不知道系统短路容量怎么算短路电流该如何算短路电流

【图文】5短路电流计算_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
5短路电流计算
阅读已结束,下载本文到电脑
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢知道短路容量如何求短路电流_百度知道
知道短路容量如何求短路电流
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
永不言败景某
永不言败景某
采纳数:45
获赞数:259
用短路容量除以额定电压就可以了。 需要注意的是短路容量s=根号3UI
来自知道合伙人认证行家
科学技术类行家
采纳数:2676
获赞数:11788
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。
三相供电系统,短路电流 I = 短路容量 S / 根号3 * 短路点的额定电压 Un
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。05-1502-1602-1602-1602-1602-1602-1602-1602-1602-16最新范文01-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-01您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
计算短路电流和短路容量.PPT 215页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
计算短路电流和短路容量
你可能关注的文档:
··········
··········
莆田学院现代教育技术中心
2004年2月 供配电工程 第三章
短路电流及其计算 第三章
短路电流及其计算 3.1
短路与短路电流的有关概念
三相短路电流的计算 3.3
两相和单相短路电流的计算 3.4
短路电流的热效应和稳定度校验 3.5
短路电流计算中的几个特殊问题 3.6
不对称短路电流计算 3.7
低压电网短路电流计算 3.8
有限容量电源系统三相短路电流的计算
5.短路电流计算目的
二、无限大容量电力系统中三相短路的物理过程 三、有限容量系统三相短路的暂态过程
三、有限容量系统三相短路的暂态过程 可以将有限容量系统等效成一台同步发电机进行分析。 三、有限容量系统三相短路的暂态过程
三、有限容量系统三相短路的暂态过程
二、标幺制 (一)基准值的选取
5.同步发电机
短路电流的力效应
短路电流的力效应
2. 短路产生的热量
短路电流的热效应 短路电流的热效应 4.导体短路发热温度
有限容量电源系统三相短路电流的计算
1. 有效值的计算---运算曲线法 有限容量电源系统三相短路电流的计算 在实际工程计算中,通常采用“运算曲线”来求解三相短路电流周期分量的有效值
(4.4.10)
式中:?t——待求短路电流的时间;
X*ca——短路回路的计算电抗,是以向短路点直接提供短路电流的发电机总容量为基准功率求出的电抗标幺值。?
汽轮发电机的运算曲线 有限容量电源系统三相短路电流的计算
1. 有效值的计算---运算曲线法 有限容量电源系统三相短路电流的计算 通过运算曲线法求得的I*pt 是以向短路点直接提供短路电流的发电机总容量为基准功率所对应的三相短路电流周期分量在t时刻的有效值的标幺值。因此, 所求短路后t时刻的短路电流周期分量有效值为
Ipt=I*pt×IN∑
(4.4.12) 式中IN∑——归算到计算点所在电压以及发电机总容量下的额定电流总和,即
。 有限容量电源系统三相短路电流的计算
2.短路电流各量的计算
短路电流计算中的几个特殊问题 对外部未知系统的考虑 多电源供电系统的短路电流计算 大型电动机对短路电流的影响 对外部未知系统的考虑
对外部未知系统的考虑 (2)已知系统的额定容量和某点在t秒时的短路功率
此时可以运用运算曲线求出系统电抗。首先根据短路功率算出短路电流相对值,然后查运算曲线求出系统的计算电抗。
如果给出的是某点最大短路次暂态功率,则可以根据下式求出系统计算电抗
X*ca=SNS/S”
如不知道系统的短路功率,则可以用与系统联系的断路器的开断容量来代替,因为,系统计算电抗可以表示成: X*ca=SNS/SOFF 对外部未知系统的考虑 (3)已知系统容量很大和系统中某一点的短路次暂态功率或相连断路器的开断容量
此时可将系统视为无穷大系统 ,系统的电抗基准标幺值为:
X*s=Sd/S” ?或 X*ca=Sd/SOFF
对外部未知系统的考虑 (4)如果只知道系统容量很大,也可视系统为电抗为零的无穷大容量系统
这样处理求得的短路电流较实际值大,但考虑系统的发展和安全裕度,也是允许的。 多电源供电系统的短路电流计算
计算的一般步骤
多电源供电系统的短路电流计算 (2)将网络简化成各电源通过一等值电抗与短路点直接相连的形式。
(3)采用单独变化法,对每个电源组,按照单电源供电系统的短路电流计算方法分别求出各电源对短路点提供的短路电流。
多电源供电系统的短路电流计算 (4)应用叠加原理,将各电源所提供的同一时刻的短路电流相加即所求总的短路电流。
异步电动机是供电系统中最主要的负荷之一。当供电系统发生短路时,短路点的电压为零,而接在短路点附近的电动机的转速又不能立即降至零,其反电势大于机端残压,此时电动机就会像发电机一样,向短路点馈送电流。当电动机容量较大时,这一反馈电流数值较大,不能忽略。 大型电动机对短路电流的影响 电动机发出的短路冲击电流可按下式计算: 4.6
不对称短路电流计算
对称分量法的应用
短路回路各元件的序电抗
不对称短路的序网络图
不对称短路的分析计算
正序等效定则
对称分量法的应用
例如:有三相不对称的相量
,可将其进行如下分解(以下标1、2、0分别表示各相的正、负、零三序对称分量): 对称分量法的应用 短路回路各元件的序电抗
短路回路各元件的序电抗
短路回路各元件的序电抗
短路回路各元件的序电抗 中性