漏电保护器图片6电源方式是交流这是直流

漏电流检测基本原理以及在电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择-电子工程网
漏电流检测基本原理以及在电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择作者:John Fang(Magtron Marketing)
一、漏电流的产生分类
一般漏电流分为四种,分别为:半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流和滤波器漏电流
1、半导体原件漏电流
PN结在截止时流过的很微小的电流。D-S正向偏置,G-S反向偏置,导电沟道打开后,D到S才会有电流流过。但实际上由于自由电子的存在,自由电子的附着在SIO2和N+、导致D-S有漏电流。
图1.1.1&&带IGBT开关逆变中的漏电流
2、电源漏电流
开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微小的电流,这就是漏电流。如果不接地,计算机的外壳会对地带有110伏电压,用手摸会有麻的感觉,同时对计算机工作也会造成影响。
3、电容漏电流
电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时,电容器会有漏电流产生。若漏电流太大,电容器就会发热损坏。除电解电容外,其他电容器的漏电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能;而电解电容因漏电较大,故用漏电流表示其绝缘性能(与容量成正比)。
对电容器施加额定直流工作电压将观察到充电电流的变化开始很大,随着时间而下降,到某一终值时达到较稳定状态这一终值电流称为漏电流。i=kcu(μa);其中k值为漏电流常数,单位为μa(v?μf)
图1.3.1 电源Y电容、EMI及漏电流之间的三角关系
4、滤波器漏电流
电源滤波器漏电流定义为:在额定交流电压下滤波器外壳到交流进线任意端的电流。
如果滤波器的所有端口与外壳之间是完全绝缘的,则漏电流的值主要取决于共模电容CY的漏电流,即主要取决于CY的容量。
由于滤波器漏电流的大小,涉及到人身安全,国际上各国对它都有严格的标准规定,对于是220V/50Hz交流电网供电,一般要求噪声滤波器的漏电流小于1mA。
图1.4.1 电磁兼容滤波器中的漏电流
二、系统漏电检测原理
大多数技术人员对接地故障电流检测的GFCI传感器非常熟悉,其检测原理如下图:
一个三相系统,芯片式RCMU(漏电流监控单元)被放置在母线上,最重要的是三根母线都随机穿过RCMU的中间线孔。图示系统没有中线,是三相三线交流系统。如果是三相四线的系统,若中线上不走电流,中线也可不必穿过RCMU。假设一个连接到一个480 / 277vac系统10A负载,RCMU将同时测量它。根据基尔霍夫定律,传入和传出的电流会互相抵消。三根母线的电流矢量和应该为零。从图中可知,不考虑方向的情况下:10A - 5A - 4A = 1A,也就是此事该系统线路上的漏电流值为1A。RCMU基于芯片式的设计原理,与无源的互感器区别是:对于不同的漏电成分都能够检测,属于Type-B RCMU。说到这里,简单的回顾下漏电流类型。
1)AC 型漏电保护器:
AC 型漏电保护器是针对工频正弦漏电电流研发设计的,对突然施加及缓慢上升的正弦漏电电流都能可靠保护。
2)A 型漏电保护器:
A 型漏电保护器除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号进行可靠保护。
3)B 型漏电保护器:
B型漏电保护器对正弦交流信号、脉动直流信号和平滑信号都能可靠保护
三、电动汽车充电桩中的漏电流保护应用
1、电动汽车充电桩一共有4种模式:
1)模式一:
•充电不受控制
•电源接口:普通电源插座
•充电接口:专用充电接口
•In≤8A;Un:AC 230,400V
•电源侧提供相线、中性线和接地保护的导体
电气安全依赖供电电网的安全保护,安全性差,GB/T 标准中予以淘汰
2)模式二:
•充电不受控制
•电源接口:普通电源插座
•充电接口:专用充电接口
&#8226;In<16A;Un:AC 230
&#8226;功率与电流:2Kw(1.8Kw)8A 1Ph;3.3Kw(2.8Kw)13A 1Ph
&#8226;接地保护,过流(超温)
&#8226;电源侧提供相线、中性线和接地保护的导体
&#8226;带保护装置/控制的功能
电气安全依靠供电电网的安全基本保护和IC-CPD的保护
3)模式三:
图 3.1.3 连接方式B
图 3.1.4 连接方式C
&#8226;输入电源:低压交流电
&#8226;充电接口:专用充电接口
&#8226;In<63A;Un:AC 230,400V
&#8226;功率与电流3.3Kw 16A 1Ph;7Kw 32A 1Ph;40Kw 63A 3Ph
&#8226;接地保护过流
&#8226;电源侧提供相线、中性线和接地保护的导体
&#8226;带保护装置/控制的功能,插头集成在充电桩上
电气安全基于专用充电桩及桩-车之间的引导检测
4)模式四:
&#8226;站桩式充电机
&#8226;功率15KW,30KW,45KW,180KW,240KW,360KW(充电电压和电流依赖于模块大小)
&#8226;带监测保护装置/控制的功能集成到桩上
&#8226;内置的充电站充电电缆
如图3.1.7四种充电模式中的漏电流保护点:
2、针对充电桩中的结构区分为:
1)模块式的漏电保护设计方法
举例讨论模式二的充电桩,也称之为IC-CPD(线上充电引导盒)和模式三的漏电保护应用,实物如图3.2.1
根据目前IEC62752的漏电保护要求,其可设采用Type A模块+直流6mA的模块来或者直接Type B漏电流传感器进行保护。对于模式二IC-CPD的设计体积要求,目前基本上都采用Type B的RCMU进行设计。如图3.2.2 MAGTRON Type B的RCMU设计应用方案
对于模式三交流桩,针对功率小的单相桩,同样可以采用模块式Type B型的漏电流传感器进行保护,其效果等同于B型RCCB。如图3.2.3
2)RCD断路器保护设计方法
对于功率较大的充电桩,模块式的漏电流传感器满足不了原边母线上的大电流电通过,由于大功率桩内体积相比要求不高,可以直接选用B型的RCCB进行保护如图3.2.4。但是,目前普遍的B型RCCB成本相对较高,也可以暂时选用Type A/Type F+DC 6mA的模式如图3.2.5进行保护。
这里借鉴本人之前的文章重新回顾RCD的分类和选型
四、RCD的分类
1、根据级数和电流回路数分
& & 单级两个电流回路、二级、三级、三级四个电流回路、四级RCD
2、RCD按防误动作性能有如下分类
& &&&正常耐误脱扣能力的RCD(一般型)
& &&&增强耐误脱扣能力的RCD(S型)
3、根据(出现剩余电流时)延时分
& && &无延时的RCD
& && &有延时的RCD
4、根据有直流分量的工作状况分
& && &AC型RCD
& && &A型RCD
5、单相220V电路,选用2P或1P+N型
6、三相三线制380V电源供电的电气设备,选用三级三线制(3P)RCD
3P型RCD只能用于无中性线的三相三线配电系统中
7、三相四线制380V电电源的电气设备,或单项设备和三相设备公用的电路,应选用三极四线制(3P+N),或四极四线制(4P)的RCD
总而言之,电动汽车充电桩中最终的保护方式都将严格执行Type B型的保护要求。24小时客服热线
上海稳博电器有限公司(源于1997年)专业从事大功率补偿式电力稳压器、智能型净化稳压器、高精度交流稳压器、微电脑无触点稳压器、抗干扰参数稳压器、电梯专用稳压器、CT机专用稳压器、DR专用稳压器、彩超专用稳压电源、纺织专用稳压器、...
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
地址:上海市南翔东工业区昌翔路178号1
电话:021-81778
传真:021-
邮件:wenbo@sh-wenbo.com
友情链接:
Copyright 2013
上海稳博电器有限公司 版权所有
公司地址:上海市南翔东工业区昌翔路178号 联系电话:021-81778 电子邮件:wenbo@sh-wenbo.com
上海稳博 技术支持低压电工取证实操题题解
1.50HZ 500V2.3.(1)
1.(1) (2) ()
2.3.4.5.()=()6.(!)7.
1.2.()34.5.0.16.7.
K1K2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.(1)()1.51/3
2.(5A)K21.5
(二)&用一只电压表经Lw2转换开关测量三相线电压的接
一、画出接线原理图:这种测量三相线电压的方法,常用在配电装置的受电柜上。接在隔离开关与断路器之间。接线原理图如下。&
接线原理图
接线位置图
二、按图接线(实做)&
1、3、6、8、4、7封;& 3、8接表在当中;& 7、2、5经熔断器接A(L1)、B(L2)、C(L3);这种开关的接线端上有编号。接线时,按照原理图上所标示的端子号接线即可。1—3;4—7;6—8封(在开关上的预接线)3、8接表在当中,电源顺序7、2、5。平时指示在正中。
三、导线及熔断器的选择该电路的电流很小,主要应考虑导线及熔丝的机械强度。因此,导线可选用不小于1.5mm2的绝缘铜导线,熔体的额定电流应不超过5A,熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流。连接导线:可选用不小于BV-1.5的导线(截面为1.5mm&sup2;的聚氯乙烯绝缘铜芯独股电线),中间不得有接头,线端应顺时针压接牢固,二次线应排列整齐,线端应套带回路标记和编号的记号头;
熔断器:瓷插式熔断器选用:RClA-5/1~5的熔断器(额定电流为5A,装1~5A的熔丝)或选用螺旋式熔断器:RLl-15/2的熔断器(额定电流为15A,装2A的熔芯);
(三)&万用表的正确使用&
用途、用前检查和准备
1、用途:一只万用表至少可以测量交流电压U~、直流电压U—、直流电流I—、电阻R。有些表还可以测量交流电流I~、电感L、电容C、晶体管放大倍数hFE、电平db等。
2、用前检查(1)外观检查:表壳外观应完好无损;&&&&指针应能自由摆动无卡阻现象;&&&&转换开关应切换灵活,指示档位准确;接线端(或插孔)应完好;&&表笔及表笔线应完好(通过欧姆档测试);如需测量电阻表内应有电池。(2)零位调整(目的是为了减小基本误差):将表位按规定位置放好,指针机械零点应准确,否则调至准确;测电阻前应进行欧姆调零(电器调零)以检查电池电压,电压偏低时应更换电池;
3、测前准备:将表位按规定位置放好,黑表笔插入“一”插孔(或“*”插孔)红表笔插入“+”插孔(或相应插孔)
交流电压的测量:表笔不分正负,分别接触被测的两端。
选档原则是:(1)已知被测电压范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。(2)不知被测电压范围时:可先置于交流电压最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。注意!有些表交流电压最低档有一条专刻度线(一般为10V)。使用此档时,要在专用刻度线上读数。有关电压的知识:
测量相电压(单相插座)选250V挡,因为相电压是220V。&
测量线电压(如三相电动机电源)选500V,因为线电压是380V。&
直流电压的测量:红表笔接正极,黑表笔接负极(当不知被测电压极性时,可先置于直流电压最高档试测。表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)。其选档原则为:(1)已知被测电压范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。
(2)不知被测电压范围时:可先置于直流电压最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。
交直流电压的测量方法:(1)&&
应与被测电路并联连接;(2)&&
测量直流时应分清极性;(3)&&
根据被测值选择合适档位,当被测值无法估计时,应选最大档;(4)&&
测量中防止触电、短路、及表笔脱落;(5)&&
指示数乘以倍率为被测值,指示数至少应在标尺1/2以上、最好在标度尺2/3以上;(6)&&
使用完毕应置于交流电压最大档或空档。
直流电流的测量:应在切断电源的条件下,将被测电路断开一点,按电流方向红表笔接电流流出的一端,黑表笔接另一端(如不知电源极性时,可在电源未切断前,先置于直流电压最高档试测。表针右偏,红表笔接触的是正极;否则相反)。其选档原则为:(1)已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的一档。(2)不知被测电流范围时:可先置于直流电流最高档试测,然后确定是否降档测量(总之应使指针偏转角度尽可能地大)。
&直流电流测量接线示意图&
测量交直流电流的方法:(1)&&
必须与被测电路串联连接;(2)&&
测量直流时应分清极性;(3)&&
根据被测值选择合适的档位,当被测值无法估计时,应选最大档;(4)&&
测量和中不准带电流换档,应断开电源后,再撤去表笔;(5)&&
指示数乘以倍率为实测值,指示数至少应在标尺1/2以上、最好在标度尺2/3以上;(6)&&
使用完毕应置于交流电压最大档或空档。注意!测量后,应先切断电源,再撤离表笔。
电阻的测量:应在选好档后,先调好Ω零点再测量。(如调不到零,应更换表内电池)选档的原则是:(1)已知被测电阻范围时:选用可使表针指在Ω刻线中段的一档。(2)不知被测电阻范围时:可先置于中等倍率档试测,然后确定是否换档再测。(总之,应使指针尽可能指在刻度线中间段)
测量方法:(1)&&
断开被测电路或元件的电源及连线;(2)&&
根据被测值选择合适的档位(选档方法同上);(3)&&
每换一次档应调一次Ω零;(4)&&
测量中表笔应接触良好,手不得触及表笔的金属部分;(5)&&
指示数乘以倍率为被测值,指示数应在标度尺20% -
80% 范围内为宜(总之,应使指针尽可能指在刻度线中间段);(6)&&
使用完毕应置于交流电压最大档或空档。
注意:&&&&
被测电阻应从电路中脱开,不允许带电测量;&&&&&&&
每换一次档应调一次Ω零。
万用表使用中应注意的安全问题:(1)使用前要作充分的检查;测量前要正确地选档;测直流量要先判明极性。(2)测量时人体不得接触被测端,也不得接触万用表上裸露的带电部分(包括未使用的插孔或接线端)。(3)根据测量项目,在相应的刻度线上读取读数。(4)不可在测试状态下换档。(5)不可在电阻档测量微安表头的内阻;不可用电压档测量标准电池的电压。(6)测量时,应防止造成被测电路短路事故。(7)用后将表笔取下,档位变换开关置于交流电压最高档(有空档时置于空档,有开关时置于关断档)。存放于干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的场所。(8)欧姆档不得带电测量,被测电阻必须与电路脱离,每换一个档位都要进行一次欧姆调零,目的是为了提高测量精度;测量容性电路时,必须先人工放电;
(四)测量电机动定子绕组的绝缘电阻
选表及用前检1.选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。2.用前检查:(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。(3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。
测量及判断(实做)1.测量绝缘项目:可分为& &#9312;测对地绝缘;&
&#9313;测相间绝缘。
2.测量:测相对地绝缘:&#9312;将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);&#9313;验明无电后拆去原电源线;&#9314;将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);&#9315;摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)&#9316;撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。
测相间绝缘:&#9312;对地绝缘测试后放电;&#9313;拆去电动机接线端上原有联接片;&#9314;将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;&#9315;摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);&#9316;撤除“L”端接线,后停止摇表,放电;&#9317;测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。
判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
测试过程中应注意的安全问题1.正确地选表并作充分的检查;2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。每次测后也要放电,并验明确无电压;3.每相摇测前后要进行人工放电;4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人);5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;6.防止无关人员靠近。
(五)&使用电压表核相
一、在什么情况下需要核相&&&
当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相:1.两个电源互为备用电源或者有并列运行要求时,投入运行前应核相;2.电源系统和设备在维修或改变后,投入运行前应核相;3.已经并列经拆相大修之后,投入运行前应核相;4.设备经过大修,有可能改变一次相序时,投入运行前应重新核相。
&二、核相的操作及判断&&&&&
核相可使用450v或500v的交流电压表。按下图所示的方法测量。测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”的三相;然后再将表的第一端固定接在“电源1”的第二相,表的另一端分别测“电源2”的三相……共九次。判断:测量结果中U≈0的两端为同相;U≈线电压的为异相。
测量方法:1.用已知相中的任意一相,分别对未知相的三相各测一次,同相的作标记;2.换已知相中的另外两相,再分别对未知相的三相各测三次,同相的作标记;3.共进行九次测量,电压约为0V左右为同相,电压相差360V左右为异相。4.相位相同指两个交流量同时达到最大值或零值U≈0,简称同相。
三、核相过程中应注意的安全问题&&&
1.正确地选表并作充分的检查;2.核相工作属于带电作业应至少两人进行、设监护人;操作人穿长袖衣裤工作服、戴绝缘手套;室外应穿绝缘靴;操作人应复讼监护人口令进行,使用核相杆或绝缘杆;3.测试线长度应适中,不可过长或过短,测试端裸露的金属部分不可过长;4.防止造成相间短路或相对地短路(必要时加屏护);5.核相时应与带电体保持安全距离,人体不得接触被测端、也不得接触电压表上裸露的接线端,禁止手持电压表;6.恶劣天气禁止室外作业。
(七)单相有功电度表的接线(
画出接线原理图&&&
&直入式有功电度表接线
单相有功电度表分为直入式电度表(全部负荷电流过电度表的电流线圈)和经互感器接线的电度表两类。&&&&
直入式电度表又可分为跳入式和顺入式两种。电度表的安装位置及安装环境应符合规程要求。&&&&&&
其接线要求分别为:(1)
电度表的额定电压应与电源电压一致;其额定电流应等于或略大于负荷电流;(单相用电1KW≈4.5A)(2)
应使用独股绝缘铜导线,其截面应满足负荷电流的需要,但不应小于2.5mm2。(有增容可能时,其截面可适当再大些);(3)
相线、零线不可接错,零线必须进表,零火不得反接,电源的相线要接电流线圈(否则会造成漏电且不安全);(4)
表外线不得有接头,电压联片必须连接牢固;&&(5)
开关熔断器接负荷侧。&
相跳入式电能表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&(此图为跳入式接线)
单相顺入式电能表
&经互感器接线的有功电度表接线要求(1)电流互感器要用LQG型的,其精度不应低于0.5级。电流互感器的一次额定电流应等于或略大于负荷电流为方便接线尽可能选线圈式;(2)电流互感器的极性要用对,K2要接地(或接零);(3)电度表额定电压应与电源电压一致,其额定电流应为5A;(4)二次线要使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面为:电压回路应不小于1.5mm&sup2;;电流回路应不小于2.5mm&sup2;;(一次线按一次电流选)(5)电流互感器应接在相线上,相线、零线不可接错,零线必须进表;(6) 开关熔断器接负荷侧。
经互感器接线的有功电度表&&
互感器接线的单相有功电度表(如DD28—5A)配用20/5的电流互感器(如LQG—05
&单相有功电度表,可以通过测量判断出其是跳入式的还是顺入式的或是要经互感器接入的,即通过测量,判断出电压线圈和电流线圈的出现端所在位置(其电流线圈的电阻近似于零,其电压线圈的电阻近似于800~1200欧姆)。
(八)直入式三相有功电度表的接线
三相四线(DT)有功电度表接线原理图
&三相三线(DS)有功电度表接线原理图
按图接线实做(如下图)接线要求:&#9312;度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应等于或略大于负荷电流(负荷应不小于表盘标定值的20%);&#9313;按正相序接线,电压钩必须连接,开关熔断器接负荷侧;&#9314;线应使用绝缘铜导线:其截面应满足负荷电流的需要,但不得小于2.5mm&sup2;;&#9315;外线不得有接头;&#9316;三相四线有功电度表的零线必须进、出表。
使用要求:&#9312;三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。&#9313;电度表导线的选用:按导线选择口诀。
安装要求:&#9312;电度表安装时,应保证其可转动的铝盘为水平。&#9313;应按正相序接线(如图所示,既是正相序接线)。&#9314;所用的导线,应是铜芯绝缘导线。其截面应满足负荷电流的需要,但最小不得小于2.5mm&sup2;。&#9315;表外线不得有接头,中性线必须进、出表端子。&#9316;电度表不得装在潮湿、有腐蚀性气体、有易燃易爆气体场所,也不得装在有强磁场干扰的场所。&#9317;明装电能表距地面应在1.8-2.2m之间,暗装应不低于1.4m。装于立式盘和成套开关柜时,不应低于0.7m。
九)三相有功电度表经电流互感器的接线
画出接线原理图:有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。&&&
按图接线(实做)选件及接线要求1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的;2.要按正相序接线,三相四线有功电度表的零线必须入表,零火不得反接;3.电流互感器一次额定电流应满足负荷电流的需要,电流互感器的变比应相同,K2端应接地或接零,为便于接线选LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对,不能反接;
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。截面:电压回路不小于1.5mm&sup2;;电流回路不小于 2.5mm&sup2;;一次线按一次负荷电流选;5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、
N。7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。8.开关熔断器接负荷侧;9.电度表的金属外壳应接地。
&十)、触电急救&&&&
1、发现有人在低压系统或高压系统上触电,如何使其脱离电源?
答:当发现有人触电后,应迅速使其脱离电源。总的原则是使电源离开人,或是使人离开电源。&&&
如果触电是在低压系统上触电,可以拉开就近的开关;拔下就近的插头;取下就近的熔断器;剪断导线;使用相应的绝缘物挑开带电导线等措施。如果在设备上触电,可采取安全措施将人拖离带电设备。如触电者衣服干燥可拉其衣服(但不得触及触电人身体);用绝缘物(如围巾、尼龙绳、绝缘导线等)将触电人套住拖离电源。&&&&
如触电人是在高压系统上触电,应设法尽快通知有关部门停电(拉开有关断路器或跌开式熔断器)。在紧急情况下,如果是高压线路上触电,可采用投掷裸导体使线路短路,迫使上级断路器掉闸的方法解救。在使触电人脱离电源的同时,要防止自身触电还要防止触电人脱离电源后发生二次伤害。在高压系统发生触电事故时,救护者还应注意跨步电压的发生。
2、人工呼吸及胸外心脏挤压的操作方法?&&&
答:现场救护中两种并用的急救方法(人工呼吸法、胸外挤压法)按以下步骤进行:如果触电人呼吸停止,可采用口对口(或口对鼻)人工呼吸法。如心脏停止跳动可采用胸外心脏挤压进行抢救。原则是:使触电人脱离电源后,应迅速投入抢救,不能拖延(一般应在现场适当地点进行)。人工呼吸的方法是:(1)使触电人平躺、头部尽可能后仰(如在平地可将背部适当垫高)。(2)设法使其呼吸道畅通(如解开衣领纽扣;解开领带、腰带放松、清除口腔中异物)。(3)救护人在其体侧,对其操作。(4)口对口呼吸时,救护人应捏住其鼻孔;口对鼻呼吸时,救护人应捂住其嘴。(5)进行人工呼吸时,吹入的时间约占2S,吹人的气体的量约为0.8~lL(升),对儿童吹气量酌减,放松的时间约占3S。(6)救护措施得当时,在一吹一放松期间,应能看到触电人胸部有起伏。(7)救护工作要持续进行,不能轻易中断,直到触电人能恢复呼吸为止,(但救护人&&&不得离开,以防触电人中途又停止呼吸)。
对口做人工呼吸&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对鼻做人工呼
心脏部位的确定方法:方法一:在胸骨与肋骨的交汇点——俗称“心口窝”往上横二指,左一指。&&&&&&
方法二:两乳横线中心左一指。&&&&&&
方法三:又称同身掌法;及救护人正对触电者,右手平伸中指对准触电者脖下锁骨相交点,下按一掌即可。
胸外心脏挤压的方法是:(1)使触电人平躺在较硬的场所(如桌面、硬板床、地面)头部尽可能后仰(如无法后仰,可将其背部垫高)。(2)松开衣领、领带,衣服过厚时应适当解开一些。(3)找准心脏部位。(约在在胸骨与肋骨的交汇点 & 俗称“心口窝”偏上一些)(4)救护人在触电人体侧,双手交叉叠起双臂伸直,以手掌根部压在心脏部位。(5)下压的动作,救护采取弯腰(保护双臂伸直)双肩下垂,以压迫其心脏部位,下压的深度对成年人而言约为3~5cm。(6)挤压的节奏约1S一次,在下压与放松期间救护人掌根部不能离开触电者身体(以防多次挤压后位置偏离)。(7)为核实挤压效果,在一压一松的期间应能看出触电人颈动脉的博动。(8)救护工作应持续进行不能轻易中断,待触电人恢复心脏跳动,即应停止。如果触电人呼吸停止,心脏也不跳动,双人救护时可分别进行;单人救护时可交替进行,原则是人工呼吸与心脏挤压的交替时间应等长,但最长交替时间不得超过15s。即口对口人工呼吸进行两次(或三次)再换用心脏胸外挤压十次(或十五次)。
3、急救过程中,应注意哪些安全问题?
答:触电急救中的安全注意事项:(1)发现有人触电应设法使其尽快脱离电源,触电者未脱离电源时,救护者不得直接触及触电者的身体;(2)使触电人脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电人脱离电源后发生二次伤害;(3)使触电人脱离电源后,若其呼吸停止,心脏不跳动,如果没有其它致命的外伤,只能认为是假死,必须立即就地进行抢救;(4)救护工作应持续进行,不能轻易中断,即使在送往医院的过程中,也不能中断抢救。(5)如触电人触电后已出现外伤,处理外伤不应影响抢救工作。(6)对触电人急救期间,慎用强心针(肾上腺素)。(7)夜间有人触电,急救时应解决临时照明问题。
十一):漏电保护装置(R.C.D)的正确使用
漏电保护器的用途&&&&
&漏电保护器主要用于对有致命危险的人身触电提供间接接触保护,以及防止电气设备或线路因绝缘损坏发生接地故障由接地电流引启的火灾事故。漏电电流不超过30mA的漏电保护器在其他保护失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。
漏电保护器的基本工作原理&&&&&
电流动作型漏电保护器以被保护设备的对地泄漏电流或接地电流作为输入讯号而工作。这保护器采用剩余电流互感器作为取得触电或漏电讯号的检测元件。所有电源线穿过剩余电流互感器构成一次线圈;当发生漏电或人身触电时,在剩余电流互感器的有剩余电流通过,脱扣器中将有电流通过,当电流达到整定值时,使脱扣机构动作,主开关掉闸,切断故障电路,从而起到保护作用。
漏电保护器的安装要求(一)漏电保护器的种类很多,选用时要和供电方式相匹配。三相四极漏电保护器用于单相电路时,单相电源的相线、零线应该接在保护器试验装置对应的接线端子上、否则试验装置将不起作用。(二)安装前,要核实保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、额定漏电动作电流和额定漏电动作时问。注意分清输入端和输出端,相线端子和零线端子、以防接反、接错。(三)带有短路保护的漏电保护器,在分断短路电流时,位于电源侧的排气孔往往会有电弧喷出。安装时要注意留有一定防弧距离。(四)安装位置的选择,应尽量安装在远离电磁场的地方;在高温、低温、湿度大、尘埃多或有腐蚀性气体的环境中的保护器,要采取一定的辅助防护措施。(五)室外的漏电保护器要注意防雨雪、防水溅、防撞砸等。(六)在中性点直接接地的供电系统中,大多采用保护接零措施。当安装使用漏电保护器时,既要防止用保护器取代保护接零的错误作法,又要避免保护器误动作或不动作。这时要注意:
1.YN系统或TT系统中漏电保护器负荷侧的工作零线即N线要对地绝缘,以保证流过N线的电流不会分流到其它线路中。 2.在TN—C系统中装设三相漏电保护器时,设备的PE保护线应接至漏电保护器电源侧的PEN线上。漏电保护器后的N线应与地绝缘。3.对于TN系统,在其装设漏电保护器后,重复接地只能接在漏电保护器电源侧,而不能设在负荷侧。4.在TN系统或TT系统中,当PE保护线与相线的材质相同时,保护线PE的最小截面采用下列表中的数值。5.多个分支漏电保护器应各自单独接通工作零线。不得相互连接、混用或跨接等。否则会造成保护器误动作。6.对于有工作零线端子的漏电保护器,不管其负荷侧零线是否使用,都应将电源零线(N线)接人保护器的输人端,以便试验其脱扣性能。
十二)导线的联接&&&&
独股导线的联接:1.铜线的联接:截面较小的可采用自缠法,截面较大的可采用绑扎法。但,联接后要涮锡。也可用“压线帽”压接。在不承受拉力时,也可采用电阻焊的方法联接。无论何法,联接前应去锈。2.铝线的联接:一般不可用自缠法和绑扎法。可用“压线帽”压接或钳压管压接。压接前,对导线去锈。
独股铜芯导线的直接方法 &
&独股铜芯导线的分支连接方法:
同截面导线的对接:&&&&
软、硬线的对接:&&&&
单股线与多股线的连接:
&多股导线的联接:1.铜线的联接:一般可采用绑扎法,绑后要涮锡;七股时,可采用插接法;接后涮锡;或采用钳压管压接。2.铝线的联接:一般仅可用钳压管压接。架空线路上的裸铝线,有时采用并沟线夹联接。
七股铜线的插接:&&&
多股线的分支连接:铜、铝导线的联接:1.小截面独股铜、铝导线,在干燥的室内,可以将铜线涮锡和铝线直接联接。但,联接前要将导线去锈涂导电膏;联接后,先包两层橡皮胶布,再包两层普通胶布。2.在潮湿的环境和室外,要使用铜、铝过渡接头(铜、铝卡子,铜、铝线夹,铜、铝套管)联接。
铜铝线为什么不可以直接连接:铜铝直接连接会在连接处产生电氧化反应,使得接触面电阻增大,从而导致接触面应电阻增大而发热,破坏绝缘,严重时能烧毁导线造成火灾事故。
十三)电动机单方向运行的接线画出接线原理图并说明动作过程:
由刀开关控制熔断器做主保护的电路
由空气开关做主回路保护的电路
工作过程:按下控制起动按钮SB2,接触器KM线圈得电铁芯吸合,主触点闭合使电动机得电运行,其辅助常开接点也同时闭合实现了电路的自锁,电源通过FU1→SB1的常闭→KM的常开接点→接触器的线圈→FU2,松开SB2,KM也不会断电释放。当按下停止按钮SB1时,SB1常闭接点打开,KM线圈断电释放,主、辅接点打开,电动机断电停止运行。FR为热继电器,当电动机过载或因故障使电机电流增大,热继电器内的双金属片会温度升高使FR常闭接点打开,KM失电释放,电动机断电停止运行,从而实现过载保护。
说明各元件的作用并根据给定的电动机容量选用各种电器。
开关(QS或QF)的额定电流:&
(1)刀开关起接通和断开电源的作用,可按3倍的电动机额定电流选择。(2)空气开关分合电源并有短路保护的作用,可按等于或略大于电动机额定电流选择。
熔断器(FU)起短路保护作用:可按(1.5~2.5) 电动机额定电流范围内选取。
交流接触器(KM)接通和断开电动机,并有失压保护的作用:接触器的额定电流可按(1.3~2) 电动机额定电流范围内选取。
热继电器(FR)电动机的过电流保护元件:热元件的额定电流In。可在(1~1.5)
电动机额定电流In范围内选取;热继电器的额定电流,应不小于热元件的额定电流。
其保护整定值IFR=电动机额定电流In。
热继电器的调整:有自动复位和手动复位两种(出厂时定在自动复位方式)。如需改用手动复位,可用小改锥伸入调节孔,反时针旋三扣左右。
热继电器过载动作后,在自动复位方式下,5分钟内可复位;在手动复位方式下,两分钟后按复位键可复位。
设备控制电路中的热继电器可以随意改变复位方式吗?为什么?
设备控制电路中的热继电器不可以随意改变复位方式,这时因为当热继电器动作了之后,设备再重新启动时的要求各有不同,如果手动复位的改成了自动复位,有可能造成设备的启动错误。
控制回路导线:可使用不小于1.5mm2绝缘铜导线。
控制回路熔断器(FU2):可使用5A或10A的熔断器,装1.5A的熔丝。
导线并实际接线(实做)由空气开关在主回路保护&&&&&&
1、7.5kw电动机的额定电流为15A。2、开关:可选用HQ-60/3的胶盖闸,或HK-60/3的铁壳开关。3、主回路熔断器:可选用RClA-30/30的瓷插式熔断器,或RL1-60/30螺旋式熔断器。4、交流接触器:可选用B25、CJ20-25、CJ10-20中的任一种。5、热继电器:可选用JR16—26/3D、热元件的额定电流用22A或16A的,整定在15A上。6、控制回路熔断器:可选用RClA-5/3或RL1—15/2。
十四)电动机可逆运行的接线
画出接线原理图并说明动作过程
线路分析如下:&
正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源。2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源。2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用。1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。
根据给定的电动机容量选用各种电器、说明各元件的作用并根据给定的电动机容量选用各种电器。
开关(QS或QF)的额定电流:(1)刀开关起接通和断开电源的作用,可按3倍的电动机额定电流选择。(2)空气开关分合电源并有短路保护的作用,可按等于或略大于电动机额定电流选择。
熔断器(FU)起短路保护作用:可按(1.5~2.5)
电动机额定电流范围内选取。
交流接触器(KM)接通和断开电动机,并有失压保护的作用:接触器的额定电流可按(1.3~2) 电动机额定电流范围内选取。
带限位开关控制的电动机可逆电路原理图
行程开关的作用(上图)
它可使电力拖动设备的运动部件,在达到预定位置时停止或反向运行。仅需停止时,在相应的控制回路中串入行程开关的常闭接点;如需停止后立即反向运行,则应在相应的控制回路中串入行程开关的常闭接点,并将此行程开关的常开接点并在另一控制回路的启动近钮处
线路工作过程:1、合上电源开关QS接通三相电源。2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1及KM3的线圈通电吸合并自锁。KM1的三对主常触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端,KM3的三对主触头将定子绕组尾端联在一起,电动机在Y接下低电压启动。3、随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的常闭触点断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,常闭触点复位闭合为KM2通电做好准备,而SB3的常开触点接通了KM2线圈回路,使KM2线圈得电并自锁,KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成&#9651;,使电动机在&#9651;接法下运行。完成了Y-&#9651;接压启动的任务。
&十五)三相鼠笼式异步电动机采用Y-&#9651;启动器的接线画出接线原理图
根据给定的电动机容量选用各种电器、导线并实际接线
1、根据给定的电动机容量计算其额定电流(In):估算,按每千瓦2A(仅适用于额定电压为380V的三相交流异步电动机)。2、开关(QS或QF)的额定电流:(1)如使用刀关开:可使InQS≥3In。(2)如使用空气开关:可使InQF=In或略大于。3、主回路熔断器(FU1):可在InFU=(1.5~25)In范围内选取。4、交流接触器(KM):可在Inkm=(1.3—2)In范围内选取。5、热继电器(FR):热元件的额定电流InFR可在(1~1.5)In范围内选取;热继电器的额定电流应不小于热元件的额定电流;其保护整定值IFR=In。6、主回路导线:按口诀选用。7、控制回路导线:可使用不小于1.5mm2绝缘铜导线。8、控制回路熔断器:可使用5A或10A的熔断器,装1~5A的熔丝。
接线注意事项:1、接线时应将电动机连接片取下。2、检查与电动机的连接线位置不可接错,否则将出现起动时电动机左转,转到运行时右转,电动机会应为突然反转而停车,并会造成极大的电流使开关跳闸。
Y-&#9651;降压启动器适用何种电动机:仅适用于&#9651;运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。
采用降压启动器目的:降低启动电流,减少电网电压的波动。因为电动机直接启动时起动电流可达额定电流的4~7倍。
Y-&#9651;降压启动器的特点:起动电压是原电压的1/√3倍,起动电流是原起动电流的1/3,起动力矩是原力矩的1/3。所以仅适用于电动机作空载或轻载启动。
启动转到运行的判断方法:电动机启动后,当电动机转速接近额定转速时,应立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。
判断方法1看电流表:电流表由开始启动时的最大电流,往回减小时,立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。
判断方法2听声音:电动机由启动时声音很费劲,开始变得比舒畅较时,立即按运行按钮(SB3),转入运行状态。
启动时间的限制:起动时间不应大于1KW≈0.8秒。
采用降压起动有关规定:
1)由公用低压网络供电时,容量在l0kW及以上者,应采用降压启动;2)由小区配电室供电者,经常启动的容量在10kW,不经常启动的在14KW以上的应采用降压启动;
3)由专用变压器供电者,电压损失值超过下列数值的,应采用降压启动:(1)经常启动的电动机——10%(2)不经常启动的电动机——15%
十六)三相鼠笼式异步电动机使用自耦减压启动器的接线
主要元件及作用:(1)具有两组抽头的自耦变压器。供启动阶段降压用。&
(2)欠压脱扣器。当失压或欠压时,使自耦减压启动器退出运行(防再次来电时形成全压启动)。(3)热继电器。对电动机作过载保护用。 (4)一组触头。作启动与运行的转换用(5)油箱及绝缘油。使触头浸入绝缘油作为灭弧和绝缘用。(6)接线端子。作为电源及电动机的接线用。
自耦降压起动器的特点:1、是用于任何接法的三相异步电动机。2、在80%的抽头位置时,可重载启动。3、起动力矩在65%抽头时为原起动力矩的36%,在80%抽头时为原起动力矩的64%。
采用降压起动有关规定:(1)由公用低压网络供电时,容量在l0kW及以上者,应采用降压启动。(2)由小区配电室供电者,容量在14kW及以上的,应采用降压启动。
(3)由专用变压器供电者,电压损失值超过下列数值的,应采用降压启动:1)经常启动的电动机——10%。2)不经常启动的电动机——15%。
&QJ3型自耦降压起动器接线原理图
接线要求导线截面应满足负载电流的需要。铜线要压“线鼻子”并涮锡,然后接在自耦减压启动器接线端子上。
安装及使用要求:1、自耦减压启动器的容量应与被启动电动机的容量相适应。 2、安装的位置应便于操作。外壳应有可靠的接地(用于系系统时)或接零。3、第一次使用,要在油箱内注入合格的变压器油至油位线(油量不可过多或过少)。4、如发生启动困难,可将抽头倒在80%上。(出厂时,预接在65%抽头上)。5、连续多次启动时间的累计达到厂家规定的最长启动时间(根据容量不同,一般在30s—60s),再次启动应在四小时以后。6、两次启动间隔时间不应少于4分钟。7、启动后,当电动机转速接近额定转速时,应迅速将手柄板向“运转”位置。需要停止时,应按“停止”按钮。不得扳手柄使其停止。8、在操作位置下方应垫绝缘垫,操作人应戴手套。
十七)&灯具的接线
画日光灯、双控灯、安全灯的接线原理图
接线并指出各元件的作用
1、镇流器:它在启辉器接通时,限制日光灯的灯丝电源(灯丝发热,加热灯管内的汞蒸气,以降低其放电电压);在启辉器恢复断开状态时,灯管内汞蒸汽气体放电,因其气体放电电阻很小,仍靠镇流器限制其放电电流。此外,在启辉器恢复断开状态瞬间,在镇流器的铁芯内可能有残存的磁场能,它会转化为电场能,在镇流器两端产生一个反电动势,它与电源电压叠加,有利于灯管内气体放电。2、启辉器:这旨一个充有氖气及两个电极构成的充气管,其中的一个电极为双金属片。开关闭合后,氖气放电(这时,由于灯管内汞蒸汽处于冷态,放电电压高,不能放电),使双金属片受热变形,直至两极接通,为灯丝电流提供了通路。启辉器两极的接通,其内部不再放电而冷却,经过一定时间而恢复到断开状态。灯管内已被加热了汞汽,由于其放电电压已经下降而放电,灯管发光。
灯具接线要求&&&
1、安装高度:(1)一般室内(办公室、商店、居民住宅)灯头对地应不低于2m。(2)潮湿及危险场所(相对湿度85%以上、环境温度40%以上、有导电灰尘、导电地面)灯头对地应不低于2.5m。(3)室外的临时灯,安装高度一般不应低于3m。&&&
2、开关的安装:(1)拉线开关:安装高度一般应距地面2~3m,距顶棚0.3m,拉线垂下距门口0.15-0.2m。(2)暗装开关:安装高度一般应距地面1.2~1.4m;距门口0.15~0.2m。(3)搬把开关应使操作柄搬向下时接通电路,搬向上时断开电路。&&&
3、灯具的固定:(1)1Kg以下的灯具:可直接用导线吊装,但应在灯头及吊盒内做“结扣”。(2)1~3Kg的灯具:应用吊链或管吊装,采用吊链吊装时,导线应编在吊链内。(3)3Kg以上的灯具:应安装在预埋件(吊钩或螺栓)上。 4、安全灯的安装:(1)安全灯变压器的铁芯及外壳要接地(零),如不是加强绝缘的,二次的一端也要接地。(2)一次线要使用护套线,其长度应不超过3m。(3)一、二次侧均应有短路保护(例如装熔断器)。(4)不应将安全灯变压器带入金属容器内使用。&&&
5、灯头接线:无论安装何种灯具,开关应控制相线。使用螺丝灯口时,相线应接顶芯,零线接螺口。灯泡容量在100W及以上的,要使用瓷质灯口。安装日光灯时,镇流器容量应与灯管的容量相适应。&&&
6、插座的安装要求:(1)明装插座距地面应不低于1.8m,暗装插座应不低于0.3m,儿童活动场所应用安全插座。(2)不同电压等级的插座,在结构上应有明显区别,以防插错。(3)严禁翘板开关与插座靠近安装。
几种固定要求的导线截面:
1.穿管用绝缘导线,铜线最小截面为1mm&sup2;;铝线最小截面为2.5mm&sup2;。2.各种电气设备的二次回路(电流互感器二次回路除外),虽然电流很小,但为了保证二次线的机械强度,常采用截面不不于1.5mm&sup2;的绝缘铜线。注意!按口诀选线仅适用于给设备做接线时使用。因为口诀所示的电流密度,仅保证导线自身的安全,至于导线末端有多大的电压降、有多大的线路损耗不在考虑之内。3.电流互感器二次回路用的导线,常使用截面为2.5mm&sup2;的绝缘铜线。注意!按口诀选线仅适用于给设备做接线时使用。因为口诀所示的电流密度,仅保证导线自身的安全,至于导线末端有多大的电压降、有多大的线路损耗不在考虑之内。
(十九)&&杆上作业&&&&&&&&&&&&&&&
导线的排列: 1.直线电杆横担应安装在负荷侧。
2.架空线路相序排列规定:1)压电力线路,面向负荷从左侧起A、B、C、(L1、L2、L3)。2)低压线路在同一横担架设时,导线的相序排列,面向负荷从左侧起L1、N、L2、L3。3)有保护零线在同一横单架设时,导线的排列相序,面向负荷从左侧起L1、N、L2、L3、PE。4)动力线照明线,在两个横担分别架设时,动力线在上,照明线在下。
上层横担;面向负荷从左侧起L1、L2、L3;下层横担;面向负荷从左侧起L1(L2、L3)N、PE;在两个横担架设时,最下层横担,面向负荷,最右边的导线为保护零线PE。
对电杆的检查:(必须确认电杆无倾倒和断杆的危险)(1)杆基应牢固:木杆应无严重糟朽,水泥杆应无脱皮断筋;各承力拉线均应起作用。(2)水泥电杆有水、挂霜、结冰均不宜上杆。(3)如需带电作业(如做接户线工作)应在杆下确定好相、零线的位置。(4)要在杆下选好预定的工作位置。
对脚扣的检查:(1)脚扣的型式应与电杆的材质相适应(即,木杆用“铁脚扣”,水泥杆用“橡皮脚扣”)。(2)脚扣的尺寸要和杆长相适应。(3)脚扣的铁件应完好,焊接部分应无开裂;橡胶部分应无严重磨损;橡胶与软件结合应牢固;小爪应能活动,小爪穿钉应不过长,穿钉螺母应无脱落。(4)脚扣皮带应不脆裂、无豁孔扣紧后应不会滑脱。
对安全带的检查:(1)安全带应是电工专用的,应在试验的有效期内。(2)带体应无严重磨损,金属件应完好,铆装部分应紧固,腰带扣好后应不能滑脱。(3)大带钩环应完好、开合自如,保险环应能可靠地锁定。
上杆(以登水泥杆为例):1.选定适当脚扣→根据脚型调整皮带的松紧→在预定工作位置下方;2.将右脚扣挂在杆上→系好腰带(使大带在左侧,以在臀部稍上为宜,不可过紧,也不要压住“五联”)→穿好左脚脚扣→将右脚踏于已在杆上的脚扣上并穿紧→上杆,直到预定位置→系好安全带,开始工作。
注意:1.上杆时,要防止上方脚扣踏压下方脚扣的端部,以免坠落。2.安全带要系在稳固部位,不得挂在杆稍、不得挂在将要拆卸的部件上、不得在电杆上盘绕、也不得斜跨横提和电杆。3.系安全带时,必须目视扣好钩环并用保险环锁住。即,不得“听响探身”。4.在工作位置,脚扣不得交叉使用。5.杆上、杆下传递工具、器材要用“小绳”和工具袋。禁止上、下抛掷。7.可闻雷声,不得上杆;已在杆上,应立即下杆。
“双花”绑扎:绑直瓶(针式绝缘子)“单花”绑扎:&#9312;将绑扎线在导线上缠绕两圈,在自绕两圈,将一根绕过瓷瓶,从上至下的绕过导线。&#9313;再绕过瓷瓶,从导线的下方向上紧缠两圈。&#9314;将两个绑扎线头在瓷瓶背后相互拧紧5~7圈。
绑茶台(蝶式绝缘子):这种绑法用于架空线路的终端杆、分支杆、转角杆、等采用蝶式绝缘子的终端绑法。
二十&电力电缆的绝缘电阻1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
测量10KV电力电缆接线&
选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。
摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地;
V—U、W、地;&&&
W—U、V、地。共三次。
&2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求?&&
答:判断合格的标准规定如下:(1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20&#8451;时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。
答:摇测方法及步骤如下:
首先执行有关的安全措施:
组织准备:1)要求签发工作票;&&&&&&&&&&
2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;3)确定工作负责人和监护人;&&
4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。
物质准备:1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌);2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好);3)其他用具及材料(电工工具等);
材料准备:按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电&& 2)验电&&
3)挂临时接地线& 4)悬挂标示牌
过程:(1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min;(2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢;(3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电;(4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇;(5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电;(6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。
摇测中的安全注意事项:(1)摇测前和摇测后都应放电;(2)摇动兆欧表的手柄时,转速应尽量保持额定值,更不得低于额定转速的80%;(3)电缆的另一端也必须作好安全措施,勿使人接近被测电缆,更不能造成反送电事故;(4)为保证仪表安全。要做到将兆欧表摇至120r/min后,再将兆欧表的“L”线接被测电缆线芯,撤离测试线“L”后方可停止摇动手柄。
二十一)&用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值
选表及测量前的检查
1.选表:应选用精度及测量范围足够的接地电阻测试仪。(例如,ZC80~1000表)。(1)外观检查:表壳应完好无损;接线端子应齐全完好;检流计指针应能自由摆动;附件应齐全完好(有5m,20m、40m线各一条和两个接地钎子)。(2)调整:将表位放平,检流计指针应与基线对准,否则调准。(3)试验:将表的四个接线端(C1、P1、P2、C2)短接;表位放平稳,倍率档置于将要使用的一档;调整刻度盘,使“0”对准下面的基线;摇动摇把到每分钟120转,检流计指针应不动。
1.图示方法接好各条线,(与40m成一直线),仪表水平放置,两人配合进行,一人监视现场,另一人进行摇测;2.摇动摇柄,同时调整刻度盘(检流计指针右偏,使刻度反时针方向转动;指针左偏,使刻度盘顺时针方向转动)使指针复位。指针接近基线时,应加快摇速到每分钟120转,并仔细调整刻度盘,使指针对准基线,然后停摇。3.数:读取对应基线处刻度盘上的数。4.算:被测接地电阻值(Ω)
=读数&倍率5.回测量用线、接地钎子和仪表。存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的处所。
测量中应注意的安全问题1.正确地选表并作充分的检查。2.被测接地装置退出运行(先切断与之有关的电源,拆开与接地线的联接螺栓)。3.测量的40m一线的上方不应有与之相平行的强力线路;下方不应有与之相平行的地下金属管线。4.雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻。5.接地电阻测试仪禁止开路试验。不使用时应将接线端用裸线短封。6.摇测工作应有两人同时进行。
接地电阻值1.压电气设备的保护接地≤4Ω&&&
2.变压器中性点直接地≤4Ω&
3.重复接地电阻值≤10Ω&
4.独立避雷针接地电阻值≤10Ω
接地装置的测量周期&&&&&&&
测量时间应在每年的春季三四月份1.配电所的接地装置,每年一次。&&
2.0KV及以下线路变压器的工作接地装置,每二年一次。&&
3.压线路中性线重复接地的接地装置,每二年一次。&&
4.间设备保护接地的接地装置,每年一次。&&&
5.雷保护装置的接地装置,每年一次。
接地装置的敷设与连接1.地体顶面埋深不应小于0.6m。&&
2.直敷设的接地体长度不应小于2.5m。 3.直接地体的间距不应小于长度的2倍,水平接地体的间距不应小于5m。&
4.地体(线)应采用搭焊接,接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,壳用螺栓连接。
5.地体搭焊应符合下列规定。(1)扁钢为其长度的2倍,至少为三面施焊。(2)圆钢为其直径的6倍,双面施焊。(3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
二十二、DW型开关失压,分励及红、绿的接线
&&&&&&&&&&&&&&
失压脱扣器在电源为的 85% 及以上时应保证闭合;电源电压在额定电压的 70-35%以内时,失压脱扣器应动作使断路器断开;电源电压低于额定电压的 35% 时失压脱扣器保证断路器不能合闸。绿灯亮表示断路器电源侧有电,断路器在断开位置未投入运行;绿灯灭亮表示断路器在闭合位置以投入运行。二.选用相适用的电气元件及材料熔丝:1~5A。
:选R1型RC1A-10或RL1-15。SB1、SB2:选LA型单按钮。指示灯:选XD型、380V,红、绿各一个。
:应使用不小于1.5的绝缘铜导线。三.简述接线工艺要求,并实际接线
接线时要求导线排列整齐,压接牢固,使用多股导线应进行涮锡,导线两头应做标记号,安装、接线时不能损伤导线,使用金属轧头或金属卡片固定导线时,应对固定处导线进行绝缘处理。