控制电机正反转的方法很多,我们今天简单说几种。
1,接触器互锁控制电机正反转
按钮互锁,接触器互锁,这种控制线路相对安全。
这种单相电机用的比较多,也很方便。
3,变频器控制电机正反转,这个需要设置一下参数,而且还可以加个电位器控制速度,很方便。
点击观看→→变频器控制电机正反转
4,用plc控制,当然这个也需要两个接触器。如果是小型的24伏的PLC,还需要再加两个小型继电器。
两个继电器互锁控制两个接触器,接触器也接成互锁。然后用PLC的两个输出点Y点控制两个继电器就可以。
这种应该是最安全的了,但是比较麻烦。
用PLC输出触点和接触器连接,两个接触器,一个正转一个反转。主线a,b,c
接线正常接法,反转的接触器出线c,b,a两个接触器之间要互锁。
用PLC的输出点Y点接到KM1线圈的一端,另一个Y点接到KM2线圈的一端,KM1 KM2线圈另一端接一起连火线,PLC的COM点接零线。当PLC的Y点输出时,Y点和COM点之间导通。(接触器线圈交流220伏)
(2)如果PLC是24伏的,同理控制两个继电器,继电器互锁再控制两
个接触器,接触器也互锁。
因为比较复杂,我就不画电路图了,而且PLC还要简单编写个梯形图。
另外还有不常用的:变频器和PLC结合控制,通讯控制,模拟量模块控制等等。
本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。
用控制的正反转如下图所示:
按钮SB1、SB2用于控制接触器KM,从而控制变频器接通或切断;
按钮SB3、SB4用于控制正转继电器KAl,从而控制电动机的正转运行;
按钮SB5、SB4用于控制反转继电器KA2,从而控制电动机的反转运行;
在KA1和KA2线圈电路中串入KM的常开触点,是为了实现正转与反转运行只有在接触器KM已经动作、变频器已经通电的状态下才能进行。
在SB2按钮两端并联继电器KA1、KA2的常开触点用以防止电动机在运行状态下通过KM直接停机。