原标题:常见消防模块的接线方法和实物演示
很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模塊接线方法也不一样
现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法
GST-LD-8300型输入模块与现场设备的接线:
模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。
1. 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线
2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输叺设定参数设为常闭检线
GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线:
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模塊端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
1. 模块通过有源输出直接驱动一台排煙口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入):
2. 模块无源输出触点控制设备的接線示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入):
GST-LD-8301海湾输入输出模块接线图现场接线模拟:
第一步:GST-LD-8301海湾输入输出模块接线图接线需要准备1组RVS2*1.5(信号总线)线和1组BV2*2.5电源线,我们这里以两组普通线代替
第二步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将RVS2*1.5的信号总线接入到模塊底座的Z1和Z2上
第三步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将BV2*2.5的24V电源线接入到模块底座的D1和D2上
第四步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D1引一根线到底座上的NO端子
第五步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的COM端子引出一根线到现场被控设备
第六步:將线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D2端子引出一根线到现场被控设备然后在GST-LD-8301海湾输入输出模块接线图的I和G端并联1个4.7K的电阻,同時将被控制设备的启动信号反馈端引入到模块的I和G端检查现场接线,安装好模块接线完成。
【本文摘选自当宁消防网】
温馨提示:分享内容如有侵权请告知我们会在第一时间处理;商务合作QQ: