电力系统继电保护课程设计在倒闸操作的过程中对继电保护有何影响?

// +----------------------------------------------------------------------
// | ThinkPHP [ WE CAN DO IT JUST THINK ]
// +----------------------------------------------------------------------
// | Copyright (c)
http://thinkphp.cn All rights reserved.
// +----------------------------------------------------------------------
// | Licensed ( http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 )
// +----------------------------------------------------------------------
// | Author: liu21st
// +----------------------------------------------------------------------
// [ 应用入口文件 ]
// 定义应用目录
define('APP_PATH', __DIR__ . '/../application/');
// 加载框架引导文件
require __DIR__ . '/../thinkphp/start.php';
//\think\Build::module('common');/
//if(!defined('DS')) define('DS', DIRECTORY_SEPARATOR);
//require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
继电保护题库——简答题.doc 62页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
全国电力系统继电保护专业试题
简述220千伏微机保护用负荷电流和工作电压检验项目的主要内容。
在Y/△结线的变压器选用二次谐波制动原理的差动保护,当空载投入时,由于一次采用了相电流差进行转角,某一相的二次谐波可能很小,为防止误动目前一般采取的是什么措施?该措施有什么缺点?如果不用二次谐波制动,则可用什么原理的差动继电器以克服上述缺点?
简述微机保护中光电耦合器的作用,何谓共模干扰?
简述母差保护动作停讯和跳闸位置停讯的作用。
为什么大型发电机变压器组保护应装设非全相运行保护,而且该保护必须启动断路器失灵保护?启动失灵保护应采取那些特殊措施?
利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么?
母线上采用高内阻母线差动保护装置J,如图所示。假设在L4引出线外部发生故障,L4的一次电流为Ip,即等于线路L1、L2、L3供出的三个电流相量和。若TA不饱和,其二次绕组将供出电流为Is(在电流表A上)。如果该TA完全饱和,其二次绕组将不向外供给电流,问此时流过电流表A的电流有多大?为什么?
差动保护两侧TA型号、变比都不同,两侧的工况如下表:
额定电流下的二次电流(A) 3.5 5
TA二次饱和电压(V) 350 375
TA二次负担(Ω) 2 3
在外部短路时两侧TA不同时进入饱和,而差动不平衡电流较大,应当采取什么措施?
注:现场两侧都还有一组闲置的TA可以利用。
如图所示,A变电所AB线路有一相断开,画出零序电压分布图,分析该线路高频闭锁零序方向保护装置J使用的电压互感器接在母线侧(A)和线路侧(Aˊ)有何区别?A、B两侧均为大电流接地系统。
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
什么叫匹配? 在高频保护中高频电缆特性阻抗ZC2=100Ω,220KV输电线路的特性阻抗ZC1=400Ω,在高频通道中如何实现匹配?
大电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?
在11型微机保护中三取二闭锁跳闸负电源的作用是什么?
简述11型微机保护中零序保护方向元件3U。的取用原则及运行注意事项。
在11型微机保护距离软件中,对出口故障用什么方法保证距离元件的方向性?
变压器差动保护为防止在充电时误动,采用的措施有哪些?各如何整定?
在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?怎样闭锁?
举例说明何谓闭锁式纵联方向保护?
微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?
简述电压互感器和电流互感器在作用原理上有何区别?
简述负序、零序分量和工频变化量这两类故障分量的同异及在构成保护时应特别注意的地方?
对220-500KV变压器纵差保护的技术要求是什么?
双母线在两条母线上都装设有分差动保护,母线按固定连接方式运行如图所示,线路L2进行倒闸操作,在操作过程中刀闸P已合上,将两条母线跨接,正在此时母线I发生故障,流入故障点的总短路电流为If,假设有电流Ix经刀闸P流入母线I。试问此时流入母线I和母线II的分差动保护的差动电流各为多少?
发电机纵差与发-变组纵差保护最本质的区别是什么?变压器纵差保护为什么能反应绕组匝间短路?(发电选答题)
为什么发电机变压器组保护应装设非全相运行保护,而且该保护必须启动断路器失灵保护,启动断路器失灵保护应采取那些特殊措施?(发电选答题)
简述工频变化量距离继电器原理,并以图分析区内、区外及反向故障距离元件动作情况。(供电选答题)
试分析比较负序、零序分量和工频变化量这两类故障分量的同、异及在构成保护时应特别注意的地方?(供电选答题)
单母线上采用高内阻母线差动保护如图所示,假设在第n条引出线外部发生故障,第n引出线一次电流为Ipn,若TA不饱和,其二次绕组将供出电流Isn,如果该TA完全饱和,其二次绕组将不向外供给电流,问此时在其二次与差动保护连接的导线上(即图中电流表A)的电流有多大?
装有重合闸的线路跳闸后,在哪些情况下不允许或不能进行重合闸?
对数字频率继电器应做哪些项目的检查?
220KV变电站应记录哪些故障动态量?
微机保护硬件系统通常包括那些部分?
发电机失磁对系统和发电机各有什么影响?
正在加载中,请稍后...变电站倒闸操作应注意事项
查看: 466|
摘要: 在电气设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除安全措施,如拉开接地隔离开关或拆除临时接地线及警告牌等,然后测量绝缘电阻。在测量绝缘电阻时,必须隔离电源,进行放电。还应检查隔离开关和断路器确在分闸位置 ...
& & (1)在倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护及安全自动装置等情况,并应考虑及负荷的合理分布及系统运行方式的调整情况。
&&& (2)在设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除安全措施,如拉开接地隔离开关或拆除临时接地线及警告牌等,然后测量绝缘电阻。在测量绝缘电阻时,必须隔离电源,进行放电。还应检查隔离开关和确在分闸位置。
&&& (3)在倒闸操作前,应考虑继电保护及安全自动装置定值的调整,以适应新的运行方式的需要,应防止因继电保护及安全自动装置误动或拒动而造成事故。
&&& (4)备用电源自动投入装置及重合闸装置,必须在所属主设备停运前退出运行,在所属主设备送电后再投入运行。
&&& (5)在运行电源切换或倒母线电源时,必须先切换备用电源自动投入装置。操作完毕后,再进行调整。
&&& (6)在倒闸操作中,应注意分析表计的指示。倒母线时,应注意将电源分布平衡,并尽量减少母联断路器的电流,使之不超过限额,以免因设备过负荷而跳闸。
&&& (7)在下列情况下,应将断路器的操作电源切断(即取下直流操作熔断器):
&&& 1)断路器检修。
&&& 2)二次回路及继电保护装置上有人工作。
&&& 3)在倒闸操作过程中.拉、合母线隔离开关、断路器旁路隔离开关、母线分段隔离开关时,必须取下母联断路器、分段断路器及旁路断路器的直流操作熔断器,以防止带负荷拉、合隔离开关。
&&& 4)在操作隔离开关前,应检查断路器确在分闸位置,并取下直流操作熔断器,以防止在操作隔离开关的过程中,出现因误合断路器而造成带负荷拉、合隔离开关的事故。
&&& 5)在继电保护故障的情况下,应取下断路器的直流操作熔断器,以防止断路器误跳而造成停电事故。
&&& 6)当油断路器缺油或无油时,应取下断路器的直流操作熔断器,以防止系统发生故障而跳开该断路器时,发生断路器爆炸事故。此时如有旁路断路器,则可由旁路断路器代替其工作。
&&& (8)倒闸操作必须由两人进行,其中对设备熟悉者作监护。操作中必须使用合格的安全工具,如验电笔、绝缘手套等。雨天或雾天在室外操作高压设备时,应穿绝缘靴或站在绝缘台上。高峰负荷时,避免操作。倒闸操作时,不应进行交接班。上空有雷电活动时,禁止进行户外电气设备的倒闸操作。
上一篇:下一篇:
看过《变电站倒闸操作应注意事项》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
电力系统中基于继电保护的倒闸安全操作
  摘要:文章主要谈谈电力系统中基于继电保护倒闸安全操作问题。 中国论文网 /1/view-7396914.htm  关键词:电力系统;安全倒闸   1 概 述   电力系统倒闸操作对断路器和隔离开关所进行的投人与退出的操作,包括对相关的继电保护与安全自动装t等所进行的投人与退出的操作。断路器和隔离开关是电气设备连向电力系统的开合元件,通过操作可以改变电气设备的运行状态和电力系统的运行方式(包括事故处理)。   倒闸操作是电力系统运行中一项经常进行的重要工作,如果发生差错,会造成电力系统或人身事故,甚至导致电力系统瓦解或人员伤亡,因而必须规定严密的制度。倒闸操作必须在电力系统值班调度员统一指挥下,按照规定操作程序向发电厂、变电所或下一级调度值班人员发布操作命令,然后由以上人员按照命令操作,或者由值班调度员直接进行遥控操作。   2 电力系统中基于继电保护的倒闸安全操作要点分析   电气设备运行方式的变更或倒换有多种不同的运行状态,要将电气设备由一种运行状态转变到另外一种运行状态,就需要进行一系列的倒闸操作。倒闸操作主要是指为适应电力系统运行方式改变和设备待停作周期性检修、预试的需要,而必须进行拉、合断路器、隔离开关、高压熔断器、电压互感器等(简称一次设备)的一系列操作。为了适应一次设备运行状态的改变,继电保护及自动装置(简称二次设备)运行状态亦应作相应的改变,如继电保护装置随电气运行方式改变的投入或退出、保护定值的变更调整等。为了保证上述操作正确安全无误地进行,要求在操作过程中进行必要的检查。   (1)操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。   (2)倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。   (3)操作的监护:这是防止误操作事故发生的最后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。   3 电力系统中基于继电保护的倒闸操作的有关规定   (1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。   (2)操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。   (3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。   (4)雷雨时禁止进行倒闸操作。   (5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。   (6)为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。   4 电力系统中基于继电保护的倒闸操作安全性评价   4.1“预防为主”是现代安全管理的基本原则   所谓危险点,是指在作业中有可能发生危险的地点、部位、场所、工器具或动作等。危险点包括3个方面:一是有可能造成危害的作业环境,直接或间接地危害作业人员的身体健康,诱发职业病;二是有可能造成危害的机器设备等物体,三是作业人员在作业中违反有关安全技术或工艺规定,随心所欲地作业。现代安全管理理论认为,生产事故的发生虽然有其突发性和偶然性,但事故是可以预测、预防和控制的。“预防为主”是现代安全管理的基本原则。   4.2 以安全系统工程的理论研究生产过程   人类从事的生产过程都包含着利用能量做功的过程,一旦能量失控,就可能引发人身或设备事故,因此 生产系统存在固有危险。然而生产及生活中的固有危险都是在人机环境系统控制之下运作的。无论生产过程如何复杂,都可以置于人机环境系统中进行分析和研究。由此可知,产生事故的直接原因是:人的不安全行为;机(物)的不安全状态;环境的不安全因素。   4.3 危险辨识和评价是事故预防的重要手段   要预防和控制工业事故的发生,首先必须发现和辨识生产过程中的危险和隐患,然后再采取措施加以消除或防范。危险辨识和评价是提高企业安全管理水平和事故预防技术水平的有效措施,也是许多先进工业国家的成功经验。   5 变电站倒闸操作危险点分析与预控   倒闸操作的重点是防止误操作事故的发生,而防止误操作事故的重中之重又是杜绝一切违章作业和做好危险点的分析预控。倒闸操作的危险点预控,是指在操作前,对操作中可能存在的危险点进行分析判断,并采取相应措施消除或控制,防止在操作过程中发生人身、电网、设备事故,实施超前预控的方法之一。   变电站的倒闸操作在电网运行中是极其重要的一环,输变电设施的维护和电网运行方式的变更都要通过倒闸操作来实现。实践证明,倒闸操作过程中的危险点一旦控制不力,很容易形成误操作,轻则中断向用户供电,给用户带来经济损失,重则造成大面积停电,给经济发展和社会稳定带来很在的负面影响。   (1)对系统进行全面的安全性评价,认真了解即将开展的作业情况,对于调度部门下发的操作方案,变电运行单位应尽快组织审核。对于方式不明确或存在运行人员疲劳操作的方案,应尽快联系调度部门予以调整。把回顾过去完成的同类作业所积累的经验教训,作为预控此次作业危险点和制定安全防范措施的参照。   (2)召开班组会议进行具体的分析预测。重大操作一旦确定,变电运行单位要提前组织相关班组进行操作方案的交底工作。由于每次操作中存在的危险点可能有多个,因此在分析预测时应尽可能把所有的危险点全部找出,量后集中大家意见,归纳出此次操作中应重点以防范的危险点。   (3)围绕确定的危险点,全面评估当值人员操作技能、工作状态、作业风险,制定切实可行的安全防范措施。操作结束后,操作人员对操作过程进行分析,查找不足,避免发生类似的问题。   (2)加强业务培训,提高危险点分析与预控能力。在危险点控制面前,人的因素是最重要的。而个人业务技术水平的高低决定了其工作的能力,也决定了其对危险点控制的能力。技术培训是提高运行值班人员整体素质,防止人员误操作的重要手段。业务培训一要注重实用性,贴近现场,通过专题讲解及示范操作,强化值班员的记忆,规范值班员的行为;二要建立有效的激励机制,搭建一个公平、公正、公开的竞争舞台,为员工技能快速提高开辟走廊。   (3)重视非正常接线及状态下的非典型操作,杜绝习惯性违章。非典型操作打破了常规操作的思维套路,涉及的项目面广,对危险点分析与预控提出了更高的要求。习惯性违章与危险点相重合,很容易造成事故。杜绝习惯性违章,防范措施要具体实在,随时分析新的危险点。   参考文献   [1]刘家明. 电力系统中基于继电保护的倒闸安全操作研究.民营科技[J].2014(08)   [2] 林胜.浅谈变电运行中的倒闸操作.电力信息[J] .2015(01)
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。国家电网中倒闸操作是如何规定的_百度知道
国家电网中倒闸操作是如何规定的
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。倒闸操作必须使用倒闸操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。两人进行的操作,其中一人对设备较为熟悉者做监护。倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器(以下均称开关)、隔离开关(以下均称刀闸),用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。气设备操作后的位臵检查应以设备实际位臵为准,无法看到实际位臵时,可通过设备机械位臵指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。就地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿,并佩戴安全帽。
投资并购专家
应遵循一下基本原则:1)断路器操作:“先断后合”;而隔离开关操作:“先合后断”,即:停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,而断路器后合上;2)停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;而送电时与之相反操作;3)高压断路器不允许带电手动合闸;4)设备送电前必须将有关继电保护加用,没有继电保护或不能自动跳闸的断路器不准送电。否则送电过程中发生故障或不正常运行状态时不能保证设备或系统的安全;5)防止“误合刀闸再拉、误拉刀闸再合”。即:在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。否则为双重误操作。总之,电气倒闸操作是在发电厂、变电站及电力系统中最为基本性、经常性和重要性的操作。在电力系统运行中严格、正确进行电气倒闸操作是确保发电厂、变电站及整个电网的安全运行和提高供电可靠性的最高保证。因此,从事在发电厂、变电站运行人员必须熟悉并掌握电气倒闸操作的任务及其基本原则,从而保证电力系统安全、稳定运行。希望我的回答能够对您有所帮助!
本回答被提问者采纳
为您推荐: