【前言】小编刚开始工作时,架空输电线路的平断面都是采用毫米格纸进行绘制,然后采用定位弧垂模板绘制弧垂曲线进行杆塔定位。后面随计算机技术发展,架空输电线路设计采用计算辅助设计越来越多。小编最开始接触的的平断面及杆塔地位辅助设计软件是西安思维,同一年晚些再接触北京导亨。后面的工作中,小编在架空输电线路设计平断面处理中采用道亨的《SLCAD架空送电线路平断面图处理系统》与《SLCAD架空送电线路定位CAD系统》,现在也是大部分设计单位采用的软件之一。采用该软件作为设计人员需要不定期的对基础数据进行数据维护,根据软件的使用说明书对基础数据维护较容易。因为辅助软件不能按照人工那样就行详细的完整准确的校核,为计算方便与统一,部分数据是进行统一归纳处理使用,与我们实际人工计算还是有一定的差异,所以杆塔库的部分数据维护对部分朋友易搞混淆。长期有朋友咨询对杆塔库的部分数据不知怎么根据杆塔进行参数进行编辑,小编编写本期就针对这部分朋友进行解惑。下面小编根据软件说明书,自己的经验与收集整理的资料与大家分享,其介绍不一定保证其准确性,具体以咨询道亨相关技术人员的解释为准

打开《SLCAD架空送电线路平断面图处理及定位系统》软件后,点软件标题栏的建库立塔】菜单,出现如下界面:

然后点击【浏览、编辑工程数据库】菜单后出现如下界面。界面的左侧上部位杆塔库,下部为空白,右侧上侧为编辑菜单,右侧下侧为为相应的工程数据库,第一个为今天我们要介绍的杆塔库

点击左上侧任意一塔型的数据库,左下侧就会有该杆塔的数据参数,如下图:

当我们要新建议个塔型库时,点击右侧下方的【杆塔库】,出现杆塔库界面后点击右上侧【添加空记录】,然后在左上侧出现一个空白栏,左下侧出现空白参数栏,然后我们就可以在左下侧输入该杆塔的参数。如下如所示:

当我们编辑好一杆塔某呼高的塔库时,其他呼高的参与基本一致,为编辑方便,我们就可以选中该杆塔库,点右上侧的【复制添加】菜单就会在左侧杆塔库中出现相同的2个杆塔库,然后我们编辑其中1个杆塔的数据,更改部分参数以满足我们的要求,如下图中当我们完善好ZM1-18的塔库后我们要完善ZM1-21米的塔库就可以复制添加ZM1-18来修改其中一个数据成为ZM1-21塔库,如下图:

我们从上面的图知道左下侧中各数据是我们我们杆塔需要输入的参数,具体需要输入的参数如下图。那各参数表示上面意义,怎么从杆塔上计算或查出,这是小编今天要介绍的重点。

03杆塔数据库中各数据在软件中表示的意义及作用

注:图中标注星号(*)为必填项

【电压等级——当前塔型适用的电压等级。(必填)

杆塔型号——当前杆塔的型号。(必填)

图号当前杆塔的图号。(明细表可选参数)

呼高(m)——当前塔型从下横担至塔脚的高度(m)。 若为长短腿铁塔,填写最高接腿对应的呼高。(必填)

直线1耐张2——悬垂型杆塔(悬垂串,包括悬垂转角杆塔)填1,耐张型杆塔(耐张串,包含耐张直线、耐张转角和终端杆塔)填2。(必填)

最大转角(°)——杆塔设计的最大转角度数。电气校验

允许LH(m)—杆塔设计能承受的最大允许水平档距,校核水平档距时用。电气校验

允许LV(m)—杆塔设计能承受的最大允许垂直档距校核垂直档距时用电气校验

最大档距(m)—杆塔设计最大档距,这里的最大档距是杆塔承受的顺线路张力及导线线间允许距离的最大档距值,如果杆塔参数没提供情况下顺线路张力小编不介绍了,线间距离可以根据前面我们介绍的专题《》,计算公式如下电气校

【释意】:以上的参数都可以根据杆塔设计的说明查阅,如查阅国网的1B1子模块典设塔型的参数,可以去《国家电网通用设计》上查询,小编查询结果如下:

允许摇摆角(°)——大风工况下,悬垂串最大允许摇摆角。(电气校验)

内过摇摆角(°)—内过工况下,悬垂串最大允许摇摆角。电气校

外过摇摆角(°)—外过工况下,悬垂串最大允许摇摆角。电气校

【释意】:以上的参数都可以根据杆塔设计的说明查阅,如查阅南网的2C1W2-Z1子模块典设塔型的参数,可以去《南方电网标准设计和典型造价应用管理平台》上查询塔头间隙图,小编查询结果如下:

小编在这里要特别提醒的在实际工程中要根据以上塔头间隙图中的悬垂串长度及摇摆角折算出工程中所用的摇摆角,当实际工程中因为塔型的原因工程中的悬垂串长比塔头间隙图中的长或段都可能造成摇摆角比塔头间隙图中要小,如果再继续取图中的值可能造成实际工程中不满足电气距离要求,所以实际工程中一定要进行校核验算。

下横担长度(一侧m)——导线挂线点与杆塔中心的最大水平距离当大转角耐张型杆塔长短式横担时采用长横担侧的数据,用来确定边导线距离,挂V串时应输入等效横担长度。(必填) 

导地水平距——地线挂点与最近导线挂点的水平距离(上导线挂线点与地线挂线点的水平距离,验算导地线配合时使用,一般取最不利时的数据)。(必填) 

地线支架高(m)——地线挂线点与上导线挂线点的最小垂直距离。(必填) 

上下导线距(m)——上导线与下导线(或导线最上挂线点与最下挂线点)的最大垂直距离,用于计算上导线挂点高,主要计算下导线跨越与无地线时上导线的钻越。对于导线水平排列的塔型,输入0;对于导线非水平排列的塔型,输入同回路导线上、下挂点的垂直距离对于多回路(两回以上)同一电压等级用的塔垂直排列上下导线距需计取最上层与最下层导线横担(可以是不同回路)的最大垂直距离,也可以上下回路单独建库按双回路进行钻跨越校核,按上下回路建设,且只建设上层回路时时一定要注意跨越要采用下层回路的下层横担考虑;如果上下回路不同电压等级时塔垂直排列上下导线距计取也可以采用最上层与最下层导线横担的最大垂直距离,但导平投影DP(m)】与导垂投影DZ(m)】必须取设计采用电压等级回路层的值。(必填)

【中下导线距】——中导线挂线点与下导线挂线点的垂直距离,对于水平排列的杆塔,无中下导线距离,直接输入0 即可。对于四回路塔如果按上下层单独设计考虑时中下层横担值取导平投影DP(m)】与导垂投影DZ(m)】同一回路的中的值。(该数据在实际校核中我们使用较多,软件中小编没发现参与电气校核与其他计算)

导平1垂2V3——导线排列方式,水平排列为1,垂直排列为2,呈V字形排列为3特别要注意的是:如果导线排列方式为1则“导平投影DP”有效“导垂投影DZ”无效,如果选择2则与1相反,如选择3则两个字段都有效,所以这里一定不要填写错误。电气校

导平投影DP(m)——同回路中,导线投影到水平面上的最小水平距离,校核导线间距离时使用,多回路中与导垂投影DZ(m)】取值同一回路电气校

导垂投影DZ(m)——同回路中导线投影到垂直面上的最小垂直距离,校核导线间距离时使用,多回路中与导平投影DP(m)取值同一回路电气校

【释意】:以上参数取值根据杆塔参与取值,当多回路时导平投影DP(m)】与导垂投影DZ(m)】取回路中值最小值回路的数值,如果两值存在不同回路中计算平方根最小值,这样是保证电气距离一定满足。为经济性考虑也可以按实际杆塔参数人工校核。取值图例可以参考小编下面的杆塔参数图例。

正面根开(m)——铁塔正面根开。(明细表参数

侧面根开(m)——铁塔侧面根开。(明细表参数

钢重量(kg)——在杆塔一览图中统计钢材总重量。统计线路耗钢量、杆塔一览图、材料表中使用

A3F重量(kg)——当前杆塔所含普通钢的重量(A3F钢)。 (杆塔一览图参数

Mn重量(kg)——当前杆塔所含MN钢的重量。(杆塔一览图参数

水泥重量(kg)——钢筋混凝土杆水泥含量。(杆塔一览图参数,现在基本不使用

本体造价——杆塔的本体费用。(用于优化排位的选塔和统计线路造价

角影响LH——实际允许水平档距=设计允许水平档距 (最大转角角度-实际转角角度)*角影响LH。主要用于校核检查时检查转角塔是否经济和校核水平档距使用。(经济与电气校

单侧最大LV(m)——杆塔单侧允许的最大垂直档距;是在优化排位的时候,验算塔使用时单侧LV不能大于'单侧最大LV'。电气校

单侧最小LH(m)——杆塔单侧允许的最小水平档距;最小LH是在优化排位的时候,验算塔使用时,LH不能小于'最小LH'。电气校

塔Kv值——直线塔设计Kv值(垂直档距和水平档距的比值--LV/LH),平地推模板时使用。电气校

V串YN——如果塔形是v串,填Y。结合第283行开关控制是否计算摇摆角。电气校

杆塔种类,水泥杆填1,钢管杆填2,铁塔填3。(杆塔一览图参数

基正面根开(m)】——基础正面根开。(杆塔一览图参数

基侧面根开(m)——基础侧面根开。(杆塔一览图参数

基对角线长(m)——基础对角线根开。 (杆塔一览图参数

【预偏距离S1】——导线挂点设计预偏距离,单位:m;计算塔位中心位移时使用。(明细表参数)

【横担宽度(m)】——导线挂点大小号侧挂点的距离,也就是横担稍部宽度;计算塔位中心位移时使用。(明细表参数)  

【是否紧凑塔】——紧凑型塔填1,普通型塔填0或不填。电气校验

【V串夹角】——V串两肢的夹角度数。电气校验

【埋深】——水泥杆埋深,铁塔、钢管杆填0或不填写。明细表计算塔全高时,杆长=裕度 地线支架高 上下导线距 呼高 埋深。(明细表参数)

【 裕度】——水泥杆裕度,铁塔、钢管杆填0或不填写。明细表计算塔全高时,杆长=裕度 地线支架高 上下导线距 呼高 埋深。裕度在地线挂点至杆顶的垂直数值,如果挂点在杆顶下该值为正,如果挂点在杆顶之上该值为负。(明细表参数)

【挂点ABC】——为河北院使用数据。

【地栓型号——地脚螺栓型号。(明细表参数)

【拉地栓型号】——拉腿地脚螺栓型号。统计线路耗钢量、杆塔一览图、材料表中使用

【压地栓型号】——压腿地脚螺栓型号。统计线路耗钢量、杆塔一览图、材料表中使用

【拉地栓材质】——拉腿地脚螺栓材质统计线路耗钢量、杆塔一览图、材料表中使用

【压地栓材质】——压腿地脚螺栓材质统计线路耗钢量、杆塔一览图、材料表中使用

【拉地栓数量】——拉腿地脚螺栓数量统计线路耗钢量、杆塔一览图、材料表中使用

【压地栓数量】——压腿地脚螺栓数量统计线路耗钢量、杆塔一览图、材料表中使用

上下层回路单独设计考虑时可以按下图建库。如果设计时只建设上层回路,下层回路作为备用时,跨越与对地距离要按下层回路计算考虑。

以上获得导亨客户耐心的解答,在此表示感谢!

  输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联络线路的输电线路。电力线路又分架空电力线路与电缆电缆线路,故配电线路又分架空配电线路及电缆配电线路。架空配电线路又分高压架空配电线路(35kV、110kV)、中压架空配电线路(20kV、10kV、6kV、3kV)、低压架空配电线路(220V、380V),本次小编介绍的主要是中压架空线路,部分涉及低压架空线路,下列阐述的架空配电线路主要指中压架空配电线路,小编不再重复说明。

  架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。架空配电线路每条线路的分段点设置单台开关(多为柱上)。为了有效的利用架空走廊,在城市市区主要采用同杆并架方式。有双回、四回同杆并架;也有10kV、380V上下排同杆并架。架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“T”接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。主干线和较大的分支线应装设分段开关。主干线路的导线截面一般为120-240mm2,分支线截面一般不少于70mm2。

  架空线路具有架设简单;造价低;材料供应充足;分支、维修方便;便于发现和排除故障等优点,缺点是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。 架空配电线路主要由电杆、横担、导线、拉线、绝缘子、金具及杆上设备等组成,结构示意图如下图所示。

▲ 架空配电线路基本结构

  架空线路最常见的有放射式和环网式两类。农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具备与其它电源联络的条件,一般采用树枝状放射式供电。低压架空线路也采用树枝状放射式供电。

  城市及近郊区中压配电线路一般采用放射性环网架设,多将线路分成三段左右,每段与其它变电站线路或与本变电站其它电源线路供电,提高供电可靠性及运行灵活性。

  架空配电线路的构成元件主要有导线、绝缘子、杆塔、拉线、基础、横担金具等,还包括在架空配电线路上安装的附属电气设备,如变压器、断路器、隔离开关、跌落式熔断器等。

  与电缆线路相比,架空线路的优点是成本低、投资少、施工周期少、施工周期短、易维护与检修、容易查找故障。缺点是占用空中走廊、影响城市美观、容易受自然灾害(风、雨、雪、盐、树、鸟)和人为因数(外力撞杆、风筝、抛物等)破坏。目前我国10kV配电网较多采用架空线路方式。

  架空配电线路杆塔基础是对杆塔地下除接地装置外设备的总称,主要分电杆基础、钢管杆基础、窄基角钢塔基础。电杆基础主要由底盘、卡盘和拉线盘等组成;钢管杆基础主要采用台阶基础、孔桩基础及钢管桩等;窄基角钢塔基础基础主要采用有台阶窄基塔深基础或浅基础、无台阶窄基塔深基础或浅基础。基础其作用主要是防止架空配电线路杆塔因承受垂直荷重、水平荷重及事故荷重等所产生的上拔、下压甚至倾倒等。

  杆塔的用途是支持导线、地线和其他附件。以使导线之间、导线与避、导线与地面及交叉跨越物之间保持一定的安全距离。一般情况下我们的10kV配电线路无架空地线,所以我们的杆塔主要是用来安装横担、绝缘子和架设导线的。

  配电用的杆塔按受力分悬垂型与耐张型杆塔;按材质不同可分为木杆、水泥杆、钢管杆及(窄基)铁塔等。但我们在实际工作中习惯按按用途分,按用途分类可分为直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔、分歧杆塔、T接杆塔和跨越杆塔7种基本形式。

  直线杆塔又叫过线杆塔、中间杆塔,用字母Z表示。直线杆塔用于耐张段的中间,是线路中用得最多的一种杆塔。正常情况下,承受导线的垂直荷载(包括导线的自重、覆冰重和绝缘子重量)和垂直与线路方向向的水平风力。当两侧档距相差过大或一侧发生低断线时,承受由此产生的导线、避雷器的不平衡张力。

▲ 单回路直行门型(π)杆

▲ 双回路直行门型(π)杆

  耐张杆塔又叫承力杆塔,用字母N表示,用于线路的分段承力处。正常情况下,除承受与直线杆塔相同的荷载外,还承受导线的不平衡张力。在断线故障情况下,承受断线张力,防止整个线路杆塔顺线路方向倾倒,将线路故障(如倒杆、断线)限制在一个耐张段(两基耐张干之间的距离)内。10kV线路的耐张段长度一般为1~2km。根据具体情况,也可以适当地增加或缩短耐张段的长度。

▲ 单回路耐张水泥杆(三角排列)

▲ 单回路耐张水泥杆(垂直排列)

▲ 单回路耐张门型(π)杆

▲ 单回路耐张水泥杆(三联杆)

  用字母J表示,用于线路转角处,既承受导线的垂直荷载及内角平分线方向的水平分力荷载,又承受导线张力的合力。转角杆的角度是指转角前原有线路方向的延长线与转角后线路方向之间的夹角。转角杆的位置根据现场具体情况确定,一般选择在便于检修作业的地方。

▲ 单回路转角水泥杆(三角排列)

▲ 单回路转角水泥杆(垂直)

▲ 单路转角门型(π)杆

▲ 双回路门型(π)转角水泥杆

▲ 单回路转角水泥杆(三联杆)

  用字母D表示,终端杆塔位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一基杆塔是终端杆塔,线路最末端一基杆塔也是终端杆塔。它是一种能承受单侧导线等的垂直荷载和风压力,以及单侧导线张力的杆塔。

▲ 单回路(电缆)终端水泥杆

▲ 双回路(电缆)终端水泥杆

▲ 双回路(电缆)终端钢管杆

▲ 单回路(电缆)终端窄基塔

▲ 双回路(电缆)终端窄基塔

  一般用于当架空配电线路中双回路分为2个单回路线的杆塔。

  一般用于当架空配电线路中把一条线接到干线上去,T接位置处的杆塔就是T接杆塔。

▲ 单回路直线T接水泥杆

▲ 单回路直线(电缆)T接水泥杆

▲ 单回路耐张T接水泥杆

▲ 单回路耐张T接大拔稍水泥杆

▲ 双回路耐张T接水泥杆

▲ 单回路转角T接方杆

  一般用于当线路跨越公路、铁路、河流、山谷、电力线、通信线等情况。

  铁附件是电力线路输变电用构(附)件的俗称,它属于的非标准金具件。10kV配电线路中的铁附件一般是指混凝土电杆及其接线上的铁质零件。如各种横担、抱箍、穿钉、叉梁、横隔梁、拉杆、线线棒等等。不包括电力金具,金具绝大多数是标准件。

  架空配电线路的横担较为简单,它装设在电杆的上端,用来安装绝缘子、固定开关设备、电抗器及避雷器等,因此要求有足够的机械强度和长度。

  架空配电线路的横担,按材质可分为木横担、铁(角钢或槽钢)横担、合成横担和瓷横担等;按使用条件或受力情况可分为直线横担、耐张横担和终端横担。按用途分为单杆横担、门杆横担、抬担、引线横担等。横担辅助安装的金具有M铁、横担联板、撑脚、曲拉板、抱箍、单头栓、双头栓、穿钉等。合成横担和瓷横担许多时候我们划分到绝缘子里面,木横担在国内应用较少,本次阐述的横担主要指铁横担。

  直线横担用在只考虑在正常未断线情况下,承受导线的垂直荷重和水平荷重;耐张横担用在承受导线垂直和水平荷重外,还将承受导线 的拉力差;转角横担用在除承受导线的垂直和水平荷重外,还将承受较大的单侧导线拉力。根据横担的受力情况,对直线杆或15以下的转角杆采用单横担,而转角在15~45度的转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆皆采用双横担,45度以上的转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆采用十字横担。(部分地区杆均采用双横担)横担一般安装在距杆顶200mm处,直线横担应装在受电侧,转角杆、终端杆、分支杆的横担应装在拉线侧。

▲ 单横担系统(横担、U型抱箍、M垫铁)

▲ 双横担系统(耐张用)

  瓷横担 具有良好的绝缘性能,可代替悬式或针式绝缘子和木、铁横担,维护方便,造价低,故在中、高压配电线路中广为使用。但易折断。

  所谓抱箍是用一种材料抱住或箍住另外一种材料的构件。它属于紧固件。抱箍装置由箍板、翼板、拉结筋板、螺栓及内衬垫构成。抱箍有好多种,杆顶支座抱箍、电缆抱箍、横担抱箍、拉线抱箍等。 一般由左、右两半片抱箍对合后联接而成,左、右两半片抱箍均呈半圆环状,半圆环两端向外弯折,各形成一个安装耳,安装耳上冲得有螺栓连接孔,用缩口螺栓联接安装,主要原材料为扁钢。

  M型垫铁,用于辅助角钢类横担与电杆联接。M型垫铁的作用简单说,如果不装M铁,横担吃力后就会滑脱、歪曲,主要起固定作用,有的在横担上直接焊两个小角铁。M型垫铁主要材料为扁铁,其规格根据安装电杆位置确定。为使M铁的安装范围增大,其双头栓孔均加工成40长条孔(腰子孔)。

  由于架空配电线路经常受到风、雨、雪、冰等各种载荷及气候的影响,以及空气中各种化学杂质的侵蚀,因此要求导线应有一定的机械强度和耐腐蚀性能。架空配电线路中常用裸绞线的种类有:裸铜绞线(TJ)、裸铝绞线(LJ)、钢芯铝绞线(LGJ)和铝合金线(HLJ)。低压架空配电线路也可采用绝缘导线。

  拉线的作用是平衡电杆各方向的拉力,防止电杆弯曲或倾倒。因此,在承力杆(终端杆和转角杆)上,均需装设拉线。为了防止电杆被强大的风力刮倒或冰凌荷载的破坏影响,或在土质松软的地区,为增强线路电杆的稳定性,有时也在直线杆上,每隔一定距离装设防风拉线(两侧拉线)或四方拉线。拉线基本结构如下图所示:

  拉线的上端固定于电杆的拉线抱箍处,下端与拉线棒连接。上端采用楔形线夹固定,成为“上把”。下端采用UT型线夹固定,称为“下把”。有些拉线为防止其与导线接触,在拉线中部增设拉线绝缘子。与拉线绝缘子连接处多采用缠绕绑扎法或钢线卡子固定,称为“中把”。

  电杆拉线一般都是呈空间布置,拉线方向与荷载方向往往不在同一平面内。即使在同一计算状态下各条拉线的荷载及伸长量也各不相同,故必须对每一条拉线进行受力计算。拉线的作用是用于平衡杆塔承受的水平风力和导线、地线的张力。根据不同的作用,分为张力拉线和风力拉线两种。下面介绍配网中几种常用类型:

  用于线路的终端杆塔、小角度的转角杆塔、耐张杆塔等处,主要起平衡张力的作用。一般和电杆成45°角,如果受地形限制时,不应小于30°、大于60°。

  6.2 人字拉线两侧拉线

  人字拉线又称两侧拉线,装设在直线杆塔垂直线路方向的两侧,用于增强杆塔抗风或稳定性。

  四方拉线又叫十字拉线,在垂直线路方向杆塔的两侧和顺线路方向杆塔的两侧均装设拉线,用于增加耐张杆塔、土质松软地区杆塔的稳定性或增强杆塔抗风性及防止导线断线而缩小事故范围。

  水平拉线又称过道拉线,也称高桩拉线,在不能直接做普通拉线的地方,如跨越道路等地方,可作过道拉线。做法是在道路的另一侧或不妨碍人行道旁立一根拉线桩,拉线桩的倾斜角为10°~20°,在桩上做一条拉线埋入地下,拉线在电杆和拉线桩中间跨越道路等处,保证了一定的高度(一般不低于6m),不会妨碍车辆的通行。

  当电杆高、横担多、架设导线较多时,在拉力的合力点上下两处各安装一条拉线,其下部合为一条,构成V形拉线。V型拉线又称为Y型拉线,这种拉线分别为垂直V形和水平V形两种,这种拉线分为垂直V形和水平V形。

  弓形拉线又称自身拉线,为防止杆塔弯曲、平衡导线不平衡张力而又因地形限制不安装普通拉线时。

  应用在直线线路上,如在同一电杆上,一侧导线粗,一侧导线细,两侧负荷不一样产生了不平衡张力,但装设拉线又没有地方,就只能将拉线在第二根电杆上。

  因地形限制不便于安装普通拉线而在导线张力或张力合力的方向上装设撑杆以平衡导线的不平衡张力。

  7. 配电线路绝缘

  绝缘子(俗称瓷瓶)是用来固定导线,并使导线与导线、导线与横担、导线与电杆间保持绝缘的,此外,绝缘子还承受导线的垂直荷重和水平拉力,所以选用时应考虑绝缘强度和机械强度。架空配电线路常用绝缘子有针式绝缘子、碟式绝缘子、悬式绝缘子和拉线绝缘子。

  7.1 悬式瓷绝缘子

  悬式瓷绝缘子如下图所示。主要用于架空配电线路耐张杆,一般低压线路采用一片悬式绝缘子悬挂导线,10kV线路采用两片组成绝缘子串悬挂导线。悬式瓷绝缘子金属附件连接方式,分球窝型和槽型两种。

  7.2 瓷横担绝缘子

  线路瓷横担绝缘子用于高压架空输配电线路中绝缘和支持导线,一般用于10kV线路直线杆,它可以代替针式,悬式绝缘子及铁木横担,具有安全可靠,维护简单,线路造价低,材料省等优点。瓷横担绝缘子是一端外浇装金属附件的实心瓷件,如下图所示。

  7.3 针式绝缘子

  针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。导线采用扎线绑扎,使其固定在针式绝缘子项部的槽中。

  针式绝缘子有高压、低压之分,有长杆、短杆的类型之分,其型号有:

  其型号含义:P表示针式,M表示短杆,D表示低压。

  7.4 柱式绝缘子

  用途与针式绝缘子大致相同。并且浅槽裙边使其自洁性能良好,抗污闪能力要比针式绝缘子强,因此,在配电线路上应用非常广泛。

  7.5 棒式绝缘子

  为外胶装结构的实心磁体,可以代替悬式绝缘子串或蝶式绝缘子用于架空配电线路的耐张杆塔、终端杆塔或分支杆塔,作为耐张绝缘子使用。

  7.6 拉线绝缘子

  拉线绝缘子的主要作用是防止拉线带电。高压常采用XP-7悬式绝缘子的情况较多,采用拉线复合绝缘子也不少。

  8. 配电线路金具

  架空配电线路中,绝缘子连接成串、横担在电杆上的固定、绝缘子与导线的连接、导线与导线的连接、拉线与杆桩的固定等都需要一些金属附件,这些金属附件在电力线路中称为金具。

  配网金具按性能和用途分分为悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、保护金具、拉线金具。

  悬垂线夹也称支持金具。用于将导线固定在绝缘子串上,也可用于耐张杆、转角杆固定跳线。常用的悬垂线夹是U形螺栓型。

  悬垂线夹的型号为XGU—1、2、3、4

  数值后“A”——带碗头挂板;数值后“B”——带U型挂板

  耐张线夹又名紧固金具。是将导线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子串上。常用的耐张线夹是倒装式螺栓型。

  其型号为NLD—1、2、3、4

  分为螺栓型耐张线夹、压接型耐张线夹、节能型耐张线夹、地线用耐张线夹四种。

  用来将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来,悬挂在杆塔的横担上。连接金具分为专用连接金具和通用连接金具两类。

  专用连接金具是直接用来连接绝缘子的,其连接部位的结构尺寸与绝缘子相配合。

  通用连接金具用于将绝缘子组成两串、三串或更多串数,并将绝缘子与杆塔横担或与线夹之间相连接也用来将地线禁固或悬挂在杆塔上,或将拉线固定在杆塔上等。

  接续金具主要用于架空配电线路的导线及避雷线终端的接续。分为承力接续、非承力接续两种。

  承力接续金具主要有导线、避雷线接续管和接续管预绞丝。

  用于导线连接的接续金具承力接续和非承力接续。

  承力接续金具: 液压管、爆压管、钳压管、预绞丝补修条。

  非承力接续金具: 主要有并沟线夹、跳线线夹等。

  作用主要是保护架空送电线路的电气和机械部分不受损害。

  保护金具分电气和机械两大类。机械类保护金具是为了防止导线、避雷线因受震动而造成断股,主要有防震锤、护线条、预绞丝、铝包带、间隔棒和重锤等。电气类保护金具一般用于防止绝缘子串或电瓷设备上的电压分布过分不均匀而损坏绝缘子或设备,主要有均压环等,配电线路很少使用。

  作用主要是固定拉线杆塔,包括从杆塔顶端引至地面拉线之间所有的零件。

  常用的拉线金具种类有钢丝卡子、楔形线夹(俗称上把)、UT线夹(俗称下把)、拉线用U形挂环、拉线抱箍等。

  9. 配电线路设备

  配电线路杆上变配电设备主要包括杆上变压器、跌落式熔断器、阀型避雷器、隔离开关、配电箱等。

  9.1 配电变压器

  配电变压器,简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,既是变电所及柱(杆)上。配电变压器一般分三相变压器与单相变压器。

  10kV线路调压器(以下简称调压器)是一种可以自动调节变比来保证输出电压稳定的装置。其可以在额定电压20%的范围内对输入电压进行自动调节。在线路中端或者是末端安装调压器可以使整个线路的电压质量得到保证;对负载较重的线路,负荷较大引起线路压降大,在线路中端加装调压器也可以改善整条线路的电压质量;有些变电站主变仍采用无励磁调压,调压器也可安装在变电站主变压器出线侧,实现有载调压。

▲ 10kV线路调压器

  9.3 配电网无功补偿

  变压器和电动机等电气设备运行时需从系统中吸收大量的无功率。系统无功电源严重不足或配置不当会引起电压降低,设备损耗增加,利用率低等问题。在配电网上进行无功补偿可以改善配电网的无功分布,提高电网的功率因数,改善电压质量,避免了长距离输送无功功率,降低了配电网线损,增大了配电网供电能力。其补偿方式一般采用并联补偿。无功补偿的方式一般按就地平衡的原则,采用分散补偿和集中补偿两种形式。

  避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器。 架空配电线路多采用避雷器来进行防雷保护,避雷器接地也叫做过电压保护接地。

  雷电过电压和内部过电压对运行中配电线路及设备所造成的危害,单纯依靠提高设备绝缘水平来承受这两种过电压,不但在经济上是不合理的,而且在技术上往往亦是不可能的。积极的办法是采用专门限制过电压的电器,设备电压等级越高,降低绝缘水平所带来的经济效益越显著。将过电压限制在一个合理的水平上,然后按此选用相应的设备绝缘水平,使电力系统的过电压与绝缘合理配合。

  避雷器是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。避雷器应装在被保护设备近旁,跨接于其端子之间。过电压由线路传到避雷器,当其值达到避雷器动作电压时避雷器动作,将过电压限制到某一定水平(称为保护水平)。之后,避雷器又迅速恢复截止状态,电力系统恢复正常状态。

  避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础,改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备的运行安全可靠性,也可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价。

▲ 10kV线路避雷针

  9.5 柱上隔离开关

  柱上隔离开关,又称隔离刀闸,可用于线路设备的停电检修、故障查找、电缆试验等,拉开柱上隔离开关可使需要检修的设备与其他正在运行线路隔离,给予工作人员有可以看见的明显的断开标志,保证检修或试验工作的安全。柱上隔离开关优点是造价低、简单耐用。一般作为加空线路与用户的产权分界开关,以及作为电缆线路与架空线路的分界开关,还可安装在线路联络负荷开关一侧或两侧,以方便故障查找、电缆试验和检修更换联络负荷开关等。

  隔离开关不能带额定负荷或大负荷操作,不能分合负荷电流和短路电流。 一般送电操作时,先合隔离开关,后合断路器或负荷开关;断电操作时,先断开断路器或负荷开关再断开隔离开关。

  9.6 柱上负荷开关

  负荷开关是能在正常的导电回路条件或规定的过载条件下关合、承载和开断电流,也能在异常的导电回路条件(例如短路)下按规定的时间承载电流的开关设备。

  负荷开关是介于隔离开关和断路器之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。

▲ 柱上SF6负荷开关

  9.7 柱上断路器

  架空配电线路用柱上断路器,俗称“看门狗”,它是一种可以在正常情况下切断或接通线路,并在线路发生短路故障时,通过操作或继电保护装置的作用,将故障线路手动或自动切换的开关设备。断路器与负荷开关的主要区别在于断路器可用来开断短路电流

  断路器主要由开断元件、支撑绝缘件、传动元件、基座和操动机构五个基 本部分组成。

  断路器按其所采用的灭弧介质,可分为油断路器、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器。

  现在配电线路中断路器主要采用户外交流高压智能真空断路器,智能真空断路器具备故障检测功能、保护控制功能和通迅功能。一般安装在10kV架空线路责任分界点,可实现自动切除、单相接地和自动隔离短路故障,是配电线路改造和配网自动化建设的理想产品。

  智能真空断路器可以手动操作、电动操作、遥控器操作及远程主机操作。断路器由本体、操作机构、控制器三部分组成(可内置隔离开关)。断路器根据需要可配置CT(保护电流互感器)、ZCT(零序电流互感器)、u(电压互感器),作为控制器的检出器。

  9.8 跌落式熔断器

  跌落式熔断器俗称领克。跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

  跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个高压跌落式熔断器明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

  跌落式熔断器的组成主要有绝缘体 、下支撑座、下动触头、下静触头、安装板、上静触头、鸭嘴、上动触头、熔丝管等。

  电压互感和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。10kV中性点不直接接地的电力系统中作电压测量、电能计量及继电保护用。

  9.10 户外杆上高压计量箱

  农村排灌站,乡镇企业、加工厂、中小型工厂、矿区、交通运输等各种企、事业单位以及林业、基建工地暂设供电站的高压输电线路的电能计量用 。

▲ 户外高压电力计量箱

  9.11 故障指示器

  线路故障指示器应安装在设置分段开关的杆塔、分支杆的负荷侧、架空与电缆连接处,以及长线路段每隔7至8基杆且便于人员到达检查处。一旦线路发生故障,巡线人员可借助指示器的报警显示,迅速确定故障点,排除故障。彻底改变过去盲目巡线,分段合闸送电查找故障的落后做法。

  9.12 验电接地环

  绝缘线路应根据停电工作接地点的需要,在线路分支线接第一根杆或装设支路刀闸后的第一根杆需装设一组验电接地挂环。线路超过5根杆的,宜每5根杆左右安装一组接地挂环。各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。接地环的颜色应与线路相别一致。安装后挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。

  9.13 过电压保护器

  当雷电过电压或其它故障原因引发对地闪络形成金属性电弧放电短路时,线路保护器中特殊设计的不锈钢引流环可以将KA级工频续流直接引向氧化锌非线性电阻限流元件,并借助于氧化锌电阻的非线性特性将正弦波形的工频续流转变成为尖顶波。中试高测电气尖顶波电流在过零前有相当长的时间内电流幅值较小,同时,限流元件的残压削减放电电压,使电弧瞬间熄灭而达到迅速截断工频续流,达到有效防止架空导线因工频续流高温而熔断(雷击断线)或跳闸的目的。简单的说它的灭弧原理是通过与绝缘子串联间隙的引流环、氧化锌非线性电阻限流元件的合理配合,在雷电过电压的作用下通流动作,释放雷电过电压能量,有效限制雷电过电压。

▲ 绝缘线路过电压保护器

  鸟类在筑窝的时候常常会叼树枝,草等杂物做筑窝材料,近年电力工人在捣毁鸟窝的时候发现有的鸟窝的材料中有铁丝。如果连接到线路非常容易造成接地故障。鸟类长期在杆塔上面停留,其排泄物掉落在绝缘子串上面造成污染,使绝缘子电流泄漏;鸟窝的材料树枝木棍等在干燥的天气不会导电,但是在雨天变成导体,鸟巢非常的松散,且靠近线路,一旦树枝被风吹到绝缘子串上面,易造成绝缘子闪络。春天快到了,鸟类又要开始从南方向北方迁徙了,有些鸟类是保护动物不能受到伤害。这就造成了鸟与电的矛盾,怎么解决鸟电矛盾是电力部门的困扰,特力康研发的电力杆塔驱鸟器使鸟类远离输电线路,解决鸟电矛盾。

▲ 电线杆上的风车驱鸟器