& 实验室通风橱是密闭罩的一种特殊形式,产生有害物的操作进程完全在罩内进行。通风柜一般设有可开闭的操作孔和观察孔,通过对通风柜进行抽风,使柜内形成负压,以防止通风柜内机械设备的扰动、化学反应或热源的热压,以及室内横向气流的干扰等原因引起有害物的逸出。 采用独特的侧配重结构和可拆卸的活动顶板和侧板,便于配重、电气部分及气路的维护和升级。是实验室中主要的安全设备,大部分实验在通风柜中完成,该设备主要的功能应该是防止有害气体污染实验室的环境及保障使用者的安全。此设备的架构主要包括四个部分,分别是:低柜、上柜、台面和一些附属配件。要选购时,就得从这些细节方面考虑。& & 选择实验室通风橱需要考虑的几个细节:& & 一、怎么选择合适的实验室通风橱台面?& & 1、有没有出水槽和放杯子的槽;& & 2、出风口设计能不能适应本实验室的环境;& & 3、台面的材质的特性能不能附合实验要求;& & 4、是不是有设计能防止液体外漏的碟状防护边。& & 二、如何挑选低柜?& & 1、气、电、水等备置是否合理,安不安全;& & 2、如果实验中要用到挥发性的药品,则需要选择有抽气功能的;& & 3、材质牢不牢固,能不能防火,能不能承受实验室的各种化学物质的侵蚀。& & 三、在内的附属配件有哪些?& & 1、选择实验室通风橱时要考虑电气设备的耐用性、电压大小、型号和防爆性;& & 2、需不需要柜门,如果有通风柜的柜门,将有利于通风柜的整洁卫生,当然也更美观;& & 3、气是采用空气、氧气或是氮气;& & 4、水是采用纯水、逆渗透水还是蒸馏水。&
关注本网官方微信 随时阅专业资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
分析仪器指的是包括理化分析仪器、生化分析仪器
近日,中招国际招标有限公司受中国林业科学研究院木材工业研究所委托,对国家林业局木材
作为分析仪器的重要战略市场,中国对生化、制药等产业的投资一定程度上刺激了生命科学和
VOCs治理已成为2018年大气污染治理的重点方向。进一步提升环境管理能力与技术,摸清VOCs您的位置:
实验室通风柜的排风方式
更新时间:
& &随着科学技术的发展,广泛应用于科学研究机构、高等学校及各类实验室。的排风量通常采用控制风速法来确定。
& &由空气流动理论我们知道,吸气流速度衰减很快,要想保证整个操作口有一定的控制风速,避免柜内有害物逸人室内,衬要很大的动力消耗。另外,排走的风很大,且排走的都是室内空气,在空调房间季会造成很大的冷盆损失,冬季会造成很大的热盆损失。出于节能的需要,人们提出了不少节能措施,如补风型、变风、气幕式,这些措施虽然有一定的节能效果,但这些措施或多或少也存在一些问题,下面我们就这些节能措施的特点及存在的间题分别论述之。
& &第一、补风型:
& &补风型的特点是在的前上方设有送风口,占总排风70%左右的空气从这里送出,当柜门开启时,送风气流在操作口处形成风幕,阻挡有害气体外逸,同时只有30%左右的空气由室内补充。当柜门关闭时,占总排风70%左右的空气直接送至柜内,同柜内有害物一起排走。这种既不影响室内的气流,也不受室内气流的影响,由于排走的室内空气较少,对采晚空调房间,有利于节能。但尽管补风型有以上特点。,但其也存在以下问题:
& &1、由于补耳型增加了一个送风系统,初投资增大,所需要的动力消耗也增大,即运行费用增大,因此在使用补风型时,应该对整个系统的回收期进行评估。另外,送风系统的设计要合理,否则补风型的节能效果会大大降低。
& &2、补风型的节能,归因于使用不加热送风,这会降低室内空气温湿条件。另外,在冬季采用室外送风,会给人体带来不舒适感,使操作者的安全性下降,如果送风在冬季实行加热的话,则送风沮度应比室温要高一点,这个要求使节能的可能性大大降低。很多补风型的运行结果并不节能,有的系统甚至比传统的耗能还有所增加。
& &3、送风口的送风速度太大,会产生文丘里效应,从而把有害物诱导至工作区。
& &第二、变风:
& &变风最排风系统的核心是控制系统,目前,变风最排风控制系统改变通过操作口的气流流量有电动和气动多种方法,这些方法保证操作口高度变化时,操作口仍有一定的控料风速。目前,人们采用的两个主要控制方法是风速自动检侧法和上海柜门位里自动检侧法。但,变风量系统中的速度传感器是一个很重要的元件,为了保证其测量的精确性,一般要进行温度补偿以保证其在实验室温度范围内可靠的测量。另外在选用速度传感器时,还要考虑其耐用性以及对速度变化反应是否迅速等问题。由以上介绍我们可以看出,变风量排风系统的核心是变风量控制系统,但这套系统的造价是较高的。据国外一些系统的运行情况看,其造价回收期在2-7.5年以上。另外,要想保证节能效果,操作人员的配合是至关重要的。
& &第三、气幕式通风拒:
& &由于射流的能量密度高,速度衰减慢,因此,为了克服传统存在的问题,有人设计了一种带有送风口的,送风口中心线和操作口外缘在一个垂直线上,通过送风口送出的射流(气幕)来封闭操作口,把有害物控制在内,并同有害物一起排走。这种带有送风口的被称为气幕式。其实气幕式送排风系统就是我们熟知的吹吸式通风系统。其特点是通过送风系统把少量室外空气或室内空气通过条缝型送风口送出,用排风机从排风,这时内必呈现负压状态,这样射流两侧就存在一压差△P,射流在这一压差△P的作用下发生偏转,当送排风比例适当时,射流正好把操作口完全封闭。
日前,省教育厅公布了2017年高等学校省级质量工程项目名单,铜陵学院共231项大学生创新创业训练计划项目获批立项建设,是该校获批立项最多的一年。目前,全校已立项建设省级以上项目1078项,其中国家级337项,学校先后获得“省级创业学院”、“省级众创空间”称号,是国家级大学生创新创业训练计划项目实施单位。...
地 址:广东省东莞市樟木头镇裕丰社区文裕工业园5号
电 话:8 &传 真:2
联系人:销售部:赖俊权
&&&&&&&&销售总监:赖俊威
销售部赖俊权:
销售总监赖俊威:
技术部黄先生:
客户服务部苏小姐:
全国服务热线:400-883-1331
核心产品·推荐
东莞市新科教学设备有限公司 成立于1998年,是一家专业从事现代科学实验室装备规划、设计、研发、制造、安装以及售后服务于一体的高新技术企业。公司成立十多年以来,一直致力于科学实验室装备事业的研发与制造,主要服务于教育系统与企业单位,涵盖中小学基础教育、高等教育及职业技术教育领域,同时也广泛应用于科研、检测、化工、医疗等其它行业。
东莞市新科教学设备有限公司 备案号:粤ICP备号-1
电 话:8 传 真:2
地 址:广东省东莞市樟木头镇裕丰社区文裕工业园5号 企业邮箱:实验室通风管道施工通病11大问题大盘点
通病11:与设备连接的回风口噪声大
规范要求:6.3.11 风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。
5.3.12 风口的外表面装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕;调节装置转动应灵活、可靠,定位后应无明显自由松动。
产生的原因分析:
风口材质不符合要求、风口大不易固定牢固。
防治措施:
选择符合标准要求的材料,加强验收,安装需加强与土建专业配合。
通病12:盘管风机安装前未进行单机试运转及水压试验
规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格;
安装前未进行单机试运转及水压试验的检查,机组接通水管后,系统运行时发现漏水,或机组接通电源后,出现风机不转或其他异常情况,造成二次返工或其他专业产品的损坏。
风机盘管机组安装前,应进行抽查单机三速试运转及水压试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。三速试验以点动、风机正常运转无杂音,经检验合格的机组安装后基本可达到试车一次成功,避免了机组安装后返工的现象。
通病13:风机盘管空调器连接管的支吊架安装不规则
规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:2机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固;
风机盘管空调器及吊架安装不规则,达不到横平竖直、影响安装外观质量,水管安装扭曲可能会造成接口渗漏,吊架误差过大可能会造成风管连接的扭曲。
(1)风机盘管的安装位置(指纵横直线)应正确,风管或水管的连接不得与设备强制对口,进出口轴线中心应与机组在同一轴线上。为使定位准确,安装在吊顶内的机组可用样板定位,同一型号的机组吊杆位置应是一致的,可用扁钢(25×3)作一四角打孔,标出吊杆位置及轴线,将样本放在顶板上划好位置,为安装提供方便,以利于风机盘管及风管的安装,如图4-13所示;
(2)支吊架的形式及长度要协调一致并且可调,固定风机盘管时可用双螺母从上下两个方向将机壳固定;
(3)与风机盘管相接的风管和水管不得强迫对口,要使接口自然的连接,风管或水管在盘管附近接口处单独设支吊架,以免因其他专业施工或机组的运行而产生脱落或变形,造成漏风、渗水。
通病14:管道焊接未熔合
规范要求:9.3.2 金属管道的焊接应符合下列规定:1管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合表9.3.2的规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10mm。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。2管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定(氨管为ш级)。
焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定(氨管为ш级)。
未熔合主要是指填充金属与母材之间,彼此没有熔合在一起,也就是指填充金属粘盖在母材上或者是填充金属层间没有熔合在一起。
原因分析:
(1)焊接时电流过小,焊速过高,热量不够或者焊条偏于坡口的一侧,使母材或先焊的焊缝金属未得到充分熔化就被熔化金属覆盖而造成;
(2)母材坡口或者先焊的焊缝金属有锈、氧化物、熔渣及脏物等未清除干净,在焊接时,由于温度不够,未能将其熔化而盖上了金属融化物;
(3)焊接温度低,先焊的焊缝开始末端熔化,也能产生未熔合。
防治措施:
(1)选用稍大的电流,放慢焊速,使热量增加到足以熔化母材或者前一层焊缝金属;
(2)焊条角度及运条速度适当,要照顾到母材两侧温度及熔化情况;
(3)对由熔渣、脏物等引起的未熔合,可用防治夹渣的办法来处理;
(4)焊条有偏心时应调整角度,使电弧处于正确方向。
通病15:冷凝水管道安装倒坡或空调机组冷凝水管未按要求设置水封
(1)冷凝水管道安装倒坡,致使排水不畅,造成冷凝水外溢漏顶,破坏装修,影响使用;
(2)空调机组冷凝水管未按要求设置水封,会造成冷凝水无法正常排出,夏季温热潮湿,冷凝水过多,会积聚箱体内造成局部或接缝处渗漏,既影响环境又可能影响装饰效果,同时影响空调的舒适性。
(1)冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度符合设计要求,当设计无规定时,其坡度应大于或等于8‰,软管连接应牢固,不得有瘪管或强扭;
(2)空调机组的排水管应按机内负压的大小设置水封,以使冷凝水能够正常排放。
通病16:空调冷热水铜管管道系统的接口渗水
采用紫铜管的空调冷热水管道与设备镶接的部件(如风机盘管、空调机组)以及承插焊口处,经冷热水交替使用后出现漏水和渗水造成整个系统不能正常使用。
(1)根据设计要求,正确选用管材、管件及连接方式,不同型号的管材、管件不易混合使用。
(2)管子内外表面应光滑、清洁,不应有针孔、裂缝、分层、粗糙拉道、夹渣、气泡等缺陷。黄铜管不得有绿绣和严重脱锌。
铜管内外表面允许偏差:纵向划痕深度不大于0.35mm;横向凸出高度或凹入深度不大于0.35mm;疤块、碰伤或凹坑,其深度不超过0.03mm,面积不超过表面积的0.5%。
胀口或翻边连接的管子,施工前应每批抽1%且不小于两根进行胀口或翻边试验。如有裂纹需进行退火处理,重做试验。如仍有裂纹,则该批管子需要逐根退火、试验,不合格者不得使用。
管材与配件的公差配合必须吻合。铜管的椭圆度和壁厚的不均匀度必须符合产品质量标准规定。目前采用成品配件较多,必须加工质量好。
(3)铜管的焊接必须严格执行操作规程,保证焊接质量。用于空调系统的紫铜管焊接形式以搭接较多,要求接头质量好;搭接长度一般为管壁厚度的6~8倍,管子的公称直径小于25mm时,搭接长度为(1.2~1.5)D。搭接焊还必须保证焊接连接面之间有一定的间隙;间隙过大、过小都会使钎焊接头质量变坏,间隙的大小与使用钎料有关,采用钢锌钎料间隙为0.1~0.3mm,采用钢磷钎料间隙为0.03~0.25mm。
(4)铜管膨胀系数大,管道系统的膨胀量大,如果直管段较长时,应在适当处设置波纹补偿器,以消除膨胀量。
通病17:空调水管未按要求设置排气阀
规范要求:9.3.10 4闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在管路最低点应设置排水管及排水阀。
不能正常排气,调试困难。
按要求设置排气阀。
通病18:风管或木垫隔热层固定不牢
风管、水管隔热层固定不牢或从风管、水管表面脱落、空鼓,以致风管、水管外表面无隔热层,造成能量散失,影响使用效果,而且夏季还可能在风管、水管表面形成冷凝水。加快风管、水管的腐蚀。
(1)风管保温钉粘贴部分的表面要擦拭干净,保温钉要采用防松措施减少隔热层脱落;接缝应严密,采用胶粘保温钉的风管应尽可能避免水侵蚀风管,造成保温钉脱落。
(2)保温钉的数量应满足:
风管上表面(顶面)不少于6个/m2;
风管侧面不少于10个/m2;
风管下表面(底面)不少于16个/m2。
(3)不得使用过期的粘贴剂。
(4)保温层粘贴后宜进行包扎或捆扎,捆扎不得破坏保温层。包扎的搭接处应均匀贴紧。
(5)水管隔热层如采用硬材质,必须保证隔热层的形状与水管一致,法兰接口、管件、及接缝处不要有缝隙、孔洞,并进行包扎或捆扎;采用软材质必须保证松紧适度,有防潮层,接缝或接口应密封。
通病19:通风、空调系统实测总风量过小
规范要求:11.2.3 系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:1 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%;
11.3.2 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定:1 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;2系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
风机和电机的转数正常,风机运转无异常现象,电机输入电流与电机的额定电流相差较大,各送(排)风口风量小。
原因分析:
(1)空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器堵塞;
(2)总风管或支风管的风阀关闭;
(3)风阀质量不高,局部阻力过大;
(4)设计选用的空调器不当;
(5)设计选用的风机全压和风量过小。
防治措施:
(1)风机运转前,空调器内应清扫干净,对初效过滤器进行清除,减少空气的阻力;
(2)测定总风量时,首先应将各支管及风口风阀全部开到最大位置,然后根据风机的电机运转电流将总风阀逐渐开至最大位置(以不超过电机额定电流为准)。如全部风阀开至最大,其总风量仍很小(运转电流仍很小),应检查风阀开启位置是否正确;
(3)对风阀质量有怀疑时,应从系统中拆下,检查风阀的叶片与联杆是否有脱落现象;
(4)对风管系统检查产生局部阻力较大的部位,并根据实际情况提出改进措施,以减少风机的压力损失;
(5)空调器内的气流速度应保持在一定范围内,设计时考虑的表冷器或加热器的冷热负荷,尤其不应忽略气流速度过大增加的动压损失。
通病20:通风、空调系统实测总风量过大
风机和电机运转正常,电机运转电流超过额定电流,各风口的出口风速较大。
原因分析:
(1)空气洁净系统各级空气过滤器初阻力小;
(2)系统总风管无调节阀;
(3)风机选用不当。
防治措施:
(1)空气洁净系统在试车阶段高效空气过滤器没有安装,系统阻力远比设计的要小。系统的阻力有一点变化,风机风量就有较大的变化。因此试车中应随时注意电机运转的电流值,并控制在额定范围内。一般采用调节总风管的调节阀开度的方法来控制风量。系统正常运转后将随着运行时间增加,空气过滤器的阻力也不断增加,再逐渐开大总风管风量调节阀的开度,使总风量达到基本稳定;
(2)系统总风管无风量调节阀,会造成风量过大而使电机超载,有烧毁电机的危险;
(3)风管系统设计时,管网系统阻力估算较大,而实际阻力较小,因此实际风量比设计风量大。解决办法:一、将总风管的风量调节阀开度减小,增大管网阻力,实际风量减至给定值;二、重新选用风机或改变风机的转数。
通病21:系统总风量或支管风量调整值偏差过大
系统实测的风量与电机运转的电流值不符,房间内各风口的风量偏大或偏小。
原因分析:
(1)选用测定仪表不合适;
(2)测孔在风管的部位不符合要求;
(3)测孔在风管断面分部不均匀;
(4)测定操作有误差;
(5)测定仪器的准确性未进行技术测定;
(6)动压值的计算整理不符合要求。
防治措施:
(1)通风、空调系统风量的测定内容有总进风量,总回风量,一、二次回风量,排风量以及各干、支风管内的风量和送、回、排风口的风量;
(2)测定方法一:采用毕托管和微压计或大量程的热球风速仪测量风管内的风速;二:用叶轮风速仪或热球风速仪测定送、回、排风口及新风进口处的风量;
(3)重新核定测孔部位,按照规范要求进行合理的科学的确定测孔分布;
(4)测定风管内的风速准确与否除与测定仪表的准确度有关外,还决定于毕托管或热球风速仪测量时的扶持方法和仪器的读数方法;
(5)为了提高系统风量测定数值的准确性,所用的毕托管、风速仪必须进行计量鉴定,并将测定值根据校正曲线进行修正。
SICOLAB【二级施工资质】实验室设计、建设、装修、改造、通风、净化、水电气、三废处理,实验室家具设计生产安装一站式。http://www.sicolab.com
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
SICOLAB专业从事实验室建设与装修,10年丰富经验,功能完善,安全全舒适,400-8879829
SICOLAB专业生产实验室家具产品,10年丰富经验,价格合理,免费安装,400-
今日搜狐热点暖通空调分区
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853189',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
问题,实验室大楼多个风口收集至一个烟道后处理,用什么装置?
问题,实验室大楼多个风口收集至一个烟道后处理,用什么装置?
现在有一个实验大楼,1~20层,全为实验室,每个实验室内设置通风柜,总计风量约000m3/h现在,要通过一根风管将所有的通风柜内的废气收集至楼顶,楼顶有风机及配套废气处理塔。现在问题是:实验室的通风柜,不是一直开着的,一会儿这个开,一会儿那个开,有时候,高峰期,都开。那么如何实现控制,让每个通风柜都有自己调节好的恒定风量?需要什么设备???(感觉类似于中央空调的控制)[ 本帖最后由 zhedadakang 于
22:43 编辑
现在有一个实验大楼,1~20层,全为实验室,每个实验室内设置通风柜,总计风量约000m3/h现在,要通过一根风管将所有的通风柜内的废气收集至楼顶,楼顶有风机及配套废气处理塔。现在问题是:实验室的通风柜,不是一直开着的,一会儿这个开,一会儿那个开,有时候,高峰期,都开。那么如何实现控制,让每个通风柜都有自己调节好的恒定风量?需要什么设备???(感觉类似于中央空调的控制)[
本帖最后由 zhedadakang 于
22:43 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)实验室通风和净化设计要点实验室通风和净化设计要点生活小安百家号实验室通风和净化装置三级生物安全实验室的保护作用主要就是通过通风和净化装置在不同区域所产生的负压差产生的,因而是实验室装置中最关键的子系统之一。实验室通风净化设计SICOLAB1、实验室送风和排风系统新风口应位于排风口的上风的宽敞位置,同时应尽可能远离污染源;在新风口处采取有效的防雨措施。室内排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,无障碍。在生物安全柜操作面或其他有气溶胶操作地点的上方附近不得设送风口,生物安全柜的排风必须直接与排风系统相连;排风管道的正压段不应穿越房间,排风机宜设于室外排风口附近,排风机组必须一用一备;进风口和排风口的布局应使试验区内的死角降低到最小程度。2、过滤装置实验室的进风应经初、中、高三级过滤。3、压力分布生物安全柜必须保持负压程度最高,其相对压强不得高于-60Pa;操作间、内更衣间、淋浴间和外更衣间的相对压强依次增高,相邻房间之间应有压力差并保持在10Pa -15Pa之间。4、气流方向生物安全主实验室间各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动,最大限度减少室内回流与涡流。气流方向应保证由清洁区流向污染区,由低污染区流向高污染区,室内送排风应采用上送下排方式。室内送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间降低到最小程度。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。生活小安百家号最近更新:简介:生活小安每天分享最新生活信息,社会情感!作者最新文章相关文章