海湾消防的海湾输入输出模块接线图控制泡木灌怎么接线

原标题:常见消防模块的接线方法和实物演示

很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模塊接线方法也不一样

现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法

GST-LD-8300型输入模块与现场设备的接线:

模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。

1. 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线

2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输叺设定参数设为常闭检线

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线:

模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模塊端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。

1. 模块通过有源输出直接驱动一台排煙口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入):

2. 模块无源输出触点控制设备的接線示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入):

GST-LD-8301海湾输入输出模块接线图现场接线模拟:

第一步:GST-LD-8301海湾输入输出模块接线图接线需要准备1组RVS2*1.5(信号总线)线和1组BV2*2.5电源线,我们这里以两组普通线代替

第二步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将RVS2*1.5的信号总线接入到模塊底座的Z1和Z2上

第三步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将BV2*2.5的24V电源线接入到模块底座的D1和D2上

第四步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D1引一根线到底座上的NO端子

第五步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的COM端子引出一根线到现场被控设备

第六步:將线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D2端子引出一根线到现场被控设备然后在GST-LD-8301海湾输入输出模块接线图的I和G端并联1个4.7K的电阻,同時将被控制设备的启动信号反馈端引入到模块的I和G端检查现场接线,安装好模块接线完成。

【本文摘选自当宁消防网】

温馨提示:分享内容如有侵权请告知我们会在第一时间处理;商务合作QQ:
  • 地址:北京通州区新华北路117

海湾GST-LD-8301海湾输入输出模块接线图实物接线图

文章来自: 发布时间: 11:06

 通过本篇希望可以帮大家完全解决海湾海湾输入输出模块接线图的接线问题

  GST-LD-8301海湾输入输出模块接线图在海湾的中肯定是经常见到的,但根据笔者的所见所闻还是有很多人特别是刚接触海湾的人对于海湾这模块的接线还是有疑问疑虑的。今日表哥就给大家上干货实物接线讲解。希望不要听到“然并卵”

  表哥用了一套最简单的海湾报警系统,包含一只感烟(型号以下简称G3)、一只手动报警按钮J-SAM-GST9121(型号以下简称GST9121)、一只海湾输入输出模块接线图GST-LD-8301(型号以下简称8301)和一只非编码的声光报警器HX-100A(型号以下简称100A)为了扩展海湾输入输出模块接线图8301的各种接线方法,表哥有找来了海湾的切换模块GST-LD-8302(以下型号简稱8302)和一个DC24V继电器

  感烟火灾探测器G3的接线表哥不详述了,接相对的两个端子图中一路接到控制器,一路是接到手动报警按钮9121上海湾总线无极性,翻译成人话也就是不分正反如上图中的一组红黄两根线,把红色和黄色对调也是没有问题的

  手动报警按钮9121,不帶电话插孔只需接信号总线。信号线一组来自上面感烟火灾探测器一组接到我们今天的主角海湾输入输出模块接线图8301上。

  非编码聲光报警器只要接通24V就动作发出光和声音了所以需要海湾输入输出模块接线图的有源输出来控制声光。

  上图中Z1、Z2是接信号线可以從就近的9121手动报警按钮上面并联过来;I、G为无源反馈,这里的声光报警器无法提供无源反馈信号直接并联一个4.7KΩ电阻,另外可以用编码器将8301模块设置成自反馈,模块启动后就会自动发出反馈信号;D1、D2接联动电源直流24V。NO与COM是一组常开触点将D1与NO连接,然后COM与D2接线出去直接連接负载当模块动作时,COM与NO接通COM与D2就可以输出一组24V。

  上图是CAD版的接线示意图

  8301海湾输入输出模块接线图的COM和NO端的触点容量为DC24V/2A,使用8301模块控制高电压或大电流设备的时候就不能用8301模块直接控制需要通过继电器或8302模块来转接。

  连接继电器时这时的负载就变荿了继电器的线圈,此时I、G上面的电阻就要加在被控设备上只有将电阻加在被控设备上才能起到真正的“检线”功能。

  8302切换模块的莋用其实和继电器性质是一样的海湾输入输出模块接线图24V输出线接切换模块的O、G端子,输出有一组常开和常闭供选择如上图是采用的瑺开输出

  无源输出方式控制设备就是被控设备只需要输入一个无源触点就可以实现控制,8301海湾输入输出模块接线图可以提供一组无源瑺开点COM和NO可以将这一组触点直接连接至被控设备上实现控制。但需要注意的是:

  1、被控设备的控制电压和电流不能超过8301模块的触点嫆量;

  2、使用无源输出控制方式时必须要让无源触点两端形成一个压降,即无源触点两端要形成一个闭合的电路否则模块会报故障。