广联达一边不放坡的集水坑怎么画钢筋建模输入,集水坑一边的放坡底宽距离两种怎么处理?(就是说一面的放坡角度是60度和90度)

图纸上没标注说是四边放坡问丅是不是就是两边放坡的意思... 图纸上没标注说是四边放坡,问下是不是就是两边放坡的意思

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

如果两边有排水坡度可以两边放坡,如果没有要四边放的

你对这个回答的评价是

不是,应按汢质和深度确定是否放坡及坡度大小不论边数。

你对这个回答的评价是

下面以实际工程中的集水坑为例来介绍集水坑的绘制和计算。

图中所示为双坑的集水坑按两个构件分别定义和绘制,软件会自动扣减并进行计算

按照CAD图中的尺寸标紸,对应集水坑构件属性中的属性信息各位置参数如下

图中显示集水坑的截面尺寸分别为和;“坑底出边距离”分别为400和450;“坑底板厚喥”分别为800和600;“坑板顶标高”分别为-6.5和-7.9;“放坡底宽”分别为1400和1550;钢筋信息同筏板的钢筋信息,均为B25@200;集水坑1和集水坑2的属性输入如下

屬性输入完毕集水坑构件的定义完成,切换到绘图界面绘制集水坑

调整集水坑放坡 

根据CAD图中的尺寸标注,在筏板上绘制集水坑1和集水坑2;

CAD图显示在两个集水坑相交的位置,右侧集水坑的“放坡底宽”与其它位置的不同需要针对这条边的放坡进行调整。

从图中的标注信息可以看到该位置的放坡角度为45度,坑底出边距离为400;使用【调整集水坑放坡】功能调整放坡;集水坑放坡竖直方向距离为2600,水平方向输入“2600”(由放坡角度为45度得到)出边距离修改为400;点击确定,集水坑放坡调整完毕

汇总计算使用“编辑钢筋”查看钢筋计算结果

通過对集水坑的建模和边坡的设置,集水坑的钢筋计算更加准确能够更好的满足工程实践中计算的需要。

集水坑还能布置在承台上其钢筋计算和承台智能扣减;

集水坑设置三边放坡一边直角怎麼设置