三相5.5kw1.5千瓦三相电机用多大空气开关20A空气开关有时候不能启动,合不上闸

线路有接地时,空开会跳闸还是合不上?_百度知道
线路有接地时,空开会跳闸还是合不上?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自知道合伙人认证行家
科学技术类行家
采纳数:23522
获赞数:46449
获得过一项实用新型专利
没看懂你想表达的意思相线如果接地,合不上闸是正常的啊
来自科学教育类芝麻团
采纳数:1270
获赞数:2062
参与团队:
看有没有线路接地保护。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。直流电焊机合不上闸_百度知道
直流电焊机合不上闸
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自知道合伙人认证行家
化学类行家
采纳数:185
获赞数:9218
现就读于重庆工商大学,是一名大二的学生·,学习还算可以。
直流电焊机合不上闸可能的原因及其解决办法:一、电源指示灯亮,风机转,无焊接电流输出  原因:  1、空气开关没有合上;  2、输入电源可能缺相;  3、确认输入电缆线是否有断路处。  排除方法:  1、检查并合上空气开关;  2、检查三相电源电压是否正常;  3、换电缆或检修电缆.二、风机转,电源指示灯亮,无焊接电流输出。  原因:  1、插座接触不良;  2、焊机内部输出端子连接处断线;  3、焊接电缆包括接地线有断线现象。  排除方法:  1、检查各个插座是否连接好,尤其IGBT模块驱动板上的插座和主控板上的X20插座。  2、若有将它紧固即可;  3、检查电缆并使之连接良好三、显表显示正常,风机旋转正常,异常指示灯亮。无空载电压。  原因:  1、IGBT模块损坏;  2、快恢复二极管损坏;  3、控制板故障 。  排除方法:  1、用万用表的二极管档测量IGBT模块的1和2以及1和3端子之间应该都是二极管特性。若有短路或断路则说明模块已损坏,更换即可;  2、用万用表的二极管档测量档测量焊机输出端的特性,应该是一个二极管特性,若有短路或断路则说明模块已损坏,更换即可。3、a. X1插座,7脚,8脚间的阻值为100Ω左右,如果为无穷大,则更换热敏开关,正常热敏开关为常闭.b. 检查U3的6、5脚,8脚正常为5V,U1的1脚为1.5V-5.5V;c. 2脚5.5V~8.5V,3脚5.5~8.5V。如果不正常则说明控制板的驱动电路有故障。更换主控板即可。
采纳数:72
获赞数:13154
多是空气开关的负荷量不够而至。先断开直流电焊机试试能否合得上闸,若行,那就能够肯定了。解决办法以下:断开直流电焊机后丈量1下原负荷电流(3相都要测,以最大的1相为计算根据),而后查看直流焊机铭牌上标注的额定电流,将两个电流相加后再乘以1.3,就是新空气开关的额定电流。查手册,选取最接近此值的空气开关,更换便可。
本回答被网友采纳
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
100A的漏电断路器,(三相四线)。后面接200A的空开,(三相的)。漏电合不上闸,将空开后面的设
100A的漏电断路器,(三相四线)。后面接200A的空开,(三相的)。漏电合不上闸,将空开后面的设备断开也合不上,最后断开零排就能合上,也没查设备零线问题。将漏电系数调节钮来回拔动了几次,合上闸后再接上零排,不跳了,什么原因,请高手指点!
kuaijieji的答复:
问题1,你的总闸没有接反完全正确的!施耐德的左零右火也是对的 给你要说的是施耐德不是漏电开关是DPNN空开,德力西的漏电是左火右零! 2,220V的电进线 火线是可以并联在一起的!确实是两根火线,也就是380V,但这个没什么的,因为这样的话实际就是380V线路中串联了两个用电器,实际每个用电器工作电压是190V,不会造成短路,只是工作电压不够而已。@_@如果两个空开接入端都是A相,零线断开时是OV,如果两个空开接入端是A相和B或C相,零线断开时是380V,定期检查接线端子是否接线良好。漏电保护关输侧接漏电 特别重点检查零线火线漏电直接能合闸送电 零线漏电定负荷漏电电流达保护作值;漏电保护器才保护作跳闸。零线电压零线与线接110电压应该缺相或接触良@_@零线接地短路了。没看说明书零线定要接零线面用接否则漏电断路器使说没漏电跳功能记住定要接零@_@白色试验按钮漏电跳,按钮截. 漏电跳.按钮.没关系. 零线没接电机用零线,用接. 三相火线平衡或漏电漏电保护器跳.@_@DZ15LD-490三相四线的漏电保护器要接零线,否则漏电时不跳。至于三相不平衡,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。两组继电器都吸合,按按钮端子上三相电压正常,但一接电机空开就跳闸这是怎么回事_百度知道
两组继电器都吸合,按按钮端子上三相电压正常,但一接电机空开就跳闸这是怎么回事
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
先断电检查电机有没有卡死,再检查电机有没有烧,即电机三相绕组有没有断,电机绕线与机壳有没有接通(对地),用万用表和兆欧表检查。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问,设备上需要零线,漏保是三相三线的,零线没有经过漏保就接在设备上的空开上了,为什么合不上闸_百度知道
请问,设备上需要零线,漏保是三相三线的,零线没有经过漏保就接在设备上的空开上了,为什么合不上闸
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:150
获赞数:669
三相三线漏电保护只用于三相对称负载。三相电流平衡时零序线圈没有输出,漏电保护不动作。设备上有220伏的电路,其中一项火线电流大,造成三相电流不平衡,所以空开跳闸。把三相三线的漏保换成三线四线的漏报就可以了。
采纳数:906
获赞数:3553
合不上闸是对的,因漏保内的互感器电流有进有出,互感器的副绕组不产生电压,一旦电流从互感器进,而没流回互感器(从零线流走),互感器副绕组就会有输出而跳闸,解决的办法是,把零线,也从互感器穿过,注意,要与火线的穿法,匝数一至
采纳数:633
获赞数:1563
可以确定你的设备是单相的,单相设备必须接零的,如果不接零,三相会出现不平衡肯定是会跳闸的!