供电220V,距离300米,2x162x25平方铝线价格的铝线能带1千瓦水泵几个?

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
2x-70型真空泵
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口4平方的电线能带多少千瓦
4平方的电线能带多少千瓦
4平方的电线能带多少千瓦
4平方的电线能带多少千瓦
4平方的电线能带多少千瓦知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关4平方的电线能带多少千瓦最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
为适应新时代中国特色社会主义市场经济发展需求,进一步推动工程造价行业发展,充分发挥专家作用,提高决策水平,2018年6月,中国建设工程造价管理协会成立第三届专家委员会,并聘请广东中建普联科技股份有限公司董事长陈红仙女士为中国建设工程造价管理协会第三届专家委员会委员。
近日,记者从贵州省贵阳市政府办公厅获悉,该市印发了《贵阳市人民政府办公厅关于进一步加快发展装配式建筑的实施意见》,明确到2020年,全市装配式建筑占新建建筑面积比例达15%,力争在2025年年底占比达40%以上,建成5个以上装配式建筑生产基地。
为贯彻落实有关要求,市城乡建委编制和颁发了《重庆市装配式建筑工程计价定额》,于日起正式执行。为满足其执行前装配式建筑工程计价的需要,现对装配式建筑工程执行现行计价依据的有关事宜通知如下。
为进一步加强工程造价咨询企业的监督管理,规范造价咨询企业行为,按照《四川省住房和城乡建设领域企业动态核查办法》要求,结合《关于四川省工程造价监管与信用一体化工作平台试运行的通知》相关规定,我厅决定,在全省开展2018年度工程造价咨询企业动态核查及执业质量检查。
沥青路面大面积热再生改造维修一般不属于中、小修工程,不能直接执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的沥青混凝土路面小修养护热再生定额。
大数据(含地理信息)产业链是长沙市工业22个新兴及优势产业链之一,是备受关注、成长空间巨大的一条产业链。围绕“建链、强链、补链、延链”的产业链思维,产业链推进办公室在市委、市政府的坚强领导下,在暮云经开区等园区的大力支持下,积极开展产业链推进工作。
自治区工程造价管理总站根据乌鲁木齐地区各专业工程人工、材料、机械台班等市场价格变化情况,采集、整理市场信息价,编制发布《乌鲁木齐地区2018年5月份建设工程综合价格信息》。
记者从工业和信息化部获悉,日前,工业和信息化部与国际电信联盟共同在广西南宁召开大数据技术发展与融合应用研讨会。工业和信息化部党组成员、副部长罗文出席会议并讲话。
日前,市政府常务会议审议并原则通过《大连市工程建设项目审批制度改革试点工作方案》,深化“放管服”改革和优化营商环境,清除清理不符合新发展理念要求、不符合高质量发展要求、不符合市场体系要求的各种藩篱,着力打造“宽进、快办、严管、便捷、公开”的工程建设项目审批服务模式。
近日,记者从我市迎接2018年全区违法建设专项治理督查工作会议获悉,我市以“零容忍”的要求控制和打击新增违法建设,以铁腕治理的决心采取“拆、改、罚”的手段消化存量违法建设,以事实为依据依法处置各类上级督办、媒体曝光、市民投诉等重点案件。
4平方的电线能带多少千瓦相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-1.1千瓦潜水泵|永昌泵业|西安潜水泵
报价价格:
电询或面议
更新时间:
行业类别:
发布企业:
qj质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!交货快捷:生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!1、当潜水运转时,你必须注意水面高度(特别是在小容量运行时),一旦水面高度不够,必须禁止水泵运行。如果水泵在无水的情况下长时间运行,将烧坏或线圈。2、实际提长?度(从水面到目的地)应不得低于规定提升高度的80%(提升高度见)。3、电压波动范围应在额定电压的10%以内,否则将减少电机寿命,甚至损坏电机。4、水泵运转时,如发现异常现象,如异声,出水少或不出水,应立即关闭,停止泵运转。当泵通电或潮湿时,不要触摸泵体。起动1.起动前,检?水泵安装及电源连接是否正确。2.浮子直接连接到泵上控制泵的起动及停运。检查浮子开关是否可自由活动,而不受物体的干扰。3.对于没有浮子开关结构的水泵,当水泵完全被浸入水中时,水泵起动。如电机没有完全被浸入水中或在超过40℃的水温中运行过长时间,电机将停运。当电机线圈温度过冷时,热保护装置自动转。4.起动水泵,让它转动几秒,检?它的启动,运行及转动方向(对三相泵而言,发现错误的转动方向后,应回转两相,西安潜水泵, 然后再起动),1.5kw潜水泵价格,如发现没有或很少水流出,说明水泵转动方向故障,你应该回转相位。 永昌潜水泵安装注意安装步骤1.深井潜水泵的验收:用户到公司提货时要仔细验收查看外皮有无破损。水泵有无断裂。2.装卸:要小心,以免损坏机组的同心度或碰破电缆绝缘皮。3.整套机组下井前的检查步骤:a.拆开,用撬杆拨动连轴器应转动灵活,b将竖放加满清水,接好电缆,用水盆浸泡接头处,摇测接头对地电阻(单指接头对水的绝缘电阻)值不小于500兆欧。c.将水泵立放用合适的容器给泵的出口加水,同时稍微点动一下电机启动按钮仔细观察泵的转向,时间不得超过2秒,做好相续标记。4.水泵分体时现场组装的步骤:a.安装前将电机垂直立放,打开放气孔与注水孔,1.5kw潜水泵,注意一定要将两个水堵都打开,加满清水将注水堵与放水堵拧紧,观察电机是否有漏水现象,1.1千瓦潜水泵,如有漏水现象千万不能下井,原因可能是运输过程当中磕碰所至,应及时联系代理商或制造厂家协商解决,直至不漏为止(观察10~15分钟)。然后摇测电机的绝缘电阻,其值不低于50兆欧。b.包扎电缆接头,包好后试一下电机的转向,电机的转向于水泵上所标的箭头方向是否一致,并做好相续标记。5.机泵分体时水泵的检查a.把水泵的上壳拆卸下来露出最上面的叶轮,b.用手转动叶轮看是否灵活c.顺泵轴方向拉动叶轮观察叶轮七下总窜量(一般qj泵4-6毫米)d.安装连轴器与电机合装到一体使电机轴头与水泵的轴头对紧不允许有缝隙。e.看叶轮上下窜量间隙,应在总窜量的中间位置(允许偏差±0.5毫米)。f.偏差于0.5毫米时用调整调整到中间位置用手转动叶轮应灵活。g.然后钻连轴器顶丝孔,拧紧顶丝安装上壳。h.再次用撬杆拨动连轴器一周应转动灵活为合装合格。然后装上与护线槽盒。6.深井潜水泵下井:下井前用吊一颗于机组长度相同的圆木或(直径等于机组外径)试验井管是否正直。以免下井时卡住机组。c.短路试验:该步骤通常要靠供电系统的空气开关来保护。一般不作现场试验(比较危险)要求供电系统必须装配空气开关(空气开关型号-dw10型,次选dz型)。河北永昌潜水泵有限公司是专业致力于污水污物潜水泵、排污泵、深井泵、水、等潜水系列产品,无负压、稳压、增压成套供水设备,污水提升装置,、立式的制造和研究的生产型企业。产品注重实用、创新、环保、经济、高效。
1.1千瓦潜水泵|永昌泵业|西安潜水泵由河北永昌泵业制造有限公司提供。河北永昌泵业制造有限公司(www.hbycby.com)在离心水泵这一领域倾注了无限的热忱和-,永昌泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:徐佳琪。
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:,,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
缓存时间: 5:31:20
免责声明:“1.1千瓦潜水泵|永昌泵业|西安潜水泵”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 17:22:27两台潜水泵总共6kw,线路2公里,用多大的铝线合适,电压220v_百度知道
两台潜水泵总共6kw,线路2公里,用多大的铝线合适,电压220v
我有更好的答案
  因线路太长主要考虑线路压降了,先计算其电流:  I=P/U/cosφ=.8=34.1A  考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:34.1×(1+20%)=41A  根据截流量来选导线,选择6mm&#178;的塑料铝芯电线就可以了,即:BLV-2×6,它的安全载流量是42A。  查表6mm&#178;铝线在20℃环境每千米电阻是4.91Ω,显然不符合要求了。  一般设备的供电要求压降偏差不应超过10%,也就是不得低于200V,压降不应大于20V。线路电阻R=U/I=20/34.1=0.59Ω,导线截面积:S=ρ×L/R=0./0.59=96.6mm&#178;,要选用120mm&#178;的铝芯导线。  线路太长了。
采纳率:94%
根据你的条件,额定工作电流达到30A。如果额定负荷时电压降为10V,则需要用200平方毫米铜芯线、或者320平方毫米铝芯线;如果额定负荷时电压降为20V,导线截面积可以减半(铜线100平方毫米或者铝线160平方毫米)。
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。6平方铝线到底可以带多少瓦的电器
6平方铝线到底可以带多少瓦的电器有说可以带5000瓦的 还有说能带6万瓦的.有没有权威点的给个正确的
220伏时,约8KW, 380伏时,约20KW.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《6平方铝线到底可以带多少瓦的电器》相关的作业问题
大约可以带小于10kw的设备(理想情况下) 再问: 10KW=10000瓦?6平方的铝线能带的动吗 不会烧焦吧 再答: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 这么估算的话,理想情况下就是的
线路功率等于电压乘以电流,家用低压照明线路一般是220v,除非你是动力线路的算法除外.功率多大主要与线路承载电流有关,线路承载电流与导线直径有关,通常用平方表示.也就是说,承载功率与线宽成正比,2.5*2=5KW不要打擦边球,最好有一定承载余量,避免线路受损,同时安装防短路设备.如果是380电压的话,承载功率会更大,每
不好意思,大哥,没有8平方的线!8平方前有6平方的,后面有10平方的.10平方以下的线是1平方最大能带6A电流,这样10平方最大能带60A,6平方的话就是36A.220V的电器,一般1KW就4.5A,电热加半,380V的话1KW一般2A.然后,你自己计算吧!
10平方的绝缘铝线载流量是40A,电源低压220V可估算出可用功率电器为8.8KW .电源低压380V可估算出可用功率电器为15.2KW .(10平方裸铜线载流量是60A,绝缘铜线载流量是60A).安全载流量
通常标称功率又叫铭牌功率指输出功率.理论上是标称3kw就能带3kw负荷,所以当然能带2000瓦的电器! 再问: 为什么3千瓦的逆变器带2千瓦的电磁炉,10分钟就发热,超负荷自动跳闸? 再答:   哦,那3千瓦的逆变器极大可能是非标产品根本迏不到额定容量!再就是2千瓦的电磁炉属阻性负荷,与电压成正比例的,输入肯定大于2k
总截面积8MM&#178;的铜质导线可以带动20千瓦负载.铝质导线可以带动13千瓦负载.(一般导线及面积有1MM&#178; 1.5MM&#178; 2.5MM&#178; 4MM&#178; 6MM&#178; 10MM&#178; 16MM&#178; 25MM&#178; 35MM&#178; 50MM&#178
最大可承受6600W吧,之前买了四头电磁灶,也是直接220V电压的呢.对了你是380V,还是220V?可承受最大功率,还跟你家的电表电线有关联哦.
用电器是100W,电瓶也要消耗100W的功率,所以电瓶的电流=100W/12V=8.3A逆变器不会有100%转换效率,假设效率是90%,则8.3A/90%=9.2A
你说的是三相有功电表吧,5A指的是额定电流,一般在主线上会有三个电流互感器,300比5或500比5的,这样就不会超负荷了.用电量的计算就是用你一定时间段的用电量乘以电流比. 再问: 300比5或500比5是什么意思?麻烦说的详细一点,超负荷电表会烧坏吗?应该装多少A的空气开关 再答: 300比5或500比5说的是电流互
铝线电阻率0.02833.5KW 电流7.2A导线长度1200m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/7.2=1.9444欧姆求铝线截面S=PxL /R=0. /1.平方应采用18平方铝线. 再问: 那16平方的就一定不
看你带的负荷是电机还是办公设备 线路的长短不一 也会造成电流的加大
首先没有12平方的线,有1-1.5-2.5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-135-等等,铜线,一个平方保守点4-5个电流 再问: 谢谢,l个电流多少瓦啊 再答: 380伏的一个千瓦两安培,220一个千瓦3.5安培,660一个千瓦1.2安培再问: 1万6千瓦用多粗的线再问: 8万瓦用多粗 再答
电线带负荷的能力不同是由导线允许通过的电流决定的,而导线所允许电源的电压是由其绝缘特性决定的,2平方的铜线按每平方5个电流计算,那么24V就能带120W,要是12V那就是60W了
不知道你指的电器是什么?电动机还是别的?单相的话电流大概7.5A左右,用铝线2.5平方的铝线大概耐流为12.5A,用铜线1.5的铜线也耐流约为12.5A左右.所以,如果你确保以后不会再加别的负荷而又想经济点,用2.5平方的铝线或1.5平方的铜线都是可以的.而且足够了.但你自己不敢确定后面还要不要加些负荷,可以考虑用2.
一般十平方以下的电线,一平方铝线负荷的电流为5安培.在220伏特电路中承载的功率为1000瓦特.一点五平方的铜线相当于二点五平方的铝线.一匹空调的功率为七百三十五瓦特.
50的铝线安全为 125A 三相电设备 1KW电流为 2A 30KW就60A 单项设备 1KW电流为4.5A 30KW酒135A 采用3相分流那么每相的负载为 135/3=45A 那么你总负载电流为60+45=105A 50的铝线足够咯
线缆一般是说载流量,不说功率的.不考虑敷设方式、使用环境等因素2.5平方的铝线最大载流量为12.5A家用可以支持2750瓦的电器2.5A的电能表能带的功率就是550W,一般是不能带空调的【按家庭考虑】 再问: 如果装上空调会怎么样啊 再答: 按空调是1匹的考虑,工作电流大约为3.4A,已经超过了电能表2.5A,将导致电
240平方铝线最大承受的功率:P=1.732*0.38*240*1.5*0.8=190KW
如果200米前的电压没有问题水泵绝对能正常工作.