为什么低温液氧储罐罐周围不能设置沥青路面

为什么液氧储罐周围不能设置沥青路面

根据沥青的性质,我们可以知道它的特殊性

溶解性:不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇,溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠。 健康危害:中等毒性。沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性,有光毒作用和致癌作用。我国三种主要沥青的毒性:煤焦沥青>页岩沥青>石油沥青,前二者有致癌性。沥青的主要皮肤损害有:光毒性皮炎,皮损限于面、颈部等暴露部分;黑变病,皮损常对称分布于暴露部位,呈片状,呈褐-深褐-褐黑色;职业性痤疮;疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外,尚有头昏、头胀,头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼 、鼻、咽部的刺激症状。

环境危害: 对环境有危害,对大气可造成污染。

燃爆危险: 本品可燃,具刺激性。

危险特性: 遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。

氧气是助燃物,一旦遇到可燃物在要素成立的前提下,就会发生燃烧,而且沥青在达到30(g/立方厘米)时就会发生爆炸!再过夏天高温时会容易燃烧,一旦氧气集聚泄露,那就是无法想象事故!


    “青岛液氧储罐材料_液氧储罐_液氧储罐操作规程 多图 ”详细信息

欢迎来到青岛三因子气体科技有限公司网站,我公司位于中国着名的品牌之都—青岛市 具体地址是

山东省青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际中心4号楼,联系人是段经理。

联系电话是3,联系手机是, 主要经营氧气站 氮气站。

    我要给“青岛液氧储罐材料_液氧储罐_液氧储罐操作规程 多图 ”留言
    “青岛液氧储罐材料_液氧储罐_液氧储罐操作规程 多图 ”联系方式
  • 地址:山东省青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际中心4号楼

/s168-)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取新的信息,联系人:段经理。

山东菏泽锅炉厂有限公司是原菏泽锅炉厂(1984年成立)于2001年4月改制成立,是中国重点的锅炉、压容器生产研发企业,具有B级锅炉、一/二/三类压力容器的设计、制造资质。液化气储罐的生产工序有多道,重要的几道工序为:第一是原材料选择正规大型钢铁企业,我公司选用济南和安阳的国有钢企的材料;其次为储罐焊

接完毕需要整体退火,此工序是为了消除钢板的应力,让整个储罐成为一个整体,焊缝不会出现裂纹;再次我公司采用的喷砂除锈工艺,用一两个毫米的钢砂喷到储罐表面除锈,这样的除锈方式能有效去除铁锈,喷的漆也能够使用的更久;最后我公司选择大型油漆企业的产品,喷两遍防锈底漆,再喷两遍面漆,4遍漆能保证储罐使用多年也不会脱落。

佛坪县10立方(30、50立方)乙烷储罐规格要求

规范中表4.2.1规定的防火间距主要依照火灾实例,基本满足灭火扑救要求和现行的这些实际做法提出的。同一个30m3的地上卧式油罐着火,能震碎相距15m范围的门窗玻璃,辐射热可引燃相距12m的。遵照扑救油罐实践经验,油罐(池)着火时燃烧猛烈,辐射热强,小罐着火至少应有12m~15m的距离,较大罐着火至少应有15m~20m的距离,才能满足灭火需要。

日本不一样区域储罐储量的限制日本液油气设备协会《通常标准》JLPA001:2002的规定:第一种居住用地范围内,禁止设置液油气储罐;其它用郊区域,设置储罐容量有严格限制。在此基础上,规定了地上储罐与第一种保护对象(学校,托幼院,古迹,博物馆,车站候车室,百货大楼,酒店,旅馆等)的距离按下式计算确定。

4.2.5 甲,乙,丙类液体的地上式,半地下式储罐或储罐组,其周遭应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下面规定:1 防火堤内的储罐布置不要超过2排,单罐容量不止高于1000m3且闪点等于120℃的液体储罐不能超过4排。

注:1英加仑=4.5×10-3m3。表中括号内的数值为按公制单位换算值。表14 日本不尽相同区域储罐储量的限制日本液化石油气设备协会《大致标准》JLPA001:2002的规定:第一种居住用地范围内,严禁设置液化石油气储罐;其它用市区域,设置储罐容量有严格限制。在此基础上,规定了地上储罐与第一种保护对象(学校,托幼院,古迹,博物馆,车站候车室,百货大楼,酒店,旅馆等)的距离按下式计算确定。

4.3.5 液氧储罐周围地区5m范围内不要有和沥青路面。4.3.6 可燃,助燃气体储罐与铁路,道路的防火间距不宜接近表4.3.6的规定。表4.3.6 可燃,助燃气体储罐与铁路,道路的防火间距(m)可燃,助燃气体储罐与铁路,道路的防火间距。

4.2.9 甲,乙,丙类液体储罐与铁路走行线的距离,主要考虑蒸汽机车飞火对储罐的威胁,而飞火的控制距离难以准确确定,但机车的飞火基本能量较小,一定距离后即会快速衰减,故将最小间距控制在20m,对甲,乙类储罐与厂外铁路走行线的间距,考虑到那一些物质的可燃蒸气的点火能相对较低,故规定大一些。

液化石油气站储罐的平均容积很小,当按上式计算多于30m时,可取不止少于30m。当采用地下储罐或采取水喷淋,防火墙等安全措施时,其防火间距可以按该规范的有关规定减小距离。有关于液化石油气储罐与站内建筑物的防火间距,日本的规定也很小:与明火,耐火等级过低的建筑物的间距不宜不足8m,与非明火建筑,站内围墙的间距不宜不到3.0m。式中:L——储罐与保护对象的防火间距(m)X——液化石油气的总储量(kg)。在日本。

我要回帖

更多关于 低温液氧储罐 的文章

 

随机推荐