建筑基坑支护
主要基坑支护技术要求
单一土钉墙支护适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于12m 。
当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙。
预应力锚杆复合土钉墙支护适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于15m;
土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡度不宜大于1:0.2;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,宜取较小坡度。对砂土、碎石土、松散填土,确定土钉墙坡度时尚应考虑开挖时坡面的局部自稳能力。微型桩、水泥土桩复合土钉墙,应采用微型桩、水泥土桩与土钉墙面层贴合的垂直墙面。
土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散或稍密的砂土、稍密的粉土、填土,或易缩径的软土宜采用打入式钢管土钉。对洛阳铲成孔或钢管土钉打入困难的土层,宜采用机械成孔的钢筋土钉。
土钉水平间距和竖向间距宜为1m~2m;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,土钉间距应取小值。土钉倾角宜为5°~20°,其夹角应根据土性和施工条件确定。
土钉墙支护采用成孔注浆型钢筋土钉时,成孔直径宜取70mm~120 土钉钢筋宜采用HRB400、HRB335级钢筋,钢筋直径应根据土钉抗拔承载力设计要求确定,且宜取16mm~32 应沿土钉全长设置对中定位支架,其间距宜取1.5m~2.5m,土钉钢筋保护层厚度不宜小于20 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20MPa;
土钉墙高度不大于12m时,喷射混凝土面层的构造要求应符合下列规定:
喷射混凝土面层厚度宜取80mm~100 喷射混凝土设计强度等级不宜低于C20; 喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋,钢筋网宜采用HPB235级钢筋,钢筋直径宜取6mm~10mm,钢筋网间距宜取150mm~250钢筋网间的搭接长度应大于300加强钢筋的直径宜取14mm~20当充分利用土钉杆体的抗拉强度时,加强钢筋的截面面积不应小于土钉杆体截面面积的二分之一。
当土钉墙墙后存在滞水时,应在含水土层部位的墙面设置泄水孔或其它疏水措施。
土钉墙应按每层土钉及混凝土面层分层设置、分层开挖基坑的步序施工。
当有地下水时,对易产生流砂或塌孔的砂土、粉土、碎石土等土层,应通过试验确定土钉施工工艺和措施。
基坑采用土钉墙支护,钢筋土钉成孔时,对易塌孔的松散土层宜采用机械成孔工艺;成孔困难时,可采用注入水泥浆等方法进行护壁。
对土钉的抗拔承载力进行检测,土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根;试验最大荷载不应小于土钉轴向拉力标准值的1.1倍;检测土钉应按随机抽样的原则选取,并应在土钉固结体强度达到设计强度的70%后进行试验;
土钉墙面层喷射混凝土应进行现场试块强度试验,每500m2喷射混凝土面积试验数量不应少于一组,每组试块不应少于3个;
应对土钉墙的喷射混凝土面层厚度进行检测,每500m2喷射混凝土面积检测数量不应少于一组,每组的检测点不应少于3个;全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值,最小厚度不应小于厚度设计值的80%;
在易塌孔的松散或稍密的砂土、碎石土、粉土层,高液性指数的饱和粘性土层,高水压力的各类土层中,钢绞线锚杆、普通钢筋锚杆宜采用套管护壁成孔工艺;
在复杂地质条件下,应通过现场试验确定锚杆的适用性。
锚杆的水平间距不宜小于1.5m;多层锚杆,其竖向间距不宜小于2.0m;当锚杆的间距小于1.5m时,应根据群锚效应对锚杆抗拔承载力进行折减或相邻锚杆应取不同的倾角;
锚杆锚固段的上覆土层厚度不宜小于4.0m;
锚杆倾角宜取15°~25°,且不应大于45°,不应小于10°;锚杆的锚固段宜设置在土的粘结强度高的土层内;
钢绞线锚杆、普通钢筋锚杆的构造应符合下列规定:锚杆成孔直径宜取100mm~150 锚杆自由段的长度不应小于5m,土层中的锚杆锚固段长度不宜小于6m;定位支架的间距宜根据锚杆杆体的组装刚度确定,对自由段宜取1.5m~2.0m;对锚固段宜取1.0m~1.5m; 锚杆注浆应采用水泥浆或水泥砂浆,注浆固结体强度不宜低于20MPa。
采用锚杆的支护结构,锚杆成孔时,对松散和稍密的砂土、粉土,卵石,填土,有机质土,高液性指数的粘性土宜采用套管护壁成孔护壁工艺;
采用锚杆的支护结构,锚杆的检测应符合下列规定: 检测数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根; 检测试验应在锚杆的固结体强度达到设计强度的75%后进行; 检测锚杆应采用随机抽样的方法选取;
深基坑支护,当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时,方可向下开挖。对采用预应力锚杆的支护结构,应在施加预加力后,方可开挖下层土方。对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2d后,方可开挖下层土方。
土方开挖至锚杆、土钉施工作业面时,开挖面与锚杆、土钉的高差不宜大于500mm。
当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方。采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。
雨期施工时,应在基坑顶、坑底采取有效的截排水措施;排水沟、集水井应采取防渗措施;基坑周边地面宜作硬化或防渗处理。
安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。
支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m,土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m,且基坑各边的监测点不应少于3个。基坑周边有建筑物的部位、基坑各边中部及地质条件较差的部位应设置监测点。
基坑周边建筑物沉降监测点应设置在建筑物的结构墙、柱上,并应分别沿平行、垂直于坑边的方向上布设。在建筑物邻基坑一侧,平行于坑边方向上的测点间距不宜大于15m。垂直于坑边方向上的测点,宜设置在柱、隔墙与结构缝部位。垂直于坑边方向上的布点范围应能反映建筑物基础的沉降差。必要时,可在建筑物内部布设测点。
道路沉降监测点的间距不宜大于30m,且每条道路的监测点不应少于3个。必要时,沿道路方向可布设多排测点。
基坑边地面沉降监测点应设置在支护结构外侧的土层表面或柔性地面上。与支护结构的水平距离宜在基坑深度的0.2倍范围以内。有条件时,宜沿坑边垂直方向在基坑深度的1~2倍范围内设置多测点的监测面,每个监测面的测点不宜少于
各类水平位移观测、沉降观测的基准点应设置在变形影响范围外,且基准点数量不应少于两个。
各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于两次。
支护结构顶部水平位移的监测频次应符合下列要求: 基坑向下开挖期间,监测不应少于每天一次,直至开挖停止后连续三天的监测数值稳定;当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降,遇到降雨、降雪、气温骤变,基坑出现异常的渗水或漏水,坑外地面荷载增加等各种环
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
文件大小:0 KB
下载次数:运城职业技术学院--建筑工程系
您的位置:首页 & 教学科研
建筑基坑工程(之三)
&&来源:建筑工程系&&添加时间:&&&&【字体:&&】
建筑基坑工程(之三)
――基坑支护结构形式的选用
&&&& 1 基坑工程的安全等级
&&&& 基坑支护设计时, 应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素,科学合理地确定支护结构所采用的安全等级。对同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。
根据中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),支护结构的安全等级分为一级、二级、三级三个等级,如表1所示。
表1& 支护结构的安全等级
支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响很严重
支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响严& 重
支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响不严重
&&&&& 2 基坑支护结构形式的选用
&&&&& 支护结构选型时,应综合考虑下列因素,按表2选择其形式。
&&&& (1)基坑深度;
&&&& (2)土的性状及地下水条件;
&&&& (3)基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果;
&&&& (4)主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状;
&&&& (5)支护结构施工工艺的可行性;
&&&& (6)施工场地条件及施工季节;
&&&& (7)经济指标、环保性能和施工工期。
表2& 各类支护结构的适用条件
基坑深度、环境条件、土类和地下水条件
支挡式结构
锚拉式结构
一级、二级、三级
适用于较深的基坑
1& 排桩适用于可采用降水或截水帷幕的基坑
2& 地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙,可同时用于截水
3& 锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、砂土层中
4& 当邻近基坑有建筑物地下室、地下构筑物等,锚杆的有效锚固长度不足时,不应采用锚杆
5& 当锚杆施工会造成基坑周边建(构)筑物的损害或违反城市地下空间规划等规定时,不应采用锚杆
支撑式结构
适用于较深的基坑
悬臂式结构
适用于较浅的基坑
当锚拉式、支撑式和悬臂式结构不适用时,可考虑采用双排桩
支护结构与主体结构结合的逆作法
适用于基坑周边环境条件很复杂的深基坑
单一土钉墙
二级、三级
适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于12m
当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙
预应力锚杆复合土钉墙
适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于15m;
水泥土桩垂直复合土钉墙
用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m;用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m;不宜用在高水位的碎石土、砂土、粉土层中
微型桩垂直复合土钉墙
适用于地下水位以上或经降水的基坑,用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m;用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m
重力式水泥土墙
二级、三级
适用于淤泥质土、淤泥基坑,且基坑深度不宜大于7m
1& 施工场地应满足放坡条件
2& 可与上述支护结构形式结合
&&&& 注:1& 当基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不同时,可在不同部位分别采用不
&&&&&&&&&&&&&& 同的支护形式;
&&&&&&&&&& 2& 支护结构可采用上、下部以不同结构类型组合的形式。
]&&&&&&&&[
---学院系别设置---
电子信息工程系
矿山工程学系
机电工程学系
有机食品工程系
经济管理系
印刷工程系
汽车工程系
建筑工程系
基础课教学部
版权所有?运城职业技术学院 地址:山西省运城市学苑北路2555号& 招生电话:
& 传真: 【图文】基坑工程施工_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
基坑工程施工
交通运输工程专业教师|
总评分4.5|
用知识赚钱
试读结束,要继续阅读或下载,敬请购买
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢深基坑支护工程讲座_图文_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
深基坑支护工程讲座
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩148页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
建筑基坑支护技术规程(最新版)JGJ120-2012.pdf 90页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
建筑基坑支护技术规程(最新版)JGJ120-2012
你可能关注的文档:
··········
··········
中华人民共和国行业标准
JGJ 120-2012
建筑基坑支护技术规程
Technical Specification for Retaining and Protection of
Building Foundation Excavations
中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国行业标准
建筑基坑支护技术规程
Technical Specification for Retaining and Protection of
Building Foundation Excavations
JGJ 120-2012
主编单位:中国建筑科学研究院
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2012 年10 月1 日
中国建筑工业出版社
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
关于发布行业标准《建筑基坑支护技术规程》的公告
现批准《建筑基坑支护技术规程》为行业标准,编号为JGJ120-2012 ,自2012 年10 月
日起实施。其中,第3.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.5、8.2.2 条为强制性条文,必须严格执行。
原行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 同时废止。
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
二〇一二年四月五日
根据原建设部《&关于印发二〇〇四年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划&
的通知》(建标[2004]66 号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参
考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规程。
本规程主要技术内容是:基本规定、支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙、地下水控
制、基坑开挖与监测及有关附录。
本规程修订的主要技术内容是:调整和补充了支护结构的几种稳定性验算内容;调整了
稳定性验算的表达式;强调了变形控制设计原则;调整了选用土的抗剪强度指标的规定;新
增了双排桩结构;改进了不同施工工艺下锚杆粘结强度取值的有关规定;充实了内支撑结构
设计;新增了支护与主体结构结合及逆作法;新增了复合土钉墙;引入了土钉墙土压力调整
系数;充实了各种类型支护结构的构造与施工内容;强调了地下水资源的保护;改进了降水
设计方法;充实了截水设计与施工内容;充实了地下水渗透稳定性验算内容;充实了基坑开
挖内容;新增了应急措施内容;取消了逆作拱墙。
本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院
负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院地基基
础研究所(地址:北京市北三环东路30 号,邮编:100013)