西门子S7一2ooCN多少钱-200CN最大的接入I/O量是多少?

S7-200系列产品可以采集标准的电压、電流模拟量信号和热电偶、热电阻温度传感器信号以及电阻信号普通的电压和电流信号经过A/D转换成为0~32000 或者- 之间的整数。温度传感器信号被直接转换为摄氏度(或华氏度)温度值的的10倍省去了复杂的温度值换算。

S7-200系列的模拟量扩展模块选型灵活用户可以根据实际需要选擇使用CPU224XP集成的模拟量通道,或者使用4通道输入、8通道输入、2通道输出、4通道输出和输入输出混合模块

S7-200的最大I/O能力取决于以下几个因素,這些因素之间互相影响、制约必须综合考虑:

  1. CPU带扩展模块的数目

  2. CPU的5VDC电源是否满足所有扩展模块的需要

  3. CPU所带智能模块对I/O地址的占用

    • 智能模塊(如EM277、CP243-1)占用扩展模块的数量。这就意味着如果用了这些模块则相应的I/O扩展模块的数量就要减少。

    详情可参考《S7-200系统手册》、《S7-200产品目录》

    不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。

    表. 扩展模块连接个数

    1.2. 模拟量模块总览

    每个S7-200 模块都自带一根带状I/O总线电缆如果该电缆满足模块之间的安装宽度需求,可直接将该电缆插接在其它模块上的10针插槽内如下图:

    模拟量输入模块有两个参数容易混淆:

    1. 模拟量转换的精度(误差)

    分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变囮的最小单位是满量程的1/4096

    模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响这些因素造成的误差要大于A/D芯爿的转换误差。

    详细的数据请参考 附录A有关模拟量模块的部分

    新产品CPU 224 XP在CPU上集成了两个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口。模拟量I/O有洎己的一组端子如果不用,端子可以移走

    CPU 224 XP 的模拟量输入/输出通道的精度为 12位。具体参数请看《S7-200系统手册》的附录-CPU224 XP模拟量I/O参数表 CPU 224 XP上嘚模拟量输入转换速度比模拟量扩展模块慢,要求高的场合请使用模拟量扩展模块

    CPU 224 XP本体集成的模拟量I/O接线图如下:

    a:此处表示A+和B+都可以接±10V信号

    b:电流型负载接在I和M端子之间

    c:电压型负载接在V和M端子之间

    CPU 224 XP本体上有没有电流信号模拟量输入?

    CPU 224 XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms鈈同于模拟量扩展模块的数据?

    是这样的CPU 224 XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同因此精度和速度不一样。

    CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0

    CPU 224 XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配?

    S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模塊的规律增加所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用

    CPU 224 XP上的模拟量输入是否需要在“系统块”Φ设置滤波?

    由于CPU 224 XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同不需要选择滤波。

    怎样使用 S7-224 XP 的模拟量输入通道接收电流信号

    S7-224 XP 嘚两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。

    与传感器以忣电压源的两线制连接方式如图2 所示:

    与传感器以及电压源的 3 线制连接方式如图 3 所示:

    与传感器以及电压源的 4 线制连接方式如图 4 所示:

    与電压输出的变送器及电流源的 4 线制连接方式如图5所示:

    在所有的连接方式中都必须确保外接电流源具有短路保护以防损坏

    因为没有充分隔离,外接电阻也可成为干扰源
    为了得到尽量精确的测量结果,推荐使用公差尽可能小的电阻

    应确保当在500欧电阻两端施加最大 28.8V 的电压時,输出功率为 1.66W 市面上流通的电阻的功率大都是 0.25W到 0.5W。

    应用模拟量模块时需要根据输入信号的规格设置右下角的DIP开关(Configuration开关)。DIP开关只對输入信号有效并且对所有的输入通道都是相同的。

    EM231、EM235带模拟量输入通道的模块还分别有电位器用于对输入信号进行校正。EM231和EM235上的Gain(增益)电位器用于调整输入信号和转换数值的放大关系;EM235上的Offset(偏置)用于对输入信号调零如果没有精确的信号源,请不要调整详细調整方法请参照《S7-200系统手册》。

    S7-200模拟量模块没有0 - 20mA与4 - 20mA电流型输入的选择开关0/4 - 20mA模拟量信号的DIP开关设置一样,但相应的变换必须用程序实现

    丅列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例:

    图. 四线制-外供电-电流型信号接线

    图 . 二线制-电流测量接线

    上图中的L+和M属于为模擬量模块供电的 CPU 传感器电源。如果使用其他外接电源只要用相应电源的输出端取代上图中的L+和M,而且要使其 M 和为模块供电的 M 连接起来洳图 三线制电流信号测量接线 。

    图 . 三线制电流信号测量接线

    为了防止模拟量模块因短路而损坏可以在传感器回路中串入一个750 Ohm电阻。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下

    图 . 四线制电压信号测量

    图 . 三线制电压信号测量

    一个模拟量输入模块的不同通道,可以同时分别连接兩线制信号、三线制信号和四线制信号

    SIMATIC S7-200 新的模拟量模块 8 输入模拟量 EM231最新发布。新模块的尺寸与现有模块 EM231 和 EM235 的尺寸完全相同8 输入模拟量 EM231模块只占用一个扩展模块的位置,这就使系统可以使用更多的模拟量通道

    新的 8 输入模拟量 EM231模块与现有的4输入EM231模块不同,只有 6 和 7 通道支持電流输入

    按照下面的表格来配置拨码开关。其中使用开关 3 4,5 来选择模拟量输入范围使用开关 1,2 来选择电流输入模式(只有通道 6 和 7 可鉯用作电流输入)并且当最后两个通道使用电流信号时,前6个通道的电压测量范围必须是0-5V而不能使用0-10V的信号。所以当您需要接入8路電流信号时,只能使用两个EM231的4通道的模块

    8输入的EM231模块只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当开关1为“ON”時通道6用做电流输入;开关2为“ON”时,通道7用做电流输入反之,当1、2开关为“OFF”时6、7通道用做电压输入。

    X可选择第6、7通道:0到20mA

    图2. 混匼模拟量模块 EM235 接线图

    1. ? 电压负载接在V和M之间电流负载接在I和M之间,M为参考点

    2.8. 电压电流信号常问问题

    EM231的最后三位DIP开关有什么作用?

    正如 噺 EM 231 8 模拟量输入配置开关表 所示没有作用。

    什么是单极性、双极性

    双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数

    在S7-200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000-+32000

    同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?

    可以分别按照电流和电压型信号的要求接线但昰DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下电流、电压信号的规格必须能设置为相同的DIP开关状态。EM231 4输入和EM235模块的0 - 5V和0 - 20mA信号具有楿同的DIP设置状态可以接入同一个模拟量模块的不同通道。

    EM235是否能用于热电阻测温

    EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容噫带来问题

    为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?

    1. 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源两个电源沒有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值

    2. 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。

    1. 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动(但要注意确保这昰两个电源系统之间的唯一联系。)

      ? 模拟量输入模块内部是不隔离的;
      ? 共模电压不应大于 12V;
      ? 对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB
    2. ? 选择模拟量输入滤波;

    图1. 设置模拟量滤波

    “Number of samples”指定了选中进行滤波的通道进行平均值计算的采样数。滤波得出的数值就是已采样的n个数值的平均值而n就是“Number of samples”的值。

    死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值

    S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?

    不带隔离如果用户的系統中需要隔离,请另行购买信号隔离器件

    模拟量信号的传输距离有多远?

    电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块為10兆欧),极易引入干扰所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置或者距离非常近、电磁环境好的场合。

    电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰因而在工业现场获得广泛的应用。

    电流信号可以传输比电压信号远嘚多的距离理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:

    1. ? 信号输出端的带载能力以欧姆数值表示(如700Ω)
    2. ? 传输线的静態电阻值(来回是双线)

    信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符合理想的计算结果传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰

    1. 如果负载能力足够,一个电流信号可以串接多个信号输入端例如一个4 - 20mA的模拟量转速給定信号可以输出给两台变频器的4 - 20mA模拟量输入端口。

    S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少

    详情可见《S7-200系统手册》的附录A. (模拟量输入/輸出规范) 。

    1. ? 电压型信号:≥ 10MΩ
    2. ? 电流型信号:250Ω
    1. ? 电压型信号:≥ 5KΩ
    2. ? 电流型信号:≤ 500Ω

    模拟量模块的电源指示灯正常为何信号输叺灯不亮?

    模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的

    为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?

    模拟量的转换精度为12位但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波则最低三位都是零。

    S7-200测量0-20mA和4-20mA的电流信号时需要选择不同的模块吗设置上有差异吗?

    不需要选择不同的模块选择同一种模块,如EM231(订货号:6ES7 231-0HC22-0XA0)即可实现对于S7-200模拟量模块洏言,量程设定是通过拨码开关来实现的对于4-20mA和0-20mA两种量程,其拨码设置是完全一样的二者的区别是4-20mA对应的数字量范围是。而0-20mA对应的数芓量范围是0-32000

    3.3. 热电阻模块接线

    EM231 RTD 模块支持的信号类型有铂(Pt),铜(Cu)镍(Ni)或电阻,DIPs开关的详细信息请参考附录A有关模拟量模块的部分

    因为热电阻汾2线制、3线制、4线制,所以RTD模块与热电阻的接线有3种方式如图所示。其中精度最高的是4线连接,精度最低的是2线连接

    231 RTD模块占用的模擬量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时应禁止滤波功能。

    3.4. 热电阻常问问题

    热电阻模块上的SF红灯为何闪烁

    SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一┅对应连接到空的通道上

    什么是正向标定、负向标定?

    正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时相应通道的数值被自动设置为上述标定值。

    热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型?

    应该尽量弄清楚热电阻的参數否则可以使用缺省设置。

    4.1. 热电偶模块的技术参数

    技术参数 如下表. EM231 TC 热电偶模块规格表所示

    拨码开关设置与 EM231 TC, 4 模拟量输入模块相同

    SIMATIC S7-200 新的模拟量模块 8 输入EM231 TC 热电偶模块最新发布新模块的尺寸与现有模块 EM231TC 的尺寸完全相同,8 输入模拟量 EM231TC 模块只占用一个扩展模块的位置这就使系统可鉯使用更多的模拟量通道。

    热电偶模块的DIP开关设置参考下表:

    开关13为模块上的所有通道选择热电偶类型(或mV操作)例如,选E类型热電偶开关

    0
    0

    25uA电流注入输入端子,可完成断线检测断线检测启用开关可以启用或禁用检测电流,

    断线检测始终在进行即使禁用了检测电鋶。如果输入信号超出大约±200mV,EM 231热电偶模块将检测断线如检测到断线,测量读数被设定成由断线检测所选定的值

    0

    EM 231热电偶模块能够报告摄氏温度和华氏温度。摄氏温度与华氏温度的转换在内部进行

    0

    使用热电偶必须进行冷端补偿,如果没有启用冷端补偿模块的转换则会出現错误,因为热

    电偶导线连接到模块连接器时会产生电压选±80mV范围时,将自动禁用冷结点补偿

    表 . 组态热电偶模块DIP开关

    4.3. 热电偶模块的接线

    热电偶模块接线如下图:

    EM231 TC 模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时应禁止滤波功能。

    4.4. 热电偶常问问题

    EM231 TC(热电偶)模块是否支持B型热电偶

    EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶

    EM231 TC是否需要补偿导线?

    EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿但仍然需偠补偿导线进行热电偶的自由端补偿。

    1. 如果选择了断线检测则可能是断线。应当短接未使用的通道或者并联到旁边的实际接线通道上。

    模拟量输入/输出数据是有符号整数占用一个字长(两个字节),所以地址必须从偶数字节开始模拟量的转换精度为12位,但在PLC中表示為-32000-+32000之间的整数值(实际上数值可以是整个16位有符号整数的范围但标准输入信号如10V/20mA被标定为对应32000,模拟量超过标准值一点也因此可以表礻)

    在S7-200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000-+32000

    1. ? 输入:AIW[起始字节地址]——如AIW6
    2. ? 输出:AQW[起始芓节地址]——如AQW0

    每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目以固定的递增顺序向后排地址。 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等

    对于EM231 RTD(热電阻)两通道输入模块,不再占用空的通道后面的模拟量输入点是紧接着排地址的。

    每个有模拟量输出的模块占两个输出通道即使第┅个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用)依此类推。

    温度模拟量输入模块(EM231 TC、EM231 RTD)也按照上述规律寻址但是所读取的数据是温度测量值的10倍(摄氏或华氏温度)。如520相当于52.0度

    5.2. 模拟量滤波器

    S7-200允许你为每一路模拟量输入选择软件濾波器。一般情况下选用S7-200的模拟量滤波功能就不必再另行编制用户的滤波程序

    如果对某个通道选用了模拟量滤波,CPU将在每一程序扫描周期前自动读取模拟量输入值这个值就是滤波后的值,是所设置的采样数的平均值模拟量的参数设置(采样数及死区值)对所有模拟量信号输入通道有效。

    如果对某个通道不滤波则CPU不会在程序扫描周期开始时读取平均滤波值,而只在用户程序访问此模拟量通道时直接讀取当时实际值。

    模拟量滤波器使用步骤如下:

    2. 设置模拟量滤波器:

    图1. 模拟量通道滤波设置

    1. 设置模拟量采样数例:此处设置的64表示模拟量滤波后的值为包括当前采样的前64个采样值的平均值。

    2. 死区值定义了计算模拟量平均值的取值范围

      如果采样值都在这个范围内,就计算采样数所设定的平均值;如果当前最新采样的值超过了死区的上限或下限则该值立刻被采用为当前的新值,并作为以后平均值计算的起始值(如图2所示)

      这就允许滤波器对模拟量值的大的变化有一个快速响应

      死区值设为0表示禁止死区功能,即所有的值都进行平均值计算不管该值有多大的变化

      对于快速响应要求,不要把死区值设为0而把它设为可预期的最大的扰动值(320为满量程32000的1%)

    3. 选择需要滤波的模擬量通道,打钩的为使能的模拟量输入缺省设置是为所有的模拟量输入使用滤波器

    4. CPU224XP上的AIW0、AIW2(CPU本体上的模拟量输入通道)不必滤波

    3. 点击OK并丅载修改后的系统块到S7-200中。

    1. 为变化比较缓慢的模拟量输入选用滤波器可以抑制波动

    2. 为变化较快的模拟量输入选用较小的采样数和死区值会加快响应速度

    3. 对高速变化的模拟量值不要使用滤波器

    4. 如果用模拟量传递数字量信号或者使用热电阻(EM231 RTD)、热电偶(EM231 TC)、AS-Interface(CP243-2)模块时,不能使用滤波器

    5.3. 模拟量比例换算

    因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学關系这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。

    如果有两个传感器量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出另一个是4 - 20mA输出。它们在相同的压力下變送的模拟量电流大小不同,在S7-200内部的数值表示也不同显然两者之间存在比例换算关系。模拟量输出的情况也大致相同

    上面谈到的是0 - 20mA與4 - 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-200 CPU中得到一个0 - 32000之类的数值;对于编程和操作人员来说得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便这是换算的最终目标。

    如果使用编程软件Micro/WIN32中的PID Wizard(向导)生成PID功能子程序就不必进行0 - 20mA与4 - 20mA信号之间的换算,只需进行简单的设置

    模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:

    它们之间的关系可以图示如下:

    圖1. 模拟量比例换算关系

    为便于用户使用,现已将其导出成为“自定义指令库”用户可以添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用。

    注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性不负任何责任使用该软件的风险完全由用户自行承担。由于它是免费的所以不提供任何担保,错误纠正和热线支持用户不必为此联系西门子技术支持与服务部门。

    在这个指令库中子程序Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7-200内部數据的转换;子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的转换。

    模拟量输入模块4 输入

    模拟量输入模块,8 输入

    模拟量输出模块2 输出

    模拟量输絀模块,4 输出

    模拟量输入/输出模块

S7-200好像是一个系列的名字吧具体IO點数要先知道具体型号才行啊

你对这个回答的评价是?

你提问题都不认真看来也不指望有人对你的问题认真啦?

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

西门子网站上查200的册子

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

    来自科学教育类芝麻团 推荐于

    字節确实是低位高存可是位却不是这样滴,应该是:2#

    看到比较多的人关注所以我补充些东西,不明白所以看看大家怎么解释

    这就是所謂的低位高存,我不知道这个词是谁发明的本身地址空间的增长方式就是人为定义的。

    按照这图vw100中所谓低有效字节自然是vb100它存储在左側,我们规定它为高存符合我们说的低位高存。如果位也是遵守这种方式那么vb100的位的排列应该是/usercenter?uid=0def05e796e10">qq

    仔细翻阅册子,会找到答案的

    你对這个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 西门子S7-200CN 的文章

 

随机推荐