建筑工地临时用电图新增一个临时电箱需要测试什么后才可投入使用?

施工临时用电配电箱应该怎么设置_百度知道
施工临时用电配电箱应该怎么设置
我有更好的答案
  施工临时用电配电箱的设置:  1、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。  2、开关箱应由末级分配电箱配电。  3、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜走过3米。  4、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则须作特殊防护处理。  5、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得灌木、杂草。  6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电、开关箱应装设在坚固的支架上。
7、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应大于1.4小于1.6米,移动式分配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜大于0.8小于1.6米。  8、配电箱内的电器应首先安装在金属或非金属木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电箱箱体应作电气连接。  9、配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。  10、配电箱、开关箱内的工作零线应通过线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。  11、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。  12、配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护接零应通过接线端子板连接。  13、配电箱、开关箱必须有防雨、防尘措施。
采纳率:60%
来自团队:
配电箱应有接地线、2、3米内用隔离带隔开,并设危险标志。
一级箱设在靠近电源的地方。二级箱设在用电设备比较集中的地方。三级箱设在控制的设备附近,水平距离不超过3米(焊接设备不超过5米)。二级箱和三级箱距离不超过30米。实现三级配电,两级保护。
参考《建筑用电临时用电规范》要求,先向供电部门提出申请,然后花钱...花钱....到指定地方购买配电柜,然后有指定人员安装,最后有持证人员操作设置
一表、一闸、一保护:一个计量电能表,一个隔离刀闸、一个漏电保护开关。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
临时用电的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。临时用电配电箱有哪些规范_百度知道
临时用电配电箱有哪些规范
我有更好的答案
临时用电一级配电箱 二级配电箱 三级配电箱中放置的东西和要求 为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。本细则适用于具有国家“CCC”认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(ACS)的生产制造企业。1.引用标准及依据1.1 《低压成套开关设备和控制设备》(GB98)。1.2 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。1.3 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194)。1.4 《低压配电设计规范》(GB50054)。1.5 《用电安全导则》(GB/T13869)。2.配电箱及开关箱的设置2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接 。2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。2.10配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。3.电器元件的选择配置3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。3.2总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?S。3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
采纳率:91%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器怎么做一个建筑工地临时配电箱?3个回答谭薇薇_qq配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。
要499可以参照下列规范实施
施工现场临时用电安全技术规范
(一) 安全用电技术措施
1、 本工程选择TN-S供电系统。 它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。
2、 设置漏电保护器
(1) 施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能。
(2) 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
(3) 漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(4) 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.
使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s.
3、 电气设备的设置应符和下列要求
(1) 配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
(2) 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
(3) 开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
(4) 总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。
(5) 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
(6) 配电箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.。
(7) 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
lyl9981总配电箱:600×800、总空气开关一个,电表一块,4个支路用的空气开关分配电箱:里面的配置要看你接的电器有多少,才能确定配电箱的大小尺寸和元器件的规格,总之要做到“一机、一闸、一保护”。
临时用电一级配电箱 二级配电箱 三级配电箱中放置的东西和要求
为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则。
本细则适用于具有国家“CCC”认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(ACS)的生产制造企业。
1.引用标准及依据
1.1 《低压成套开关设备和控制设备》(GB98)。
1.2 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。
1.3 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194)。
1.4 《低压配电设计规范》(GB50054)。
1.5 《用电安全导则》(GB/T13869)。
2.配电箱及开关箱的设置
2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。
2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。
3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答3个回答觉远ok1、在内网ip地址是不同的,如果相同则会出现ip地址冲突的问题。
2、如果是普通的宽带网,那么一般运营商只会给一个公网ip地址给用户使用,所以局域网中的所有计算机在外网看到的...1个回答情_绪9答案是【鸡飞蛋打】或【以卵击石】【不自量力】
以卵击石_金山词霸
【拼 音】: yǐ luǎn jī shí
【解 释】: 拿蛋去碰石头.比喻不估计自己的力量,自取灭...3个回答卫浴选购达人如果是电话线入户的话接分线器一路给电话,另一路给Adsl猫用。从Adsl猫接出的网线连路由器wan口,LAN口连电脑上。pos机只能连电脑上。
1个回答ABCD616488答案是【鸡飞蛋打】或【以卵击石】【不自量力】
以卵击石_金山词霸
【拼 音】: yǐ luǎn jī shí
【解 释】: 拿蛋去碰石头.比喻不估计自己的力量,自取灭...1个回答silver892008答案是【鸡飞蛋打】或【以卵击石】【不自量力】
以卵击石_金山词霸
【拼 音】: yǐ luǎn jī shí
【解 释】: 拿蛋去碰石头.比喻不估计自己的力量,自取灭...1个回答like楚bMB5一个房里床最好并排放哦。1个回答残vv笑鹩 liáo 鸟,又叫秦吉了。全身羽毛黑色,有光泽,前额和头顶紫色。常成群聚集在树上,叫声婉转,善于模仿其他鸟叫。吃昆虫和植物种子等。见“鹪鹩”(jiāoliáo) 、鹩哥 liá...1个回答jiazhenhua.vip 一个单人旁加一个万字就是“万”字的别体字。   以前为了和其他数字单位统一而产生的别体字,现在正规场合已经不用咯。   现在通用数字单位:个、十、 百、 千、 万、 亿   曾用...5个回答talkMacy岑agreone.....the other.....2个回答那年风吹1993寄生兽有动漫吗课时数:152
课时数:265建筑工地临时用电配电箱线路图
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:715
课时数:17
课时数:11
建筑工地临时用电配电箱线路图相关专题推荐

我要回帖

更多关于 建筑工地临时配电箱 的文章

 

随机推荐