泡沫消火栓高位水箱系统有两台泵,有高位水箱材料报验的话有些什么材料了例如钢管泡沫消火栓高位水箱水泵阀门等辅材哪些需要报

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  • 当然可以,典型的室内外联合加压的临时高压系统,注意水池的水是包含室内外消防的总水量。

  • 可以吧,但是我还没见过,需要学习的还很多啊

  • 可以,我做过这样的工程,

  • 可以,但是要保证室外消火栓要一直有水,不可做铅封。而且消防水量要按室内外考虑,消防泵扬程选择以室内消火栓消防压力选择。如果消防局验收的话,需要听取当地消防部门的意见。

  • 室外消火栓系统可以不设加压设备,消防水池贮水量应满足室内外消防用水量之和,消防水池的保护半径为150M,且取水口的设置在建筑防火设计规范中有严格要求。

  • 学习了,室内消火栓和室外消火栓可以合用消防水池及水泵,只要满足各自的流量和压力条件

  • 主要看室内,外管道压力如何

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

1. 什么是流量开关?

答:流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可作出相应的指示动作。避免或减少主机“干烧”。

2.流量开关工作原理?

答:水流量开关工作原理当水流开关内有水流动,水流量≥1.0L/min时,水流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。流量开关快易优自动化选型有收录,该信号输入设备控制系统,经控制系统实现控制作用,当水流量小于启动流量时,水流开关输出“断”的信号。控制系统产生与上述相反的控制作用。换句话说就是:水流开关当管路中的水流量大于1L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出"1"开关信号,该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于1L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出"0"开关信号,停止系统的工作。流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点

3.新规范上对于流量开关的规定?

答:《新消规》11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

答:有人说国外有产品,国内无产品,国内并未得到过应用;也有人说,暖通专业有此产品,但只有小口径的,高位消防水箱出水管管径不小于100mm,不一定有那么大的流量开关;我们在这里告诉大家,香港艾伊特有此产品,并且已经得到众多消防单位的应用验证,完全符合消防新规范要求,并且GE-328F流量开关拥有欧盟CE认证,质量稳定性特别高。

5.消防系统设计师到底怎么设计呢?

答:在电气专业的标准图集有关于消火栓湿式系统流量开关的描述,可以参考选用。但要注明装置全称、公称管径、启动流量值相关参数要求。如有疑问,可联系香港艾伊特在上海的销售处 021-

一、 施工前准备成立项目组

1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计

2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部;

3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等);

4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。

组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场

报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、

配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷

头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接

合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验

→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验

→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

(2)、火灾自动报警系统

组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥

架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装

及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→

→设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系

统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防

部门验收合格→工程移交→售后服务

1、消防水系统 检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 检测项目:消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防

水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、系统联动试验

2、火灾自动报警系统 检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB《火灾自动报警系

统施工及验收规范》 检测项目:配管、系统布线、探测器的安装、手动报警按钮、火灾报警控制器、楼层显

示器、消防控制室、系统联动试验以上两项需自检合格。

四、 申报检验 1、 检测公司检测 2、 检测合格 3、 申报消防部门验收 4、 验收合格

五、 验收合格 1、 对用户进行系统操作培训受训人员签字确认 2、 移交相关工程资料,准备决算资料,配

合财务部做好工程款回收工作 3、 建立工程售后服务档案对用户进行跟踪服务。