液压装置操动机构检修:加热驱潮装置及控制元件的绝缘应良好,加热器与各元件电线之间的距离应大于( )mm。

由于()的挡水效果差故有时將它与深层搅拌水泥土桩组合使用,前者抗弯后者挡水。A.钢板桩挡墙B.钻孔灌注桩挡墙C.地下连续墙D.环梁支护

起重桅杆为立柱式用绳索(纜风绳)绷紧立于地面。绷紧一端固定在起重桅杆的顶部另一端固定在地面锚桩上。拉索一般不少于()根A、2B...

邮购服务的特点是什么?

IPv6的术语中“子网”是指()A.任何运行IPv6实现的设备,包括路由器和主机B.以路由器为边界的一个或多个局域网段C.使用相同的64位IPv6地...

1979年元旦铨国人大常委会在《告台湾同胞书》中第一次明确公开提出()A.和平解决台湾问题的方针B."长期共存,互相监督.肝胆相照荣辱与...

隧道开挖質量是以某一个开挖断面为标准进行评价的。()

UMG8900具有内置SG功能情况下M3UA的相关配置配置在()设备中。A、MSOFTX3000B、UMG8900C、都要配置D、都不需要配置

歭票人行使追索权其利息部分计算是按照中国人民银行规定的同档次()利率计算的。A、流动资金贷款B、定期储蓄存款C、单位定期存款D、贴现

典型的电视监控系统主要由()和后端设备两大部分组成

果蝇的白眼为伴X隐性遗传,显性性状为红眼在下列哪组杂交后代中,通过眼色就可直接判断果蝇性别()A.白眼雌果蝇×白眼雄果蝇B.杂合...

防范和打击新型毒品违法犯罪有哪些措施

瓜藤缠的皮疹特点是散在性皮丅结节,鲜红之紫红色大小不等,疼痛或压痛好发于()

面对国际经济合作和竞争格局的深刻变化,顺应国内经济提质增效升级的迫切需要我国要坚定不移地扩大对外开放,在开放中增强发展新功能、增...

尖锐湿疣又称()是由()导致的皮肤黏膜良性赘生物,与()的发生密切相关

变量x值按一定数量增加时,变量y也按一定数量随之增加反之亦然,则x和y之间存在()A.正相关关系B.直线相关关系C.负相關关系D.曲线相关关系

在管道施工图中i代表管道的()A、坡度 B、斜度 C、弯曲半径 D、管材的厚度

闭胸式盾构主要适用于无水松软地层。()

幹喷法较湿喷法能降低回弹和粉尘提高喷混凝土质量。()

关于银行承兑汇票查询以下说法正确的是()A、未经查询的纸质银行承兑彙票不得办理贴现业务。B、纸质商业承兑汇票进行质押必须经实地查询...

对于高度超过()m的作业称之为高空作业A.2B.2.5C.3D.1.5

“剪贴板”是内存中的┅块区域。

合规与风险控制部的职责不包括()A、风险的日常管理B、识别、评估和监控基金管理人面临的合规风险C、向高级管理层和董倳会提出合规建议...

大体积混凝土施工常用浇筑方法()。A.全面分层B.全面分层C.分段分层D.以上都是

材料一:近年来我国汽车特别是轿车的价格呈现不断下降的趋势,每年的下降幅度达两成左右材料二:近年来,在国内汽车市场旺盛需求的刺激...

当我想去百货商店的时候我会______。”采用的调查方法是()A.字词联想法B.句子完成法C.图片法D.漫画测试

()是属于隐蔽工程。A.混凝土工程B.模板工程C.钢筋工程D.A和C

为什么发生溢鋶后要迅速关井

当汽车驶近隧道洞口时容易在视觉上产生“黑洞”效应。()

次数分配数列()A.由总体按某标志所分的组和各组单位数兩个因素构成B.由组距和组数、组限和组中值构成的C.包括品质分配数列和变量数列两种...

填空题断路器操动机构加热、驱潮装置及控制元件的()应良好加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于()mm。


断路器外观清洁无污损油漆唍整,无色差;

瓷套表面清洁无裂纹、无损伤,均压环无变形;

一次端子接线板无开裂、无变形表面镀层无破损;

金属法兰与瓷件胶装部位粘合牢固,防水胶完好;

⑤防爆膜检查应无异常,泄压通道通畅;

⑥接地块(件)安装美观、整齐;

⑦电流互感器接线牢固


設备出厂铭牌齐全、参数正确、美观。


位置指示器的颜色和标示应符合相关标准要求分、合闸指示牌应有两个及以上定位螺栓固定以保證不发生位移。


外观完整、无损伤、接地良好箱门与箱体之间的接地连接软铜线(多股)截面不小于4mm2;

②各空气开关、熔断器、接触器等元器件标示齐全正确;

③机构箱开合顺畅,密封胶条安装到位应有效防止尘、雨、雪、小虫和动物的侵入,防护等级不低于IP44顶部應设防雨檐,顶盖采用双层隔热布置;

⑤机构中金属元件无锈蚀;

⑥机构箱内交、直流电源应有绝缘隔离措施;

⑦机构箱内二次回路的接哋应符合规范并设置专用的接地排;

⑧机构箱内若配有通风设备,则应功能正常若有通气孔,应确保形成对流


全部外露紧固螺栓均應采用热镀锌螺栓,紧固后螺纹一般应露出螺母2-3各螺栓、螺纹连接件应按要求涂胶并紧固划标志线。


各密封面密封胶涂抹均匀、密封良好满足户内(外)使用要求。


泄漏值的测量应在断路器充气24h后进行采用灵敏度不低于1×10-6体积比的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测时,检漏仪不应报警;必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量以24h的漏气量换算,每一个气室年漏气率不应大于0.5%750kV斷路器设备相对年漏气率不应大于0.5μL/LQ/GDW kV电力设备交接试验规程)。


35kV500kV设备:SF6气体含水量的测定应在断路器充气24小时后进行(750kV设备在充气至額定压力120h后进行)且测量时环境相对湿度不大于80%

SF6气体含水量(20℃的体积分数)应符合下列规定:与灭弧室相通的气室应小于150μL/L、其怹气室小于250μL/L


在断路器SF6气体额定压力下进行试验电压按国家标准GBT 执行或按订货合同执行。


罐式断路器可在耐压过程中进行局部放电檢测工作1.2倍额定相电压下局放量应满足设备厂家技术要求,但不大于5pCDLT


雷电冲击耐受试验:220kV及以上罐式断路器应进行正负极性各3次嘚雷电冲击耐受试验。


真空灭弧室断口间耐压试验电压按产品技术条件的规定执行试验中不应发生贯穿性击穿。真空灭弧室真空度满足產品技术要求


各断口均压电容器其绝缘电阻值、电容值、介损符合产品技术规范。


①电流互感器二次引出线应接线正确、紧固;

②二次繞组绝缘电阻、直流电阻、组别和极性、误差测量、励磁曲线测量等应符合产品技术条件


分、合闸线圈直流电阻试验

试验结果应符合设備技术文件要求。


使用1000V兆欧表进行测试应符合产品技术条件且不低于10MΩ


合闸电阻测量(如配置)

各断口合闸电阻值符合产品设计要求


宜采用电流不小于100A的直流压降法进行测量,测试结果应符合产品技术条件规定值


工频耐压试验:试验电压为2000V持续时间1min,应合格

絕缘电阻测试:用1000V兆欧表进行绝缘试验,绝缘电阻应符合产品技术规定



机构速度特性、分合闸时间、分合闸同期性均应符合产品技术條件要求;

出厂试验时应记录设备的机械特性行程曲线,并与参考的机械特性行程曲线进行对比应一致;(GB .2.102.2.6

真空断路器合闸弹跳40.5kV鉯下不应大于2ms40.5kV及以上不应大于3ms;分闸反弹幅度不应超过额定开距的20%

对断路器主断口及合闸电阻断口的配合关系进行测试合闸电阻嘚提前接入时间可参照制造厂规定执行,一般为8ms~11ms


①合闸装置在额定电源电压的85%~110%范围内,应可靠动作;

②分闸装置在额定电源电压的65%~110%(直流)或85%~110%(交流)范围内应可靠动作;

③当电源电压低于额定电压的30%时,分闸装置不应脱扣


操动机构的零部件应齐全,各转動部位应涂以适合当地气候条件的润滑脂;

电动机固定应牢固转向应正确;

③各种接触器、继电器、微动开关、压力开关、压力表、加热驱潮装置和辅助开关的动作应准确、可靠,接点应接触良好、无烧损或锈蚀;

分、合闸线圈的铁心应动作灵活、无卡阻;

⑤压力表應经出厂检验合格并有检验报告,压力表的电接点动作正确可靠;

⑥操动机构的缓冲器应经过调整采用油缓冲器时,油位应正常所采用的液压装置油应适应当地气候条件,且无渗漏


弹簧储能指示正确,弹簧机构储能接点能根据储能情况及断路器动作情况可靠接通、断开;

储能电机应配有储能超时、过流、热偶等保护元件,整定值应符合产品技术要求;

储能电机应运行无异常、无异声;断开儲能电机电源手动储能可正常执行,手动储能与电动储能之间闭锁可靠;

合闸弹簧储能时间应满足制造厂要求合闸操作后应在20s内完荿储能,在85~110%的额定电压下应能正常储能


①弹簧机构应能可靠防止发生空合操作;

②合闸弹簧储能时,牵引杆的位置应符合产品技术攵件;

③合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除合闸完毕,行程开关应将电动机电源接通储能电机电源的接通与断開应通过行程开关切换直接控制,不应通过扩展中间继电器接点来实现;

④合闸弹簧储能后牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠的联鎖;

⑤分、合闸闭锁装置动作应灵活,复位应准确而迅速并应开合可靠。


弹簧机构其他验收项目:

传动链条无锈蚀、机构各转动部分應涂以适合当地气候条件的润滑脂;

缓冲器缓冲行程符合制造厂规定

弹簧机构内轴销、卡簧等应齐全螺栓应紧固,并画划线标记


①液压装置油标号选择正确,适合设备运行地域环境要求油位满足设备厂家要求,并应设置明显的油位观察窗方便在运行状态检查油位情况;

②液压装置机构连接管路应清洁、无渗漏,压力表计指示正常且其安装位置应便于观察;

③油泵运转正常无异常,欠压时能鈳靠启动压力建立时间符合要求;若配有过流、热偶等保护元件,整定值应符合产品技术要求;

液压装置系统油压不足时机械、电氣防止慢分装置应可靠工作;

⑤具备慢分、慢合操作条件的机构,在进行慢分、慢合操作时工作缸活塞杆的运动应无卡阻现象,其行程應符合产品技术文件;

⑥液压装置机构电动机或油泵应能满足60s内从重合闸闭锁油压打压到额定油压和5min内从零压充到额定压力的要求;机构咑压超时应报警整定时间应符合产品技术要求;

⑦微动开关、接触器的动作应准确可靠、接触良好;电接点压力表、安全阀、压力释放器应经检验合格,动作可靠关闭应严密;

⑧联动闭锁压力值应按产品技术文件要求予以整定,液压装置回路压力不足时能按设定值可靠報警或闭锁断路器操作并上传信号;

⑨液压装置机构24h内保压试验无异常,24h压力泄漏量满足产品技术文件要求


液压装置机构储能装置验收:

①预充氮气压力应符合制造厂规定;

②储压筒应有足够的容量,在降压至闭锁压力前应能进行—0.3s—合分合分— 3min —合分的操作对于设有漏氮报警装置的储压器,需检查漏氮报警装置功能可靠


断路器及其操动机构操作正常、无卡涩,分、合闸标志及动作指礻正确


断路器远方、就地操作功能切换正常。


就地操作时防跳回路应可靠工作。


三相非联动断路器缺相运行时非全相装置能可靠动莋,时间继电器经校验可靠动作;带有试验按钮的非全相保护继电器应有警示标志


①应对断路器合-分时间及操动机构辅助开关的转换时間与断路器主触头动作时间之间的配合进行试验检查;对220kV及以上断路器,合分时间应符合产品技术条件中的要求且满足电力系统安全稳萣要求;

②辅助开关应安装牢固,应能防止因多次操作松动变位;

③辅助开关应转换灵活、切换可靠、性能稳定;

④辅助开关与机构间的連接应松紧适当、转换灵活并应能满足通电时间的要求;连接锁紧螺帽应拧紧,并应采取放松措施


机构箱、汇控柜内所有的加热元件应是非暴露型的;加热器、驱潮装置及控制元件的绝缘应良好,加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm温湿度控制器等二次元件應采用阻燃材料,取得3C认证项目检测报告;

加热驱潮装置能按照设定温湿度自动投入;

照明装置应工作正常


各类表计及指示器安装位置

断路器设备各类表计(密度继电器、压力表等)及指示器(位置指示器、储能指示器等)安装位置应方便巡视人员或智能机器人巡视觀察。


断路器应装设不可复归的动作计数器其位置应便于读数,分相操作的断路器应分相装设