乙块聚氨酯材料引发的火灾属于于b类火灾是正确的

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

1.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能 出现轰燃,这一阶段是( )

2.某燃煤锅炉房,为单层钢筋混凝土结构建筑,建筑面积1000㎡。锅炉总蒸发量为3.5t/h,耐火等级为三级,根据生产的火灾危险性分类标准,该燃煤锅炉房的火灾危险性类别应该确定为( )

参考答案:D 您的答案:B

锅炉房的火灾危险性属于丁类生产厂房,根据《建筑设计防火规范》要求,燃油和燃煤锅炉房分别为一级和二级。但如装设总额定蒸发量不超过4.00t/h、以煤为燃料的锅炉房,可采用三级耐火等级建筑。

3.某单层棉麻粗加工厂房,耐火等级为一级,建筑面积为3000㎡,在该厂房内同时设有亚麻除尘部位,亚麻除尘部位与其他部位做了防火分隔,该除尘部位的建筑面积为200㎡,该厂房的火灾危险性应为( )

参考答案:B 您的答案:B

同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大 的部分确定。当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下 述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%。

4.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为28m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )

参考答案:C 您的答案:D

一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,并应符合下列规定:1.设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;2.设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;3.设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

5.除( )外,下列建筑室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间

参考答案:A 您的答案:A

建筑髙度大于21m且不大于33m的住宅建筑,需要设置封闭楼梯间。

6.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为()

7.某建筑高度20m,地下二层,地上四层,每层建筑面积 1800 ㎡。地下为人防工程,地下二层为停车场及设备用房,地下一层为歌舞厅,一至四层为商场。进行自动喷水灭火系统设计时,该场所火灾危险等级和地下一层应选用的喷头是( )

参考答案:D 您的答案:C

该建筑总建筑面积超过5000m2,为中危险等级二级。

8.用户信息传输装置应具有主、备电源自动切换功能,备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于( )h

参考答案:A 您的答案:A

用户信息传输装置应具有主、备电源自动切换功能,备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h。

9.下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是( )

10.某建筑采用临时高压消防积水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa。选择消防水泵时,消防水泵零流量时的压力应在()MPa之间。

参考答案:D 您的答案:D

11.某6层地上商店建筑,建筑高度为24.1m,每层建筑面积为4500㎡,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置( )个水流指示器

参考答案:C 您的答案:C

水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。在 设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个防火分区和每个 楼层均应设置水流指示器。

12.某储存丙类液体的储罐区共有6座单座容积为1000m3的地上固定顶罐,分二排布置。每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却。在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最终考虑同时冷却()座储罐

参考答案:B 您的答案:D

GB水喷雾灭火系统技术规范3.1.9系统用于冷却甲B.乙、丙类液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合下列规定:(1)着火的地上固定顶储罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻地上储罐应同时冷却,当相邻地上储罐超过3座时,可按3座较大的相邻储罐计算消防冷却水用量。

13.下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是()

参考答案:D 您的答案:D

第二篇第四章。P71对于儿童活动场所,宜设置独立的出口,故A错
耐火等级一、二级多层、高层可以在首层、二层、三层;耐火等级三级可以在首层、二层;耐火等级四级可以在首层,故BC错。

14.除规范另有规定外,防火阀应安装在()管道上,动作温度宜为()

15.驱动气体与干粉灭火剂同储于一个容器,灭火时直接启动干粉储罐的系统称为( )

参考答案:B 您的答案:B

储压式干粉灭火系统指将驱动气体与干粉灭火剂同储于一个容器,灭火时直接启动干粉储罐。

16.下列关于火灾自动报警系统室内布线说法错误的是( )

参考答案:B 您的答案:B

火灾自动报警系统用的电缆竖井,不宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井合用设置。

17.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是()。

参考答案:D 您的答案:D

P105,考查建筑电气防火。电气线路是用于传输电能、传递信息和宏观电磁能量转换的载体,电气线路火灾除了由外部的火源或火种直接引燃外,主要是由于自身在运行过程中出现的短路、过载、接触电阻过大以及漏电等故障产生电弧、电火花或电线、电缆过热,引燃电线、电缆及其周围的可燃物而引发的火灾。

18.关于火灾类别的说法,错误的是()

参考答案:A 您的答案:A

技术实务11页。A类火灾:固体物质火灾。B类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。C类火灾:气体火灾。D类火灾:金属火灾。E类火灾:带电火灾。F类火灾:烹饪物火灾。

19.固定式泡沫灭火系统主要由( )等组成

固定式泡沫灭火系统主要由泡沫产生装置、混合液管线、比例混合器、泡沫液罐等组成。

20.根据可燃性粉尘/空气混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,将可燃性粉尘环境分为( )

根据可燃性粉尘/空气混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,将可燃性粉 尘环境分为20区、21区、22区。

请使用微信扫码支付(元)

支付后,系统自动为您完成注册

我要回帖

更多关于 聚氨酯材料引发的火灾属于 的文章

 

随机推荐