三菱plc编程软件问题,如图

三菱PLC程序上载不完整显示黄色的原因分析

从一台三菱PLC中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色(如图),换了三菱PLC高版本编程软件也没有用,这是什么原因产生的呢?一般都是编程方法的问题,下面就其原因做简单的剖析。

三菱PLC程序上载不完整的原因

1、一种是用电脑编写程序,程式总体构造上编写呈现严重错误时,就无法编译和下载!

2、另一种是用手持编程器如:FX-20P-E,程式总体构造上有错误时,也是不能够写进PLC里的! 

以上两种情况都会照成无法上传程序,或者程序上传不完整。

三菱PLC程序上载不完整的解决方法

1、在电脑编写程序时,触点背面不可以超越24行,不然不可以编译,提醒错误

2、在手持编程器编写程式时,能够超越24行,不会报错。手持编程器编写程序假如超越24行,用电脑程序读取时,超越24行的局部会丧失,同时此段会有黄色底色标注,程式范畴过大。

小弟车间现有一台设备,用的是三菱的FX1N系列PLC,昨天发现有个输出点坏掉,而硬件上还有

闲置的输出点可用,于是想将改点改掉,但是却始终无法与PLC进行通讯,小弟第一次接触三菱的PLC,不知问题

出在哪里,请各位前辈指点,具体情况为:

但是连线时候却出现如下提示:

无法与PLC 通信,可能有以下原因:

通讯超时(连线断开,不支持指定的波特率)

该工程与链接的PLC类型不同;

PLC被复位,请关闭窗口在执行

执行了运行中的其他机能,使用了不支持的通信路径

怀疑是COM口设置的问题,小弟又尝试了电脑串口与编程软件的串口设置的多种组合,但是

始终无法通讯,不是出现上面的提示,就是出现这样的提示?:

指定了不能使用的COM口,请确定COM口的设置后再执行

请各位帮忙分析下情况,谢谢!

这电缆是好的吗,以前用过吗

需要将PLC打到停止状态吗?不需要的,波特率调低点看看

引用liutaocool 的回复内容:引用双片机 的回复内容:

电脑串口设置不需更改,设定为默认值即可。


那请问,我看到的的电脑串口默认设置的通讯率为9600BPS 啊,与编程软件的设置不同可以吗?比如我按照您二楼的说明设为19.2K?


是的,可以不同,不用管它。

很可能问题是出在数据线上

我以前也经常遇到这样的问题 一条好的数据线  用其他电脑来连接PLC 可以通信 但是用我那台就不行

这个问题 你只要换一条线试一下 就可以了

引用168888 的回复内容:需要将PLC打到停止状态吗?需要的


读程序是不需要管PLC处于运行还是停止状态的。

写程序则分为两种情况:

1.写全部程序时,软件会提示你停止PLC运行,你只需要点“是”就可以了(通过软件停止PLC).

2.写部分程序(我没记错的话,是低于127步的程序),可通过“运行中写入”功能直接写入,不用停PLC。

都忽略了一个电脑的串口是否被关闭了??

进入电脑的 BIOS (既俗称的 西毛斯 COMS) 设置里看看是否串口打开了。

这类接口带电插拔没太大危险,我经常这么做也没见过因此而故障的。

查核COM端口,电脑设备管理器处查

模式选择开关打到停止状态,或置在线修改

谢谢楼上各位指点,现在已经可以通讯了,通讯电缆线断了一根。。。。

第一次发悬赏帖,不知道如何将分数送给大家?请指教!

我还以为是com口的错误呢,谁知道是电缆断了一根,呵呵,我们的电缆都固定起来了,一般不会断的。不知道楼主怎么搞断了。

引用双片机 的回复内容:

我的GX8.26安装后点击串行口,CPU,不指定其他站点。没有反映。请教各位。我先安装ENVMEL,再安装GX8.26



程序是不需要管PLC处于运行还是停止状态的。

写程序则分为两种情况:

1.写全部程序时,软件会提示你停止PLC运行,你只需要点“是”就可以了(通过软件停止PLC).

2.写部分程序(我没记错的话,是低于127步的程序),可通过“运行中写入”功能直接写入,不用停PLC。

有些机这种通讯电缆可以用,有些型号 好像不行.

我现在也有一台三菱的2N PLC 出现这问题,出现这情况前一切都是正常的,现在是更换别的机上能正常使用数据线,改用USB(通过触摸屏),都不行,但是用原来的数据线连接别的PLC(例如IN的)却正常。检查电池正常,供电电源正常,IO口的指示灯正常。RUN/STOP 的指示灯正常。就是不能与电脑通讯,下载程序。

请问,各位还有什么好的法子吗?

共有几个凝问:1。是否装驱动程序,如果装了,你的电脑硬件配置里会多一个端口,如果没有,有两种可能,一就是没有装驱动,二就是你的线坏了。

2.你是否选择了正确的端口,也就是你用USB端口转出来的端,请在三菱通信的程序里面通信的参数也设置成这个端口。没有的话,请选择

3。如果你选择了,请查看你有通信方式是否对应,测试是否通过,通过就OK了,不能再检查

引用子文2 的回复内容:


根据我这的情况。应该不会。

第一,这PLC 之前是正常使用的,

第二,现在是直接编写1N的程序,硬件连接到1N的PLC的也是正常使用的。

所以主要的问题是,极有可能是在2N 的PLC出了问题,但是问题在哪里呢?

大家好!我的是FX1S的和楼主的问题一样!但是我的通讯电缆确定是好的!但是连线时候却出现如下提示:

无法与PLC 通信,可能有以下原因:

通讯超时(连线断开,不支持指定的波特率)

该工程与链接的PLC类型不同;

PLC被复位,请关闭窗口在执行

执行了运行中的其他机能,使用了不支持的通信路径

还有我的PLC通电后只有POWER灯在亮其他的没有一个亮的!还请师父们指教!

1,很有可能给你的com口有关系,你换一下com口试试,com1无法通讯,那你换个com2试试,或许你的通讯口都被打坏了,那你就找个通讯软件试试,一般测试处都有这种软件。

2,把波特率改一下试试。

3,那你的plc坏了,或者里面没灌程序。

我要回帖

更多关于 三菱plc编程软件 的文章

 

随机推荐