通知监理验收墙柱时,上层主筋要高出板面多少是否允许施工?

水印·长滩A栋工程 施 工 组 织 设 计 审批单位:四川国丰建筑总承包有限公司 审批人: 编制人: 二00七年八月十八日 第一篇 概 述 第一章 工程概况及特点 第一节、概况 工程名称:水印·长滩A栋 工程地点:南外三里坪四组(原收费站对面) 建设单位:达县弘川置业有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑面积: 建筑功能:本工程为现浇钢筋混凝土整体式框架结构,十七加一层。层高:负一层层高6.40米,一层层高4.8米,二至十七层层高3.0米,设备层、出屋面楼梯电梯机房层高均为3.0米。建筑总高度65.1米,属一类高层民用建筑。建筑工程等级为二级,框架抗震设防等级为三级,建筑设计使用年限为50年。本框架楼建筑耐火等级为二级,按照以防火墙、防火卷帘划分为防火分区。本工程设自动喷淋灭火系统。屋面防水等级为二级。负一层剪力墙防水抗渗等级为S8。 建筑装饰:外墙:外墙面砖、墙面;室内楼地面:水泥石屑砂楼地面;内墙面:水泥砂浆搓面、天棚:水泥砂浆搓面;商业用户及楼梯水泥砂浆抹面,防瓷涂料。 建筑结构:本工程基础采用人工挖孔灌柱桩基础,均采用C25砼现浇。钢筋级别:φ为HPB235(Q235)钢筋,Φ为HPB335(20MnSI)钢筋。主筋保护层厚40mm。护壁C20砼,桩芯C25,地梁、承台采用C30砼。以中风化泥岩层为持力层,其持力层承载力特片值FaK≥6700Kpa。 第二节、工程特点 水印长滩A栋工程量较属高层类建筑,建筑面积大,具有以下特点: 1、施工工期短:本工程计划在2006年8月17日开工,2007年8月31日竣工,施工任务重。在施工过程中要搞好协调工作,创造足够的工作面和充分的时间给各工种施工,施工工期的合理性安排很重要。 2、工程质量要求合格。 3、结构较为复杂;本工程是全框架全现浇,对混凝土浇筑提出了较高的要求。 4、结构层数:本工程现浇框架结构,十七加一层,总高度65.1米,属超高层建筑,因此施工技术水平要求较高。 第二章 编制依据、基本目标及实施措施 第一节、编制依据 1、业主方提供的全套施工图纸。 2、国家和行业现行的施工规范标准及四川省、地方有关标准、法律、法规等文件。 3、现场实地踏勘。 4、我公司内部文件、管理制度等以及本公司IS09001质量认证体系质量手册和程序文件。 第二节、本工程拟用《四川省2000计价定额》及配套文件 1、地基与基础工程施工及验收规范; 2、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002); 4、混凝土质量控制标准; 5、混凝土强度检验评定标准; 6、建筑安装工程质量评定统一标准; 7、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001); 8、钢筋焊接及验收规范; 9、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB502010—2001); 10、砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002); 11、屋面工程技术规范; 12、现场临时用电安全技术规范; 13建筑施工安全检查标准(JGJ59—99); 14国家强制性规范有关要求。 第三节、主要管理目标及基本承诺 1、质量目标:按国家建筑工程质量验评标准,一次性验收合格,确保优质工程。 2、工期目标:本工程施工控制总工期为380日历天,确保在投标工期内交付使用,但不包括二次装修、设备安装、水电安装、电梯安装的工期。 3、安全生产文明施工目标:在整个工程施工中杜绝重大伤亡事故,月事故(轻伤)发生频率控制在0.1%以内。创一流的文明施工工地。确保“文明标化达标工程”和争创达州市“文明现场、生活保障先进工地”。 4、管理目标:发场本企业“团结、务实、从严、创新”精神,科学管理,精益求精,广泛采用建设部推广的“十项新技术”和其它先进的施工工艺新方法,提高工程质量,加快工程进度。 5、服务目标:信守合同,密切配合,认真协调与各方关系,接受业主等的监控和监督,以确保工程进度和工程质量总体目标的实现。 6、协调目标:做好内外关系协调,充分发挥项目优势,主动争取各方的支持和配合。 第四节、实现管理目标的主要措施 一、组织措施 本工程在组织实施中,将把该工程列为我公司的重点工程,无论在组织上、思想上、物质上都高度重视,把该工程作为我公司的形象窗口工程,公司工程指挥部自始至终掌握着工程的每个环节和动态,定期或不定期召开会议,参加工程的指挥和协调、监督、落实。在公司范围内对管理人员、劳动力、机械设备、周转材料平衡调配,坚持优先满足本工程的施工的需要。 本工程我为公司重点工程,由公司直接负责工程全过程的实施,充分发挥公司的优势,满足工程对各项资源的需要,确保工程的顺利进行。我公司在长期施工的经历中,承担了多项难度大、

最近要进行板面钢筋的算量,但是有些地方还不是很清楚。希望有这方面知识的高人可以告知,越详细越好。满意可以追加分!!!!!!!!!分布筋的计算规则??????... 最近要进行板面钢筋的算量,但是有些地方还不是很清楚。希望有这方面知识的高人可以告知,越详细越好。
满意可以追加分!!!!!!!!!
分布筋的计算规则??????

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

1、箍筋计算按照净跨算;

2、梁的支座不计算箍筋 ;

3、计算通长钢(贯通筋)的时候梁的一端有柱那还有一端是墙的话钢筋需要锚固 ;

4、锚固的长度与支座的宽度有关系,两端不一定长度相等 ;

5、箍筋计算按照净跨-50*2计算 ;

6、关于梁中架立筋\构造腰筋\抗扭腰筋的连接长度,是一般人容易出错的一个问题:梁中架立筋和构造腰筋的连接长度不论什么梁一律是15D,抗扭腰筋的方式同梁中主筋一样,遵守受力主筋的连接规范;

7、主梁箍筋的加密长度问题,一般人只知道是梁高的1.5倍,此识有误.实际是,一级抗震结构,主梁箍筋加密长度是梁高的2.0倍,二三四级抗震结构,才是梁高的1.5倍。

本回答由科学教育分类达人 王婴葳推荐

是钢筋砼板的钢筋工程量计算吧?

冒犯一句,前提是您应会识图并有钢筋砼结构和构造基本知识。

其实,板的钢筋工程量是比较容易算的。您按照施工图纸所示钢筋种类、直径、长度尺寸和间距计算即可。就单一构件而言,要注意的问题:

1、每一种钢筋的根数在用其所在范围总尺寸除以间距后另加一根;

2、光圆(一级)钢筋不同直径钢筋的弯钩长度是不同的,可以查阅有关资料,也可以按钢筋直径的6.25倍取值。螺纹钢筋一般可不弯钩,需要时弯直钩,不能如光圆钢筋弯180度钩;

3、板的厚度不同,钢筋的保护层厚度也有变化,应根据板厚,按规定计算保护层厚度,尤其是负弯矩钢筋(即板的上层筋),其直钩的长度一般就是板厚减去钢筋保护层厚度;

4、现在有的施工图深度不够,钢筋的长度标注不清或未标注。这时,您就要弄清楚该板是简支板还是嵌固的,这两种板的上排钢筋长度是不同的,要明白受力筋和构造筋的区别及构造要求。如果是不等跨连续板,负弯矩钢筋的长度也有其布置规律。

5、注意板上有无开孔(洞),其周围是否有附加筋;

6、要特别注意读透结构设计说明,有时,带有普遍性的构造筋并不是都标注在具体图纸内,而是写在设计说明中。

以上难免有错误和遗漏,请您和众网友指正或补充。

就是弯钩要计算,长度要扣减保护层,分布筋要算进去,板凳铁要算进去。数量是n+1

和算板钢筋一样,算上搭接就完了

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 主筋要高出板面多少 的文章

 

随机推荐