10KV线路发生断线接地时PT开口三角的电压是多少?_百度知道
10KV线路发生断线接地时PT开口三角的电压是多少?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
莼灬叔知道合伙人
来自科学教育类芝麻团
采纳数:1160
获赞数:15574
参与团队:
在不接地系统中,当一相线路发生完全接地时,PT开口三角电压应为100V。因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3因为要求单相接地的时候 零序电压显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V)小接地中(10KV系统),地电位移到了接地相,中性点电压升高为相电压,Uo=Ub+Uc。而其他两相电压均升为线电压且角度相差60°,开口三角形度的两相电压向量相加以后为3倍的相电压(变比为100/3V)Uo=3*100/3=100V
tndb88知道合伙人
来自科学教育类芝麻团
采纳数:179
获赞数:735
参与团队:
在不接地系统中,当一相线路发生完全接地时,PT开口三角电压应为100V
本回答被网友采纳
xxl_zhuimeng知道合伙人
xxl_zhuimeng
采纳数:1082
获赞数:3747
1.中性点直接接地系统,当一相线路发生完全接地时,PT开口三角电压应为100V2.中性点非直接接地系统,当一相线路发生完全接地时,PT开口三角电压应为100/3V 第一项比较容易理解,第二项故障时,非故障相升高了根号3倍(中性点电压上升为相电压),可通过画矢量图分析出电压为3倍的零序电压,这也就是为什么有分母3
yhb7506知道合伙人
采纳数:532
获赞数:3981
最大不超过100V
yangdaway知道合伙人
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。要设置什么报警
PT柜一般没有保护装置,也不装什么报警,没听说需要报什么警。
PT柜如果没有保护装置的话,可能会利用进线开关或者其他某个回路完成绝缘监察功能,发生单相接地时,发出报警信号。(PT柜内也没有传统的电磁式继电器)
实际上PT柜可以安装微机消谐装置,既能抑制发生PT谐振,又能实现绝缘监察功能!
PT报警?不就是个互感器嘛
xiangzi918918
我们厂好像没有互感器保护
saga2000cn
10kV是啥系统,接地还是不接地。如果不接地,小电流接地检测装置直接中央信号闪光。PT断线信号要送中央信号,闪光就行了。如果直接接地,只有PT断线发中央信号。
10kV系统国内一般都采用的不接地或经消弧线圈接地,少数地方是经电阻接地。PT柜上装的不是什么微机保护装置,而是微机消谐装置,兼有10kV系统单相接地的绝缘监察功能(测的是三相电压和开口三角电压)。
当然有保护装置了
低电压保护
还有个消谐装置
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix' 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
粉丝量:20
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
10kV母线高压PT的异常分析
下载积分:999
内容提示:10kV母线高压PT的异常分析
文档格式:PDF|
浏览次数:217|
上传日期: 06:18:39|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 999 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
10kV母线高压PT的异常分析
关注微信公众号10kv pt柜_10kv pt柜价格_10kv pt柜批发/采购 - 阿里巴巴
您是不是在找:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
阿里巴巴为您找到94条10kv pt柜产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。您还可以找消防巡检柜等产品信息。
感兴趣的产品
感兴趣的厂家
感兴趣的内容
48小时发货
48小时发货10KV配电系统为中性点不接地,为何PT中性点接地,有何作用?_百度知道
10KV配电系统为中性点不接地,为何PT中性点接地,有何作用?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
郭卫国知道合伙人
采纳数:2552
获赞数:25770
10KV系统不接地运行,主要是10KV设备多为高压三相设备,几乎没有单相设备,当发生单相接地时,三相电压还保持着平衡对称的关系,系统能够继续运行,为提高供电的可靠性,10KV系统多采用不接地运行方式;10KV系统不接地运行,当发生单相接地时人们怎样发现呢?这就需要用电压互感器,也就是PT来进行监视,从原理分析我们可以知道,只有将“Y”型接线的PT中性点接地,才能在系统发生单相接地时,PT二次开口三角才能产生电压,而这个电压,就是向我们报告10KV系统发生单相接地的信号源,因而“PT中性点要接地运行”;同时,针对有些同志的模糊认识,有必要说明一下,PT中性点这个接地是工作接地;因为中性点不接地,开口三角就不会有电压,也就是不能正常工作,并不是平时说的保护接地。
来自:求助得到的回答
hszl1234知道合伙人
采纳数:14
获赞数:1046
PT中性点接地是保护接地,因为怕PT产生过电压,此时通过此保护接地可顺利释放电压,保护人身和设备安全。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 电容式PT接地 的文章

 

随机推荐