求空调循环水泵选型的选型手册

空调水系统循环水泵精准的设计、选型与应用
我的图书馆
空调水系统循环水泵精准的设计、选型与应用
水泵的一些术语流量:水泵的流量通常用加仑/每分钟来表示 gallon/s(gpm)压头:水柱底部承受的压力通常用水柱高度(英尺)来表示净吸入压头:水泵的净吸入口的压力要达到防止产生气蚀的要求。气蚀:如果系统中任何一个地方的水压力低于水的蒸发压力,溶解的空气会从水中放出变成气泡。流到压力高的地方,气泡会破裂。气泡的形成和破裂称为气蚀现象,常发生在水泵的进口端。当气蚀现象发生时,它常使水泵产生运行噪声、损坏叶轮、产生水击。必须避免这种现象。流量:体积流量表达为加仑/每分钟。压头:压力通常用水柱高度表示,一般是用英尺做单位。&确定水泵的压头泵的压头被分为吸入压头和输出压头。水柱是有重量的。当系统是开式系统时水泵必须克服以上压头。下面介绍的是在不同情况下,如何确定水泵的总压头。水泵的吸入水头等于吸入静压、作用在被抽吸水面上的压力、管路的沿程阻力和动压头的总和。输出压头的组成同样。不过,水泵吸入口的压头组成是关键。它取决于吸入管路和吸入面是高于还是低于水泵的中心线。从以下几个方面来看这种影响。1.吸水池在泵的中心线下2.吸入面高于水泵中心线3.确定排出压头-可能排出到水池中4.防真空器-下垂管插入水池中以下情况是管路系统中应该注意的。这可能发生在冷凝器的管路中。如果下垂管的长度H大于35英尺,大气压力不能够承担如此高度水柱的压力,一些水将落在水池中,在管路的顶部形成真空。当水泵再启动时,管道内的真空被迅速破坏,从而形成水击。水击会产生很大的压力,对管路和冷凝器造成破坏。为避免此现象,在排出管的立管最高处安装一个防真空器。当水泵停止运行时,H高的水柱都落在水池中。当水泵再启动时,再充满管道。安装防真空器后,水泵启动时,其排出段的压头是H2。5.防真空器-排出管置于水池中6.吸上真空高度:NPSH-Net postive suctionheadNPSH是要求水泵不产生气蚀的最小压力值。当水中出现气泡并迅速破裂时就产生了气蚀。如果吸入吸入段的压力低于蒸发压力就会产生气泡。气泡在水泵叶轮之前产生。水的压力会使气泡迅速破裂,并且产生噪声,损坏叶轮。必须避免这种现象。水泵性能曲线卧式壳体分离式水泵下图表示了卧式壳体分离式双吸泵。这种泵通常在1150RPM或1750RPM转速下运行。轴承位于轴的末端,方便维修。泵能被完全拆开而不影响管道系统。因为水从两个末端进入泵,不要求末端止推装置。它的缺点是外壳的铸造有些复杂,且需要两个填料盒。同时,由于轴在叶轮的吸入口占据一定空间;在两轴承支撑之间的长度较大,轴的直径必须增加以保证第一临界速度在运行速度之上。这两个因素导致了入口损失的加大。但无论如何,它的高效是显而易见的,很多工程师都偏爱这种型号的泵。单吸水泵下图表示一台单侧吸入水泵,也叫垂直对开壳泵。这种泵也被归于“组合泵”。电动机和泵是一个组合体。这构成了一个紧凑且不太昂贵的泵——甚至在较大的容量下。它的电动机和泵轴是特殊设计的。电动机和泵可改变为各自有单独的机壳,通过一个轴连接,安装在同一基础上。这方便了标准电动机的使用。在任何情况下,当要打开单吸泵进行维修时,管道系统都必须与之切断连接。尽管只有一个填料盒,但还是难以触及。流体进入叶轮入口时没有阻抗,进口损失很小。这类泵通常与4极或2极60Hz的电机配对,转速为RPM。水泵的密封下图表示了填料环和机械轴封防制液体沿泵轴的渗漏。填料环要求沿着轴有持续的少量流体渗漏用以轴承的冷却和润滑。如果填料盖压得太紧,泵轴会留下划痕且渗漏将不受控制。维修昂贵且麻烦。如果一个带有填料环的泵在低于大气压下抽吸,低压诱导水进入填料中心附近的水封环将变成必须的。在这种情况下,水的渗漏流动既进入泵的抽吸,又沿着泵轴出来。假如被抽吸的水是干净并且没有泥沙的话,它能被用管道从泵输送到填料环。否则,密封水必须来自一个外部加压调节的水源。机械轴封可以防止所有的渗漏,除了可以忽略的蒸发量,所以泵的排水管不是必需的。无论如何,通过泵的流体一定要保持供给轴承。否则,泵将会过热导致损坏。机械轴封在市场上很受欢迎。水泵的材料通常的空气调节规范要求铸铁泵壳和青铜叶轮。泵轴可以是不锈钢或低碳钢,青铜或陶瓷的轴套覆盖所有的与水接触的部分。轴承几乎都用滚珠轴承。为了用于特殊的情况,泵可以用多种的特殊的材料。如:空调用:铸铁水泵外壳,青铜叶轮,不锈钢轴或低碳钢轴,青铜或陶瓷轴套覆盖水与轴接触的区域,滚珠轴承;特殊用途:按需要选择材料。水泵的性能曲线泵性能的典型特性通过下面的图表描述出来。扬程-流量曲线是由制造厂商通过固定转数、叶轮尺寸和外壳尺寸的标准实验得出的。对于离心泵,当流速增大时,它的扬程逐步减小。平坦型与陡降型水泵性能曲线水泵的性能可以更进一步通过水泵的性能曲线的斜率表现出来。表示为平坦型或陡降型。平坦型曲线的水泵一般用在闭式系统中,且流量可能会变化较大。陡降型曲线的水泵一般用在开式系统中,如扬程高和流量相对稳定的冷却水系统中。管路特性曲线1.闭式系统对于一个给定的管道系统,阻力损失会随着通过管道的流量的变化而改变。这个阻力特性画在压头与流量图上就被称为“管路特性曲线”。它可以根据下面的方程绘出。Head2 = Head1× (Flow2 / Flow1 ) 2因此,一旦某个管路系统的设计流量和阻力损失被定下来,这个管路系统的管路特性曲线就可以如下图所示在泵的性能曲线图上绘制出来。管路特性曲线与泵性能曲线的交点定义为管路系统的“工作点”。2.开式管路对于一个给定的管道系统,阻力损失会随着通过管道的流量的变化而改变。这个阻力特性画在压头与流量图上就被称为“管路特性曲线”。它可以根据下面的方程绘制。Head2 = Head1× (Flow2 / Flow1 )2因此,一旦某个管路系统的设计流量和阻力损失被定下来,这个管路系统的管路特性曲线就可以如下图所示在泵的性能曲线图上绘制出来。当管路“敞开”时的不同之处在于当流量为零时泵的压头不为零-这是由于开式管路的不平衡压头造成的。管路特性曲线从这个不平衡压头和零流量开始。换句话说,这个不平衡压头加到了每点计算出的系统压头上。管路特性曲线与泵的性能曲线的交点定义为管路系统的“工作点”。水泵的选择1.水泵的功率有效功率:是产生水泵总压头所需要的功率&HP =(GPM×8.33(lb/gal)×Hd(ft)/33,000=(GPM×Hd)/3960轴功率:电机必需提供给泵运行的功率。BHP = (有效功率)/(泵的全效率)泵的全效率是由制造厂商实验确定的。2.水泵的规格制造厂商制造不同系列的泵。同一系列中所有的水泵都有相似的水力性能特征。泵壳被做成各种尺寸,通常用它们排出接管的尺寸分类。吸入管总是比排出管大一号。为了提供不同的压头和功率,不同直径的叶轮被安装在给定尺寸的机壳里。泵的性能以泵的性能曲线表示出,它以加仑/分钟为单位的流量对应以英尺为单位的压头(在不同的叶轮直径下)。此曲线是给定转数及电机的。轴功率和效率曲线也给出了。因此,对于一个给定的转数,运行在一个要求的扬程下,任何人可以选择泵的尺寸,叶轮的直径,然后确定必需的轴功率。3.水泵的选择范围从泵的曲线来看,最高效率区是泵的选择的目标(MEP)。MEP位于泵的运行压头范围的中间。MEP因此被认为是100 %设计流量选择点。根据MEP要求,制造厂商推荐泵应在不低于67 %的MEP和不高于115 %的MEP范围内运行。给出范围是必要的,因为泵的套壳和叶轮尺寸在同一型号下不是无穷的,设计者可能不得不选择一个不是正好符合工作要求的流量和压头的泵。如果有人想知道在MEP的哪一侧来选择泵,那应该是在MEP的左侧。管道系统的阻力计算是基于积累多年的管子的粗糙度,设计者倾向于保守的。实际安装后,泵将遇到比设计要小的阻力,工作点将在它的性能曲线上向右移动,输送比设计更多的流量。因此,选择在MEP的左边可以缓解这种现象。4.相似定律水泵给予水速度,然后把速度转换成压力,它的运转根据一组“相似定律”。这些定律如下所示:1- 流量与转速成正比。2- 流量与叶轮直径成正比 。3- 压头与转速的平方成正比。4- 压头与叶轮直径的平方成正比。5- 轴功率与转速的立方成正比。6- 轴功率与叶轮直径的立方成正比。这些定律在估计一个已知的泵在不同转速或不同叶轮直径下的性能时是非常有用的。如果相似律用于计算在一个管路系统中由于改变泵的速度或叶轮直径导致的新情况,它先假定系统阻力特性曲线是已知的。系统阻力会以抛物线形式随着流量平方而变化。流量Q2=Q1(N2/N1) Q2=Q1(D2/D1)扬程H2=H1(N2/N1)2 &H2=H1(D2/D1)2功率B2=B1(N2/N1)3B2=B1(D2/D1)3式中:Q=以GPM为单位的流量。N=转速RPM。D=以英寸为单位的叶轮直径。H=以英尺为单位的扬程。B=轴功率。可用于当改变水泵速度或叶轮直径时预测水泵的新性能。5.水泵选择过程下列对各步骤的归纳,水泵的正确选择步骤如下:1- 确定被输送液体是冷冻水还是热水。2- 根据设备选择来确定每一负荷的流量。3- 综合所有负荷的流量以获得泵的总流量。4- 对泵的循环,确定最不利环路泵在输送总流量时必须提供的扬程。5- 根据总扬程和流量,根据制造厂商的泵性能曲线来选择泵。A)对于有控制阀的闭式系统选择平坦型曲线的泵,使负荷减少时使系统压头的变化最小。B)对开式系统选择一陡降型曲线的泵。这类系统往往除了管道损失还有一个额外的不平衡压头需要克服。因此,陡降型曲线的泵可以在恒定流量下提供高扬程。6- 绘制管路特性曲线以确定所选泵的最终工作点。A)确定轴功率。B)校核:如果实际系统阻力比预计的小,实际轴功率是多少。这会使电机超载吗?C)据此选择电机。确定水泵输送的是冷水还是热水从设备选型中得到各用户的GPM算出总的输送 GPM确定环路中的最不利环路计算阻力据厂商资料选择水泵平坦型曲线的水泵用于有控制阀的闭式系统陡峭型曲线的水泵用于开式系统确定最终工作点检查启动条件根据情况选择配套电机我们已经根据各末端负荷确定了流量,计算了最不利环路的阻力,将通过已知流量和压头来学习泵的选择过程。如下叶所示的一个闭式管路系统,在300GPM通过管路系统时有35ft.wg的损失。1)选择一台能胜任的泵(型号,叶轮尺寸,转数)。2)确定被选择泵的工作点和叶轮。泵的选择:使用下一页的泵性能曲线图,我们选择7AR,1750RPM的泵。*使用7英寸叶轮*3.5HP轴功率核对%MEP(67%到115 %)*在35 ft MET = 350 GPM*在 300 GPM时的 %MEP& (300/350) = 86% (符合)剩下问题是最终工作点在那里。我们需要的点在两种叶轮尺寸之间。我们可以让制造厂商来切削叶轮,或者我们可以让叶轮保持7英寸,对照管路特性曲线来分析。7英寸叶轮的水泵性能曲线和管路特性曲线的相交点就是最终工作点。我们管路的阻力是35ft,流量是300GPM。因此,我们能计算这一点两边的任两点,连接它们,通过绘图可以找到泵的最终工作点。在 250 GPM时,压头 = 35×(250/300)2 =24.2在 350 GPM时,压头 = 35×(350/300)2 =47.8我们现在画出两个新的点,连接它们及要求的工作点(即35ft和300GPM点)。最终工作点即泵的性能曲线和管路性能曲线的交点,在37.5ft和315GPM处。要求的轴功率是3.8HP。现在,让我们看看当实际阻力比我们预计的小时,泵在启动时会发生什么。管路特性曲线会降低,平衡点会沿泵性能曲线向右移。沿着7英寸叶轮的性能曲线右一移,可以看到泵的最大功率会达到3.9HP。所以,我们选择一个4或5马力的电机,无论是自选还是标准配置,电机永远不会超载。控制阀的影响当两通调节阀门开始节流,管道环路会发生什么变化?它是如何影响泵的?调节阀的影响是什么?下图表示了泵的性能曲线与管路特性曲线的工作点(C)。当所有阀门全开时,管路特性曲线是(A-B-C)。它包含了管道阻力加上全开调节阀的阻力。当盘管的负荷下降,调节阀开始节流。这给泵增加了阻力。泵的扬程变高(C-D),通过管路的流量减小(E-F)。当通过管路系统的流量下降,管路的阻力下降-沿着它的管路性能曲线到B点。这样,调节阀承担从B-D下降的额外附加压力。这是很典型的。实际上,调节阀关闭得越多,工作点将沿泵的性能曲线向左移得越远。当所有的阀门都全关闭,泵会在零流量下“空载”,而调节阀会承担最大的压头(A-G)。因此,在选择阀门时,一定要查看阀门的闭合压力是否超过泵的空转压力。水泵串、并联特性1.串联水泵-两相同水泵2.并联水泵-两相同水泵
[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢空气能热泵采暖,循环水泵如何选型
空气能热泵
空气能热泵与空调出身同门,但是经过这么多年的技术变化,已经有了很大的不同。空调采用的是“氟循环”系统,利用制冷剂氟介质的液化、气化、来实现热量的转移,达到制热和制冷的目的。空气能热泵则是“水循环”,添加了一个水流的循环,利用水流来回流动带走热量,实现低温下的采暖。牛顿发现了万有引力定律,告诉我们水往低处流的原因。而在现实中,空气能热泵的安装位置也是各种各样。下面的图片,就是纽恩泰热泵在北京“煤改电”中的安装情况,有一些设备安装在一层平房顶部,有的则安装在建筑屋顶,所以要让水往高处流才能满足良好的采暖效果,水泵的选型就尤为重要。水泵的选型主要考虑两方面的因素,一个是流量,二是扬程。流量很好理解,就是水泵在单位时间内传输的液体量,如果水泵流量选择过小,那么管路内流通的热水量不足,就没法保证住宅的采暖效果。而扬程说直白一些就是从水泵出来的水能上升到多高,如果用水点在6层,水泵的扬程选小了,热水就达不到6楼,这个是很严重的失误。水泵扬程如何确定呢?可不可以简单理解为用水点在20米高处,我扬程就选20米的?这个理解错误。目前大部分采暖用空气能热泵都是密封水路循环系统。在这个循环中,由于热水并不消耗,所以是不断循环的,水泵的作用不仅仅是把水送上楼,还得负责把水接下来。
相亲,是一种还没见面就开始幻想,见了面又尴尬无比,见完面就吐槽拉黑的神奇经历,也是一种能让两个人从车房工作、聊到生老病死的神秘力量。
&来源:东方头条
上周五播放的《真正男子汉》中,杨幂、黄子韬、沈梦辰穿起泳装跟孙杨学游泳。鲜少穿泳装的大幂幂这次罕见泳装示人,上围傲人,皮肤白嫩。
&来源:东方头条
(原标题:小伙多次强行拥抱保洁阿姨 理由让人恶心)近日,在南宁某小区做保洁工作的黄阿姨遭到了一名男子骚扰,这名男子两次来...
&来源:人民网
【烈火兵器-第 340 期】近日有国内知名军事媒体报道称,中国目前正在研制排水量超过65万吨的超级航母...
&来源:烈火军魂
视觉中国讯巴黎当地时间11月28日,2016维多利亚的秘密大秀开幕在即,52位维密天使全体亮相巴黎大皇宫(LeGrandPalais)...
&来源:视觉中国
在非洲许多偏远地区,仍然延续着一个奇怪的传统。当地女人如果丈夫去世,族中就会安排一名男子和她睡一晚,并称之为“驱魔仪式”。
&来源:重返赛博坦
“波斯女子多为美人胚”——这不是流行于全球的传言,而是真实的现实。伊朗的美女太漂亮了,个个都是让男人心魂荡漾的美女!但是...
&来源:婵稚翎
张柏芝官方粉丝会微博晒出一组美照,照片中活动现场的张柏芝穿着吊带背心,对着观众甜笑...
&来源:新浪娱乐
我生在一个河南的小村庄,我们这里离城市比较远,但是村里人都特别团结,在我十几岁的时候,村里发生的一件事让我现在想来仍然不寒而栗。
&来源:本忠人华哥
跟法国前总统萨科齐握手的时候也是随意的插到口袋里。与韩国的之前总统李明博握手的时候也是很随意的插到裤子口袋里。
&来源:知史冷却循环水泵选型
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:25
课时数:17
课时数:19
冷却循环水泵选型相关专题推荐当前位置:&&
空调水泵选型,空调循环水泵,循环水泵选型,水泵选型,空调水泵,空调水泵样本,格兰富..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
空调水泵选型
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口中央空调冷却水泵冷冻水泵选型|中央空调水泵怎么选
中央空调维保清洗流程
水冷螺杆机
北京市华宇众工中央空调维保维修中心
中央空调冷却水泵冷冻水泵选型|估算扬程
<p align="center" data-spm="18年6月23日
中央空调水泵维修热线:133
中央空调冷却水泵和冷冻水泵的选型可以依据设计选型,也可以采取简单的估算选型来确定水泵的扬程和功率。一般暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O)
中央空调水泵选型
水泵作为中央空调水系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?这一直是个值得探究的问题。
如果设计选取的水泵扬程过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。
如果选择过小,又会导致末端冷凝量不足,影响制冷效果,针对空调的水泵选型计算进行详细分析,让你几分钟全面学会空调水泵的选型。
空调水泵的选型计算可以直接用计算公式估算,估算分的细致些、考虑的内容全面些就是精确的计算。选型计算一般包括水泵流量计算,水泵扬程简易估算法,空调水泵扬程实用估算方法等。具体选型算法如下:
中央空调水泵流量的确定
流量是选水泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 设计院工艺设计中通常会算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
水泵水流量:一般按照产品样本提供数值选取水泵的流量(例如流量可选空气源机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)或按照如下公式进行计算:
Q=1.163L*&DT
---Q为空气源主机制冷量
---L为系统冷却水流量
---&DT为系统温差
L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.1~1.2)
水系统水管管径的计算
在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:
D(m)=&L(m3/h) /0.785x3600xV(m/s)
L----所求管段的水流量(第一步已计算出)
V----所求管段允许的水流速
流速的确定:一般,当管径在DN40到DN50之间时,流速推荐值为1.0m/s左右;当管径小于DN40时,推荐流速应小于0.8m/s;管径大于DN50时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
&&&&目前管径的尺寸规格有: DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80
&&&&注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN25,那么所选水泵的进出口管径应为DN20。
水泵扬程的确定
空调水泵扬程的组成:
Hmax=△P1+△P2
---△P1为管路的沿程阻力。
---△P2为管路的局部阻力。
(1)系统沿程阻力
沿程压力损失是指在管道中连续的、一致的压力损失,一般要找出管路中的最不利环路,管网系统中最远的,阻力最大的分支管环路称管网系统中的最不利环路。
△P1=最不利管路长度*比摩阻
一般按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O
(2)系统局部阻力
局部压力损失是指管道系统中特殊的部件,由于其改变了水流方向,或使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、阀门、接头、过滤器等)所造成的非连续性压力损失,局部阻力主要由以下构成
1、空气源机组的水阻力:一般为6~8mH2O;(具体值可参看产品样本)
2、末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
3、回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4、阀门(止回阀)水阻力:一般一个为3mH2O;
5、制冷系统水管路三通、接头等局部阻力损失:一般为3~4mH2O;
综上所述,根据算出的总阻力取10%的安全系数,则得出水泵的扬程。
&&&&注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可随意照搬经验值!
水泵型号、台数和备用率的确定
根据上面算出的泵的流量和扬程这两个主要性能参数,在型谱图或者系列特性曲线上确定具体型号。操作如下: 
利用泵特性曲线,在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值,从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上,则该泵就是要选的泵。
一般情况下,客户可提交其&选泵的基本条件&给相应的水泵厂家,由其给予水泵的型号
在家用系统中,对正常运转的泵,一般只用一台,因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当,(指扬程、流量相同),大泵效率高于小泵,故从节能角度讲宁可选一台大泵,而不用两台小泵,但遇有下列情况时,可考虑两台泵并联合作:
1、流量很大,一台泵达不到此流量。
2、对于需要有50%的备用率大型泵,可改两台较小的泵工作,一用一备。
以下是水泵的快速选型表,以城市&杭州&的选型为例,供大家参考,其中&选择亲热机组匹数&为芬尼家用亲热的机组对应的匹数:
中央空调水泵选型估算方法
估算方法1:
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
估算方法2:
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S&0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
冷冻水泵扬程实用估算方法&&&
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa.
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S&0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa.
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60 kPa+30kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m.
&&&冷冻水泵扬程快速计算方法&&&
中央空调系统水泵如何选配
普通管道泵即可,根据你所需要的流量和扬程(也就是水输送距离和高度计算出的数据),通常来讲,中央空调的冷水很难达到5度以下,所以普通管道泵就可以满足,通过计算蒸发器和管道的容积,来计算你所需要的流量和水泵的扬程,其实这个并不是要非常严谨,因为管道泵是否在使用过程中正常运行,取决于你对管道、蒸发器的安装是否科学,是否会产生窝气,是否有科学的排气装置,通常在整个系统安装后,管道泵侧的压力不能低于1.5公斤,否则达不到理想的制冷状态,另外如果你的中央空调足够大,散冷面积足够广的话,还需要增加接力泵,所谓的接力泵其实就是另一台在冷水系统中的管道泵,就像接力赛跑,如果你在第一次设计中水泵没有达到理想效果,可以采取增加一台的方案,这样开始购买的水泵也不会被闲置、浪费。
中央空调水冷怎么选冷却塔和水泵怎么计算的
看主机铭牌上有水量数据。根据这个配冷却塔,水泵。水泵要考虑扬程。如果主机铭牌没有,一般是额定功率的6倍-7倍,根据功率,计算温差5&下的水量,适当放大30%余量,按照这个水量选冷却塔和水泵。
中央空调冷却塔的水量和冷却水泵选型时的水量,都等于主机水量再乘以1.15~~1.3的系数吗?
一般是这样的,但具体还是考虑冷却塔的冷却温差和冷却塔的设置位置日晒情况,同时注意生产厂家的产品质量,现在的冷却塔很多家庭作坊都在生产,看了他们的生产规模真有点怕,一些根本跟用纸糊的差不多。俗话说&路通财通&,在互联网出现之前,商品交易只能通过线下进行,人力成本和地域因素等条件对交易的限制相当明显。而。居想网的出现,为越来越多的中小企业提供便捷的沟通和交易渠道。
中央空调水泵安装维修热线:133
关键词:水泵,水泵维修,中央空调水泵选型,中央空调水泵保养
技术部咨询电话: 负责人:张工 在线QQ: 在线微信:zch2706