用户10kv发电机机通过变压器10kv发电机到停电的10kv线上,线电压有多高?

  上海徐吉电气有限公司,是研制、生产、销售高压开关机械特性测试仪等产品的高新技术企业。主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构及承装、承试、承修(变电,电缆)电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。 产品有着专业优质、精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,为用户带来了显著的经济效益,赢得普遍赞誉,销售网络遍及全国。

  公司遵循科技是率先生产力的理论,充分利用自己的地域优... ...

广东南澳10kv架空绝缘导线70/10哪里有厂家电话:微信同步

大征电线有限责任公司:供应OPGW光缆 架空绝缘导线 钢芯铝绞线 铝包钢绞线 镀锌钢绞线 铝绞线 特种光缆 高压线 YJV电力电缆 电缆光缆,ADSS光缆 ,现货供应,都可订做!欢迎致电!电话微信同步:黄艳飞 QQ: 架空电缆:又名架空线;架空导线;架空绝缘线;架空绝缘导线;架空绝缘电缆。  架空电缆有高低压之分:1KV 10KV 35KV 

额定电压10KV、35KV架空电缆GB14049—1993,参照采用IEC502(1983)和IEC840(1989)。2、产品用途:  架空电缆适用于额定电压1-35KV架空电力线路输配电系统。3、使用特性:  额定电压分别为

、架空绝缘导线的规格 
1、线心。架空绝缘导线有铝心和铜心两种。在配电网中,铝心应用比较多,主要是铝材比较轻,

而且较便宜,对线路连接件和支持件的要求低,加上原有的配电网也以钢心铝绞线为主,选用铝心

线便于原有网络的连接。在实际使用中也多选用铝心线。铜心线主要是作为变压器及开关设备的引


2、绝缘材料。架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。厚绝缘的运

行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。绝缘保护层又分为交联聚乙烯和轻型

聚乙烯,交联聚乙烯的绝缘性能更优良。常用的lOkV架空绝缘导线如表1所示。

二、架空绝缘导线的敷设方式  


1、单根常规敷设方式。这种架设方式就是采用目前裸导线的常规水泥电杆、铁附件及陶瓷绝缘子

配件,按裸导线架设方式进行架设,比较适合于老线路进行改造和走廊较充分的区域。 


2、单根敷设采用特制的绝缘支架把导线悬挂,这种方式可增加架设的回路数,节省线路走廊,降

河北大征电缆厂,是华北地区规模较大,门类比较齐全的电缆光缆厂家,大征工厂主要是生产OPGW和ADSS电力光缆,钢芯铝绞线,YJV,YJLV,架空绝缘导线等电力电缆。


广东南澳10kv架空绝缘导线70/10哪里有广东南澳10kv架空绝缘导线70/10哪里有广东南澳10kv架空绝缘导线70/10哪里有广东南澳10kv架空绝缘导线70/10哪里有

下一篇:山东滨州国标架空绝缘导线50规格

电网电压是随着运行方式和负载的大小变化而变化的。电网电压过高和过低,将会直接影响变压器的和用电设备的正常运行,为了使变压器能够有一个额定的输出电压,大多数是通过改变一次线圈分接抽头的位置即改变变压器线圈接入的匝数多少,来改变变压器的输出端电压。在变压器一次侧的三相线圈中,根据不同的匝数引出几个抽头,这几个袖头按照一定的接线方式接在分接开关上。开关的中心有一个能转动的触头,当变压器需要调整电压时,改变分接开关的位置就改变了变压器的变压比,从而改变变压器的输出电压,使之满足需要。 

要注意的是当改变高压侧分接开关档位时,并没有改变高压侧的电压(高压侧的电压是系统电源的电压,这个电压只能随负荷等参数波动,不受变压器高压侧分接开关档位影响),实际上改变的是高压绕组的匝数。高压绕组的匝数一旦改变了,它与中、低压侧之间的变比也就改变了,从而达到了改变中、低压侧电压的目的。 

一档应该是线圈匝数最多的,比如110±8*1.25/38.5±2*2.5/10.5,即一档对应高压侧:110(1+8*1.25%)=121kV。有人说110±8*1.25 表示110kV侧有17档,我也不知道该用什么词了,暂且叫17级吧,因为有的变压器的调压表盘显示19个档位,其中9,10,11 三档是一级电压都是110kV(好像这里面还有点什么学问)。MR和华明有时标为9a、9b、9c,都是一个电压。 

常听到有经验的老工程师说“低了低调,高了高调”。这里的含义可以从两方面理解:一是对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整;二是当系统电源电压高了分接开关档位要向高调整,反之亦然。怎么理解都对,记住就可以了。 

对于三线圈变压器,中压侧38.5±2*2.5确实不多见,一般可以理解为无载调压。调整此分接开关时高、中压之间的变比改变了,故中压侧的电压变了。而高、低压侧的变比保持不变,所以低压侧的电压也不会改变。实际工作中,某些工况也有需要,所以才会有楼主见到的变压器。

一般而言,在系统电源电压变化时,调节一次侧分接开关就可以满足需求了,对于三线圈变压器是满足中低压用户使用电压的要求,如果中低压系统电压相对稳定,就不需要中压分接开关了;如果中低压系统电压相对变化差异较大就需要中压分接开关了,再啰嗦两句解释下什么情况下需要中压分接开关,具体说就是: 

1)当低压系统电压适合而中压系统电压不适合时,需要单独调解中压分接开关;

2)当中压系统电压适合而低压系统电压不适合时,需要同时调节高中压分接开关。


在实际运行中,有时中压负荷变化很大,(如35kV系统在不同的运行方式下,负荷率差异很大,有的企业还与自备发电机的运行有关),这时往往需要中压设置分接开关。
就是如果低压侧电压偏高的话那就把变压器分接头往高档调,如果低压侧电压偏低的话那就把变压器分接头往低调
以10KV配电变压器为例说明。变压器高压侧分接开关有三个档, 

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。