100a带互感器电表接法配互感器

100A计量电表可以带多少kw电机【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:345,094贴子:
100A计量电表可以带多少kw电机
我们厂有两台30kw电机(星三角启动)
和一台7.5kw、正常工作每台 30kw电机电流40a左右 ,如果开2台30kw电机 加7.5kw空压机这只表可以承受嘛
?还有进户电缆是 35平方单行铝线.
建议再换个大一级的,50平方铝线合适
不行 装160A塑壳式断路器 配50*3+1*25铝芯塑套
150/5 1.5(6)A的3×220/电子式电能表
正常工作每台 30kw电机电流40a左右 ,开2台30kw电机再加7.5kw空压机,这只表可以勉强承受,但不适宜长时间运行。因为这是10(100)A10倍率表。还有进户电缆是 35平方单行(芯)铝线。如果距离不远尚可。
用plc控制电机电流
四级电机,45kw的可以
你可以两台30kw的分开,一台自己申请接表,一台去其他厂引线过来,这样的话感觉35的铝电缆也够用了,现在互感器的表很难批?
100A是表的最大电流负荷必须控制在100A以下。否则烧表可能性很大。
100A台区变压器估计也受不了
供电局都说50千瓦没问题,你就放心用吧,烧坏了你又不花钱换表
供电局都说50千瓦没问题,你就放心用吧,烧坏了你又不花钱换表
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴互感器及电能表的选择
互感器选择:
电能表选择:
电能表电流标示方式一般规格有以下几种:&
&电度表有单项、三项之分。三项三线制用于动力,三项四线制用于照明或含三项用电设备的动力线路的计费。。
& 单项电度表额定电流有1(2)、2(4)、2.5(5)、5(10)A等,最大可达100A,括号内的数字为最大额定电流。
三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。部分电度表技术数据见表:&
选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能正确计量出所耗电的电能。&
当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,则应经一定电流比的电流互感器,将大电流变为小于5A的小电流,再接入5A电度表。计算耗电电能时,5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比,即为实际耗用的电能的度数。&
单相:&&1.5(6)A&&2.5(10)A&&5(20)A&&5(30)A&&10(40)A&&10(60)A&&15(60)A&&20(80)&
极限&&20(100)A(极少用到)&
前面数值是标定电流或称额定电流&称Ib&括号内为最大负载电流Imax&&在使用中负载功率电流不能超过电能表的最大负载电流.
&目前主流规格基本都是5(20)A&或5(30)A&很多地方已把10(40)A作为民用的基本规格选用安装.&单相电能表最大规格一般选用20(80)A&其过载能力可达100A&.&如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全.&20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限.&如果最大负载电流超过80A&可以适当选择此规格.&
继续说明:&&&
括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。&&&&
&&&&根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负
荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)A。&
&&&&上述意思就是5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)A的表计量更准确。
单相电能表&&三相电能表的型号规格:
单相电能表&
&DD862-2&1.5(6)A
&DD862-2&2.5-5A&
DD862-2&3-6A&
DD862-2&5-10A&&DD862-2&10-20A&&&&&&
DD862-2&20-40A&&&&&
&DD862-2&30-60A&&&
&DD862-2&40-80A&&&&
DD862-2&60-100A
单相电能表&
&DD862-4&1.5-6A&
&DD862-4&2.5-10A&&&&&
DD862-4&5-20A&&&&
DD862-4&10-40A&&&&&&&
DD862-4&15-60A&&&&&&&&
DD862-4&20-80A&&DD862-4&30-100A
3、单相电子式电能表
DDS825&1.5(6)A&
&DDS825&2.5(10)A&&DDS825&5(20)A&
&DDS825&5(30)
DDS825&10(40)A&&DDS825&5(50)A&&DDS825&15(60)A&&DDS825&20(80)A&&4、单相电子式电能表(经济型)
&&DDS825&1.5(6)A&&&&
DDS825&2.5(10)A&&
DDS825&5(20)A& &
&DDS825&10(40)A&&&&&&&
&DDS825&15(60)A&&&&
&&DDS825&20(80)A&&DDS825&30(100)A&&&&
4、单相电子式预付费电能表
DDSF825&1.5(6)A/&2.5(10)A/&5(20)A&/10(40)A&&
DDSF825&15(60)A&&&&&&
&DDSF825&20(80)A&&&
二、三相电能表
1、三相四线制有功电能表
&DT862-4&3*220/380V&1.5(6)A&&&&&&&&
&DT862-4&3*220/380V&3(6)A&&DT862-4&3*220/380V&5(20)A&&&&&&&
&DT862-4&3*220/380V&10(40)A&&DT862-4&3*220/380V&15(60)A&&&&&&&
DT862-4&3*220/380V&20(80)A&&DT862-4&3*220/380V&30(100)A&&&
2、三相三线有功电能表&
&DS862-4&3*380V&5(20)A&&&&&&&&&&&&&&&
DS862-4&3*380V&10(40)A&&DS862-4&3*380V&15(60)A&&&
3、三相三线无功电能表&
&DS862-4&3*380V&20(80)A&&&&&&&&&&&&
DS862-4&3*380V&30(100)A&
&DX862-4&3&100V&1.5(6)A&&&&
&DX862-2&3&100V&3(6)A&
&&DX862-4&3&380V&1.5(6)A&&&
&DX862-2&3&380V&3(6)A&&&
4、&DTS825三相电子式电度表
DTS825-1.5-6A&&
DTS825-3-6A&&
DTS825-5-20A&
&&DTS825-10-40A&&DTS825-15-60A&&
DTS825-20-80A&&DTS825-30-100A&&
5、三相四线电子式预付费电能表&
DTSF825&1.5-6A&
DTSF825&3-6A&&
DTSF825&5-20A&&DTSF825&10-40A&&DTSF825&15-60A&
DTSF825&20-80A&&
& DTSF825&30-100A
三相三线制和三相四线制是什么意思?各有什么区别?
是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是三相制电器,如三相变压器、三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户有三相负荷又有单相负荷,那就是三相四线制或者是三相五线制(多零线、接地线)线路,就要使用三相四线制电表。三相三线制线路没有调整能力,要求三相负荷基本平衡。
三相三线制和三相四线制的区别是什么?应用场所有哪些不同?
三相四线比三相三线多了一根电源中性线,三相三线只能提供380V电压的电源,三相四线可以提供380V电源又可以提供220V电源。三相三线,明显省钱,但负荷不平衡时候无法通过零相回馈电流,容易烧坏电器,而三相四线制就可以解决这个问题
三相三线制和三相四线制电机有什么区别?
三相电机是平衡负载,相电流等于线电流,矢量和为零,所以不需要零线;角形接法的电机没有零线可接的,星形接法可以在中性点接零线,但没有意义,接与不接都是一样的。
在低压供电系统中,三相四线制和三相三线制的适用范围是什么?有何优点?
三相三线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相电力变压器、三相电机等),若三相负荷不对称,中性点就会出现电压。采用三相四线制供电系统,可以获得线电压和相电压,对于使用者比较方便。另外三相负荷不对称时,因中性线阻抗很小,也能消除中性点的电压位移。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。大家都在搜
100A的`电表配什么互感器
100A`电表配互器
shijinbo189的答复:
机械式电表除用少字少电用本月底用电量-月底用电量本月家用电少;电式直接读其与机械式算与电表电流流关系。变压器铁损铜损 2、铁损24存(硅钢片--级应电压),铁损高与低与硅钢片质量直接关系500KVA变压器S11系列变压器空载铁损0.68W/h即月0.68*24*30=489.6度 3、铜损变压器内阻导线损耗用电量、损耗(若变压器铝芯线损耗比铜芯线损耗) 4、功率素达0.9电费高@_@你先问电力公司,是不是他们收取按有功加无功,@_@刚下课谢谢。总表数比表数部看做线损:变压器功损耗、送电线路功损耗等损耗应太般10%内看做数值差已经17%比线损已2倍问题:1)首先看看使用变压器型号空载、满载损耗少;2)用电网路面积线路短用线缆否合理;3)说用电处功产且功量较近否充功补偿;4)总表处电压、电流互器、总表;低压计量处电流互器、表否都校验合格电流互器变比否合理等些:问题总能查清楚 继续交流。三相四线100a电表能带多大千瓦_中华文本库
三相四线电表的正确读数 电度表有直接接入和带互感器接入两种接法,接线时必须区分好电源的相线、零线及相序;还必须区 分好互感器初次级线圈的同名端正确连接。否则...
技术参数 三相四线:3×57.7/100V 3×220/380V...图:电能测量四象限定义 3.1.2 电能计量功能 电表可...3 位小数 kW kvar kVA V A 数据格式 单位 有功...
三相峰谷平电表,分时电表,复费率电表,三相复费率电表 三相四线复费率电能表主要功能 1.三相四线复费率电能表主要功能具有计量正、反向有功电能功能,反向电能按正向...
当发生单相接地故障时(以 A 相接地为例),UAN=0V,UBN= UCN=ULN=100V 主机...三相电表互感器接法 1页 免费 带互感器三相四线电表接... 4页 免费 三互感...
三相四线: 3×220/380V 可根据用户要求设计特殊规格的电表 电流规格 经互感器...4 位小数 kW 实时无功功率 Q Q 总、QA、QB、QC P 总、PAB、PCB 2 位整...
三相四线外接互感器电能表的接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中 1、4、7 接电流互感器二次侧 S1 端,即电流进线端;3、6、9 接...
“千瓦· 时”或“KWh”;无功电能表为“千乏· ...有关互感器接线要求一、穿过A相电流线的电流互感器...带互感器三相四线电表接... 3页 免费 三相...
维普资讯 http://www.cqvip.com . 三相四线电能表计量 -t三线电路电能的接线讨论 a张碧云 (林供 电局 ,西榆林榆陕790)100 [摘 要] 用 三相 三线: J ...
三相四线电能表与电流互感器接线图_电子/电路_工程科技_专业资料。电度表接线柱...三相四线3个单相电表接线... 1页 免费 三相四线电能(度)表(带电... 1页...
DTSY466-S型三相四线电子式预付费电能表说明书_...*采用大功率磁保持继电器,短时负荷电流超过 100A ...8.2 所购电量未用完出现断电,应先检查电表的出线...

我要回帖

更多关于 mta 100a 互感器 的文章

 

随机推荐