6386kw的塔吊用多大电缆35的铝电缆可以吗

电工选线80KW塔吊用多大的电缆_百度知道
电工选线80KW塔吊用多大的电缆
我有更好的答案
  80KW塔吊可选95平方毫米的三芯铜电缆电缆。  计算过程如下:  1、求三相380V,80KW塔吊的额定电流Ie(升、降和变幅电机的功率因数取0.8):  Ie = 80KW /(根号3 x 380 x 0.8)= 152A  2、求三芯铜电缆截面积:  因不同材料的同截面电缆载流量不尽相同,下面以0.6/1kV VV聚氯乙烯绝缘电力电缆举例,如选用其它型号电缆可参考本例重新计算。  查阅0.6/1kV 三芯VV聚氯乙烯绝缘铜导线电力电缆《安全载流量》,截面积95平方毫米的载流量是185A&152A,可选用。  3、求剩余载流量的功率  电缆的剩余载流量 = 185A -162A = 23A  电缆的剩余载流量功率 = 根号3 x 380V x 23A = 15KVA  如果本题所述的80KW仅仅是几个电机的功率之和,没有包括塔吊的照明、控制、空调等其他用电功率,一般来说,有15KVA基本足够,所以可选择95平方毫米电缆;若还有较大用电器没有估算进去,也可向上选择较粗一档。
首先要选国标的电缆,如塔吊满负荷为80KW,那么每千瓦电动机运转理论电流为3A,(铜线每平方可通过7A电流,铝线每平方可通过5A电流)就是80KW*3A=240A/7A=37.29平方毫米铜线,但市场上仅有35平方、50平方、70平方、90平方的规格,
所以如主电源离塔吊不大于50米以内,选35平方就可以,如较远或电压不足380V以上,就选50平方的了。
如用铝线就得使用50平方和70平方了,总之要比前者大一个型号,明白了吗?
本回答被提问者和网友采纳
主线75平方毫米
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
塔吊的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。QTZ630塔吊用什么电缆_百度知道
QTZ630塔吊用什么电缆
我有更好的答案
63塔机使用的电缆16平的够用了低于16平的就不要用了电缆线没有18.19.20.21.22.23.24平只能用16的或者25的,要不就买非标20平的
采纳率:91%
来自团队:
63塔机啊,16平的绝对够用的,低于16平的就不要用了电缆线没有18.19.20.21.22.23.24平哎只能用16的或者25的,要不就买非标20平的
本回答被网友采纳
看下主卷扬电机是多大的,如果是24KW以内的,16平的勉强够用,最好用25平的。
把三个电机用电量加起来基本就够了,一般用单股12的
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
塔吊的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。谁知道铝芯电缆35平方最大负荷是多少?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁知道铝芯电缆35平方最大负荷是多少?
提问者:金三春|
2429次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:16745
| 被采纳数:4
你好,对于负荷来说主要是指电流,容量可以结合电压计算出来。一般考虑长期带负荷时,电流密度2A/mm2,短时间带负荷可以达到4A/mm2。这样,25平方的铜芯电缆,允许通过电流就是50A到100A。对于单相220V供电,容量就大约是11kW到22kW。而对于三相380V电压供电情况,容量就大约是33kW到66kW。
希望我的回答可以帮到你,谢谢。
回答数:19532
| 被采纳数:2
您好,35平方电缆的安全载流量为85-90A,长期满负荷使用的话,如果是三相380V能带42-45KW,如果是单相220V只能带17-18KW。另外还有考虑输送距离
希望我的回答对你有所帮助,望采纳
回答数:13958
| 被采纳数:4
35平方的铝线常温下可以过122.5A,你问的最大负荷多少千瓦,那要看电压是多少了.
交流电P=UI*1.732
直流电P=UI
如果是铜线,它的过流过流载能力是铝线的1.5倍左右当然你还考虑环境温度,温度越高过流越差.
这里我给你个经验估算口决:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
90千瓦如果是交流电380V的话,I=P/(1.732*U)
I=*380=136.7A
一般开关安全系数按2.5算:136.7X2.5=341.75A
所以你的分路器应为400A工地塔吊一般要多少千瓦35铝电缆能承受吗_百度知道
工地塔吊一般要多少千瓦35铝电缆能承受吗
工地塔吊一般要多少千瓦35铝电缆能承受吗
我有更好的答案
看你塔吊功率了,一般是40千瓦左右,建议用50的铝线
塔吊一般100KW
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
塔吊的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。60kw的塔吊用多大的电缆,怎么计算_百度知道
60kw的塔吊用多大的电缆,怎么计算
我有更好的答案
单相功率为60kW的塔吊,可选用截面积为4mm^2的铝导线。选择电缆时需要考虑电缆的工作环境,其指标主要有:1.电流功率(单相或者三相)2.工作温度。根据不同铺设方式可适当调整截面积。《国际电工委员会建筑物电气装置》(标准号IEC )中的 铜芯电线电缆载流量标准 详细规定了确定功率和温度下的电线截面积。不同省市的电力公司有自身的电力导则,一般为国际标准的简化版并结合了供电区域的实际情况,亦可以此为选择依据。
采纳率:88%
来自团队:
60KW容量如果全部是电机的话,工作电流大约120A,距离短电缆使用3X35+1X16平方毫米的就可以。距离远适当加大线径,可以使用3X50+1X25平方毫米的电缆。
请问怎么计算
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
塔吊的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力