风机在消防排烟风机吊装标准主机按启动不起,按停止起了是什么原因

消防报警系统排烟风机启动与停止的问题,以及多线联动与总线联动的关系_百度知道
消防报警系统排烟风机启动与停止的问题,以及多线联动与总线联动的关系
1、多线联动与总线联动互为备用,在消防主机断电的情况下,多线联动作用,但是多线控制盘不是与主机用通讯线联络起来才能联动,主机断电多线怎么还可以联动?多线联动风机启动后,怎样...
1、多线联动与总线联动互为备用,在消防主机断电的情况下,多线联动作用,但是多线控制盘不是与主机用通讯线联络起来才能联动,主机断电多线怎么还可以联动?多线联动风机启动后,怎样才能停止风机?2、排烟风机前段有一个280常闭排烟防火阀及一个常闭排烟口,火灾时控制模块依次打开常闭排烟防火阀及常闭排烟口,并连锁风机启动,但是做消防的师傅说这样排烟机打开后,排烟防火阀熔断关闭后,不能做到连锁排烟机停止,该处必须是排烟防火阀是常开防火阀,熔断才能联锁排烟机停止,为什么?如果上面所说排烟防火阀为常开排烟防火阀,当常闭排烟口打开后,排烟机控制箱内的控制模块收到主机给它的24V电源,常开点闭合,联锁风机启动,当常开排烟防火阀熔断关闭,监视模块接受其反馈信号,主机使排烟机控制箱内的模块断电,控制模块闭合触点断开,联锁风机停止(该处的控制模块是与联锁风机的模块是同一模块,是吗?),请高手答疑,谢谢了!
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:391
获赞数:2039
1、主机瘫痪多线 是不可能联动的,手动可以
多线上必定有启停设备的按键,能启即可停2、一般280防火阀熔断后不是通过控制器联动停风机的,而是防火阀直接切风机的电源。
当燃防火阀与风机电源之间如果没有连接控制的话也是可以通过控制器联动实现停风机
那请问总线联动排烟机控制箱内有一个控制模块,火警时该模块启动排烟风机,如果防火阀熔丝熔断,那还能不能通过上面所说的控制模块停止排烟机,还是排烟机启动和停止各需要一个控制模块?如图
1、如果防火阀与风机控制柜直连了,也就是施工时这个功能做了,那防火阀关闭后风机没电自动停,也就不用去给模块发停止命令了。2、如果没直连,必须通过联动主机停风机。这时必须是两个模块,一启一停!风机控制柜必须有自锁功能。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防通风机的安装需要符合哪些规定?
大家都知道在酒店、商场等公共封闭场所,消防通风机是必不可少的,它是一种用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。消防通风机的分类按结构和工作原理,把通风机作以下分类:通风机广泛地应用于各个工业部门,一般讲,离心式通风机适用于小流量、高压力的场所,而轴流式通风机则常用于大流量、低压力的情况。
消防通风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。
在消防通风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。
消防通风机的工作原理大致就这么多,但消防通风机完成上述工作的前提是消防通风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。
消防通风机安装还要符合下列规定:
1、 风机试运转时,叶轮旋转方向正确,经不少于2h运转后,滑动轴承温升不超过35℃,最高温度不超过70℃;滚动轴承温升不超过40℃,最高温度不超过80℃;
2 、离心风机与减振台座接触紧密,螺栓拧紧,并有防松装置;
3 、管道风机采用减振吊架安装时,风机与减振吊架连接紧密,牢固可靠;采用支、托架安装时,风机与减振器及支架、托架连接紧密,稳固可靠。
以上就是对于消防通风机的简单介绍,如果是消防通风机可以选择广州圣南,能为您提供轴流式通风机,防火阀门、风叶等产品及服务的高新技术。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点正在初始化报价器消防防排烟风机系统有没有不可以长期开启的规定?wduser_没有,比如地下室合用系统,平时排风用低速,消防排烟用高速,这个低速就是长期运行的。更多回答wduser_定期检查的wduser_消防防排烟风机系统有不可以长期开启的规定:
排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。
在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。
排烟风机的工作原理大致就这么多,但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。wduser_有双速排烟风机 平常排风火警时排烟wduser_是的,必须的。按照规范要求,消防主机 不打自动,也必须直接启动排烟阀,对应的排烟风机也必须启动。
消防防排烟风机系统有没有不可以长期开启的规定?
首先一点是要确认你是指系统还是其中的风机?
系统当然要一直在监视预备当中,要不然着火了怎么办?
消防防排烟风机是万万不能平常当排风机使用的
第一是因为此种风机的电源应该是消防电源,发生火灾切非时它是要运转的,你平常就使用消防电源么?
第二是为了保证此种风机的完好性,不可长期运行,说白了就是火灾时它必须是好的,所以只能保养和定期检测运行.wduser_消防防排烟风机系统有没有不可以长期开启的规定?
第二是为了保证此种风机的完好性,不可长期运行,说白了就是火灾时它必须是好的,所以只能保养和定期检测运行.为你推荐热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930免费名额仅剩:
000抢先预约启动消防风机总是跳闸是怎么回事
全部答案(共1个回答)
这个现象是电动机的绝缘问题,产生了"热机绝缘"下降的现象,所以在冷机开始工作时一切都是正常的,但当电动机工作后发热了,就容易由于绝缘下降而出现"漏电超标",引起...
导线间和导线对地间的绝缘电阻应大于0.5 MΩ, 阻燃管内接地线的接地电阻小于 10MΩ。
所有线路必须穿管,所有线管及配件必须使用合格产品,并且保留产品合格证...
黑龙江3c高温消防风机哪里有卖,多少钱?风机已形成一套服务于轨道工程的优质产品和高素质服务队伍,提供专业和的服务,建和正努力并开辟轨道交通领域更广阔的发展空间。...
那么消防排烟风机具有哪些重要作用呢?
1、消防排烟风机百叶窗通过自动控制系统实现风机。百叶的自动开启和关闭达到防水、防尘、美观的效果。
2、消防排烟风机噪音...
——★1、我遇到过一台进口设备,安装星/角启动就是(星型)启动完成后就掉闸的故障。帮忙查找故障发现(进口接线柜内的连接)接线有误:星型接线与角型接线的旋...
答: 集装箱码头的构成是什么?
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
  一、人体...
答: 而博士课程则更侧重专题的研究,经常被视为是电机工程师学术生涯的起点
每家运营商的DNS都不同,而且各省的也不同。你可以问问你的网络提供商,他们会告诉你的。(也可以通过分别访问域名和IP来检查DNS是否正常,访问域名不行,而访问IP可以,则说明DNS设置不对)
另外,如果ADSL-电脑没问题,一般ADSL-路由器也没问题的。而且采用ADSL拨号的话,DNS可以不设置的,拨号成功后会自动取得DNS服务器。
问题可能出在路由器设置上。进去检查一下吧。看看上网方式,上网用户名密码是否正确。
(有个问题要注意一下,有些地方的运营商会限制使用路由器或者限制接入数量,一般是采取绑定网卡MAC地址的方式,如果路由器设置都正常,试试路由器的MAC地址克隆功能,把电脑网卡的MAC复制过去)
B.20世纪上半叶,人类经历了两次世界大战,大量的青壮年人口死于战争;而20世纪下半叶,世界基本处于和平发展时期。
“癌症的发病率”我认为这句话指的是:癌症患者占总人数口的比例。
而B选项说是死亡人数多,即总体人数下降了,但“癌症的发病率”是根据总体人总来衡量的,所以B项不能削弱上述论证
根本就没有正式的国际驾照,如果到国外开车,正式的程序:
1、到公证处办理驾照的公证书,可以要求英文或者法文译本(看看到哪个国家而定);
2、拿公证书到外交部的领事司指定的地点办理“领事认证”,可以登录外交部网站查询,北京有4、5家代办的,在外交部南街的京华豪园2楼或者中旅都可以。
3、认证后在公证书上面贴一个大标志;
4、有的国家还要到大使馆或者领事馆盖章一下。
偶前几天刚刚办过。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区消防主机可以自动停止正压风机么_百度知道
消防主机可以自动停止正压风机么
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自知道合伙人认证行家
科学技术类行家
采纳数:31350
获赞数:38979
从事消防行业技术20年,工作经验丰富,领导做过石化消防、建筑消防、机电消防工程
可以的,这个可以从主机多线联动盘的风机直接启动停止按钮关闭的。
来自知道合伙人认证行家
汽车类行家
采纳数:2076
获赞数:8847
曾经在消防部队从事防火工作数年,现已退役在企业工作。
这个是可以的,在主机上可以远程操作。