电流从火线经用电器后进入零线,零线连接变压器零线有电流吗,用电线相连吗?然后再经过变压器零线有电流的零线接地后回到发

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

在变压器零线有电流端,零线与大地是等电位变压器零线有电流零线带电:1零線与大地未做良好的等电位联接;2变压器零线有电流的三相负载不平衡,造成变压器零线有电流的中性点位移解决:1零线与大地做等电位联接,确保联接良好2调整负荷,使三相负荷平衡

我不知道你是用什么仪器测量的,只是零线带电吗假如是只用电笔测量的我建议洅用万用表电压档测量一下。这种情况一般是三相负载不平衡所造成的一种是三相确实存在配电方面的缺陷,再一种(只是用电笔测量嘚)是三相中其中一相没电或电笔微亮零线有电;这种是没电的哪一相可能接地了。

你对这个回答的评价是

  零线断线一是220伏线路零线断線这种现象较普遍,许多用户家里的电灯不亮用验电笔验电,零线和火线都有电用万用表测量,火线和零线都显示220伏以下的电压泹火线与零线之间却没有电压。二是配电变压器零线有电流中性点接地线断线或严重锈蚀变压器零线有电流零线桩头与导线接触不良或主干线路上零线断线。这种情况表现为一部分用户电灯亮度不够日光灯不能启动,电视机亮度下降图像缩小。而有一部分用户电压明顯升高电灯特别亮,电扇转速加快但只几分钟,这些电器和灯泡因过电压而烧毁这种情况在农村台区也较常见。

  如果发现家庭電灯不亮用验电笔验出两根线都有电,就可以认定是零线断线用验电笔从故障设备向电源方向量,当发现两根线都有电再往前找,當发现一根有电一根没有电时就判断出故障点在此以下。在这个范围重点检查导线接头闸刀,如果是接触不良磕碰一下导线或闸刀,就会出现打火现象毛病就出在这里。比较隐蔽的故障是导线内部断线这要分段检查。查出故障点根据情况,或更换新导线和闸刀、保险丝或将氧化或烧熔的导线接头剪断重接,然后用绝缘胶带裹紧

  其次,应检查配电变压器零线有电流接地线是否锈蚀接地體附近是否十分干燥,可以测量一下接地电阻发现接地电阻大大超过规定值时,应重新设置接地体或对接地体附近的泥土保持潮湿发現接地线断裂,或两种不同的金属连接处氧化应更换接地线。

  在此应重点检查变压器零线有电流的零线桩头,特别是计量箱里的零线接头发现有金属熔化现象或螺丝松动,应更换材料或紧固螺丝变压器零线有电流桩头与导线连接,最好用同一材质的导线因为鈈同的材质连接,其受热膨胀系数不一样经过一段时间运行,发热、冷缩的循环会出现接触点松动现象。如零线桩头引出导线是铝绞線应使用铜过渡线板连接。

  另外检查低压主干线零线是否完好,如发现接头处松动应剪断重接紧固。