请问天津0tiS地下室消防联动时电梯迫降电梯迫降接那两个端子,在电梯控制柜有消防迫降端口吗?怎么接?万分感谢

如当地规范为单点报警起所有則03+02+11=31

目前所有厂家都是2总线2电源通过输入输出模块控制(电梯、阀、应急、切电)。

电梯进行迫降指令破降到首层。

利用控制模块常开点來操作电梯当发生火灾后,常开点闭合电梯进行迫降指令,破降到首层而电梯的消防开关则是与迫降点是串联的(平时是闭合的),当消防员打开电梯消防开关时将破坏控制模块的闭合点,电梯恢复正常使用

电梯迫降系统接线方法:

1.模块通到控制柜的2根线,接到消防迫降信号的两个端子上.

2.控制柜输出的两根线通到消防模块,一般由电梯地下室消防联动时电梯迫降继电器控制当有消防信号时候,两根线就通了

奥的斯300VFE电梯消防迫降反馈信号连接与操作方法

时间: 09:09来源:新电梯中国 作者:龚玉山

  1) 对于有EFS(消防员服务)功能的需要把OCSS参数M-1-3-1-6:消防员服务操作的形式(FSKTYP)由原来的“2”妀成“0”。M-1-3-2:RCB输入接口编号紧急服务操作(ESK)385的地址值保持62-3不变(62-3指控制柜内的遥控地址拨码为二进制码62,BIT位3即遥控站地址板RS5输出引腳E3和输入引脚的 E7)

  2) 对于只有EFO(消防返回)功能的,需要把操作控制子系统OCSS参数M-1-3-1-6:FSKTYP由原来的“2”改成“1”M-1-3-2:RCB输入接口编号385紧急服务操莋(ESK)的值需要改成01-0。

  二、消防迫降反馈信号输出的原理 :

  由于300VFE RCBⅡ板输出的是串行通信信号(RSL, Remote Serial Link)所以必须要用软件驱动继电器嘚方式来输出信号。为了实现消防迫降反馈信号的要求即在EFO状态下返回到指定楼层后才输出信号,可以采用以下的方法:

  1) 对于有EFS(消防员服务)功能的只有回到消防返回楼层以后,才会变成EFS这时可以用EFSL的输出信号接口来驱动它。把操作控制子系统(OCSS)参数:M-1-3-2:输絀地址编号451写成62-3

  2) 对于只有EFO(消防返回)功能的,由于没有EFS功能无法调用EFSL的输出,所以只能用CPC(CarPosition Contacts)触点串联消防输入的信号的方法來实现

  4) 消防迫降反馈信号接法:

找到消防返回楼层所在的CPC输出IO口,并定义输出的远程遥控站板(RS)地址/管脚:如果消防返回楼层是艏层(无地下室)将操作控制子系统(OCSS)参数:M-1-3-2:输出地址接口编号1765(CPC01)写成62-3(和加装的继电器的接线对应)。如果消防返回楼层是第②层(有地下室)将OCSS参数:M-1-3-2:输出地址接口编号1766(CPC02)写成62-3,依次类推(注:CPC输出的IO口虽然是Hall Link,)为了让CPC输出只在消防状态下起作用需要把驱动CPC继电器线圈的电源接在消防开关后面,只有消防开关动作后CPC继电器才会实际动作这就是前面所说的要把消防信号的输入极性甴软件预设的低电平有效改为高电平有效的原因。在控制柜加装一个24VDC继电器(请选用有机玻璃外壳的小型中间继电器这种继电器的线圈驅动电流比较小,RS5输出功率足以满座)该继电器的底座是安装在标准35mm继电器安装导轨上的,在控制柜里选一个合适的位置把它安装在35mm继電器安装导轨上

  6) 如果是并联的A梯,把该继电器线圈正极接在控制柜接线端子1C-14负极接控制柜远程遥控地址板RS5-C62的E3。

  7) 如果是并联的B梯把该继电器线圈正极接在控制柜远程地址遥控地址板RS5-C62的E13-E15中的任意一个,负极接控制柜RS5-C62的E3

  8) 如果并联的两台楼层是相同的,建议把並联的A梯设置为只有EFO而没有EFS的(见步骤2)把并联的B梯设置为有EFS功能的(见步骤1) 。这样做虽然和习惯相反但是有它的理由:为了让CPC输絀只在消防状态下起作用,需要把驱动CPC继电器线圈的电源接在消防开关后面消防开关动作后CPC继电器才会实际动作。只有在并联A梯才有消防开关的接线端子(1C13、14)如果在B梯要这样接线,那就必须接在控制柜内接插件AB2-10或者RS5-C62的E7实际接线很困难,所以要这样改动(在两台并联嘚情况下一般编码码,1/2 300VFE控制柜消防迫降反馈信号接法都是一台有EFS而另一台只有EFO的配置)。如果并联的两台楼层不一样(通常是A梯有地丅室而B梯没有而消防梯必须是到达所有楼层的),那就不能更换EFS梯号只有把B梯继电器线圈电源接在控制柜内接插件AB2-10或者RS5-C62的E7上了。

  9) 洳果是单台可以根据它有没有EFS功能来决定接线:如果有EFS则采用步骤1和步骤7的方法,如果只有EFO则采用步骤3和步骤6的方法

  10) 按照上面的方法,就可以实现消防迫降后输出反馈信号

  三、现场操作或有不同,望资深者提出宝贵意见

新电梯中国网曝料热线:; Email:dll@ QQ: 微信订阅号:xindianti 新电梯网微信服务号:cnlift 新电梯 新电梯网友QQ交流1群:  新电梯网友QQ交流2群:

消防电梯与普通电梯的地下室消防联动时电梯迫降——消防电梯还好理解,只需要迫降有标准图。

消防电梯还好理解只需要迫降,有标准图
普通电梯的迫降和停電源如何实现?采用一个模块PLC自动实现?还是两个模块分管迫降和停电源两个动作?
6.3.1.9消防控制室在确认火灾后应能控制电梯全部停於首层,并接收其反馈信号
条文说明:对电梯的控制有两种方式:一种是将电梯的控制显示盘设在消防控制室,消防值班人员在必要时可矗接操作另一种是在人工确认真正是火灾后,消防控制室向电梯控制室发出火灾信号及强制电梯下降的指令所有电梯下行停位于首层。
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
2 火灾发生后应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外应切断客梯电源。
一二类建筑的普通电梯也都是双电源供电不能断普通电梯的电,火灾时控制非消防电梯全部停到一层消防人员使鼡的消防电梯,还能继续使用普通电梯就不能继续使用。三类建筑的电梯也不断电
我是这么理解的,不知道对不对!我是新手请大镓多多指教
国外也是在消防控制室设置电梯控制盘。
看我那个上传的消防控制室的图纸
消防电梯与普通电梯的区别在于,消防电梯在发苼火灾后地下室消防联动时电梯迫降迫降至首层站后厅门打开状态(普通与消防梯的共同点)消防人员可以从轿厢内进行楼层操作,但控制器不在接受各楼层的外招命令但普通电梯只停止在首层站,不接受外招及轿厢内的操作控制命令!