请教一下各位大神,电气中ct是什么意思一次图,整定值和ct变比怎么算出来,麻烦一下大家

1600KVA的变压器,变比150/5,电压10/0.4KV,保护定值(过流和速断)怎么算?_百度知道
1600KVA的变压器,变比150/5,电压10/0.4KV,保护定值(过流和速断)怎么算?
我有更好的答案
计算保护定值,是要和供电系统相联系的,只有一个变压器的参数,是不可能给出你保护定值的。
我现在是不知道保护定值该怎么算,除了变压器参数还需要哪些参数?请指教,谢谢!
一般要求有电业部门给你的到你变压器高压侧的系统短路阻抗。
采纳率:25%
高压过流为变压器计算电流的1.2-1.6倍,速断为变压器计算电流的3-5倍
变压器10kV侧的额定电流Ie=92.38ACT倍率30,Ie换算到保护装置的电流I=3.08A1、过流保护定值一般取额定电流的1.3倍,即定值为4A/0.5S2、速断保护定值一般去额定电流的(7~10)倍,可以取8,即定值为24.64A/0S
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10kv配电柜速断和过流如何整定和计算_百度知道
10kv配电柜速断和过流如何整定和计算
我有更好的答案
过电流和速断保护整定值的计算公式过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值式中
—继电保护动作电流整定值(A);—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取 ;—继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;—电流互感器变比;—最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。速段保护式中
—电流继电器速断保护动作电流(A);—保护装置的可靠系数,一般取1.2;—接线系数,相电流接线时,一般取1;—电流互感器变比;—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧过电流保护的整定计算取
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算
=4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧过流保护取
=5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护取
=11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
采纳率:100%
一、整定计算的准备工作和部骤(一)、准备工作1、了解掌握电力系统情况(1)、画出电力系统图;(2)、变电站母线接线方式;(双母线、单母线等)(3)、建立变压器、输电线路、电抗器、电容器等电气设备的技术档案;(4)、电抗器、电容器的运行方式;(5)、重要负荷的特性及要求;(如不对称负荷、冲击负荷、不平衡负荷);(6)、建立继电保护用的电流、电压互感器技术档案。2、了解掌握继电保护情况和图纸资料(包括:原理图、展开图、有关的二次回路、盘面布置图、继电保护的技术说明等3、绘制阻抗图(正序、负序、零序阻抗图,可采用标幺值或有名值)4、确定系统运行方式(最大、最小运行方式;线路最大负荷电流;切除故障时间;无功补偿方式及特性)(二)、整定计算1、按继电保护分类拟定短路计算的运行方式,选择短路类型,计算条件;2、进行短路计算,录取结果;3、 1250A 0s810 A 0.5s300A 2.5S2428A 0s1180 A 1s800A 2.5S1830A 0s1300 A 0.5s760A 2.5S1580A 0s1090 A 1s450A 2.5S2DL3DL4DL1DLPNM选取出整定值并作出定值图;如图:4、对整定结果分析比较,修改得出最佳方案;5、画出定稿的定值图;6、编写整定方案说明书(1)、方案编制时间、电力系统概况;(2)、电力系统运行方式选择原则及变化限度;(3)、主要的及特殊的整定原则;(4)、方案存在的问题及对策。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
配电柜的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:138
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
电厂保护定值整定计算书
下载积分:1000
内容提示:电厂保护定值整定计算书
文档格式:DOC|
浏览次数:249|
上传日期: 15:25:06|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
电厂保护定值整定计算书
关注微信公众号电气变比是75/5那么它的变比是15 额定电流是0.48做继保实验时加25A电流_百度知道
电气变比是75/5那么它的变比是15 额定电流是0.48做继保实验时加25A电流
电气变比是75/5那么它的变比是15 额定电流是0.48做继保实验时加25A电流那个25A是怎么算出来的!25A是什么电流!感谢
我有更好的答案
你这个问题比较笼统,首先是CT变比是75/5,额定电流0.48是二次值还是一次值,你做的是什么保护的试验,是过流还是差动,还是速断什么的?如果是过流一般是按照额定电流的1.2-1.5倍整定就行,速断是按照额定电流的5-8倍或者更大进行整定的,差动保护的另行计算
对我意思怎么计算!速断过流什么的!他有几倍的IE以前没这么做过!继保实验
计算过程不好说,比如说你计算的是电机类型的保护,还是线路类型的,或者变压器什么的,算法都不一样,我可以给你发点整定计算的书籍你看看。
采纳率:90%
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。周热销排行
用户评论(0)
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:

我要回帖

更多关于 pid参数整定方法 的文章

 