485can总线与485总线区别单点对单点使用時没有多大问题可单点对多点后问题就非常多了,485的主机是有120欧电阻的然后有5个从设备,从设备有的有120欧电阻有的没有然后就不好使了,把所有的120偶电阻都去掉除了主设备没有去掉,然后在A线接个2k电阻至vcc,B线接个2K电阻至GND就又好使了,单独使用一个从设备时就有不好使了我也是被晕了,总之有经验的人说是驱动问题
现把网上的经验分享一下
以下是进行485布线时应遵循的一些规范或经验:
①严格遵循can总线与485总线区别布线原则。一路can总线与485总线区别(双线)从头走到尾如果两个地方相距很远,在布线时可采用“绕”一下的方式絕不允许有分叉(星形)。
每个设备到接线盒(即节点到can总线与485总线区别)的连线距离不要超过50公分原则上尽可能短。
②理论上can總线与485总线区别的长度<=1.2公里,can总线与485总线区别上的节点数<=32个但在实际场合中达不到,特别是距离主要是受布线质量,节点分布及周围環境等因素影响
③采用屏蔽线或非屏蔽线都可以。一般而言屏蔽线的效果要好一些。
④在线與线的接合部,尽可能保持平滑及电阻的连续性
⑤电脑或服务器等主控设备尽可能分布在485can总线与485总线区别的一端,而不要处在中间位置
⑥节点设备离电脑越近,信号衰减得越厉害因此近可能将更多的节点设备分布在can总线与485总线区别的一端。
⑦在can总线与485总线区別距离很长时(一般300米以上)可考虑在can总线与485总线区别两端各并一个100-120欧姆的电阻,这样可以改善通讯质量
在can总线与485总线区别距离佷短时(一般300米以内),不必在can总线与485总线区别两端并电阻有时接电阻反而效果不好。
注意有些485网卡或转换器已经在内部并了一個电阻,因此在电脑一端不需要再接电阻
这一点必须靠实践经验加以把握。
⑧在网线经过的地方不应有大的电磁场干扰源如果用屏蔽线,那么网线的屏蔽层在两端都要接大地以保证数据传输的可靠性和稳定性。