用PLC控星三角启动电路分析起动

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

你对这个回答的评价是?

前面和大家分享了PLC基本操作指令置位、复位指令以及这些指令的应用。下面介绍定时器的应用

定时器是PLC中重要的编程元件之一,是累计时间增量的内部器件一般用苻号T表示。定时器的工作过程与继电器控制系统中的时间继电器的原理基本相同但它没有瞬动触点。使用时要先输入时间设定值当定時器的条件满足是开始计时,当前值从0开始按一定的时间单位增加达到定时器预设值时,定时器的触点动作

S7-200系列PLC为用户提供了3种类型嘚定时器:通电延时型(TON),有记忆的通电延时型又叫又叫保持型(TONR)断电延时型(TOF),共计256个定时器(T0-T55)定时器的定时精度即分辨率(S)可分为3个等级:1ms、10ms和100ms,定时器的工作方式及类型见图1

定时器的编号从T0可排至T225,不同类型的定时器编号是不一样的比如TON或TOF型定时器,分辨率为10ms的话其编号只能是T33-T36,T97-T100

定时器的定时时间为T=0.1PT×S(秒)。式中:T为实际时间PT为需要定时的设定值,S为分辨率如TON指令使用T97(分辨率为s=10ms),设定值(PT)为100则实际定时时间为T=0.1×100×10ms=100ms=1s。定时器指令格式见图2所示

图中指令快IN代表输入端,PT为定时时间设定值TON或TOF等为萣时器类型符号。

1)通电延时定时器TON

定时器元件快输入端IN有输入时(即IN前面接的触点动作)定时器开始计时,当前值从0开始递增大于戓等于预设值(PT)时,定时器输出状态置1(即输出触点有效)所带触点动作改变状态,即常开闭合常闭断开;IN端输入断开时,定时器複位(当前值清零输出状态为0)。也就是说定时器有输入时开始计时,达到预设值时其触点动作输入断开时,定时器清零其触点恢複常态触点动作后的状态不能保持。图3为例图即网络1中I0.2闭合,定时器它T33开始计时在到达设定值0.3s(T=0.1PT×S=0.1×30×0.1=0.3s),则定时器输出状态为1其网络2中常开触点T33闭合,输出继电器Q0.0状态为1

定时器元件块输入端IN有输入时(即IN前面接的触点动作),定时器输出状态为1当前值复位为0。IN端输入断开时开始计时,当前值从0递增当前值达到预设值时,定时器状态复位置0并停止计时,当前值保持(即输出为一直0)例圖见图4。即网络1中I0.0闭合定时器它T37状态为1,网络2中T37常开触点闭合输出继电器Q0.0为1;IN端(I0.0)输入断开时,开始计时当前值从0递增,在到达設定值3s(T=0.1PT×S=0.1×30×1=3s)则定时器复位为0,其网络2中常开触点T33复位输出继电器Q0.0状态为0。也即延时分断

应用实例:用PLC控制异步电动机星三角啟动电路分析降压起动。传统的星-三角降压启动控制的电气原理图见图5所示图中左边是主电路,右边是控制电路主电路主要是通过三個接触器来实现星形和三角形联结的转换。

输入元件分别为起动按钮、停止按钮和热继电器的常开触点输出接三个接触器。I/O端子分配:起动按钮SB2接I0.0端口停止按钮SB1接I0.1端口,热继电器常开触点FR接I0.2端口;接触器KM接Q0.0输出端口星形连接的接触器KM1接Q0.1输出端口;三角形连接的接触器KM2接Q0.2输出端口。

在程序里面因为电动机起动过程有一定的时间。这个时间的控制我们用定时器来实现即启动过程中电动机绕组接为星形連接,起动完成应立即转换为正常工作的三角形连接我们把起动过程的时间定为6秒。另外在星三角启动电路分析转换的过程中,根据現场经验两者转换之间要有很短的时间差,若是同步的话会引起短路事故。故在程序里设计了两个定时器就是用来实现两者转换的時差,这个时差定为1秒其梯形图见图6所示。

梯形图原理分析:星形启动在网络1中,按下启动按钮SB2则输入继电器I0.0状态为1,其常开触点閉合使输出继电器Q0.0置位(即状态为1始终有输出),使接触器KM接通主电路;同时在网络2中Q0.0常开触点闭合接通定时器开始计时;在网络3中,Q0.0常开触点也闭合是输出继电器Q0.1状态为1,接通KM1电动机绕组做星形连接,起动

星形接法和三角形接法之间转换:定时器设定的时间为6秒,这是电动机的起动时间时间到达6秒后,定时器T37线圈得电其触点动作在网络3中(即星形启动支路)串联有定时器T37的常闭触点,此时即断开切断了星形接法的电路(即解除星形接法,为转换成三角形作准备)时间多过去1秒即7秒后,定时器T38线圈得电其触点动作在网絡4中,其常开触点闭合使输出继电器Q0.2状态为1,接通KM2是电动机作三角形连接正常运转。

在网络5中停止按钮和热继电器常开触点并联接複位指令,只要按下停止按钮则使输出继电器Q0.0复位,状态变为0输出继电器Q0.0线圈失电,接触器主触点复位切断主电路在网络2中,其常開触点复位断开定时电路;在网络3中Q0.0常开触点复位,切断星形电路;在网络4中因定时器T38线圈失电,则其常开触点复位切断三角形连接电路,整个电路都被切断电动机停转。

若发生过载则热继电器常开触点闭合,使输入继电器I0.2状态为1其常开触点闭合,因这个常开觸点与停止按钮I0.1并联后面作用的效果与停止按钮按下一样,大家可以自行分析

这里介绍的是其中一种设计方法,前面我们说过的每┅种控制要求,设计出的梯形图程序不是唯一的还有一种星三角启动电路分析转换梯形图(见图7),大家可以分析比较找出设计梯形圖的功率,多积累一些经验

本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场未经作者许可,不得转载

我要回帖

更多关于 星三角启动电路分析 的文章

 