高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信与母差保护停信的作用是什么?

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
闭锁遇到了哪些问题?如何治疗才能快速痊愈?
,权威专家在线为您解答
浅谈闭锁式高频方向保护的停信回路保护,方向,论,高频闭锁,停信回路,高频保护的,保护停,闭锁式,保护停信,闭锁回路
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
浅谈闭锁式高频方向保护的停信回路
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
闭锁式高频方向保护的停信回路
Signaling-stop Circuit of Blocking High Frequency Direction Protection System.pdf 4页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
溯濑城澍獭霭翻髁学黼潮瀚
(宝鸡供电局,陕西宝鸡721004)
此本文主要讨论高频闭锁保护的停信回路及其应
众所周知,当有高频电流代表闭锁信号时,闭锁
高频闭锁保护的位置停信
式高频方向保护(简称高频闭锁保护)的动作原理
(跳闸条件)可概括地表述为应同时满足3个条件, 1。1 远方启动带来的问题及位置停信
即:1)启动元件启动发信;2)正方向元件动作停信;
因采用远方启动发信,当线路检修结束、一侧
3)先短时(5~8ms)收到对侧闭锁信号,然后收不到 (如图1的M侧)充电于故障线路时,对侧(N侧)的高
对侧闭锁信号。
频闭锁保护被远方启动发信,由于对侧的断路器尚
对高频闭锁保护,仅一侧发信时表示发生区外
未合闸,其保护的方向元件不能动作停信,而对侧发
故障,发出的高频信号是一种闭锁信号,用于闭锁对
信将闭锁本侧的保护,造成本侧的高频闭锁保护拒
侧的保护。只要可靠发信及收信,高频闭锁保护在区
外故障时就不会发生误动。而本侧保护的收发信机
o+口————7L×40
停信的结果是使对侧高频闭锁保护动作于跳闸。因
此高频闭锁保护的发信和停信是保护能否正确动作
图1 一侧充电于故障线路示意图
对于这种问题,可采用位置停信的方法,即利用
鉴于发信对防止高频闭锁保护在区外故障时误
对侧断路器的三相“跳闸位置继电器”的触点去闭锁
动的重要性,所以对启动元件有高可靠性的要求.有
远方启动回路,使对侧不被远方启动发信,以保证充
时采用高、低定值两个启动元件,高定值启动元件用
电侧的高频闭锁保护可靠切除故障。
于开放保护出口,低定值用于启动发信,同时还采用
1.2位置停信回路接线的“反措”要求
远方启动方式,当任意一侧启动发信后,远方启动对
早期的位置停信回路接线是将断路器的三相
侧也发信,以保证区外故障时的可靠闭锁。
“跳闸位置继电器”的触点串联起来,去闭锁远方启
现代微机型高频闭锁保护收发信机的收信和发
动回路。这种接线在实际运行中多次造成高频闭锁
试验与分析
信只受保护的一对触点控制,触点闭合表示发信,触
保护在系统并网(或合环)时发生误动。
点断开则表示停信。
图2是N侧进行并网(或合环)的示意图。当M侧
高频闭锁保护发信回路只受启动元件、反方向
充电成功,由N侧进行并网(或合环)时,由于其断路
元件和远方启动回路控制,相对比较简单,而停信回
器的主、辅触头不同期,断路器的主触头已经合上,
∽HIz、,c <o一.3∞
路相对比较复杂。应用时需要注意的事项也较多,因
并网(或合环)所产生的冲击电流可能造成M侧启动
收稿日期:
正在加载中,请稍后...为什么相差高频保护要三跳停信,而高频闭锁保护要单跳停信?_百度知道
为什么相差高频保护要三跳停信,而高频闭锁保护要单跳停信?
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
yanxiandpp5
yanxiandpp5
在使用单相重合闸的线路上,当非全相运行时,相差高频启动元件均可能不返回,此时若两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致,停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行时发出的仍是间断波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信。而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电源而发连续波,会将对侧相差高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信,使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外,当母线保护动作时,如果开关失灵,三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除。高频闭锁保护必须实行单跳停信,因为当线路单相故障一侧先单跳后保护将返回,而高频闭锁保护启动元件不复归,收发信机启动发信,会将对侧高频闭锁保护闭锁。所以,单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
[中学]电厂招聘考试试题&#40;继电保护&#41;面试
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
[中学]电厂招聘考试试题&#40;继电保护&#41;面试
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
220kV变电站值班员技能竞赛笔试盐城样卷答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 母联跳闸原因 的文章

 

随机推荐