你就在1M以外接就行了,将原管桩在大于1M处截掉再用别的管头接上。
楼上说的有点不对,原桩在1M处截掉后没有桩帽怎么焊接桩,不过我们这边普遍的还是用另一条管桩焊接,还有一个就是装成模板,用砼浇铸,具体办法你可以要求监理出个东西,如果他没有,你就按着自己的来做,不可能他说什么说是什么,又不想负责!
应该是设计出东西,监理认可。

楼上说的有点不对,原桩在1M处截掉后没有桩帽怎么焊接桩,不过我们这边普遍的还是用另一条管桩焊接,还有一个就是装成模板,用砼浇铸,具体办法你可以要求监理出个东西,如果他没有,你就按着自己的来做,不可能他说什么说是什么,又不想负责!


首先向毛毛虫11斑竹致敬!请问,在规范里有相关的规定吗?我查了很久,没查着!我只想要个理据去跟监理讨个说法!
只有把再把管桩打进去一些再接个一米的管桩就没话说`不用浪费太多的钱和时间啦`

只有把再把管桩打进去一些再接个一米的管桩就没话说`不用浪费太多的钱和时间啦`


打不动了!!!我也知道在浪费时间,我觉得焊接还是可以的,主要是没有找到规范依据!郁闷!
    3.6.l  在桩长不够的情况下,采用焊接接桩,其预制桩表面上的预埋件应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢;焊接时,应采取措施,减少焊缝变形;焊缝应连续焊满。
    3.6.2  接桩时,一般在距地面lm左右时进行。上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点折曲矢高不得大于l‰桩长。
这里只说接桩一般在地下1M的位置,并没有其它位置不能接桩.
焊接还有接头的问题呢`

    3.6.l  在桩长不够的情况下,采用焊接接桩,其预制桩表面上的预埋件应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢;焊接时,应采取措施,减少焊缝变形;焊缝应连续焊满。
    3.6.2  接桩时,一般在距地面lm左右时进行。上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点折曲矢高不得大于l‰桩长。


谢谢斑竹热情指教!!!现在问题是我们已经把桩打到地下、由于地质的不明朗因素令配桩有误、送桩低于设计桩顶标高了,要开挖出来才焊接,规范有否这方面的标准?我手头上没有相关规范如:《先张法预应力混凝土管桩》(GB)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)等。。。就为了一句规范的话,煞费思量了

你就在1M以外接就行了,将原管桩在大于1M处截掉再用别的管头接上。


截掉了就没有桩头了!还接个毛阿!跟监理说说好话吧!万一不准接就只能增加承台高度了!
挖开啊,桩顶往下200,用砖砌砖模到设计标高,绑扎钢筋笼,主筋4根16,箍筋6·100,浇筑砼比承台高一级

挖开啊,桩顶往下200,用砖砌砖模到设计标高,绑扎钢筋笼,主筋4根16,箍筋6·100,浇筑砼比承台高一级


承台砼标号C25、管桩C80!砖模截面尺寸多大?浇筑砼比承台高一级就行了?这可不同于灌注桩啊!很多疑问啊!请费心告诉我出处好吗?
偶用的使江苏的图籍,苏03-2002,砖模半径比管桩半径大100,设置托板,放入钢筋骨架,浇灌砼比承台高一级
送你一套管桩施工技术。
嘿嘿,我刚做完一个管桩厂,总共才2000来个桩就接了300个桩,超过30cm的就两桩头对焊接,焊缝饱满密实,长的还有接4米的呢,也没人管.有的没有合适的桩头配就直接把桩边用砖殿到设计标高,打承台的时候一起给打了,相当于用混凝土把不够的桩长补了起来,这样做肯定不符合规范,但个人觉得行得通,各位大虾多指点.

谢谢你的热情支持!值得参考。
毛毛虫对此句话理解我觉得有点错:
“3.6.2  接桩时,一般在距地面lm左右时进行。”
是指接桩时在出地面1m处接(焊接或硫磺接)(原因是1m处方便人操作)
我也遇到同样的问题。希望大家能找到相关规范。

我们工地上19层框剪结构,基础采用500预应力管桩基础,施工工艺采用锤击管桩。我们现场的试装桩情况及标准是这样的:试打桩情况:58#桩位于ZK24勘测孔附近,配桩长度10米,露出地面0.6米,入土深度9.4米,有效桩长为5.695米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为761击,最后三阵贯入度为10mm,10mm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。233#桩位于ZK15勘测孔附近,配桩长度8米,送桩深度3.3米,有效桩长为7.10米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为768击,最后三阵贯入度为8mm,10mmm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。

我们工地上19层框剪结构,基础采用500预应力管桩基础,施工工艺采用锤击管桩。我们现场的试装桩情况及标准是这样的:

58#桩位于ZK24勘测孔附近,配桩长度10米,露出地面0.6米,入土深度9.4米,有效桩长为5.695米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为761击,最后三阵贯入度为10mm,10mm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。

233#桩位于ZK15勘测孔附近,配桩长度8米,送桩深度3.3米,有效桩长为7.10米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为768击,最后三阵贯入度为8mm,10mmm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。

281#桩位于ZK27勘测孔附近,配桩长度7米,送桩深度2.2米,有效桩长为6.11米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为578击,最后三阵贯入度为10mm,10mmm,8mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。

(1) 有效桩长≤9米,最后三阵贯入度为1.0cm,桩锤落距≥2.5m。

(2) 有效桩长>9米,最后三阵贯入度为2.0cm,桩锤落距≥2.5m。