4千瓦的水泵电机该配多大的空开,接触器,过热,还有线?
这个怎么算么?电机是380的
电工操作证11年老牌培训考核中心,常年开展各类培训考核业务.「盛博培训考核中心」通过率高,证书网上可查询,全国通用.
3相 一个KW 2个电流 照次估算
空开15A涩接触器有5.5千瓦的啦?
空开D16 接触器2510 过热调至8A
最多15A,不然容易烧电机
最好用综合保护器,热继不可靠
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴250KW的电机,电压380V,星三角启动,得配多大的空开?_百度知道
250KW的电机,电压380V,星三角启动,得配多大的空开?
250KW的电机,电压380V,星三角启动,得配多大的空开?为什么
我有更好的答案
250KW(250000)\380=658,控制设备功率比计算功率偏大即可。但一般超过50KW的设备都要采万能短(断)路保抚。
要选择电机专用开关选择额定电流的2~3倍的开关就和楼上说的差不多,理论上800A的。看看实际中是否又这样的开关。我见过600A的.1000A的。800A还真每见过。如果开关的过载能极强,可以选择600A的,要看厂家开关过载曲线才能选择
空开的选择最好查询断路器厂家的相关推荐标准,并不是这样简单算算就行了。 按照额定电流的两倍计算也是很大的,起码800A考虑。
600A的断路器即可
100a的就可以了
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为什么星三角启动接触器至电动机接线端的电流是相电流 而空开至接触器的电流为线电流_百度知道
为什么星三角启动接触器至电动机接线端的电流是相电流 而空开至接触器的电流为线电流
我有更好的答案
三相空开中的每一触点分别将ABC三相电压接到电动机的输入端,流过的只能是电动机的线电流,而星三角启动接触器触点是接在电动机的每个相绕组线圈上,所以流过的是相电流。
采纳率:80%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。50千瓦的电动机,采用星三角降压启动,请问三个交流接触器,空开,热继电器分别选多大?怎么算出来的?
提问者:网友
大型号电机起动不能按书上来要不总要维修:经验空开225安 接触器400安 热保护采用互感器300/5安+电流表300/5安+热保护5安 即观测电流又有保护 如果采用变频器也就贵2000元 但是对电网基本上无冲击电流
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号?30KW电动机采用星三角启动,应用多少平的线,多大的接触器、热继电器,启动时间设定多少?_百度知道
30KW电动机采用星三角启动,应用多少平的线,多大的接触器、热继电器,启动时间设定多少?
我有更好的答案
1、变压器容量够的话可以直接启动2、变压器容量不够的话买个软启动器吧,这样就不用买热继了,只买一个115A的接触器就够了3、电缆选3*16平方的铜线1根就够了,要不然得买两根4、软起比星三角省2个接触器、1个热继、1根电缆;而且启动比星三角稳定、可靠
采纳率:33%
电机线最好用16平方的铜芯线,两个交流接触器用100A的,一个小的用80A就可以了,热继电器用70A的,(最好是用电机综合保护器),延时6--8秒够 了。
电机线用10平方的就够了,交流接触器可以用大点用100A的,热继用65A的就行了,起动时间可以设为6-7秒,如果负荷有点重了可以设为10秒
16--25的线,63的接触器,45--63的热继.5--10秒吧,这是我认为的,
其他1条回答