居住区二类高层建筑的05s804消防水池图集在哪?是在地下还是需要设计在外面?

高层建筑群共用高位消防水箱问题探讨
(此文发表于2014年12期消防科学与技术杂志&)
摘& 要:针对高位消防水箱在工程设计和实际应用中出现的问题,
对《高层民用建筑设计防火规范》高位消防水箱有关条款,以及超过100m高层建筑群共用高位水箱案例进行了分析,指出了共用高位消防水箱致使消防给水总管超压等隐患,明确了高层建筑群共用高位水箱的适用条件和使用要求,提出了超过100m高层建筑应当独立设置高位消防水箱的建议。
关键词:消防 高层建筑 高位消防水箱 安全可靠
高位消防水箱是利用高差重力自流(稳压)为水灭火设施提供准工作状态下所需要水压,在火灾初期阶段或消防供水泵出现故障紧急情况下提供消防应急给水,并提供自动喷水灭火系统和室内消火栓系统10min用水量。因此,高位消防水箱是消防给水系统的重要组成部分,是扑救初期火灾的必备设施,正确设置高位消防水箱,对于保护建筑和人身消防安全具有十分重要的意义。《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)(以下简称《高规》)第7.4.7条明确规定,当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,通常一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3。《高规》)第7.3.5条规定,同一时间只考虑一次火灾的高层建筑群可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容积应按消防用水量最大的一栋高层建筑计算,高位消防水箱应满足相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一栋建筑屋顶的最高处。
由此可见,《高规》虽然明确规定了高层建筑群可以共用高位消防水箱,但对高层建筑群共用高位消防水箱的适用条件和使用要求并没有作出明确规定,在实际工作中,常常因为设计人员、审图人员理解不同产生歧义,造成少设计高位消防水箱,产生安全隐患。因此,进一步明确共用高位消防水箱的适用条件和使用要求,对日益增多的高层建筑群设计具有现实的指导意义。
1.共用高位消防水箱分析
&高层建筑群共用高位消防水箱其实是一种常规做法,人们通常将消防水箱设置在建筑群中最高的建筑屋顶上,水箱喷淋出水管连接至湿式报警阀前端、消火栓出水管接至室内消火栓系统环网,只要最高建筑的最不利点喷淋系统静水压力能够满足开启湿式报警阀的要求,消火栓的静水压力,建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于0.15MPa,其它建筑喷淋和消火栓系统最的不利点静水压力也能满足要求,当高位消防水箱不能满足上述静压要求时应设置气压罐和稳压泵等增压设施。上述做法的优点,能够大大减少高位消防水箱的设置数量,节省投资成本,倘若高位消防水箱与室内消防管网连接管路发生故障,将会影响任何一栋高层建筑的火灾扑救。为了提高消防给水系统的可靠性,有些设计人员在高层建筑群中,分散设置了两个甚至多个高位消防水箱来保障消防给水安全。
那么,两栋或多栋超过100m的高层建筑群能否共用高位消防水箱呢,笔者认为不能。超过100m高层建筑群如果共用高位消防水箱,消防给水系统总管水压必然过高(&1.00Mpa),系统安全可靠性差,水管长期超压不但会影响使用寿命,而且会容易出现松脱、开裂,严重影响消防设施正常运行。如:某市工业园区新建了一座总建筑面积180000m2城市综合体,集商业中心、酒店式公寓、办公大楼于一体,建筑地下二层,地上1-4层为裙房,裙房东西两侧为两栋超高层塔楼,东塔楼高度188m,西塔楼高度175m。建设单位和设计单位为了减少建筑荷载、控制造价,两栋塔楼共用一套消防设施,即共用地下一套消防泵房、中间100m处一套转输水箱和消防转输泵房,以及共用一只屋顶高位消防水箱。水箱和中间泵房置于东塔楼,消防给水系统采用“Y”型给水方式,消防泵房分别向两栋塔楼竖向供水,喷淋和消火栓两根屋顶高位水箱出水总管,由甲楼通过四层郡房与消防泵出水管连接,向乙楼供水,100m以下发生火灾时,由地下消防泵房供水,100m以上发生火灾时,地下消防泵和中间消防泵采取上下联动的形式,临时高压消防给水,如图1所示。
错误的消防给水示意图
1.屋顶消防水箱;2.屋顶消防水箱出水管;3.传输消防泵;
4.传输消防水箱;5.消防水池;6.消防水泵。&&
设计单位理由是依据《高规》第7.3.5条规定,同一时间只考虑一次火灾的高层建筑群可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱;而且,建设单位同样的项目在其他城市也有相同做法,当工程竣工消防验收时,消防技术人员发现了该大楼消防供水方式存在问题:
消防设计参考依据有误
《高规》第7.3.5条虽然规定同一时间只考虑一次火灾的高层建筑群可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱,但《高规》第7.4.6.5条还规定消火栓栓口的静水压力不应大于1.00Mpa,当大于1.00MPa时应采取分区给水系统。而《自动喷水灭火系统设计规范》GB(以下简称《喷规》)第8.0.1条规定了配水管道的工作压力不应大于1.20Mpa。很显然,《高规》第7.3.5条是泛指高层建筑,没有明确多少高度的建筑不适用于共用高位消防水箱,因此,将《高规》7.4.6.5条和《喷规》第8.0.1条结合起来理解,可以认为,共用高位消防水箱适用条件:只能适用于100m以下的高层建筑群,当高度超过100
m的建筑群,消防给水系统压力大于1.00Mpa或1.20Mpa时,不适用于共用高位消防水箱,应当按《高规》规定,分别单独设置高位消防水箱,实行分区供水,其使用要求:根据不同建筑类型和高度,可采取不同要形式的消防分区供水方式,如消防泵高低压出水口分区供水、减压水箱减压分区供水、减压阀减压分区供水等等,使之消防给水系统管网水压处在一个比较安全合理的区间。
&消防给水系统总管超压
超压是指系统内的水压超过其工作压力的限值,造成管道、附件、器材和设备的损坏,或造成给水不均匀,不利于系统灭火,影响系统正常运行的现象。
塔楼建筑高度188m,高位消防水箱设在建筑物最高处,对该高层建筑而言,建筑物顶部最不利点喷淋系统静水压力还不能满足开启湿式报警阀的要求(小于0.14MPa),消火栓的静水压力小于0.15MPa。因此,必须对最不利点的喷淋和消火栓系统设置稳压设施,将在原来压力基础上再提高0.2MPa左右,以满足喷淋和消火栓出口水压最低要求,这样该消防给水系统的压力就接近2.10Mpa,喷淋总管和消火栓总管严重超压,违反了《高规》和《喷规》消防给水方面有关规定,系统会出现不稳定、不可靠,存在着安全隐患。目前,市场上虽然有耐高压的消防管材和配件,但在安装过程中未严格遵守操作要求或管网在长期高压作用下,也会造成消防给水管道部件松脱、损坏,甚至爆裂,严重威胁着整栋大楼消防设施正常运行,另该大楼的高位消防水箱喷淋和消火栓DN100出水管全部采&&
用& 沟& 槽& 式
连& 接& 件&
(卡& 箍& ),更增加了危险因素。
&消防给水总管不能采取减压措施来解决正常消防给水
初期阶段的建筑物火灾,主要依靠屋顶高位消防水箱供水,然而,起动消防泵向消防管网持续供水,根据正常状况,高层建筑屋顶消防水箱出水管进入低区相应部位需要减压,消防泵出水管在低区部分也需要减压,这样才能避免水击形成的噪声与振动,使消防给水管网水压处在一个合理、安全的范围之内。通过减压,能保证消防给水系统的均匀性,有利于作用面积内给水可靠,确保系统设计流量能正确使用;同时,还有利于系统管网和设备的安全,能使自动喷水灭火和消火栓灭火发挥正常效用,因此,消防给水系统的减压有着重要的意义。
上述案例两栋超高层建筑共用一只屋顶高位消防水箱,采用“Y”型消防给水方式,虽然减少了建筑荷载、节省了材料、控制了工程造价,但造成了消防总管超压留下了隐患,喷淋和消火栓系统在屋顶高位消防水箱出水管的任何位置都不能采取减压措施来解决超压问题,因为一旦减压,甲楼高位消防水箱水不能自然压到乙楼的高处,乙楼高处的喷淋管网和消火栓管网就会出现水压过低或无水,如自动喷水灭火系统的湿式报警阀压力开关,因无一定水压,不会自动接触而起动喷淋泵,消防设施也就不能发挥灭火作用,必将成为摆设。
高位消防水箱设置应根据高层建筑的不同高度,有针对性的确定,上所做法,设计单位将100m以下高层建筑群共用屋顶高位消防水箱的常规做法直接套用于超过100m高层建筑群,对《高规》《喷规》有关条文的本义没有全面理解,存在概念混淆及逻辑错误,使喷淋总管和消火栓总管超压超负荷运行,产生安全隐患,超过100m高层建筑群共用屋顶高位消防水箱供水方式应该给予纠正。
为了妥善解决设计、审核中的遗留问题,经设计单位、建设单位与消防监督部门共同沟通商量,最终决定将上述案例中,在乙楼顶部增设一只有效容积18m3的高位消防水箱。同时,在甲、乙塔楼两个屋顶消防水箱的喷淋和消火栓出水总管的适当位置分别采取了减压措施,使消防给水总管水压处在安全合理范围之内,从根本上保证了两栋塔楼消防给水系统的稳定性和可靠性,如图2所示。
正确的消防给水示意图
1.屋顶消防水箱;2.屋顶消防水箱出水管;3.传输消防泵;4.传输消防水箱;5.可调式减压阀组;&&
6.消防水池;7.消防水泵。&&
高层建筑消防给水系统中,高位消防水箱占具有十分重要的地位,是扑救初期火灾的主要消防设施,作用明显、效果好,设计者在设计时必须将安全置于首位,既要考虑减少结构负荷,又要统筹兼顾,确保单栋或多栋大楼的消防给水系统安全,科学合理,要采取有效减压措施,防止消防给水系统发生超压现象。笔者认为,高层建筑群消防给水设计时,需要注意以下几点:
&消防技术规范关于消防给水方面的条款都是前后呼应的,设计时必须全面理解,明确含义,吃透精神,综合分析,不能单一、机械地执行某一条规定,否则容易产生偏差。
规范应对高层建筑共用高位消防水箱的适用条件和使用要求作出明确规定,100m以下建筑群可以共用高位消防水箱,超过100m的建筑群,消防给水系统总管水压大于1.00MPa,不适用共用高位消防水箱,应选择合适的减压方式
采取有效的分区给水。
超过100m高层建筑,两栋或多栋共用屋顶高位消防水箱,采用“Y”型消防给水方式,实际上没有实行减压分区给水,故不能采取减压措施来解决消防给水总管超压问题,是一种不恰当、不安全的错误做法,应该予以纠正。
提高整个消防给水系统的承压能力,超过100m高层建筑的消防给水总管,要采用加厚无缝钢管,阀门及管配件公称压力不小于2.50MPa,万一减压措施失灵出现超压,能够承压最大允许压力。
参考文献:
[1]祁祖兴.高层建筑水泵接合器设置探讨[J].消防科学与技术,2012.8:(194)
[2] 祁祖兴.消防给水管网若干问题的改进与研究 .
2011年中国消防协会科学技术年会论文集:349-352
张勤.王素辉.高层建筑群共用高位消防水箱的设计探讨[J].市政工程,2009(2):224-225.
冷艳锋.关于设置专用高位消防水箱问题的探讨[J].浙江建筑,2007(2):654-66.
戴晓莹.超高层建筑群区域消防给水系统分析[J].消防科学与技术,2014.7:(220) 788-791
杨琦华.高层建筑消防给水系统可靠性的研究[J].消防科学与技术,):25-27
Discussion about
high-rise buildings shared high fire water
(Suzhou City Fire Brigade, Jiangsu
Province 215021)
Summary: For &the problems of&
high fire water tank appear in the engineering design and practical
application, for "fire protection design of tall buildings" high
fire water tank relevant provisions, and more than 100m high-rise
buildings shared high water tank case is analyzed, pointing out the
common high fire water tank to cause overpressure of the fire water
mains and other risks, specifically the applicable conditions and
requirements of high-rise buildings using common high water tank,
the proposed &that high-rise buildings over 100m
must be independently to set high fire water tank
Key&words: F
High- H Safe and
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。您当前的位置:&>&&>&
对高层建筑消防给水系统设计有关问题的探讨
  随着社会发展进步,高层建筑已成为建筑主流,而高层建筑具有投资规模大,建筑使用功能复杂的特点,建筑设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计显得尤为突出。笔者结合自己的工作经历,对高层建筑消防给水系统的设计谈几点自己的看法,以供大家参考。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  一、关于高位水箱中消防储水量的设计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.4.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)第10.3.1条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。
  从现行的规范及笔者所见到的资料里都没有明确消防水箱中的消防储水量是一个18m3还是两个18m3。即一般的将GB50045-95中的18m3的理解为消火栓系统室内10分钟消防用水(但若因室内消火栓用水量为40L/s,高位水箱中之10分钟消防储水量应为24m3);将《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)中的18m3理解为自动喷水灭火系统10分钟消防储量(若按30L/s计算,高位水箱中之10分钟消防储水量应为18m3)。因此设计中会出现消火栓系统与自动喷水灭火系统同时存在时出现高位水箱中的消防储量为36m3的情况。
  针对这一情况,怎样理解才是&安全适用&、&经济合理&呢?
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  笔者认为18m3是指10分钟消防总贮量,消防二字含义为:所有消防手段(包括消火栓和自动喷水灭火系统),即不存在24m3或36m3的问题。说明如下:
  第一,当发生火灾时无人在现场,如娱乐场所、仓库等等,则只有自动喷水灭火系统工作,并且该系统只要有一个喷头动作,压力开头将在60秒内动作发出电信号,向控制中心报警,并经控制箱切换启动消防泵。即使几个喷头动作,18m3储水量也仅仅动用约三分之一。
  第二,当自动喷水灭火系统不理想,火灾漫延、扩大,消防队到达现场,消火栓开始使用时,早已不是10分钟的问题了,直接启动消防供水灭火。此时高位水箱中仍有相当量的储水。
  第三,初起火灾在5~10分钟后,消防队才到达现场,在此之前一般说来,消防泵应没有启动。如果启动了就不存在18m3储水量够不够用的问题。如果没有启动,则因高位水箱位下降到低水位(即消防储量水位)时,生活水泵将启动供水。也就是说在火灾发生后的5~10分钟内,生活水泵继续供水5~10分钟,这样因消防储量已动用,实际上生活泵供水基本上是供给了消防用,因水位已可能是在消防储量以下,生活出水管无水可出,亦即说明供10分钟内消防用水量不止18m3,是够用的。
  第四,如果因为是超高层建筑或普通一类高层,因水箱设置高度不够而设置增压系统,那么对于高区消防来说,高位水箱的消防储水量单单对直接灭火而言,其意义几乎为零。当然为了使增压系统正常工作及中、低区来讲,高位水箱之消防储量仍然是必须的。
  因此,笔者认为,无论一类高层建筑中有几个消防系统,其高位水箱中的消防储量不小于18m3就是符合规范要求的。
  二、消防储水池的设置及容积的设计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  首先谈谈如何确定是否应设置消防储水池的有关问题。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.3.2条是这样规定的:&符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:1、市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量;2、市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)&;条文有了,但关键是如何理解什么叫&且能满足&及是否&市政给水管道为环状,且有从市政环状管网不同侧引入的两条进水管&,就可以不设消防储水池?笔者认为对于大多数城市而言这是不容置疑的,但对于某些特定条件下,这样执行规范仅仅是死抠字眼,是不够负责任的。如某工程处于某国家级高新技术产业开展区,其给水管道网为环状,只要水厂供水、流量、压力均能满足某高层建筑需要,假如引入管也符合规范要求,是否可以不设置消防储水池及加压设施呢?从表面看是可以的。然而,当深入地了解一下情况就会明白不设置消防储水池是不行的。因该开发区仅有一路电源,这与一般大中城市几水厂,甚至一个水厂有两路电源不可同是而语。这一路电源停电,尤其秋、冬季节,如发生火灾,该水源何以保证供水呢?
  其次,谈谈消防水池容积确定的有关问题。消防水池是储存消防灭火用水的构筑物,容积的确定关系着灭火的安全性。《高规》第7.3.3对水池的容积作了规定:&当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水时时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间以内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。&据查阅资料,一些地方针对这两条规定,却有不同的设计方法。
  当室外给水管网能保证室外消防用水时,消防水池只满足室内消防用水量。一般做法为:从市政引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性,消防水池设在地下室,只考虑室内消防用水量,但不允许考虑火灾时水池的补水量(规范没有作明确规定)。故笔者认为这种做法不妥,这样导致一幢高层公共建筑地下室一般都储存了四、五百吨的消防用水,一般占地均有二百多平方米。像厦门国际会展中心,地下室储存了2600吨的消防用水,水池占地890平方米,笔者认为这种做法很不经济,仅工程造价就增上百万元;同时又增大管理的难度,如要清洗,定期换水等,又造成水资源的浪费;如果消防用水和生活用水合建水池,那必然会造成生活二次供水的水质污染。所以笔者认为既要保证消防安全,又要降低工程造价及管理方便,首先要加强自来水公司的责任度,保证城市环状供水的安全可靠性,然后适当加大高层建筑的进水管,使得进水管在保证高层建筑的室外消防用水量的同时能够在火灾时补充消防水池的水量。这样经计算可以适当减少消防水池的容积,达到经济合理。同时笔者建议邻近高层建筑共用消防水池,对这一点希望有关市政部门能够牵头,对共用水池进行合理地管理,这也需要有关部门进行合理公正的规划控制。
  三、室外消火栓数量的设计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.3.6规定:&室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s&,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:&室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分&,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定&水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米&。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适当增设&额外&的室外消火栓。
紧急火情请拨打119
监督处:025-
法制处:025-
技术处:025-
宣传处:025-
火调处:025-
检测站:025-单选题( 单选题(100 道)每题 1 分,满分 100 分 [1] &少就是多&是谁提出的口号().来源:www.examda.com A.密斯 B.路斯 C.文丘里 D.贝伦斯[2] 窑洞式民居分布于哪一带? A.东北地区 B.河南,山西,陕西 C.内蒙古地区 D.河北,山东[3] 低层民用建筑耐火等级为一,二级时,其防火分区允许最大建筑面积为多少平方米? A.1000m2 B.1500m2 C.2000m2 D.2500m2[4] 在《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》中,下列哪种耐火等级分类是不正确的? A.一类高层建筑的耐火等级应为一级 C.裙房的耐火等级不应低于二级 [5] 天坛中祭天的建筑是哪一座? A.祈年殿 B.圜丘 C.皇穹宇 D.斋宫 B.二类高层建筑的耐火等级不应低于二级 D.高层建筑地下室的耐火等级不应低于二级[6] 纽约世界贸易中心的设计人是(). A.SOM B.贝聿明 C.雅马萨奇 D.约翰逊[7] 教学用房窗的设计应符合下列规定:教室,实验室靠外廊,单内廊一侧应设窗.但距地面()mm 范围 内,窗开启后不应影响教室使用,走廊宽度和通行安全. 二层以上的教学楼向外开启的窗,应考虑擦玻璃 方便与安全措施. A.1500 B.1800 C.2000 D.2400[8] 芝加哥学派得力支柱沙利文的代表作品是(). A.卡匹托大厦 B.马葵特大厦 C.蒙纳诺克大厦 D.芝加哥百货公司[9] 下列关于&模数制&的叙述何者不正确(). A.选定的尺寸单位为模数 C.标志尺寸减去缝隙为构造尺寸 [10] CIAM 的准确含义是(). A.国际建筑师协会 B.国际现代建筑协会 C.国际规划师协会 D.现代建筑师协会 B.模数协调中选用的基本尺寸单位为基本模数 D.基本模数的数值为 300mm[11] 公共建筑中常用坡道的坡度是(). A.4()~8() B.8()~15() C.16()~18() D.18()~24()[12] 市政消火栓或室外消火栓的间距不应超过(). A.80m B.100m C.120m D.160m[13] 巴黎蓬皮杜文化艺术中心是何种流派的作品? A.粗野主义 B.象征主义 C.高技派 D.光亮派[14] 试将下列建筑与相应的构图手法建立正确的联系是(). a.金字塔;b.大雁塔;c.人民英雄纪念 碑;d.悉尼歌剧院 Ⅰ.对比;Ⅱ.动态均衡;Ⅲ.稳定;Ⅳ.渐变韵律; A. C. a,Ⅰ;b,Ⅳ;c,Ⅲ,d,Ⅱ a,Ⅲ;b,Ⅳ;c,Ⅰ,d,Ⅱ B. a,Ⅲ;b,Ⅱ;c,Ⅳ,d,Ⅰ D. a,Ⅱ;b,Ⅰ;c,Ⅲ,d,Ⅳ[15] 在高层建筑设计中应采用防火墙等划分防火分区,下列何者不是一个防火分区所允许的最大建筑面 积. A.一类建筑的每个防火分区建筑面积为 1000m2 B.二类建筑的每个防火分区建筑面积为 1500m2 C.地下室的每个防火分区建筑面积为 500m2 D.当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃材料和难燃烧材料装修时的高层建筑内的商 业营业厅,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为 3000m2 [16] 《托儿所,幼儿园建筑设计规范》JGJ 39 一 87,幼儿经常接触的()m 以下的室外墙面不应粗糙, 室内墙角,窗台,暖气罩,窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角. A.0.9 B.1.1 C.1.3 D.1.5[17] 住宅的卧室,起居室(厅)内的允许噪声级(A 声级)昼间应小于或等于 50dB,夜间应&或=40dB,分 户墙与楼板的空气声的计权隔声量应大于或等于 40dB,楼板的计权标准化撞击声压级宜&或=()dB. A.55 B.65 C.75 D.85[18] 一座停放 90 辆小汽车的地下车库,其汽车疏散出口设置的最低条件是: A.一个单车道 B.一个双车道 C.两个单车道 D.两个双车道[19] 在城市一般建筑地区局部突出屋面的哪些部分可不计入建筑控制高度? 1,楼梯间 2,电梯机房 3, 水箱间 4,烟囱 A.1 B.1,2 C.1,2,3 D.1,2,3,4[20] 《清明上河图》描绘的是哪个朝代哪个城市? A.南宋临安 B.北宋汴梁 C.唐长安 D.元大都[21] 消防车道的宽度不应小于 4.00m.消防车道距高层建筑外墙宜大于()m,消防车道上空 4.00m 以下 范围内不应有障碍物. A.3 B.4 C.5 D.6[22] 住宅的侧面间距,下列哪条不正确(). A.条式住宅之间不宜小于 6m B.高层与多层之间不宜小于 13m C.不考虑日照间距D.高层塔式住宅与侧面有窗的低层住宅之间的距离不必考虑视线干扰因素 [23] 观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜超过多少排,纵走道之间每排座位不宜超过多少个? A.20,22 B.22,20 C.22,22 D.20,20[24] 塔式住宅只设一个电梯的条件是(). A.9 层及 9 层以下,每层不超过 6 户 C.10 层及 10 层以下,每层不超过 8 户 [25] 下列高层建筑应设消防电梯的是(). A.建筑高度为 27 米的科研楼 C.建筑高度为 31 米的档案大楼 B.建筑高度为 27 米的医院门诊大楼 D.建筑高度为 31 米的办公大楼 B.9 层及 9 层以下,每层不超过 8 户 D.10 层及 10 层以下,每层不超过 10 户[26] 在罗马大斗兽场的立面处理中,下部三层采用了不同的柱式构图,由下向上依次为(). A.多立克,塔司干,爱奥尼 C.爱奥尼,科林斯,塔司干 [27] 下列哪一项有误? A.会堂,报告厅,影剧院及体育场馆等建筑的轮椅席,应设在后排位置 B.影剧院可按每 400 个观众席设一个轮椅席,会堂,报告厅,体育场馆的轮椅席,可根据需要设置 C.轮椅席位深为 1.10m,宽为 0.80m D.轮椅席位置的地面应平坦无倾斜坡度,如周围地面有高差时,宜设高 0.85m 的栏杆或栏板 [28] 中国近代最高的高层建筑是(). A.上海汇丰银行 B.上海国际饭店 C.上海江海关大厦 D.上海老锦江饭店 B.塔司干,爱奥尼,科林斯 D.科林斯,爱奥尼,塔司干[29] 卧室,起居室(厅)的室内净高不应低于()m,局部净高不应低于 2.10m,且其面积不应大于室内 使用面积的 1/3. A.2.2 B.2.4 C.2.6 D.2.7 [30] 高层建筑内设有固定座位的观众厅,会议厅等人员密集场所,其疏散走道,出口等应符合下列规定: 厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每 100 人不小于 0.65m 计算,阶梯地 面应分别按通过人数每 100 人不小于 0.80m 计算.疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于()m. A.0.9 B.1.1 C.1.3 D.1.4[31] 《图书馆建筑设计规范》 JGJ 38-99 图书馆特藏库,珍善本书库的耐火等级均应为()级.图书馆 藏书量超过 100 万册的图书馆,书库,耐火等级应为一级. A.1 B.2 C.3 D.4[32] 隋代对宫殿建筑型制的影响为(). A.出现御街千步廊 B.工字殿 C.采用北周&三朝五门&-三朝纵列的方式 D.采用东西堂制[33] 中国近代建筑的主要思潮为(). A.现代式,古典复兴,民族风格 筑 C.现代主义建筑,地方特色 D.抄袭西方 B.西洋古典样式建筑(折衷主义),中国古典复兴,现代主义建[34] 公共建筑设计中,处理功能的核心问题是指(). 1,功能分区 2,空间组成 3,人流组织 4,空间 比例 A.1,2,3 B.1,2,4 C.1,3,4 D.2,3,4[35] 汉长安城的位置与隋唐长安城的关系是(). A.与隋唐长安城在同一位置 C.在隋唐长安城的西北 B.在隋唐长安城的东北 D.即明代长安城的位置[36] 一座二级耐火的三层办公楼,只设一座楼梯的必要条件是: 1,每层建筑面积不大于 200m; 2,每 层建筑面积不大于 500m; 3,二,三层人数之和不超过 50 4,二,三层人数之和不超过 100 A.1,3 B.1,4 C.2,3 D.2,4[37] 组团绿地的设置,应满足不少于多少的绿地面积在标准的建筑日照阴影范围之外的要求? A.1/2; B.1/3 C.1/4 D.1/5[38] 高层建筑内的观众厅,展览厅,多功能厅,餐厅,营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散 出口的直线距离,不宜超过(). A.21m B.25m C.30m D.35m[39] 住宅套内楼梯段的最小允许净宽,单侧为墙面,双侧为墙面时分别为(). A.0.75m,1.00m B.0.75m,0.90m C.0.80m,1.00m D.0.90m,1.00m[40] 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于()m. A.4 B.5 C.8 D.10[41] 在公共建筑中,下列哪个不能作为垂直交通联系的手段? A.楼梯 B.电梯 C.爬梯 D.坡道[42] 按照《住宅建筑设计原理》,住宅户内功能分区,下列哪两项概念重复:Ⅰ. 公私分区;Ⅱ. 静动 分区;Ⅲ.洁污分区;Ⅳ.昼夜分区.选项: A.Ⅰ,Ⅲ B.Ⅰ,Ⅳ C.Ⅱ,Ⅲ D.Ⅱ,Ⅳ[43] 家庭人口结构中的&主干户&是指: A.一对夫妻和其未婚子女所组成的家庭 C.一对夫妻和多对已婚子女所组成的家庭 [44] 供残疾人通行的门不得采用以下哪一种门? A.推拉门 B.弹簧门 C.旋转门 D.折叠门 B.一对夫妻和一对已婚于女所组成的家庭 D.―对夫妻组成的家庭.[45] 通行轮椅的入口平台最小宽度,一般为 1.5M,大中型公建和中高层住宅公寓应加宽至()米. A.2.4B.2.0C.1.8D.2.1[46] 乘轮椅者开启的推拉门和平开门,在门把手一侧的墙面,应留有不小于多少的墙面宽度? A.0.1m B.0.3m C.0.5m D.0.7m[47] 《建筑的复杂性与矛盾性》的作者是(). A.文丘里 B.穆尔 C.斯特恩 D.詹克斯[48] 高层住宅设计中,候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于()m. A.1.2 B.1.5 C.1.8 D.2.1[49] 大中型公共建筑的无障碍入口设计要求中,以下哪一项不正确? A.入口和轮椅通行平台应设雨蓬 C.入口轮椅通行平台最小宽度为 2.0m [50] 意大利未来主义建筑师是(). A.桑.伊里亚 B.马里内蒂 C.孟德尔松 D.里特维德 B.室内外不得有高差 D.设两道门时,门扇同时开启最小间距 1.5m[51] 下列各项中,哪项内容不是城市设计的原则? A.以人为本,与自然亲和 B.历史延续的原则 C.方便舒适的原则 D.个性表现的原则[52] &形式随从功能&的口号是谁提出来的? A.赖特 B.格罗皮乌斯 C.勒.柯布西埃 D.沙利文[53] 在楼阁与塔等木构建筑中常用()结构来增加抗震能力. A.框架 B.穿枋 C.斜撑 D.穿斗[54] 《建筑设计防水规范》规定,地下室,贮藏室等房间的最低净高不应小于(). A.1.8m B.2.0m C.2.2m D.2.4m[55] 下列哪一项说法与《档案馆建筑设计规范》不符(). A.档案馆一般应由档案库,查阅档案,业务和技术,办公和辅助等用房组成 B.凡由温湿度要求的房间应几种或分区集中布置 C.超过四层的档案库应设垂直运输设备 D.档案库设于地下时,应设置良好的垂直运输设备 [56] 下列哪一组全是宋塔? A.开封佑国寺塔,长安兴教寺塔,北京天宁寺塔 B.泉州开元寺塔,定县开元寺塔,开封佑国寺塔 C.苏州报恩寺塔,泉州开元寺塔,应县佛宫寺塔 D.定县开元寺料敌塔,正定开元寺塔,西安荐福寺塔 [57] 霍华德于 1898 年提出了()的理论. A.田园城市 B.卫星城镇 C.山水城市 D.邻里单位[58] 新陈代谢论是谁提出的? A.前川国男 B.丹下健三 C.矶崎新 D.文彦[59] 宗教建筑不包括下列哪一类建筑(). A.塔 B.石窟 C.寺庙 D.祠堂[60] 雅典的奖杯亭是哪种柱式的代表作? A.多立克柱式 B.爱奥尼柱式 C.早期科林斯柱式 D.组合柱式[61] 在医院建筑设计中,下列哪项说法不妥(). A.诊查室室内净高 2.60m,病房室内净高 2.80m B.急诊部应设在远离门诊部的位置,避免和减少交叉感染 C.妇产科儿科肠道科应各自成一区,并应各设单独出入口 D.利用走道单侧候诊者,走道净宽不应小于 2.10m,两侧候诊者,净宽不应小于 2.70m [62] 下列在剧场观众厅设计中何者是正确的(). A.剧场观众视线设计应使最偏座席观众能看到 60()表演区 B.设计视点不应超过舞台面 0.50m C.舞台面距第一排座席地面的高度不应小于 0.60m,且不应大于 1.15m D.哥舞剧场不宜超过 28m 的最远视距 [63] 建筑高度超过()m 的公共建筑,应设置避难层(间). A.50 B.100 C.150 D.200[64] 下列哪一项内容不是城市郊区的功能? A.为城市提供良好的生态环境 C.为市区提供农副产品 [65] 斗拱位于()构件之间. A.屋顶与梁 B.梁与柱 C.梁与枋 D.枋与扩垫板 B.为市区提供充分的建设用地 D.作为市民的休憩用地[66] 观众厅中的轮椅席必须设在(). A.靠近边墙的纵向走道处 B.中间横向走道处 C.便于疏散的出入口附近 D.任何位置[67] 残疾人坡道的坡度为(),扶手高度为(). A.1:8 0.85m B.1:12 0.90m C.1:15 0.90m D.1:12 0.85m[68] 下列哪一条说法符合建筑构图中关于&尺度&的概念? A.建筑物整体或局部给人感觉上的大小印象和其实际大小的关系 B.建筑物整体与局部的协调关系 C.建筑物各组成部分之间的大小比例关系 D.建筑物整体在长宽高三个方向上的量度关系 [69] 五台山佛光寺文殊殿平面柱网特点是(). A.副阶周匝 B.金厢斗底槽 C.减柱造 D.双槽[70] 华盛顿国家美术馆东馆建筑属于(). A.几何性构图 B.具体的象征 C.抽象的象征 D.隐喻主义[71] 中国营造学社的创始人是(). A.梁思成,刘敦桢 B.单士元 C.朱启钤 D.罗哲文[72] 人防工程的防火墙设门时应采用(). A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.不限[73] 居住区干道布置原则,下列何者正确? A.平坦地区,干道可以不作坡度,或其纵坡可小于 0.3%; B.干道标高应稍低于附近居住区用地的标高; C.干道标高可稍高于附近居住区用地的标高; D.地形坡度较大时,道路一般可与等高线斜交,必要时也可以与等高线相重垂直布置. [74] 一个 800 人的电影院观众厅, 在平整地面的门厅和休息厅向外疏散, 请问外门的总宽度最小为多少 . () A.4.8m B.5.2m C.6.0m D.7.2m[75] 在《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》中,哪种情况可只设一个门? A.位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过 75m时,可设置一个门,门的净宽不应小于 0.90m B.位于走道尽端的房间,当面积不超过 85m时,可设置一个门,门的净宽不应小于 1.4m C.地下室房间面积不超过 50m,且经常停留人数不超过 15 人的房间,可设一个门 D.位于建筑地面层可直接对外开门,面积不大于 100m的房间 [76] 天坛设计中使用了下列哪一种比例(). A.黄金比 B.人体比例 C.颜面比 D.几何比[77] 通过一辆轮椅和一个行人对行的走道净宽不宜小于(). A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.0.9m[78] 宋代棱柱做法为(). A.在圆柱的 1/3 首部做卷刹 C.在方柱的通体做卷刹 B.在圆柱的 1/3 首部做收分 D.在圆柱的上部与底部做卷刹[79] 下列何者不是可持续能源的基本特征? A.洁净 C.安全 B.廉价 D.永久性[80] 采用自然排烟的前室,其开窗面积下列说法错误的是(). A.防烟楼梯间前室,消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于 2.00m,合用前室不应小于 3.00m B.靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于 10.00m C.长度不超过 60m 的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的 2% D.需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的 2% [81] 由唐至清斗拱的尺度,疏密程度的变化是(). A.由大到小到密 B.由大到小到疏 C.由小到大到疏 D.由小到大到密[82] 步行商业街的设置,下列是哪条不符合规定? A.改,扩建两边建筑与道路成为步行商业街的红线宽度不宜小于 10 米; B.新建步行商业街可按街内有无设施和人行流量确定其宽度,并应留出不&5 米的宽度供消防车通行; C.步行商业街长度不宜大于 800 米,并在每间距不大于 160 米处宜设横穿该街区的消防车道; D.步行商业街的各个出入口附近应设置停车场地. [83] 唐代木构中普拍枋与阑额的关系是(). A.宽于阑额 B.等于阑额 C.窄于阑额 D.无普拍枋[84] 孟德尔松设计的爱因斯坦天文台是哪种流派的作品? A.风格派 B.构成派 C.表现派 D.未来派[85] 在住宅套型的空间划分设计中,首先必须满足以下哪一种需要? A.人的生理需要 B.人的心理需要 C.人的活动需要 D.环境质量需要[86] 基地通路出口位置距公共交通站台边缘不应小于 米 A.15 B.12 C.10 D.8[87] 一类高层建筑和建筑高度超过 32m 的二类高层建筑,其走道长度超过多少时,应设排烟设施. A.20m B.30m C.40m D.50m[88] 住宅设计中, 楼梯踏步宽度不应小于 0. 26m, 踏步高度不应大于 0. 175m. 扶手高度不应小于 0. 90m. 楼梯水平段栏杆长度大于 0. 时, 50m 其扶手高度不应小于 m. () 楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于 0. llm. A.0.9 B.0.95 C.1.0 D.1.05[89] 在《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》中,消防车道设置错误的是(). A.高层建筑的周围,应设环形消防车道.当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防 车道.当高层建筑的沿街长度超过 150m 或总长度超过 220m 时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车 道.高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过 80m B.高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过 30m 时,宜设有进入内院或天井的消防车道 C.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道 D.消防车道的宽度不应小于 4.00m.消防车道距高层建筑外墙宜大于 5.00m,消防车道上空 4.00m 以下 范围内不应有障碍物 [90] 《汽车容运站建筑设计规范》JGJ 60 一 99 一,二级汽车站进站口,出站口应分别独立设置,出站口 宽度均不应小于()m; A.4 B.5 C.6 D.8[91] 中国古建筑体系完全成熟的阶段是哪一代? A.汉 B.唐 C.宋 D.明[92] 每层建筑面积为 4800 平方米的一类公共建筑,应设消防电梯的台数: A.1 B.2 C.3 D.4[93] 利用坡屋顶内空间作卧室,起居室(厅)时,其 1/2 面积的室内净高不应低于()m. A.1.8 B.2.0 C.2.1 D.2.2[94] 多层停车库外部出口距最远工作点距离不应小于( )米 A.15 B.30 C.45 D.60[95] 设置消防电梯的条件是下列哪些(). ①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二层以上的单 元式住宅和通廊式住宅;④高度超过 32m 的其他二类公共建筑 A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④ [96] 在《住宅建筑设计规范》中,对门窗的规定,以下说法何者不正确(). A.不设阳台的外窗窗台面距楼面高度低于 0.80m 时,应设防护措施. B.分户门应向内开启,并宜在构造上采取防卫措施 C.卫生间采用钢门框或推拉门时,门洞口宽度可为 0.60m D.起居室门洞口最小宽度为 1.0m [97] 关于包豪斯德建筑设计特点,以下何者是错误的? A.先决定建筑总的外观体型,再把建筑的各个部分安排进去,体现了由外向内的设计思想 B.采用灵活的不规则的构图手法 C.发挥现代建筑材料和结构的特点,选用建筑本身的要素取得艺术效果 D.造价低廉 [98] 下列关于设一部疏散楼梯的条件何者是错误的(). A.建筑面积为
户的塔式住宅 B.建筑面积 1000m2,建筑层数为四层,使用人数为 100 人的单元式宿舍 C.耐火等级为二级,建筑层数为三层,建筑面积为 1200m2,使用人数为 100 人的某海关办公楼 D.耐火等级为三级,建筑层数为三层,建筑面积为 500m2,使用人数为 50 人的工商管理所 [99] 厨房,卫生间,厕所,贮藏室的净高分别不应低于(). A.2.10m,2m B.2.20m,2m C.2.40m,2.20m D.2.40m,2m [100] 关于教学楼层数的问题:小学不超过多少层?中学,中师,幼师不超过多少层? A.4,5 B.3,5 C.3,4 D.5,6单选题( 单选题(100 道)每题 1 分,满分 100 分 [1] 昂在斗拱中起()作用. 来源:www.examda.com A.悬臂梁 B.出挑 C.受压 D.杠杆 [2] 《托儿所,幼儿园建筑设计规范》JGJ 39 一 87 , 阳台,屋顶平台的护栏净高不应小于 ()m,内侧不应设有支撑. A.0.9 B.1.05 C.1.10 D.1.20 [3] 唐代木构中普拍枋与阑额的关系是() . A.宽于阑额 B.等于阑额 C.窄于阑额 D.无普拍枋 [4] 下列关于住宅设计中队阳台的说法,那一项是不正确的. A.每套住宅应设阳台或平台 B.阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m;放置花盆 处必须采取防坠落措施. C.低层,多层住宅的阳台栏杆净高不应低于 1.05m,中高层,高层住宅的阳台栏杆净 高不应低于 1.10m.封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求.中高层,高层及寒冷,严 寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板. D.阳台应设置晾,晒衣物的设施;顶层阳台应设雨罩. 各套住宅之间毗连的阳台应设 分户隔板. E. 阳台,雨罩均应做有组织排水;雨罩应做防水,阳台宜做防水. F.以上说法都不对 [5] 地下商店应符合下列要求:营业厅不宜设置在地下三层及三层以下,且不应经营和储存 火灾危险性为甲, 乙类储存物品属性的商品; 当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统, 且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的规定时,其 营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到 2000m2. 当地下商店总建筑面积大于 () m2 时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口; A.5000 B.10000 C.20000 D.50000 [6] 根据《民用建筑设计通则》对基地通路的规定,下列哪一项有误? A.考虑机动车与自行车共用的通路宽度不应小于 4m,双车道不应小于 7m B.消防车用的通路宽度不应小于 3.50m C.人行通路的宽度不应小于 1.50m D.基地内车行路边缘至相邻有出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于 2m [7] 天坛设计中使用了下列哪一种比例() . A.黄金比 B.人体比例 C.颜面比 D.几何比 [8] 市政消火栓或室外消火栓的间距不应超过() . A.80m B.100m C.120m D.160m [9] 隐喻主义思想是什么思潮的产物? 来源:www.examda.com A.后现代主义 B.晚期现代主义 C.解构主义 D.新理性主义 [10] 地下室,半地下室作贮藏间,自行车库和设备用房使用时,其净高不得低于()m,当 作汽车库时,应符合现行行业标准《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100)的有关规定. A.1.8 B.2.0 C.2.1 D.2.2 [11] &简易阳台&是由改作落地窗的窗扇形成的,其形成的主要原因是什么() . A.经济性 B.荷载降低 C.解决室内采光 D.改善室内通风 [12] 运动场地应能容纳全校学生同时作课间操之用.小学每学生不宜小于()m2,中学每 学生不宜小于()m2. A.2.0,3.0 B.2.3,3.3 C.2.5,3.5 D.2.8,3.8 [13] 山西应县佛宫寺伽塔塔身平面为() . A.圆形 B.正方形 C.六边形 D.八边形 [14] 下列因素中,哪些是影响建筑日照条件的因素? 1,基地的地理纬度 2,基地的地理经 度 3,冬季太阳的高度角和方位角 4,日照间距系数 A.1,2 B.1,2,3 C.1,3,4 D.2,3,4 [15] 高层民用建筑中可不设封闭楼梯的是() . A.高度不超过 32m 的建筑 B.18 层以下的单元式住宅 C.不超过 11 层的单元式住宅 D.不超过 11 层的通廊式住宅 [16] 消防车道距高层建筑外墙宜大于() . A.4.0m B.4.5m C.5.0m D.5.5m [17] 《清明上河图》描绘的是哪个朝代哪个城市? A.南宋临安 B.北宋汴梁 C.唐长安 D.元大都 [18] 住宅厨房的操作面净长度应不小于多少? A.1.5m B.1.8m C.2.1m D.2.4m [19] 高层建筑内的观众厅,展览厅,多功能厅,餐厅,营业厅和阅览室等,其室内任何一点 至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过()m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不 宜超过 15m. A.20 B.30 C.40 D.50 [20] 高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95 紧靠防火墙两侧的门,窗,洞口之间最近 边缘的水平距离不应小于()m;当水平间距小于()m 时,应设置固定乙级防火门,窗. A.1,1 B.1.5,1.5 C.2,2 D.2.5,2.5 [21] 高层和中高层住宅公寓的建筑入口,电梯,公共走廊以及适合轮椅者居住的无障碍住房 套内等部位应进行无障碍设计,上述住宅公寓中,每 50 套住房宜设置()套无障碍住房. A.5 B.4 C.3 D.2 [22] 霍华德于 1898 年提出了()的理论. A.田园城市 B.卫星城镇 C.山水城市 D.邻里单位 [23] 在《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》中,哪种情况可只设一个门? A.位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过 75m时,可设置一个门,门的净宽不 应小于 0.90m B.位于走道尽端的房间, 当面积不超过 85m时, 可设置一个门, 门的净宽不应小于 1.4m C.地下室房间面积不超过 50m,且经常停留人数不超过 15 人的房间,可设一个门 D.位于建筑地面层可直接对外开门,面积不大于 100m的房间 [24] 在旅馆建筑设计中,下列何者说法不妥() . A.建筑布局应与管理方式和服务手段相适应 来源:www.examda.com B.建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求 C.主要乘客电梯位置应在门厅易于看到且较为便捷的地方 D.三级旅馆建筑 5 层及 5 层以上应设电梯 [25] 采用自然通风的卧室,通风开口面积与该房间地板面积之比不应小于多少 A.1/7 B.1/10 C.1/12 D.1/20 [26] 低层住宅存在的主要问题是() . A.建筑的构造及结构复杂 B.只能适应大面积高标准的住宅 C.建筑造型不生动 D. 占地面积大 [27] 下列哪一条说法符合建筑构图中关于&尺度&的概念? A.建筑物整体或局部给人感觉上的大小印象和其实际大小的关系 B.建筑物整体与局部的协调关系 C.建筑物各组成部分之间的大小比例关系 D.建筑物整体在长宽高三个方向上的量度关系 [28] 设置消防电梯的条件是下列哪些() ①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二 . 层以上的单元式住宅和通廊式住宅;④高度超过 32m 的其他二类公共建筑 A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④ [29] 厨房,卫生间的楼地面标高应略低于走道标高,并应有不小于()的坡度坡向地漏或地 沟. A.10‰ B.8‰ C.5‰ D.3‰ [30] 广场地面坡度通常采用() . A.0.1% B.B. 0.2% C. 0.5% D.0.4% [31] 高层和非高层的界定, 住宅依据层数, 公共建筑依据建筑物主体檐口到室外地平的高度, 高度大于()米的多层公共建筑属于高层建筑,单体建筑除外. A.32M B.28M C.24M D.22M [32] 被称为&中国第一四合院&的最早的四合院遗址是() . A.河南偃师二里宫殿遗址 B.浙江余姚河姆渡遗址 C.临潼姜寨遗址 D.陕西 岐山凤雏村遗址 [33] 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过()m. A.40 B.60 C.80 D.100 [34] 建筑形式美的基本法则是? A.多样统一 B.对立统一 C.矛盾统一 D.协调统一 [35] 庭院生活较为丰富的住宅为() . A.窑洞住宅 B.维吾尔族住宅 C.蒙古包 D.傣族,藏族住宅 [36] 清代太和殿与唐代大明宫麟德殿体量之比为() . A.二者大小相近 B.为麟德殿德 2 倍 C.为麟德殿德 3 倍 D.只相当于麟德殿德 1/3 [37] 1933 年雅典会议制定的&雅典宪章&是一个() . A.建筑设计大纲 B.城市规划大纲 C.风景园林设计大纲 D.环境设计大纲 [38] 颜色的三属性是 A.色相,明度,彩度 B.冷色,暖色,中性色 C.亮度,纯度,对比度 D.对比, 调和,渐变 [39] 在宫殿中采用工字殿始于() . A.唐 B.宋 C.元 D.明 [40] 高层建筑内观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过()人. A.200 B.250 C.300 D.350 [41] 《残规》主要针对下列哪些人制订? 1,下肢残疾者 2,视力残疾者 3,聋哑人 4,老人 A.1,2 B.1,2,3 C.2,3,4 D.1,3,4 [42] 《汽车容运站建筑设计规范》JGJ 60 一 99 一,二级汽车站进站口,出站口应分别独立 设置,出站口宽度均不应小于()m; A.4 B.5 C.6 D.8 [43] 主要供残疾人使用的走道设计,以下哪一项不符合规范要求? A.宽度不应小于 1.2m B.两侧应设扶手 C.地面不得有高差 D.两侧墙面应设高 0.65m 的护墙板 [44] 下面关于剧场舞台设计的说法何者不对() . A.第一层耳光室地面应高出舞台面 2.10m B.乐池开口进深不应小于乐池进深的 2/3 C.天桥应沿主台侧墙和后墙三面布置,并不得少于 2 层 D.台口宽度,高度和主台宽度,进深,净高均应与演出剧种,观众厅容量,舞台设备, 使用功能及建筑等级相适应 [45] 下面哪一个广场是在文艺复兴时期完成的() . A.圣彼得大教堂 B.巴黎明星广场 C.威尼斯圣马可广场 D.图拉真广场 [46] 沧浪亭,豫园,瞻园,个园分别位于() . A.苏州,上海,扬州,南京 B.南京,上海,苏州,扬州 C.扬州,上海,南京,苏州 D.苏州,上海,南京,扬州 [47] 隋代对宫殿建筑型制的影响为() . A.出现御街千步廊 B.工字殿 C.采用北周&三朝五门&--三朝纵列的方式 D.采用东西堂制 [48] 李诫,宇文恺,蒯祥,雷发达四位哲匠属于朝代的顺序是() . A.隋,宋,明,清 B.宋,明,清,隋 C.宋,明,隋,清 D.宋,隋,明,清 [49] 唐代建筑的特征是() . A.斗拱宏大,出檐深远,刚健有力,平整开朗 B.斗拱纤细,建筑规模宏大 C.装饰华丽,建筑屋顶复杂 D.运用多色彩画,柔和秀丽,华丽出众 [50] 办公楼建筑走道最小净宽:走道长度≤40m 时,单面布置净宽为()双面布置净宽为() ; 走 道 长 度 &40m 时 , 单 面 布 置 净 宽 为 ( ) 双 面 布 置 净 宽 为 ( ) . A.1.00,1.20,130,1,40 B.1.20,1.40,1.50,1.80 C.1.30,1.40,1.50,1.80 D.1.30,1.40,1.80,2.00 [51] 圣彼得大教堂最初的设计方案是谁做的? A.阿尔伯蒂 B.帕拉第奥 C.伯拉孟特 D.米开朗基罗 [52] 《托儿所,幼儿园建筑设计规范》JGJ 39 一 87 活动室,寝室,音体活动室应设双扇平 开门,其宽度不应小于 ()m.疏散通道中不应使用转门,弹簧门和推拉门. A.0.9 B.1.0 C.1.2 D.1.5 [53] 下列哪个观点不是&雅典宪章&提出的() . A.城市应从功能上解决各种矛盾 B.城市具有居住,工作,交通,游憩四大功能 C.城市要重视历史文化何保护生态环境 D.注重经济与技术,反对单纯从美学角度研究城市 [54] 高层建筑的贮水池容积计算,其生活贮水不小于日用水量的() . A.10 % B.20% C.25% D.30% [55] 关于公共厕所的相间距离,下列哪些说法是正确的() Ⅰ.主要繁华街道 300~500m; . Ⅱ.一般街道 750~1000m;Ⅲ.老居民区 500~750m;Ⅳ.新建居民区 300~500m A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ C.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ D.Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ [56] 有爆炸危险的甲,乙类厂房,应设置必要的泄压设施,泄压设施宜采用轻质屋盖作为泄 压面积,易于泄压的门,窗,轻质墙体也可作为泄压面积.作为泄压面积的轻质屋盖和轻质 墙体的每平方米重量不宜超过() kg. A.50 B.80 C.120 D.150 [57] 在高层民用建筑内使用可燃气体时,下列哪种说法符合《高层民用建筑设计防火规范》 的要求() . A.可采用管道供气 B.宜采用管道供气 C.应采用管道供气 D.不限 [58] 民用建筑把采光要求划分为()等级. 来源:www.examda.com A.3 B.4 C.5 D.6 [59] 下列哪一部书记述了关于王城规划的内容() . A.宋《园冶》 B.战国《考工记》 C.宋《营造法式》 D.清《工程做法则例》 [60] 商业步行街区距城市次干路的距离不宜大于 A.100m B.180m C.200m D.250m [61] 中国佛教兴盛的第一个高潮是()时期. A.唐代 B.汉代 C.南北朝 D.辽代 [62] 楼梯间开间及进深的尺寸应符合水平扩大模数()的整数倍数? A.1M B.3M C.4M D.6M [63] 下列术语,哪条不妥? A.居住区用地是住宅用地,公建用地,道路用地和公共绿地四项用地的总称; B.住宅平均层数为住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值; C.住宅面积净密度也称住宅容积率,是住宅建筑总面积(万平方米)与住宅用地(万平方米) 的比值; D.绿地率为居住区用地范围内各类绿地的总和居住区用地的比值.绿化应包括公共绿地, 宅旁绿地,公共服务设施所属绿地和道路绿地,屋顶晒台的人工绿地等. [64] 佛光寺大殿始建于公元() . A.857 年 B.984 年 C.1056 年 D.523 年 [65] 下列关于盲道设计中,那一项是错误的? A.盲道宜避开井盖铺设 B.盲道的颜色宜为中黄色 C.盲道应连续,中途不得有电线杆,拉线,树木等障碍物 D.盲道表面触感部分以下的厚度应高于人行道地砖 [66] 住宅套内入口过道的净宽不宜小于多少? A.0.9m B.1.0m C.1.2m D.1.5m [67] 元代建筑的结构特点是() . A.平面多用减柱造,斗拱层复杂 B.平面多用减柱造,斗拱尺度巨大 C.平面多用减柱造,简化结构,斗拱变少 D.平面规整,结构复杂华丽 [68] &天子以四海为家,非令(宫室)壮丽,无以重威&这句话是谁的语言? A.李斯对秦始皇说的 B.宇文恺对隋文帝说的 C.萧何对汉高祖说的 D.和申 对乾隆说的 [69] 下述哪条关于分区规划的叙述是正确的() . A.它是城市规划纲要的一部分 B.分区规划与总体规划同时进行 C.分区规划是根据需要在总规与详规之间进行的规划 D.它是必须组织编制的规 划 [70] 宋代的砖石塔比唐代的砖塔在结构上的进步表现在() . A.宋塔比唐塔高 B.宋塔有塔心柱 C.宋塔贴面砖 D.宋塔用多边形平面, 双层 塔壁,石蹬道 [71] 关于中小学校建筑设计,下列哪一项有误? A.教学用房走道宽度,内廊不小于 2.10m,外廊不小于 1.80m B.教学用房冬至日底层满窗日照不少于 2h C.各教室之间应避免噪声干扰,应采取措施将室内噪声级降至 50dB 以下 D.教室最远一排学生与黑板的距离小于 8.00m [72] 孟德尔松设计的爱因斯坦天文台是哪种流派的作品? A.风格派 B.构成派 C.表现派 D.未来派 [73] 学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于( )m; 与机动车流量超过每小时 270 辆的道路同侧路边的距离不应小于()m, 当小于此值时,必须采取有效的隔声措施. A.300 80 B.500 300 C.800 500 D.300 120 [74] 供残疾人使用的坡道设计规定,下列哪一项是错误的? A.宽度不应小于 0.9m B.坡道两侧应设扶手 C.坡度不应大于 1/8 D.休息平台的水平长度不应小于 1.5m [75] 下列哪一组全是宋塔? A.开封佑国寺塔,长安兴教寺塔,北京天宁寺塔 B.泉州开元寺塔,定县开元寺塔,开封佑国寺塔 C.苏州报恩寺塔,泉州开元寺塔,应县佛宫寺塔 D.定县开元寺料敌塔,正定开元寺塔,西安荐福寺塔 76] 庐山草堂是谁的作品() . A.白居易 B.杜甫 C.王维 D.李白 [77] 低层民用建筑耐火等级为一,二级时,其防火分区允许最大建筑面积为()平方米. A.1000 B.1500 C.2000 D.2500 [78] 剧场观众厅内栏杆的设计要求,以下哪一条不妥? A.栏杆高度不应遮挡视线 B.座席地坪高于前面横走道 0.6m 时应设栏杆 C.座席侧面近邻有高差的纵走道或梯步时应设栏杆 D.楼座前排合楼层包厢栏杆应采取措施保证人身安全,实心部分不得低于 0.4m [79] 下列与人防地下室无关的管道,哪一种绝对不可穿过人防维护结构? A.给水管道 B.采暖管道 C.煤气管道 D.空调冷媒管道 [80] 残迹人通用标志牌提供下列哪些信息() 1,指示建筑物出入口及安全出口;2,指示 . 建筑物内,外通路;3,指示专用空间位置;4,指示城市道路,桥梁等设施. A.1,3 B.1,2,3 C.2,3,4 D.1,2,3,4 [81] 世界上最大的天主教堂是() . A.佛罗伦萨主教堂 B.罗马圣彼得主教堂 C.伦敦圣保罗大教堂 D.威尼斯圣 马可主教堂 [82] 下列关于&包豪斯&的有关论述哪一项是正确的() . A.&包豪斯&是英语的译音 B.把建筑物的实用功能作为建筑设计的出发点 C.注重建筑物的装饰 D.常采用对称式构图法则 [83] 剧场观众厅地面坡度多大时应做台阶? A.1/10 B.1/8 C.1/6 D.1/4 [84] 在医院建筑设计中,下列哪项说法不妥() . A.诊查室室内净高 2.60m,病房室内净高 2.80m B.急诊部应设在远离门诊部的位置,避免和减少交叉感染 C.妇产科儿科肠道科应各自成一区,并应各设单独出入口 D.利用走道单侧候诊者,走道净宽不应小于 2.10m,两侧候诊者,净宽不应小于 2.70m [85] 有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于( )时,必须采取安全措施? A.0.15m B.0.20m C.0.25m D.0.30m [86] 残疾人使用的公共建筑的楼梯踢段的最小宽度为多少? A.3.0 B.2.5 C.1.5 D.1.2 [87] 下列哪一项表述不属于现代建筑的设计思想() . A.建筑要有新功能,新技术,特别是新形式 B.建筑具有艺术与技术的双重性,提倡两者结合 C.在建筑美学上提倡外加装饰 D.提倡建筑设计的表里一致并认为建筑空间是建筑的实质 来源:www.examda.com [88] 场地选择时,建筑师要和各方面联系,下列何者是主要的? A.投资方,政文化教育主管部门,施工单位; B.开发公司,政府主管部门,施工单位; C.投资方,开发公司,政府主管部门; D.投资方,开发公司,施工单位. [89] 根据高层建筑防火类别的界定,下列哪一项不属于一类高层建筑. A.20 层的普通住宅. B.每层建筑面积为 1600 平方米的商住楼. C.高度为 48 米的一般公建. D.藏书为 120 万册的大学图书馆. E.每层建筑面积为 1200 平方米的商业楼. F.省级以上的电力调度大楼. [90] 博物馆藏品库区的防火分区面积,单层建筑不得大于 1500 平方米,多层建筑不得大于 1000 平方米,同一防火分区内的隔间面积不得大于 500 平方米.陈列区的防火分区面积不 得大于()平方米,同一防火分区内的隔间面积不得大于 1000 平方米. A.1000 B.1500 C.2000 D.2500 来源:考试大-注册建筑师考试 [91] 在无障碍设计中,残疾人轮椅旋转的最小直径为 mm. A.1800 B.1600 C.1500 D.1200 [92] 高层建筑的周围,应设有环形消防车道,当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个 长边设置消防车道,消防车道的宽度不应小于() .尽头式消防车道应设回车道或回车场, 回车场尺寸不宜小于() ,大型消防车的回车场不宜小于() . A.4.5m2,15mX15m,18mX18m B.4m2,15mX15m,18mX18m C.3.5m2,12mX12m,15mX15m D.3m2,12mX12m,15mX15m [93] &平面是生成元.没有平面,就会有混乱和任意&.这是由谁说的() . A.密斯 B.柯布西耶 C.赖特 D.沙里文 [94] 餐饮建筑的饮食制作间中,食具洗涤消毒可以布置在以下哪一种房间内? A.食具存放间 B.冷食制作间 C.备餐间 D.应单独设置 [95] 下列古埃及的金塔式陵墓中最早者是何者? A.昭塞尔金字塔 B.胡夫金字塔 C.哈夫拉金字塔 D.孟卡拉金字塔 [96] 西班牙巴塞罗那德米拉公寓是由谁设计的? A.莫里斯 B.凡.德.费尔德 C.戈地 D.贝伦斯 [97] 我国从哪一朝代开始就修筑长城? A.春秋 B.战国 C.秦 D.汉 [98] 当居住人口规模界于小区和居住区之间时,应如何配置公共服务设施项目? A.按小区配置公共服务设施项目; B.按居住区配置公共服务设施项目; C.除按小区配置公共服务设施项目外,还应根据所增人数及规划用地的设施条件,增配居 住区一级的有关项目及增加有关指标; D.按小区配置公共服务设施项目,并根据所增人数适当扩大规模. [99] 各类建筑构件的耐火极限由大到小依次为() . A.防火墙,承重墙,楼梯,吊顶 B.防火墙,楼梯,承重墙,吊顶 C.楼梯,防火墙,承重墙,吊顶来源:www.examda.com D.承重墙,防火墙,楼梯,吊顶 [100] 供轮椅使用的坡道两侧应设高度为( )的扶手. A.1.20m B.1.00m C.0.90m D.0.65m 单选题( 单选题(100 道)每题 1 分,满分 100 分 [1] 克诺索斯宫(米诺斯宫)是哪一时期的建筑? A.古波斯 A.帆拱 A.0.75m A.5%; B.古亚述 B.伏壁 B.0.8m B.10%; C.古克里特 C.肋骨拱 C.0.9m C.15%; D.束柱 D.1.0m D.20%. D.古希腊 [2] 以下何种结构形式非罗马风建筑创造? 来源:www.examda.com [3] 住宅户内楼梯,一面临空时梯段净宽不应小于多少? [4] 项目建议书阶段的投资估算允许误差是多少? [5] 下列关于人行天桥和人行地道的坡道的规定哪些是正确的() Ⅰ,坡度不得大于 1:12,有困难 . 时不宜大于 1:10;Ⅱ,坡道每升高 1.80m 或转弯处,应设长度不小于 1.50m 的平台;Ⅲ,坡度不得 大于 1:10,有困难时不宜大于 1:8;Ⅳ,坡道每升高 1.80m 或转弯处,应设长度不小于 2.0 的平台. A.Ⅰ,Ⅱ A.密斯 B.Ⅰ,Ⅳ B.柯布西耶 C.Ⅱ,Ⅲ C.赖特 D.Ⅲ,Ⅳ D.沙里文 [6] &平面是生成元.没有平面,就会有混乱和任意&.这是由谁说的() . [7] 下列哪一说法是正确的() . A.飞伏壁是拜占廷建筑在结构上的一大创造 B.罗马建筑与罗马风建筑是同一时期不同地点的同一风格建筑 C.古典建筑仅指古典文化时期的建筑 D.哥特建筑与拜占廷建筑是同一时期不同地点的同一风格建筑 [8] 楼梯前室的面积,公共建筑,居住建筑分别不应小于() . A.6.00m,4.50m A.江西南部 C.广东东部沿海一带 A.唐长安 B.元大都 B.6.00m,10.00m C.4.50m,10.00m D.6.00m,8.00m [9] 圆形大土楼住宅分布在哪项地方? B.福建南部龙岩,上杭,永定一带 D.福建北部福安一带 C.南宋平江府 D.宋东京[10] 下列哪个城市运用了水路,陆路两套交通系统() . [11] 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个.但符合下列条件之一的,可设一个安全出口. A.每层不超过 8 户,建筑面积不超过 650m的塔式住宅 B.十八层及十八层以下的塔式住宅 C.每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且从第十层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单 元式住宅 D.除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通时 [12] 一座二级耐火的三层办公楼,只设一座楼梯的必要条件是: 1,每层建筑面积不大于 200m; 2, 每层建筑面积不大于 500m; 3,二,三层人数之和不超过 50 4,二,三层人数之和不超过 100 A.1,3 A.给水管道 B.1,4 C.2,3 D.2,4 C.煤气管道 D.空调冷媒管道 [13] 下列与人防地下室无关的管道,哪一种绝对不可穿过人防维护结构? B.采暖管道 [14] 住宅电梯的布置原则,以下哪一条有误? A.7 层以上必须设置电梯 C.不应与卧室,起居室近邻布置 A.每套住宅应设阳台或平台 B.阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m;放置花盆处必须采 B.12 层以上每栋楼电梯不应少于两台 D.候梯厅不得小于轿箱深度[15] 下列关于住宅设计中队阳台的说法,那一项是不正确的. 取防坠落措施. C.低层,多层住宅的阳台栏杆净高不应低于 1.05m,中高层,高层住宅的阳台栏杆净高不应低 于 1.10m.封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求.中高层,高层及寒冷,严寒地区住宅的阳台 宜采用实体栏板. D.阳台应设置晾,晒衣物的设施;顶层阳台应设雨罩. 各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板. E. 阳台,雨罩均应做有组织排水;雨罩应做防水,阳台宜做防水. F.以上说法都不对 [16] 某中学学校规划如下,不符合规范的是() A. 两 教 学 楼 南 北 向 布 置 , 操 场 长 轴 为 南 北 向 www.examda.com C.操场与教学楼之间为 25 米 [17] 高层建筑的地下室耐火等级() . A.不低于二级 C.应为一级 B.一类建筑物的耐火等级应为一级,二类建筑物的耐火等级不应低于二级 D.不限 B.功能对比例的影响不容忽视 D.不同的民族文化传统往往形成独特的比例形 D.校门口面临城市次干道,预留 20 米缓冲距离 B. 教 学 楼 之 间 距 离 为 20 米 来 源 :[18] 建筑构图中关于&比例&的说法,下列哪一条是错误的? A.一切造型艺术都存在比例关系是否和谐的问题 C.客观上存在着任何条件下都美的比例 式 [19] 列哪一项不是城市人口变化的主要表现? A.自然增长率 A.屋顶与梁 A.0.9m A.2 B.3 B.机械增长率 B.梁与柱 B.1.0m C.4 C.l.1m D.5 B.采用浅色和冷灰色色调 D.消弱主景墙面的&图形&性质,而增加其&底&(背景)性 C.人口平均增长率 D.枋与扩垫板 D.人口死亡率 [20] 斗拱位于()构件之间. C.梁与枋 D.1.2m [21] 住宅户内通往起居室,卧室的过道净宽不应小于多少? [22] 十二层及以上的高层住宅, 每栋楼设置电梯不应少于 台, () 其中宜配置一台可容纳担架的电梯. [23] 在住宅室内设计时,为了增加居室的&宽敞感&而采取的下列措施中,哪条是没有效果的? A.使人坐下后的视平线高度适当降低 C.对室内空间按功能组团进行划分 质 [24] 被称为第一座真正的&现代建筑&的作品是() . A.包豪斯校舍 B.德国通用电气公司透平机车间 D.芝加哥百货公司大楼 D.明代 C.德意志制造联盟展览会办公楼 A.唐代 B.宋代 C.元代[25] 御街千步廊制度是哪一朝代宫殿建筑的新发展? [26] 地下商店应符合下列要求:营业厅不宜设置在地下三层及三层以下,且不应经营和储存火灾危险 性为甲,乙类储存物品属性的商品;当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,且建筑内部装修 符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的规定时,其营业厅每个防火分区的最大 允许建筑面积可增加到 2000m2.当地下商店总建筑面积大于()m2 时,应采用防火墙分隔,且防火 墙上不应开设门窗洞口; A.5000 B.10000 C.20000 D.50000 B.方案设计,扩初设计,施工图设计三阶段 [27] 大中城市建筑的设计应分为哪几个设计阶段? 来源:www.examda.com A.方案设计,初步设计,施工图设计三阶段 C.初步设计,施工图设计两阶段 D.扩初设计,施工图设计两阶段 [28] 楼梯间开间及进深的尺寸应符合水平扩大模数()的整数倍数? A.1M B.3M C.4M D.6M B.楼梯踏步的高度按女性身高平均 D.楼梯上方的净空高度按人体身高幅 [29] 按照人体测量学的原理,在楼梯设计中,下列陈述哪一个是不合适的? A.楼梯栏杆的安全高度按男性身高幅度的上限来考虑的 高度来考虑的 C.栏杆间距的净空尺寸按女性身高平均高度来考虑的 度的上限考虑的 E. A.1.2 A.条理性 F. y B.1.4 C.1.5 D.1.8 C.连续性 D.复杂性 [30] 人员密集的公共场所的观众厅的入场门,太平门的净宽不应小于()m. [31] 下列哪项不属于建筑构图&韵律美&的特征? B.重复性 [32] 下列说法错误的是() A.幼儿圆活动室,音体活动室的窗台距地面高度不宜大于 0.60m. B.办公室的门不小于 900 宽 C.旅馆厕所门不小于 0.75 宽 D.教室安全出口的门洞宽度不应小于 1000mm.合班教室的门洞宽度不应小于 1500mm. [33] 消防电梯在底层直通室外的通道长度,不应超过() . A.24m B.30m C.40m D.45m B.浙江余姚河姆渡遗址 [34] 我国考古发现最早的庭院式建筑是() . A.商代,河南偃师二里头宫殿遗址 C.西安半坡村遗址 A.音乐厅 A.1,2,3 B.剧场 [35] 下列哪一厅堂不需要布置耳光? C.电影院 D.会堂 D.2,4 [36] 下列建筑中必须考虑无障碍设计的是() 1,商场 2,医院 3,办公楼 4,旅馆 . B.1,2,4 C.2,3,4 [37] 明代北京城的城址与元大都及金中都的关系是() . A.在金中都城址上加以扩大 C.在元大都之东另建新城 [38] 下列哪一项有误? A.离地面高度在 0.50m 以下的采光口不应计入有效采光面积 B.采光口上部有宽度超过 1m 以上的外廊,阳台等遮挡物时,其有效采光面积可按采光面积 7% 计算 C.用水平天窗采光者,其有效采光面积可按采光口面积的二倍计算 D.超过 40m 的内走道,应中间加设采光口,否则应采用人工照明 [39] 《中小学校建筑设计规范》 GBJ 99 一 86 学校校址选择应符合下列规定:学校主要教学用房的外 墙面与铁路的距离不应小于()m;与机动车流量超过每小时 270 辆的道路同侧路边的距离不应小于 80m,当小于 80m 时,必须采取有效的隔声措施. A.200 A.铁路 B.250 C.300 D.400 C.水道 D.航空 [40] 对外交通设施不包括下列哪一项? 来源:www.examda.com B.城市干道 [41] 停车库,修车库内的人员安全出口不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个,一,同一时 间人数不超过多少人?二,汽车疏散坡道为双车道的多少类多层停车库? A.20,Ⅲ B.25,Ⅲ C.20,Ⅱ D.25,Ⅱ [42] 我国目前估算城市人口发展规模的方法主要有哪些() Ⅰ.劳动平衡法;Ⅱ.职工带眷系数法; . B.在元大都城址上略向南移并加大 D.与元大都完全一致 D.西周,陕西岐山凤雏村遗址 Ⅲ.加权统计法;Ⅳ.综合平衡法. A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ A.1 B.2 B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ C.3 D.4 C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ D.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ [43] 车库根据停车辆的多少分为 4 类,停车位 120 辆的车库为()类. [44] 高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门,吊门和转门.自动启闭的门应 有手动开启装置. 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于()m 的防火挑檐. A.0.6 B.0.9 C.1.0 B.商业贸易 D.1.2 C.文艺演出 D.社会活动 [45] 城市广场是市民的活动中心,具有集中,交通集散,游览休息, ()等功能. A.历史纪念 [46] 隋代对宫殿建筑型制的影响为() . A.出现御街千步廊 B.工字殿 D.采用东西堂制 B.高层建筑与裙房之间的防火间距不小 D.裙房与裙房之间的防火间距不小于 6m C.采用北周&三朝五门&--三朝纵列的方式[47] 高层建筑之间及高层建筑与其他民用建筑之间的防火间距,下面哪种说法是错误的? A.高层建筑与高层建筑之间的防火间距不小于 13m 于 9m C.高层建筑与其他民用建筑的防火间距不小于 11m 疏散出口的直线距离,不宜超过() . A.21m B.25m C.30m D.35m C.伦敦老埃德大厦 D.斯图加特美术馆 [49] 下列哪一项不属于&高技派&建筑() . A.香港汇丰银行 B.巴黎蓬皮杜文化艺术中心 [50] 场地选择时,建筑师要和各方面联系,下列何者是主要的? A.投资方,政文化教育主管部门,施工单位; C.投资方,开发公司,政府主管部门; 通至屋顶?() A.户门采用甲级防火门 B.户门采用乙级防火门 D.隔层相邻单元设有连通的阳台或凹廊 C.高度为 30m 的普通旅馆 D.高度为 34m 的普通 C.每层相邻单元设有连通的阳台或凹廊 [52] 下列高层建筑何者可以不设消防电梯? A.12 层单元式住宅 办公楼 [53] 寒冷,夏热冬冷和夏热冬暖地区的住宅,哪一种朝向应采取遮阳措施? A.东 B.西 C.南 D.北 C.2.00m,2.10m D.2.10m,2.00m [54] 楼梯段部位净高不小于多少?楼梯平台之间净高不小于多少? 来源:www.examda.com A.2.00m,2.20m B.2.20m,2.00m [55] 高层建筑的周围,应设环形消防车道.当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消 防车道.当高层建筑的沿街长度超过()m 或总长度超过 220m 时,应在适中位置设置穿过高层建筑 的消防车道. A.80 B.120 C.150 D.180 B.高度不应小于 1m D.有儿童活动的场所,应采用不易攀登的构造 C.城市规划大纲 D.社会经济发展大纲 [56] 以下关于防护栏杆的安全规定,哪一条与规范不符? A.应能承受规定的水平荷载 C.离楼面 0.1m 高度内不应留空 A.建筑设计大纲 B.10 层塔式住宅 B.开发公司,政府主管部门,施工单位; D.投资方,开发公司,施工单位. [48] 高层建筑内的观众厅,展览厅,多功能厅,餐厅,营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的[51] 超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯间均应通至平屋顶,如采用何种措施时,可不[57] 1933 年国际现代建筑协会(CLAM),在雅典开会,会议制定了什么大纲? B.可持续发展大纲 [58] 下列关于消防车道的说法哪一个是错误的() . A.环形消防车道应至少有一处与其他车道相连通 12mX12m 的回车场 C.大型消防车回车场面积不应小于 15mX15m A.医院,疗养院的四层病房楼 C.六层的办公楼 A.10 % B.20% D.消防车道可利用交通道路 [59] 下列哪一建筑的室内疏散楼梯可不设封闭楼梯间() . B.设有空气调节系统的多层旅馆 D.七层的塔式住宅,其分户门为乙级防火门 C.25% D.30% B.尽头式消防车道应设回车面积不小于[60] 高层建筑的贮水池容积计算,其生活贮水不小于日用水量的() . 61] 广义&节能&的含义包括以下哪两个方面? 1,节约传统能源 2,开发利用可持续能源 3,节约一切 能源 4,有效用能 A.1,2 B.2,3 C.2,4 D.3,4 [62] 编制城市规划应贯彻下列哪项基本原则? A.功能合理,交通便捷 C.有利生产,有利生活 B.合理用地,节约用地 D.保护生态环境,防止污染环境[63] 高层建筑内的观众厅,其疏散走道,出口应满足:厅内疏散走道净宽应按通过人数每 100 人不小 于()计算,且不小于() ;边走道的最小净宽不宜小于() . A.0.60m,1.00m,0.60m C.0.80m,1.20m,1.00m A.电梯 A.体形系数 A.明色和暖色 A.二者大小相近 A.由大到小到密 B.自动扶梯 B.窗墙比 B.0.80m,1.00m,0.80m D.0.60m,1.10m,0.80m C.楼梯 D.爬梯 D.房间大小 D.暗色和冷色 D.只相当于麟德殿德 1/3[64] 下列哪一项不属于公共建筑中常用的垂直交通联系手段? [65] 以下哪项不是建筑设计的节能指标? C.玻璃窗的遮阳系数 C.暗色和暖色 [66] 欲使过高的天花板感觉低矮一点,该天花板宜选用() . B.明色和冷色 [67] 清代太和殿与唐代大明宫麟德殿体量之比为() . B.为麟德殿德 2 倍 B.由大到小到疏 C.为麟德殿德 3 倍 C.由小到大到疏 [68] 由唐至清斗拱的尺度,疏密程度的变化是() . D.由小到大到密 [69] 清代皇家园林中的&三山五园&指的是哪五园? A.颐和园,万春园,圆明园,静明园,静宜园 来源:www.examda.com C.畅春园,静明园,静宜园,清漪园,圆明园 A.四个; A.1.20m A.0.22m A.1000m2 A.三级 B.五个; B.1.00m B.0.25m B.1500m2 B.四级 C.六个; C.0.90m C.0.26m D.七个; D.0.65m D.0.28m D.2500m2 D.畅春园,圆明园,颐和园,长春园,万春园 [70] 根据旅馆的使用功能,按建筑质量标准和设备,设施条件,我国旅馆建筑分为几个建筑等级? [71] 供轮椅使用的坡道两侧应设高度为( )的扶手. [72] 6 层及 6 层以下住宅建筑公用楼梯踏步宽度不小于? [73] 低层民用建筑耐火等级为一,二级时,其防火分区允许最大建筑面积为多少平方米? C.2000m2 D.六级 [74] 民用建筑工程根据其复杂程度划分为几级? C.五级 [75] 《电影院建筑设计规范》 JGJ 58-88 任何等级电影院的放映室均不应低于二级耐火等级. B.清漪园,长春园,畅春园,静明园,静宜园 A.1B.2C.3D.4 C.福建五风楼 D.徽州民居[76] &三堂两横&是哪地民居平面布局方式? A.云南一颗印 A.40 B.50 B.江南&四水归堂& C.60 D.70 [77] 人防工程内严禁采用液化石油气和闪点小于()摄氏度的液体作燃料. [78] 套内入口过道净宽不宜小于()m;通往卧室,起居室(厅)的过道净宽不应小于()m,通往 厨房,卫生间,贮藏室的过道净宽不应小于()m,过道拐弯处的尺寸应便于搬运家具. A.1.2,1.1,0.9 A.巴黎圣母院 A.2.4m C.2.8m B.2.6m D.3.0m B.1:12 0.90m C.0.9m B.高程箭头法 C.0.11 D.0.22 C.1:15 0.90m D.1.0m C.纵横断面法 D.四角标高定位法 D.1:12 0.85m B.1.5,1.3,1.0 B.威尼斯总督宫 C.1.0,1.2,0.9 C.佛罗伦萨主教堂 D.0.9,1.2,1.0 D.巴黎卢浮宫东立面 [79] 欧洲古典主义时期建筑的代表作品是: [80] 按照我国现行《住宅设计规范》规定,普通住宅层高不宜高于多少?[81] 残疾人坡道的坡度为() ,扶手高度为() . A.1:8 0.85m A.0.75m [82] 住宅户内楼梯,一面临空时梯段净宽不应小于多少? B.0.8m [83] 详细规划阶段的竖向规划下列那种方法有误? A.设计等高线法 A.0.09 B.0.08 [84] 住宅设计中,楼梯井净宽大于()m 时,必须采取防止儿童攀滑的措施. [85] 玻璃幕墙的设置下列规定错误的是() . A.窗间墙,窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料.当其外墙面采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃 烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料 B.无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙, 应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1.00h, 高度不低于 0.8m 的不燃烧实体裙墙 C.玻璃幕墙与每层楼板,隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实 D.窗间墙,窗槛墙的填充材料应采用难燃烧材料.当其外墙面采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃 烧体时,其墙内填充材料可采用燃烧材料 [86] 广场地面坡度通常采用() . A.0.1% A.屈米 B.B. 0.2% B.盖里 C. 0.5% D.0.4% D.约翰逊 C.上海江海关大厦 D.上海老锦江饭店 [87] 美国电话电报公司总部大楼是哪位建筑师设计的() . C.埃森曼 B.上海国际饭店 B.4m,3.5m [88] 中国近代最高的高层建筑是() . A.上海汇丰银行 A.4m,4m [89] 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于() ;门垛之间净宽不应小于() . C.4.5m,4m D.4.5m,3.6m [90] 关于住宅建筑设计,下列说法哪一项有误? 来源:www.examda.com A.住宅层高不应高于 2.8m C.厨房的净高不应低于 2.20m 2.10m [91] 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井, 其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过 () . A.3.0m B.4.0m C.5.0m D.6.0m B.卧室, 起居室的净高不应低于 2.40m, 其局部净高不应低于 2m D.利用坡屋顶内空间作卧室时,其 1/3 面积的净高不应低于 [92] 两座高层相邻,较高的外墙比较低的屋面高 15 米及以下范围内为不开门窗洞口的防火墙,其防 火间距最小可为: A.13m A.杨廷宝 A.外墙涂料 B.9m C.6m D.0 C.梁思成 C.水刷石 D.吴良镛 D.水泥沙浆 [93] 在中国首先提倡&体形环境设计&教学思想的人是? B.柳士英 B.贴面砖 [94] 托儿所幼儿园建筑外墙离地 1.3 米高度范围内不应采用以下何种面层材料. [95] 《铁路旅客车站建筑设计规范》 GB 50226-95 各型铁路旅客车站的站房,站台雨篷及地道,天 桥的耐火等级均不应低于()级. A.1 B.2 C.3 D.4 B.国际现代建筑协会 C.阶梯形 C.国际规划师协会 D.折线形 D.现代建筑师协会 [96] CIAM 的准确含义是() . A.国际建筑师协会 A.金字塔式 [97] 古埃及的&玛斯塔巴&是什么形式的陵墓? B.长方形平台式[98] 文化馆建筑中儿童和老年人专用活动房间的布置原则,下列哪一条不是必要的? A.应取最佳朝向 C.应有良好的景观 B.应位于出入安全方便的地方 D.应设置适合儿童和老年人使用的卫生间[99] 下列关于设一部疏散楼梯的条件何者是错误的() . A.建筑面积为
户的塔式住宅 B.建筑面积 1000m2,建筑层数为四层,使用人数为 100 人的单元式宿舍 C.耐火等级为二级,建筑层数为三层,建筑面积为 1200m2,使用人数为 100 人的某海关办公楼 D.耐火等级为三级,建筑层数为三层,建筑面积为 500m2,使用人数为 50 人的工商管理所 [100] 剧场观众厅内栏杆的设计要求,以下哪一条不妥? A.栏杆高度不应遮挡视线 B.座席地坪高于前面横走道 0.6m 时应设栏杆 C.座席侧面近邻有高差的纵走道或梯步时应设栏杆 D.楼座前排合楼层包厢栏杆应采取措施保证人身安全,实心部分不得低于 0.4m 单选题( 单选题(100 道)每题 1 分,满分 100 分 [1] 中学教学楼的楼梯,楼梯井的宽度不应大于多少? A.0.1M A.1.8 B.0.2M B.2.0 C.0.3M C.2.1 B.马里内蒂 D.2.2 C.孟德尔松 D.里特维德 来源:www.examda.com B.震级分为 12 级 D.0.4M [2] 利用坡屋顶内空间作卧室,起居室(厅)时,其 1/2 面积的室内净高不应低于()m. [3] 意大利未来主义建筑师是() . A.桑.伊里亚 [4] 下列关于建筑抗震说法有误的是() . A.抗震设防烈度为 6 度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计 C.地震烈度分为 12 度 [5] 城市用地是指下列哪一项? A.用于城市建设和满足城市机能运转需要的土地 C.指市区和近郊区的房屋建设用地 A.8m B.10m C.12m D.15m B.用于城市建设需要的土地 D.是指城市行政管辖范围内的土地 D.地震烈度为 1~5 度时,建筑基本无损坏,不须设防[6] 起居室应有直接采光,自然通风,其面积不宜小于() . [7] 住宅空间的合理分室包括以下哪两方面?Ⅰ.生理分室;Ⅱ. 洁污分室;Ⅲ. 功能分室;Ⅳ. 内 外分室.选项: A.Ⅰ,Ⅲ B.Ⅰ,Ⅳ C.Ⅱ,Ⅲ D.Ⅱ,Ⅳ C.9 大类,44 中类,72 小类;D.11 大类,47 中 [8] 城市用地分类采用大类,中类,小类三个层次的分类体系,以下哪项是正确的? A.8 大类,45 中类,70 小类; B.10 大类,46 中类,73 小类; 类,75 小类 [9] 提出&花园城市&规划理论的人是() . A.欧斯曼 B.欧文 C.霍华德 B.轴线的方法 C.抽象特征 D.祠堂 C.抽象的象征 D.隐喻主义 D.嘎涅 C.不同装修色彩的方法 D.功能主义 D.改变地面高度的方法 [10] 公共建筑对称的门厅,常采用哪一种方法表示空间的方向感() . A.空间对比的方法 A.结构精美 A.塔 B.石窟 B.典雅 C.道观 [11] 密斯的建筑设计追求的是() . [12] 下列建筑中哪一种不属于宗教建筑? [13] 华盛顿国家美术馆东馆建筑属于() 来源:www.examda.com . A.几何性构图 B.具体的象征 [14] 在人防工程设计中,下列规定何者不正确() . A.每个防火区安全出口的数量不应少于两个.并宜有一个直通地上的安全出口 B.人防工程的使用面积不超过 60m2,且经常停留的人数不超过 50 人时,可只设一个直通地上的 安全出口 C.房间内最远点至房间门口的距离不应超过 15m D.房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为 24m;旅馆应为 30m;其他工程 40m.位于袋形 走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半 [15] 住宅设计一般以下列何者为单位进行? A.户型 B.套型 C.房型 D.标准层 [16] 下列那一项可以不设电梯. A.底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超 B.底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超 C.顶层为两层一套的跃层住宅时,其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外 D.四层老年住宅 [17] 下面哪一项不是贝聿铭的作品() . A.华盛顿国家美术馆东馆 A.200 B.250 C.300 B.香港中国银行 D.350 C.美国波特兰市政大楼 D.北京香山饭店 [18] 高层建筑内观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过()人. [19] 一类高层建筑和建筑高度超过 32m 的二类高层建筑的下列部位, 应设置机械排烟设施, 下列说法 不准确的是() . A.无直接自然通风,且长度超过 20m 的内走道或虽有直接通风,但长度超过 60m 的内走道 B.面积超过 100m,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间 C.不具备自然排烟条件或净空高度超过 12m 的中庭 D.除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过 100m,且经常有人停留或可燃 物较多的地下室 [20] 《残规》规定,地面入口处擦鞋垫的厚度何卫生间室内外地面高差不得大于() . A.15mm B.20mm C.30mm D.45mm C.室内空气湿度大于 70% D.室内 [21] 保温屋面在哪种情况下宜设置隔气层? A.室内空气湿度大于 50% 空气湿度大于 80% [22] 供轮椅使用的坡道两侧应设高度为( )的扶手. A.1.20m B.1.00m C.0.90m D.0.65m C.国际规划师协会 D.现代建筑师协会 [23] CIAM 的准确含义是() . A.国际建筑师协会 B.国际现代建筑协会 [24] 关于住宅评价定量指标计算,以下说法哪种不正确? A.评价每套卧室,起居室以多者为优 C.使用面积系数以大者为优 A.2.4m B.2.2m C.2.1m B.平均每套良好朝向的卧室,起居室面积以多者为优 D.平均每户面宽以大者为优 D.2.0m C.为麟德殿德 3 倍 D.只相当于麟德殿德 1/3 B.室内空气湿度大于 60%[25] 人行天桥的梯道和坡道下部净高在多少米范围内应设防护措施() . [26] 清代太和殿与唐代大明宫麟德殿体量之比为() . A.二者大小相近 B.为麟德殿德 2 倍 [27] 中国建筑屋顶形式中最重要的 4 种按尊卑排列() . A.歇山顶,硬山顶,悬山顶,庑殿顶 C.庑殿顶,歇山顶,悬山顶,硬山顶 A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.0.9m B.街坊路,居住区道路,小区路,组团路四级; D.小区路,组团路,宅间小路三级. B.庑殿顶,硬山顶,悬山顶,歇山顶 D.歇山顶,庑殿顶,悬山顶,硬山顶[28] 通过一辆轮椅和一个行人对行的走道净宽不宜小于() . [29] 居住区内道路分为几级? A.居住区道路,小区路,组团路三级; C.居住区道路,小区路,组团路,宅间小路四级; A.1.00h A.宽于阑额 A.西北沙漠地带 B.1.50h C.2.00h D.2.50h C.窄于阑额 D.无普拍枋 来源:www.examda.com D.西南地区[30] 高层建筑的中庭屋顶承重构件其耐火极限不应小于() [31] 唐代木构中普拍枋与阑额的关系是() . B.等于阑额 [32] 干阑式民居主要分布在我国的() . B.东南沿海地带 C.东北地区 [33] 在地震设防城市中,下列哪种说法是不正确的() . A.城市每个方向必须有两条对外放射的道路 15m C.道路立体交叉应采用上跨式B.干路两侧高层建筑应由道路红线后退 10~D.路面宜采用柔性路面[34] 意大利比萨教堂是哪种风格建筑的代表() . A.罗马风 B.哥特 C.拜占廷 D.文艺复兴 [35] 位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过()平米时,可设置一个门,门的净宽不应小于() 米.位于走到尽端的房间,当面积不超过()平米时,可设置一个门,门的净宽不应小于()米. A.50,0.90,70,1.20 1.40 [36] 按照我国现行《住宅设计规范》规定,普通住宅层高不宜高于多少?选项: A.2.4m B.2.6m C.2.8m D.3.0m C.设计图纸 D.工程预算书 [37] 下列内容中哪一项不是初步设计文件的应有组成部分? A.主要设备及材料表 A.低层住宅为 1 层至 3 层 C.小高层住宅为 7 层至 11 层 A.罗马风 B.哥特 B.设计说明书 [38] 按照我国现行《住宅设计规范》 ,下列说法哪条是错误的? B.多层住宅为 4 层至 6 层 D.高层住宅为 10 层以上 D.拜占庭 C.容积率控制指标 D.道路系统规划设计 B.60,0.90,75,1.40 C.70,1.00,80,1.40 D.60,1.00,80,[39] 著名的巴黎圣母院是哪一时期建筑的典型实例? C.文艺复兴 [40] 修建性详细规划内容不包含下列哪项? A.工程管线规划设计 B.景观规划设计 [41] 根据《民用建筑设计通则》对基地通路的规定,下列哪一项有误? A.考虑机动车与自行车共用的通路宽度不应小于 4m,双车道不应小于 7m B.消防车用的通路宽度不应小于 3.50m C.人行通路的宽度不应小于 1.50m D.基地内车行路边缘至相邻有出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于 2m [42] 儿童公园属于城市园林绿地分类中的哪一类? A.公共绿地 A.严禁合建 B.专用绿地 B.不应合建 C.街坊庭院绿地 C.可以合建 D.街道绿地 D.建议和建 [43] 现行《中小学校建筑设计规范》对学生宿舍与教学用房合建的规定是; [44] 塔与楼阁建筑多用&金厢斗底槽&平面的原因是() . A.双层塔(楼)壁,抗震性好 C.有塔心室(空筒) ,便于观赏 A.10m3 B.20m3 C.100m3 B.单层塔(楼)壁,抗震性好 D.传统做法 D.200m3[45] 高层民用建筑主体与易燃液体贮罐之间的距离为 35m 时,易燃液体的贮量不应超过() . [46] 博物馆藏品库区的防火分区面积,单层建筑不得大于 1500 平方米,多层建筑不得大于 1000 平方 米,同一防火分区内的隔间面积不得大于 500 平方米.陈列区的防火分区面积不得大于()平方米, 同一防火分区内的隔间面积不得大于 1000 平方米. A.1000 A.二级 B.1500 B.三级 C.2000 C.四级 D.2500 D.五级 B.斗拱纤细,建筑规模宏大 [47] 住宅评价指标由几级构成? [48] 唐代建筑的特征是() . A.斗拱宏大,出檐深远,刚健有力,平整开朗 C.装饰华丽,建筑屋顶复

我要回帖

更多关于 消防水池标准图集 的文章

 

随机推荐