正泰接触器带负荷跳动NC2-225不带负荷就是正常的,带上负荷(132KW)就显示缺相?进线确认没问题。谢谢

很简单打开接触器带负荷跳动,上盖拆下负载。吸和接触器带负荷跳动看看触点闭合时接触点的压力。你可以事先插一片A4纸吸合时抽动看看。就可以判断了接触器带负荷跳动了也可用新的替代法。

你对这个回答的评价是

既然进线没问题,那就是接触器带负荷跳动触点的问题了

你对这个回答嘚评价是?

那不带负荷测下出线,缺相不

你对这个回答的评价是?

