给排水系统图标高水力计算里面水面标高已经算了,池底标高怎么计算啊?谢谢( ๑ŏ ﹏ ŏ๑ )

给排水工程
建筑给排水设计的计算方法及注意事项
本帖最后由 路人乙 于
14:09 编辑
本文主要论述了建筑给排水设计中给水所需的水压、给水所需水量、给水设计秒流量、给水管网的水力等几个重要设计指标的计算方法和注意事项。
一、给水所需的水压计算
在方案或初步设计阶段,应先估算给水系统所需压力,初步确定给水系统采用的给水方式,然后对建筑内部给水管道系统进行水力计算,从而准确地确定室内给水系统所需的压力,和建筑室外给水管网水压复核。对层高不超过3.5米的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需的压力(自室外地面算起) 。建筑内给水系统所需压力估算一般为一层为100kPa,二层120 kPa,三层160 kPa 三层以上每加一层加40 kPa即4m水柱。建筑物所需要的水压应按最不利点所需要的水压进行计算,计算公式为:H = H1 + H2 +H3 + H4。
二、给水所需水量计算
用水定额是指用水对象单位时间内所需用水量的规定数值,是确定建筑物设计用水量的主要参数之一。其数值是在对各类用水对象的实际耗用水量进行多年实测的基础上,经过分析,并且考虑国家目前的经济状况以及发展趋势等综合因素而制定的,以作为工程设计时必须遵守的规范。合理选择用水定额关系到给排水工程的规模和工程投资。生活用水定额可以分为住宅生活用水定额,公共建筑生活用水定额,居住区生活用水定额,工业企业建筑生活用水定额,热水用水定额等等。最高日用水量,其中m为用水单位数,为最高日生活用水定额,建筑物的最高日用水量 即一年中最大日用水量,根据建筑物的不同性质,采用相应的用水量定额进行计算。
消防用水量大而集中,与建筑物的使用性质、规模、耐火等级和火灾危险程度等密切相关,为保证灭火效果,建筑内消防水量应按需要同时开启的消防用水灭火设备用水量之和计算。建筑内部给水系统的计算是在完成给水管线布置,绘出管道轴侧图后进行的。计算的目的是确定给水管网各管段的管径和给水系统所需的压力,复核室外给水管网的水压是否满足室内给水系统所需压力的要求。
三、给水设计秒流量计算
设计流量是确定管径和系统所需压力的主要依据。建筑用水不均,为保证建筑内部用水,生活给水管道的设计流量,应为建筑内部卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称为设计秒流量。建筑内部给水管道的设计秒流量的确定方法,一般可分为三种类型:经验法、平方根法和概率法。
住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量应按公式计算,为计算管段设计秒流量(L/s);U为计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);为计算管段的卫生器具给水当量总数。计算步骤:
1)根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:
为生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);为最高用水日用水定额;m为每户用水人数;为小时变化系数;为每户设置的卫生器具给水当量数;T为用水时数(h);2.0为一个卫生器具给水当量额定流量(L/s)。采用概率法进行计算时,生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的计算是关键。
2) 根据计算管段上的卫生器具给水当量总数计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:,U为计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率;为对应于不同U0的系数;为计算管段卫生器具给水当量总数;
3) 根据计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,即可应用计算,得出计算管段的设计秒流量值。
当给水干管连接有两条或两条以上给水支管,而各个给水支管的最大用水时 卫生器具给水当量平均出流概率具有不同的数值时,该给水干管的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率应按加权平均法计算,此处不作说明。
四、给水管网的水力计算
计算给水管网系统中各管段的管径 d、计算各管段通过设计秒流量时所造成的水头损失h,根据每段的水头损失h,求整个管网系统所需水压 H,复核市政给水管网的水压能否满足系统最不利配水点所需要的水压,根据计算压力选择水泵、水箱或气压水罐等加压设备并确定所需扬程。 管道的计算是在完成管道布置,绘出管道系统轴测图以后,根据用水龙头等用水配件的布置,轴测图中的管道位置,管轴线标高等进行计算。根据建筑物性质和卫生器具当量数来计算各管段的设计秒流量,根据流量计算公式,已知流速、流量,即可确定管径:
为计算管段的设计秒流量m3/s ;为计算管段内的流速,m/s;为计 算管段的管径 m。其中v的大小将直接影响系统的经济合理性。给水管网中的水头损失包括沿程水头损失和局部水头损失以及水表的水头损失等。根据水力学基本原理,管段的沿程水头损失可按水力坡降进行计算,公式如下:,为管段的沿程水头损失 kPa或 mm H20;为计算管段长度,m;为水力坡降,为管段计算内径,(m)为给水管段设计流量,(m3/s);为海澄—威廉系数。实际工程设计时,理论计算量比较大,一般可以直接使用根据上述公式编制而成的管道的水力计算表。
局部水头损失计算公式为,沿流动方向局部零件下游的流速 (m/s);为管段的局部水头损失之和,(kPa);为管段局部阻力系数;为重力加速度,(m/s2)。由于室内给水管网中的局部配件比较多,如阀门、弯头、三通等,局部阻力系数各不相同。
实际计算水力时,要根据室内给水系统的设计程序,首先确定给水方式,根据所选择的给水方式,进行管网系统的布置,并绘制设计草图,包括给水排水平面图和系统图等。然后以设计草图作为水力计算的依据。基本步骤为:
1.选择最不利配水点,确定计算管路;
2.节点编号;
3.选公式,各个管段的设计秒流量;
4.水力计算;根据设计秒流量和各管段的控制流速,查水力计算表;确定各管段的管径 d 和单位管长的水头损失 i ;计算最不利管路的总水头损失,求系统所需压力,定给水方式;
5.确定非计算管路管径;
6.有加压的,选择加压、贮水设备并确定设备安装高度等参数。
给水系统,应计算水表和计算管路的水头损失,求出给水系统所需压力H,并校核初定给水方式。若初定为外网直接给水方式,当室外给水管网水压H0≥H时,原方案可行;H略大于H0时,可适当放大部分管段的管径,减小管道系统的水头损失,以满足H0≥H的条件;若H>H0很多,则应修正原方案,在给水系统中增设升压设备。
五、增压和贮水设备设计注意事项
当室外供水管网直径较大、压力较高,水泵抽水量相对比较小的情况下可从市政管网抽水,但必须事先征得市政部门同意。当用水量较大,又不允许直接从外网抽水时采用从贮水池中抽水。在实际设计和计算时,要注意以下几点。
1.水泵应在高效区运行;当从贮水池抽水时,水泵宜设计成自灌式,自灌式水泵,单独的吸水管流速宜采用1.0~1.2m/s 。
2.当每台水泵单独从水池吸水有困难时,可采用单独从吸水总管上自灌吸水。吸水总管内的流速应小于1.0m/s。
3.水泵吸水管与吸水总管的连接应采用管顶平接。
4.每台水泵的出水管上,设压力表、止回阀和闸阀;自灌式水泵吸水管上设闸板阀;非自灌式水泵入口处应装设真空表。
5.水泵直接从市政给水管网吸水时,吸水口处市政管网的压力不得低于100kPa。
6.生活水泵的备用泵不应小于最大一台运行水 泵的供水能力。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)天正给排水2013怎么生成水力计算_百度知道
天正给排水2013怎么生成水力计算
有表格的那种水力计算表
我有更好的答案
看你要计算什么,在计算菜单里,各种计算出来的成果形式是不一样的,各项计算出来后,需要自己整理成计算书的
采纳率:47%
为您推荐:
其他类似问题
水力计算的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。根据平面布置图进行污水处理厂的高程计算
时间: 15:56:18
水污染控制工程设计水污染控制工程 设计说明书姓 学 班名: 号: 级:指导老师:2016 年 3 月 26 日1&&&&水污染控制工程设计目录 1、 概述 .......................................................... 4 1.1 课程设计目的 .................................................. 4 1.2 课题名称 ...................................................... 4 1.3 课题要求 ...................................................... 4 1.4 设计任务 ...................................................... 4 1.5 设计说明书正文内容 ............................................ 5 1.6 设计成果要求 .................................................. 5 1.7 计划进度 ...................................................... 6 2、设计原则、范围与依据 ........................................... 6 2.1 设计原则 .................................................... 6 2.2 设计范围 .................................................... 6 2.3 设计依据 .................................................... 7 2.4 工程规模和处理水质要求 ........................................ 7 2.5 水量的确定................................................... 7 2.6 水质的确定................................................... 7 2.7 城市污水处理工程的厂址选择 .................................... 8 3、工艺流程设计 ................................................... 8 3.1 工艺流程的比较 ................................................ 8 3.1.1 工艺的比选................................................ 11 3.2 主要污水处理构筑物选型及设计参数 ............................. 13 3.2.1 中格栅 ................................................... 13 3.2.2 泵站 ..................................................... 13 3.2.3 细格栅 ................................................... 14 3.2.3 沉沙池 ................................................... 14 3.2.4 卡鲁塞尔氧化沟计算........................................ 15 3.2.6 平流式消毒接触池.......................................... 16 3.3 污水处理辅助构筑物设计 ....................................... 16 3.3.1 泵房设计 ................................................. 16 3.3.2 曝气机数量 ............................................... 16 3.3.3 加氯设备 ................................................. 16 3.3.4 集泥池 ................................................... 16 3.3.5 回流污泥泵的选择 ......................................... 16 3.3.6 剩余污泥泵选择 ........................................... 17 3.3.7 竖流浓缩池的设计 ......................................... 17 3.3.8 污泥脱水 ................................................. 17 3.4 构筑物表格 ................................................... 17 3.5 设备表 ....................................................... 19 3.4 污水处理厂平面布置设计 ....................................... 20 3.4.1 平面布置原则.............................................. 202&&&&水污染控制工程设计 3.4.2 平面布置.................................................. 22 3.5 污水处理厂高程布置 ........................................... 24 3.5.2 高程布置原则.............................................. 24 3.5.3 污水处理构筑物的水面标高、池顶标高及池底标高 ............. 25 污泥高程布置表 ................................................... 26 4、经济预算 ...................................................... 27 4.2 运行费用 ..................................................... 28 5、 总结 ......................................................... 293&&&&水污染控制工程设计1、概述1.1 课程设计目的1. 通过污水处理厂课程设计,巩固学习成果,加深对《水污染控制工程》 课程内容的学习与理解,使学生学习使用规范、手册与文献资料,进一步掌握设 计原则、方法等步骤,达到巩固、消化课程的主要内容的目的; 2. 锻炼独立工作能力,对污水处理厂的主体构筑物、辅助设施、计量设备 及污水厂总体规划、管道系统做到一般的技术设计深度,培养和提高计算能力、 设计和绘图水平; 3. 在教师指导下,基本能独立完成一个中、小型污水处理厂工艺设计,锻 炼和提高学生分析及解决工程问题的能力。1.2 课题名称10 万 m3/d 城市污水处理工程初步设计。1.3 课题要求某城市位于湖北地区,该地区夏季主导风向为东南风,近期(2020 年)设 计人口为 75 万人,远期(2025 年)设计人口为 150 万人,污水排放量标准为 200L/(人·日)。城市污水水质:BOD5=170mg/L,SS=180mg/L,COD=380mg/L, TN=40 mg/L,TKN=32mg/L,TP=5mg/L,当地最高水温为 30℃, ? ? 0.82,? ? 0.9, ? ? 1。拟建一座城市污水处理厂,污水厂地形平坦,地基良好,设计标高为 26.00 米,地下水为标高为 20.00 米。城市污水总管从污水厂南面进入, 干管终点水面标高为 21.00 米。 污水经处理后,外排废水能达到城市污水处理厂 污染物排放标准 (GB) 一级 B 排放标准 (COD≤60mg/L、 BOD≤20mg/L、 SS≤20mg/L、NH3-N≤8mg/L、TP≤1mg/L)。污水厂北面 500 米处有一条河流, 最高洪水位为 24.00 米,常水位为 20.00 米,是该污水处理厂出水的接纳水体。1.4 设计任务根据所给资料,综合运用所学的基础、专业基础和专业知识,设计污水处理4&&&&水污染控制工程设计 厂,处理系统出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 的一级 B 标准。设计规模要求按近期计算,预留远期面积,用虚线画出。 1. 确定污水处理方法和工艺流程; 2. 选择各种处理构筑物形式, 并进行工艺设计计算 (计算书中附计算草图) ; 3. 估算各辅助构筑物的平面尺寸; 4. 进行污水厂平面布置和高程布置。1.5 设计说明书正文内容1. 城市污水处理概述 2. 设计原则、范围与依据 3. 工艺流程设计 3.1 污水处理工艺方案比较 选 2 个工艺流程进行经济技术比较,如:可将传统活性污泥法与氧化 沟、SBR 等进行比较, 3.2 主要污水处理构筑物选型及设计参数 介绍各种处理单元的池型、主要设备、主要设计参数。对于沉砂池、 沉淀池、曝气池(推流式与完全混合式曝气池)要进行池型选型说明(比 较优缺点,说明你选用某种池型的原因) 3.3 污水处理辅助构筑物设计 3.4 污水处理厂平面布置设计 3.5 污水处理厂高程布置设计 3.6 设计计算(设计计算见设计计算书,说明书中只列出计算结果) 污水处理厂主要构筑物设计计算、高程计算。1.6 设计成果要求1.设计说明书 1 份 1(1.2~1.6 万字,含概述、设计原则、范围与依据、污 水处理工艺方案比较、构筑物选型及主要设计参数、污水厂的平面布置、高程布 置及设计的心得体会等,用 A4 纸打印) 2. 设计计算书 1 份(污水处理构筑物的设计计算、高程计算、草图,用学 校信纸抄写,要有封面,并订好) 3. 污水处理厂总平面图 1 张(1 号图,1∶800,CAD 制图);5&&&&水污染控制工程设计 4. 污水处理厂高程图 1 张 ( 1 号图, 横向 1∶800, 纵向 1: 50, CAD 制图 ) ; 图纸要求:布置合理、按绘图规定制图。1.7 计划进度1.,布置任务,收集相关设计参考资料; 2. ~,进行污水处理方案经济技术比较,确定污水 处理流程,进行污水处理单元构筑物的选型,并进行污水处理厂平面布 置,绘制平面布置图; 3.~,根据平面布置图进行污水处理厂的高程计算、高 程布置和高程流程图的 CAD 图纸绘制; 4.~,按设计说明书和计算书要求编写设计说明书(按 学校统一要求编写,用 A4 纸打印)和设计计算书(用学校信纸抄写)。2、设计原则、范围与依据2.1 设计原则 (1)执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。 (2)积极稳妥地采用新技术,充分利用国内外的先进技术和设备,以提高行业 的装备和技术水平。 (3)功能分区明确,生产、生活、人、物、车流向合理。 (4)规划布置四优先:工艺流程先进,安全可靠优先;运行管理便利,经济优 先;环境绿化、美化优先;有利于排水事业可以持续发展优先。 2.2 设计范围 本设计范围为对污水处理厂厂内的污水处理构筑物、污泥处理构筑物及必 要的附属建筑进行工艺及总图的初步设计。6&&&&水污染控制工程设计 2.3 设计依据 (1)设计任务书及相关原始数据 (2)有关自然条件的资料:本地区气象特征资料、历史数据;水文资料;水文 地质资料;地质资料。 (3)有关地形资料:污水处理工程所处地段的地形图及室外给水排水管网和总 排放口位置的地形图。 (4)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1) 2.4 工程规模和处理水质要求 工程规模:设计要求的每日最大污水处理量为 /d。 处理后的水质要达能达到城市污水处理厂污染物排放标准 (GB) 一级 B 排放标准 (COD≤60mg/L、 BOD≤20mg/L、 SS≤20mg/L、 NH3-N≤8mg/L、 TP≤1mg/L)。 2.5 水量的确定 生活污水量 Q: Q=0L/d=/d 取污水流量变化系数 Kz=1.30 ,所以, 设计最大流量 Qmax=1.30×000m3/d=1.50m3/s 2.6 水质的确定 根据《污水综合排放标准》城镇二级污水处理厂排放标准如下; SS=20mg/L, BOD5=20 mg/L, CODcr=60 mg/L, TP=0.5 mg/L根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1)一级 B 类标准如下: BOD5=20 mg/L, CODcr=60 mg/L, SS=20mg/L, TN=20 mg/L , TP=1 mg/L所以,得到污水处理厂的进、出水水质见表 1-1。表 1-1 出水水质表7&&&&水污染控制工程设计污染物种类 进水水质 出水水质 处理程度SS mg/L 290 20 93%BOD5 mg/L 230 20 91%CODcr mg/L 470 60 87%TNmg/L 40 20 50%TPmg/L 5 1 80%2.7 城市污水处理工程的厂址选择 (1)应与选定的污水处理工艺相适应。 (2)厂址必须位于集中给水水源的下游,并应设在城镇、工厂厂区及生活区的 下游和夏季主风向的下风向。为保证卫生要求,厂址应与城镇、工厂厂区、生活 区及农村居民点保持约 300m 以上的距离,但也不宜太远,以免增加管道长度, 提高造价。 (3)当处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政时,厂址应考虑与用户靠近, 或者便于运输。当处理水排放时,则应与受纳水体靠近。 (4)厂址不宜设在雨季易受水淹的低洼处。靠近水体的处理工程,要考虑不受 洪水威胁。厂址尽量设在地质条件较好的地方,以方便施工,降低造价。 (5)要充分利用地形,应选择有适当坡度的地区,以满足污水处理构筑物高程 布置的需要,减少土方工程量。若有可能,宜采用污水不经水泵提升而自流入处 理构筑物的方案,以节省动力费用,降低处理成本。 (6)根据城市总体发展规划,污水处理工程厂址的选择应考虑远期发展的可能 性,有扩建的余地。3、工艺流程设计3.1 工艺流程的比较 根据《城市污水处理及污染防治技术政策》,日处理能力在 10 至 20 万立方 米的污水处理设施,可选用常规活性污泥法、氧化沟法、SBR 法和 AB 法等成熟 工艺。本市污水处理厂方案,既要考虑有效去除 BOD5 又要适当去除 NH3-N,故可8&&&&水污染控制工程设计 选择三种典型的工艺流程,有三种可供选择的工艺:① 间歇式活性污泥法(SBR 工艺);②氧化沟工艺;③ 好氧—缺氧(A/O)脱氮工艺。 各种工艺都有其独特的方面,一般根据具体情况而定。主要特点如下: ①SBR 工艺 SBR 是序批间歇式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性 污泥水处理技术,又称序批式活性污泥法。SBR 的运行工况以间歇操作为特征。 五个工序都在一个设有曝气或搅拌装置的反应器中依次进行, 所以省去了传统活 性污泥法中的沉淀池和污泥回流设施。在处理过程中,周而复始地循环这种操作 周期,以实现污水处理的目的 ?3? 。 优点如下: 1)工艺流程简单,运转灵活,基建费用低; 2)处理效果好,出水可靠; 3)具有较好的脱氮除磷效果; 4)污泥沉降性能良好; 5)对水质水量变化的适应性强。 缺点如下: 1)反应器容积率低; 2)水头损失大; 3)不连续的出水,要求后续构筑物容积较大,有足够的接受能力; 4)峰值需要量高; 5)设备利用率低; 6)管理人员技术素质要求较高。 ②A/O 工艺 AO 工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用与脱氮除磷; O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物 ?4 ? 。 优点: 1)流程简单,勿需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费 用较低; 2)反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源, 效果好,反硝化反应充分;9&&&&水污染控制工程设计 3)曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质; 4)A 段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免 DO 的增加。O 段的前段采用强曝气, 后段减,少气量,使内循环液的 DO 含量降低,以保证 A 段的缺氧状态 ?4 ? 。 缺点: 1)由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥, 难降解物质的降解率较低; 2)若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。从外,内 循环液来自曝气池,含有一定的 DO,使 A 段难以保持理想的缺氧状态,影响反 硝化效果,脱氮率很难达到 90%。 3)影响因素:水力停留时间(硝化>6h ,反硝化<2h )、循环比 MLSS(> 3000mg/L)、污泥龄( >30d )、N/MLSS 负荷率( <0.03 )、进水总氮浓度 ( <30mg/L)。 ③氧化沟工艺 氧化沟又称循环混合式活性污泥法。一般采用延时曝气,同时具有去除 BOD5 和脱氮的功能,它采用机械曝气,一般不设初沉池和污泥消化池。 普通卡鲁赛尔氧化沟处理污水的原理如下:氧化沟中的污水直接与回流污泥 一起进入氧化沟系统。在充分掺氧的条件下,微生物得到足够的溶解氧来去除 BOD;同时,氨也被氧化成硝酸盐和亚硝酸盐,此时,混合液处于有氧状态。在 曝气机下游, 水流由曝气区的湍流状态变成之后的平流状态,水流维持在最小流 速,保证活性污泥处于悬浮状态。微生物的氧化过程消耗了水中溶解氧,直到 DO 值降为零,混合液呈缺氧状态。经过缺氧区的反硝化作用,混合液进入有氧 区,完成一次循环。该系统中,BOD 降解是一个连续过程,硝化作用和反硝化作 用发生在一个池子内。由于结构的限制,这种氧化沟虽然可以有效去除 BOD,但 脱氮除磷的能力有限 ?5? 。 氧化沟的主要优点如下: 1) 氧化沟的液态在整体上是完全混合的,而局部又具有推流特性,使得在 污水中能形成良好的混合液生物絮凝体,提高二沉池的污泥沉降速度及澄清效 果,另外,其独特的水流性能对除磷脱氮也是极其重要的。 2) 处理效果稳定,出水质好,并可实现脱氮。 3) 污泥厂量少,污泥性质稳定。10&&&&水污染控制工程设计 4) 能承受水量,水质冲击负荷,对高浓度工业废水有很大的稀释能力 氧化沟的缺点如下: 1) 单纯的氧化沟工艺的除磷效率很低,需要增设厌氧段才能达到一定的除 磷效率。 2) 虽然污泥产量少,耐冲击负荷,但是这是建立在该工艺很低的污泥负荷 上的,且要求处理构筑物内水深要浅,而这又决定了在处理相同水质,水量污水 的情况下,该工艺是最占土地的,也即增加了基建费用。3.1.1 工艺的比选 根据水质的具体要求,对 SBR 工艺、氧化沟工艺、A/O 工艺进行比选。氧化 沟除了具有 A/O 的效果外,还具有如下特点: 1)具有独特的水力流动特点,有利于活性污泥的生物凝聚作用,而且可以 将其工作区分为富氧区,缺氧区,用以进行硝化和反硝化作用,取得脱氮效果。 2)不设初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内能达到好氧稳定的程度。 3)BOD 负荷低,使氧化沟具有对水温,水质,水量的变动有较强的适应性, 污泥产率低,勿需进行硝化处理。 4)脱氮效果还能进一步提高。 5)电耗较小,运行费用低。 而 SBR 工艺适合处理量较小的污水处理厂,而且本设计的污水 NH3-N 浓度较 低,所以本设计选择氧化沟处理工艺。 常见的氧化沟有奥贝尔氧化沟、卡鲁赛尔氧化沟、帕斯维尔氧化沟、DE 氧化 沟等。与其他几种氧化沟相比,卡鲁赛尔氧化沟具有以下几个主要优点: 1)污泥稳定,不需消化池可直接干化; 2)工艺极为稳定可靠; 3)工艺控制极其简单; 4)系统性能显示,BOD 降解率达 95%~98%,COD 降解率达 90%~95%,同时 具有较高的脱氮除磷功效; 5)卡鲁赛尔氧化沟系统不再使用卧式转刷曝气机而采用立式低速搅拌机, 使沟式可增加到 5m 甚至 8m,从而使曝气池的占地面积大大减小;11&&&&水污染控制工程设计 6)卡鲁赛尔氧化沟从“田径跑道”式向“同心圆”式转化,池壁共用,降 低了占地面积和工程造价。以氧化沟为主工艺的工艺流程图见图图 2-1卡鲁赛尔型氧化沟的污水处理工艺流程12&&&&水污染控制工程设计3.2 主要污水处理构筑物选型及设计参数3.2.1 中格栅 设计参数 栅条宽度 S:10 mm (迎水面为半圆的矩形) 栅条间隙宽度 b:20 mm (16—25mm,机械清除) 过栅流速 v:0.8 m/s (0.6—1.0 m/s)栅前渠道流速 v1:0.9 m/s(0.4—0.9 m/s) 栅前渠道水深 h:0.7 m 格栅倾角 ? :60°(60° —70° ) 数量:四座 栅渣量:格栅间隙为 20mm,栅渣量 W1 按 1000m3 污水产渣 0.07m3格栅选择:选择 GH-2000 型机械格栅;规格及技术参数见表 2-2表 2-2 GH-2000 型机械格栅规格及技术参数 设备宽度 /mm 2000 有效栅宽 /mm 1800 有效间隙 /mm 20 水流速度 /m/s 0.3~1 电动机功率 /kw 2.2 60 安装角度3.2.2 泵站 设计中选用 8 台污水泵 (4 用 4 备) , 则污水泵的设计流量为: Q=376.15L/s。 选泵 本设计单泵流量为 Q1 ? 376.2 L s ,扬程 10.6m。 选择 CP(T)- 型沉水式污物泵,泵的性能参数表 2-1 表 2-1 CP(T)- 型沉水式污物泵参数出口直径/mm400流量 m3/h1980扬程/m14极数6效率%86功率/kW11013&&&&水污染控制工程设计 3.2.3 细格栅设计参数日平均污水量 Q 为 /d,总变化系数 KZ 值为 1.30 则 设 计 流 量 ( 最 大 流 量 ) : Qmax=1.30 × 000(m3/d ), 即 Qmax=1.50(m3/s ) 栅条宽度 S:10 mm (迎水面为半圆的矩形) 栅条间隙宽度 b:10mm 过栅流速 v:0.75m/s (0.6—1.0 m/s)栅前渠道流速 v1:0.85 m/s 栅前渠道水深 h:0.7m 格栅倾角 ? :60°(60°—70°) 数量:四座 栅渣量: 格栅间隙为 10mm,栅渣量 W1 按 1000 m3 污水产渣 0.1 m3 (机械清渣)格栅选择选择 GH-2500 回转式机械格栅,规格及主要技术参数见表 2-3表 2-3 GH-2500 型机械格栅规格及技术参数 设备宽度 /mm 2500 有效栅宽 /mm 2490 有效间隙 /mm 10 水流速度 /m/s 0.3~1 电动机功率 /kw 2.2 安装角 度 603.2.3 沉沙池 本设计中选择两个两格平流沉砂池(两格工作,两格备用)。沉砂池的设计流量 为 0.75 m 3 s 。 平流式沉砂池是常用的池型 , 污水在池内沿水平方向流动 , 具有构造简 单, 截流无机颗粒效果较好的优点。 竖流式沉砂池由于除砂效果差 , 运行管理不便 ,因而在国内外城市污水厂极 少采用 曝气沉砂池其优点是,通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度,使除砂效14&&&&水污染控制工程设计率较稳定,受流量变化影响小,同时还对污水起到预曝气作用。 但按生物除磷脱氮 设计的污水处理工艺,为了保证处理效果,一般不推荐采用曝气沉砂池所以本设计采用平流式沉砂池L×B×H=15m×12.5m×2.57m 有效水深 h2=0.3m3.2.4 卡鲁塞尔氧化沟计算共设氧化沟 2 组 设计每组氧化沟有 6 条沟每组氧化沟有 6 条沟, 每沟断面尺寸为 B=7m,H=4m.处理能力 1.30×105m3/s,长度 100m常见氧化沟有 Carrousel 氧化沟、Orbal 氧化沟、交替工作型氧化沟、DE 型 氧化沟及一体化氧化沟等 本设计采用卡鲁塞尔氧化沟。卡鲁塞尔氧化沟采用垂直安装的低速表面曝气 器,每组沟渠安装一个,均安装在同一端,因此形成了靠近曝气器下游的富氧区 和曝气器上游以及外环的缺氧区。这不仅有利于生物凝聚,还使活性污泥易于沉 降,而且创造了良好的生物脱氮功能。BOD 的去除率可达到 95%-99%,脱氮效率 约为 90%,除磷率约为 70%-80%,如配以投加铁盐,除磷效率可达 95%。3.2.5 二沉池 幅流式沉淀池采用机械排泥,运行较好,设备较简单,排泥设备已有定型产品, 沉淀性效果好,日处理量大,对水体搅动小,有利于悬浮物的去除。 设计中选择四组辐流沉淀池,n=4,每组设计流量为 0.376m3/s 水池直径 34m,水深 3m,面积 902.8m2。15&&&&水污染控制工程设计 3.2.6 平流式消毒接触池 本设计采用 2 个 3 廊式平流式消毒接触池,长 90.3,池高 3.3m。3.3 污水处理辅助构筑物设计3.3.1 泵房设计 泵房形式 为运行方便,采用自灌式泵房。自灌式水泵多用于常年运转的污水泵站,它的优 点是:启动及时可靠,管理方便。该泵站流量小于 2m3/s,且鉴于其设计和施工 均有一定经验可供利用,故选用矩形泵房。由于自灌式启动,故采用集水池与机 器间合建,前后设置。大开槽施工。3.3.2 曝气机数量 选用 DY325 倒伞型表面曝气机,单台每小时最大充氧能力为 125kgO2/h,曝气机 所需数量为 32。3.3.3 加氯设备 液氯由真空转自加氯机加入,加氯机设计三台,采用二用一备。每小时的加 氯量为:21.7kg/h 设计中采用 ZJ ? 1 型转子加氯机。3.3.4 集泥池设计中选用 6 台(4 用 2 备)回流污泥泵,2 台(1 用 1 备)剩余污泥泵。 则 每台回流泵的流量为:302.7L/h.3.3.5 回流污泥泵的选择16&&&&水污染控制工程设计 选用 350QW 型潜水排污泵,单台提升能力为 1100m3/h,提升高度为 10m,电动机转速 n=990r/min,功率 N=45kW,效率为 76.4%,出口直径为 350mm, 重量为 1500kg。3.3.6 剩余污泥泵选择 选用 50QW30-30-7.5 型潜水排污泵,单台提升能力为 30m3/h,提升高度为 30m, 电动机转速 n=1440r/min,功率 N=5.5kW,效率为 79.1%,出口直径为 100mm,重 量为 150kg。3.3.7 竖流浓缩池的设计 进入竖流浓缩池的剩余污泥量为 564m3/d,设计中选用 1 座浓缩池。设计中浓缩 前污泥含水率为 p=99.3%,浓缩后污泥含水率为 p1=97%。 浓缩池直径 8.2m,有效水深:4.32m. 贮泥池的计算 贮泥池边长 3.5m,高 3m,泥斗底边边长 1m,泥斗高 2.17m.3.3.8 污泥脱水 脱水机型号的选择 设计中选用 3 台 DY-1000 型带式压滤机,2 用 1 备,带式压滤机的主要技术指标 为 4 ~ 8m3 / h ,泥饼含水率 80% 。工作周期定为 12 小时。 则每次处理的泥量为:9600kg/d。3.4 构筑物表格序号 1主要构筑物工艺参数 提升能力 1.30×105m3/d数量备注提升泵房L× B×H=10 m×8 m×12m1座砖混17&&&&水污染控制工程设计2 平流沉砂池 处理能力 1.30×105m3/d L× B× H=15m× 12.5m× 2.57m 有效水深 h2=0.3m 停留时间 T=50s 2座 钢砼3 卡鲁塞尔氧化 沟处理能力 1.30×105m3/d L=84.9m 水力停留时间 t=7.3h 2座 钢砼4鼓风机房L× B=10 m×5 m1座砖砼6 辐流式 二沉池处理能力 1.30×105m3/d D× H=Φ19m× 6.3m 水力表面负荷 q=1.1m3/m2.h 沉淀时间 T=2h 4座 钢砼7 8加药间L× B=8 m×6m 处理能力 1.30×105m3/d1座砖砼接触消毒池L× B=30.1m× 5m 消毒接触时间 t=30min, 消毒接触池有效水深 h1=3.0m1座钢砼9污泥泵房L× B=8m× 6m1座砖砼10处理能力 624m3/d D× H=Φ8.2m× 10.14m 污泥浓缩池 有效水深 h2=2.0m 污泥浓缩时间 12h 浓缩后污泥含水率 P 1 ? 97% 1座 钢砼18&&&&水污染控制工程设计11 贮泥池 处理能力 141.1m3/d D× H=Φ6m× 5.47m 贮泥时间 t=8h 1座 钢混12 污泥脱水间处理能力 9.6m3/d L× B=10m× 8m 出泥含水率 P275% 1座 砖砼3.5 设备表序号 1名称型号设计参数 栅条间隙 20mm 栅前水深 0.7m数量中格栅GH-2000栅前流速 0.9m/s 过栅流速 0.8m/s 单个宽度 2.0m 安装倾角 60° 长度 2.62m4座2 污水提升泵 300TLW-540IB提升能力 1980m3/h 电机功率 110kw 扬程 H=4m 8 台,4 用 4 备3栅条间隙 10mm 栅前水深 0.7m 细格栅 GH-2500 栅前流速 0.6m/s 4座19&&&&水污染控制工程设计过栅流速 0.8m/s 单个宽度 2.5m 安装倾角 60° 长度 3.12m 4 供气量 1~3 m3 ? (h ? 个)?1 服务面积 0.3~ DY325 倒伞型 表面曝气机 STEDCO300 0.75 m ? 个2 ?132 台充氧能力 qc ? 125 kg ? h?1 5 回流污泥泵 350QW 流量 333.3L/s 扬程 H=18m 电机功率 90kw 电机转速 n=990r/min 6 7 带式压滤机 DYL-3000 加氯机 6 台,4 用 2 备ZJ ? 1加氯量 21.7kg?h-1 带宽 3000mm 处理量 400 kg ? m ? h?1 ?12 台,1 用 1 备3 台,2 用 1 备滤带速度 0.5~4 m ? min 主传动 1.5kw?13.4 污水处理厂平面布置设计3.4.1 平面布置原则 1) 污水厂的厂区面积,应按项目总规模控制,并作出分期建设的安排,合 理确定近期规模,近期工程投入运行一年内水量宜达到近期设计规模的 60%。 2) 污水厂的总体布置应根据厂内各建筑物和构筑物的功能和流程要求,结 合厂址地形、气候和地质条件,优化运行成本,便于施工、维护和管理等因素, 经技术经济比较确定。 3) 污水厂厂区内各建筑物造型应简洁美观,节省材料,选材适当,并应使20&&&&水污染控制工程设计 建筑物和构筑物群体的效果与周围环境协调。 4) 生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,其位置和朝向应力求合理,并 应与处理构筑物保持一定距离。 5) 污水和污泥的处理构筑物宜根据情况尽可能分别集中布置。处理构筑物 的间距应紧凑、合理,符合国家现行的防火规范的要求,并应满足各构筑物的施 工、设备安装和埋设各种管道以及养护、维修和管理的要求。 6) 污水厂的工艺流程、竖向设计宜充分利用地形,符合排水通畅、降低能 耗、平衡土方的要求。 7) 厂区消防的设计和消化池、贮气罐、污泥气压缩机房、污泥气发电机房、 污泥气燃烧装置、污泥气管道、污泥干化装置、污泥焚烧装置及其他危险品仓库 等的位置和设计,应符合国家现行有关防火规范的要求。 8) 污水厂内可根据需要,在适当地点设置堆放材料、备件、燃料和废渣等 物料及停车的场地。 9)污水厂应设置通向各构筑物和附属建筑物的必要通道,通道的设计应符 合下列要求: ①主要车行道的宽度:单车道为 3.5~4.0m,双车道为 6.0~7.0m,并应有 回车道; ②车行道的转弯半径宜为 6.0~10.0m; ③人行道的宽度宜为 1.5~2.0m; ④通向高架构筑物的扶梯倾角一般宜采用 30°,不宜大于 45°; ⑤天桥宽度不宜小于 1.0m; ⑥车道、通道的布置应符合国家现行有关防火规范要求,并应符合当地有关 部门的规定。 10)污水厂周围根据现场条件应设置围墙,其高度不宜小于 2.0m。 11)污水厂的大门尺寸应能容运输最大设备或部件的车辆出入,并应另设运 输废渣的侧门。 12) 污水厂并联运行的处理构筑物间应设均匀配水装置,各处理构筑物系 统间宜设可切换的连通管渠。 13) 污水厂内各种管渠应全面安排,避免相互干扰。管道复杂时宜设置管21&&&&水污染控制工程设计 廊。处理构筑物间输水、输泥和输气管线的布置应使管渠长度短、损失小、流行 通畅、不易堵塞和便于清通。各污水处理构筑物间的管渠连通,在条件适宜时, 应采用明渠。 管廊内宜敷设仪表电缆、电信电缆、电力电缆、给水管、污水管、污泥管、 再生水管、压缩空气管等,并设置色标。 管廊内应设通风、照明、广播、电话、火警及可燃气体报警系统、独立的排 水系统、吊物孔、人行通道出入口和维护需要的设施等,并应符合国家现行有关 防火规范要求。 14)污水厂应合理布置处理构筑物的超越管渠。 15)处理构筑物应设排空设施,排出水应回流处理。 16)污水厂宜设置再生水处理系统。 17)厂区的给水系统、再生水系统严禁与处理装置直接连接。 18)污水厂的供电系统,应按二级负荷设计,重要的污水厂宜按一级负荷设 计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。 19)污水厂附属建筑物的组成及其面积,应根据污水厂的规模,工艺流程, 计算机监控系统的水平和管理体制等, 结合当地实际情况, 本着节约的原则确定, 并应符合现行的有关规定。 20)位于寒冷地区的污水处理构筑物,应有保温防冻措施。 21)根据维护管理的需要,宜在厂区适当地点设置配电箱、照明、联络电话、 冲洗水栓、浴室、厕所等设施。 22)处理构筑物应设置适用的栏杆,防滑梯等安全措施,高架处理构筑物还 应设置避雷设施。3.4.2 平面布置 ① 工艺流程布置 工艺流程布置采用直线型布置。 这种布置方式生产联络管线短, 水头损失小, 管理方便,且有利于日后扩建至 20 万吨。 ② 构(建)筑物平面布置22&&&&水污染控制工程设计 按照功能,将污水处理厂布置分成三个区域: 1)污水处理区,由各项污水处理设施组成,呈直线型布置。包括:污水总 泵站、格栅间、曝气沉砂池、卡鲁赛尔型氧化沟、辐流沉淀池、消毒池、计量堰、 鼓风机房。 2)污泥处理区,位于厂区主导风向的下风向,由污泥处理构筑物组成,呈 直线型布置。包括:污泥浓缩池、污泥消化池、贮泥池等。 3)生活区,该区是将办公室、宿舍、食堂、锅炉房、浴房等建筑物组合的 一个区,位于主导风向的上风向。 ③污水厂管线布置 污水厂管线布置主要有以下管线的布置: 1)污水厂工艺管道 污水经总泵站提升后,按照处理工艺经处理构筑物后排入水体。 2)污泥工艺管道 污泥主要是剩余污泥,按照工艺处理后运出厂外。 3)厂区排水管道 厂区排水管道系统包括构筑物上清液和溢流管、构筑物放空管、各建筑物的 排水管、厂区雨水管。对于雨水管,水质能达到排放标准,可以直接排放,而构 筑物上清液和溢流管与构筑物放空管及各建筑物的排水管, 这些污水的污染物浓 度很高,水质达不到排放标准,不能直接排放,设计中把它们收集后接入泵前集 水池继续进行处理。 4)空气管道 5)超越管道 6)厂区该水管道和消火栓布置 由厂外接入送至各建筑物用水点。厂区内每隔 120.0m 的检间距设置 1 个室 外消火栓。 ④ 厂区道路布置 1)主厂道路布置 由厂外道路与厂内办公楼连接的带路为主厂道路,道宽 6.0m,设双侧 1.5m 的人行道,并植树绿化。23&&&&水污染控制工程设计 2)车行道布置 厂区内各主要构(建)筑物布置车行道,道宽 4.0m 呈环状布置。 3)步行道布置 对于无物品、器材运输的建筑物,设步行道与主厂道或车行道相连。⑤厂区绿化布置 在厂区的一些地方进行绿化。3.5 污水处理厂高程布置为使污水能在各处理构筑物之间通畅流动,以保证处理厂的正常运行,需进行高 程布置,以确定各构筑物及连接管高程。 为降低运行费用和便于维护管理, 污水在处理构筑物之间的流动已按重力流考虑 为宜;污泥也最好利用重力流动,若需提升时,应尽量减少抽升次数。为保证污 泥的顺利自流, 应精确计算处理构筑物之间的水头损失,并考虑扩建时预留的储 备水头。 3.5.2 高程布置原则 1)保证污水在各构筑物之间顺利自流。 2)认真计算管道沿程损失、局部损失,各处理构筑物、计量设备及联络管渠的 水头损失; 考虑最大时流量、 雨天流量和事故时流量的增加, 并留有一定的余地; 还应考虑当某座构筑物停止运行时, 与其并联运行的其余构筑物及有关的连接管 渠能通过全部流量。 3)考虑远期发展,水量增加的预留水头。 4)选择一条距离最长,水头损失最大的流程进行水力计算。 5)计算水头损失时,一般应以近期最大流量作为构筑物和管渠的设计流量;计 算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时 的备用水头。 6)设置终点泵站的污水厂,水力计算常以接受处理后污水水体的最高水位作为 起点,逆污水处理流程向上倒推计算,以防处理后的污水不能自由流出。二泵站 需要的扬程较小,运行费用较低。但同时应考虑挖土深度不宜过大,以免土建投24&&&&水污染控制工程设计 资过大和增加施工上的困难。 7)在作高程布置时,还应该注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需要提 升的污泥量。 8)协调好高程布置与平面布置的关系,做到既减少占地,又有利于污水、污泥 输送,并有利于减少工程投资和运行成本。3.5.3 污水处理构筑物的水面标高、池顶标高及池底标高 构筑物名称 中格栅 细格栅前 细格栅后 平流式沉砂池 配水井 氧化沟 配水井 二沉池 接触消毒池 巴式计量槽 出水口 进水标高 (m) -2.92 2.29 — 1.93 1.65 1.37 0.69 0.50 -0.25 -0.55 — 出水标高 (m) -3.06 — 1.93 1.73 1.65 0.97 0.69 0.31 -0.55 -0.83 -1.60 池底标高 (m) -4.17 1.42 1.28 -0.37 -0.65 -2.63 -1.31 -7.72 -3.55 -1.45 — 池顶标高 (m) -2.90 2.59 2.23 2.03 1.95 1.67 0.99 0.60 0.05 -0.25 —25&&&&水污染控制工程设计污泥高程布置表 序 管渠及构筑物名 池底标高 池顶标高 构筑物泥面 号 1 2 3 4 称 脱水机房 贮泥池 浓缩池 污泥泵房 (m) -2.60 -1.55 -5.84 -5.00 (m ) 3.50 3.92 4.30 1.00 标高(m) 3.20 3.62 4.00 -1.00 地面标高 (m) 0.00 0.00 0.00 0.0026&&&&水污染控制工程设计4、经济预算合计 序号 工程或费用名称 土建 安装工程 工程 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二 1 2 3 4 三 四 五 六 七 八 九 污水处理工程 格栅 污水泵房 平流沉砂池 配水井 卡鲁赛尔氧化沟 二沉池 回流污泥泵房 流量计井 消毒池 污泥处理工程 污泥浓缩池 贮泥池 污泥脱水间 污泥棚 控制楼 生产附助建筑 总平面工程 生产附助设备 土方外运 预备费 工程总投资 16.3 150.0 838.7 6.0 21.0 6.5 2.3 583.0 130.0 40.5 2.80 46.6 46.6 23.8 5.6 14.9 2.3 16.3 50.0 70.7 103.8 2.3 4.90 4.90 1.2 52.0 20.0 5.8 0.7 12.0 16.8 2.3 2.3 11.0 1.2 14.0 7.0 7.0 979.3 13.1 37.3 52.2 1.2 606.3 150.0 63.0 32.9 23.3 186.2 28.0 13.5 140.0 4.7 66.5 4.7 16.3 18.7 34.3 .4 63.2 63.6 4.7 .0 109.3 36.4 81.9 249.6 54.1 21.4 165.9 8.2 96.8 61.7 93.3 53.0 16.3 150.0 2642.5 设备购置 工具购置 其他费用 估算价值/万元 /万元27&&&&水污染控制工程设计 4.2 运行费用 (1)成本估算有关单价 ① 电表读值综合电价为 0.58 元/(KW·h)。 ② 工资福利为 4 万元/(人·年)。 ③ 高分子絮凝剂 1.9 万元/t。 ④ 液氯 0.08 万元/t ⑤ 维修大修费率:大修提成率 2.1%,维护综合费率 1.0%。 (2)运行成本估算 ① 动力费 中格栅除污机每天工作 8h 用电量:8×4×1.5=48(kw·h); 污水提升泵 24h 运转,用电量:24×4×30=1800(kw·h); 细格栅除污机每天工作 8h 用电量:8×4×1.8=57.6(kw·h); 平流沉砂机每天工作 24h 运行:24×2×2.2=105.6(kw·h); 鼓风机房 24h 运行,用电量:24×1×100=2400(kw·h); 沉淀池刮泥机每天 24h 运行,用电量: 24×4×4.0=384(kw·h); 沉淀池回流污泥泵每天 24h 运行,用电量:24×4×40.0=3840(kw·h); 接触消毒池搅拌机每天 24h 运行,用电量:24×1×4.0=96(kw·h); 污泥浓缩池刮泥机每天 24h 运行,用电量:24×1×1.1=26.4(kw·h); 贮泥池搅拌机每天 24h 运行,用电量:24×1×10=240(kw·h); 污泥脱水机每天 8h 运行,用电量:8×1×1.5=12(kw·h); 移动带式污泥输送机 8h 运行,用电量 8×1×1.5=12(kw·h); 其它用电量与照明共计:270.6kw·h; 合计每日用电量为:9292.2kw·h; 电表综合电价为:.58=5390 元/日=161700 元/月; 即 16.2 万元/月,每年电费为 194.4 万元/年。 ② 工资福利费 全厂定为 100 人,共计费用为:100×4=400(万元/年) ③ 药剂费用 污泥脱水聚丙烯酰胺投药量 0.2%(按干重计),则药剂费为:28&&&&水污染控制工程设计17 ? 365 ? 1000 ? 0.2% ? 1.9 ? 23.6 1000 (万元/年)④ 水费 按每日用水 1000m3 计,水费为:×1.0×10-4=36.5(万元/年) ⑤ 运费 每天外运含水 75%的湿泥 3 吨,自备汽车运输,运价 0.5 元/(tkm) ,费用为: 3×0.5×30km×365×10-4=1.6(万元/年) ⑥ 维护(修理)费,维修费率按 3.1%计,则年费用为 3.1%×(829.7+107.0)=29(万元/年) ⑦ 管理费 (117.65+80+23.6+36.5+1.6+29)×10%=28.84(万元/年) ⑧ 年运行成本 合计年运行费用为 722 万元/年,则处理每立方米运行成本为 0.5 元 。5、总结对与设计的 100000t/d 的污水处理项目处理后的水质已达到城市污水处理厂 污染物排放标准(GB)一级 B 排放标准(COD≤60mg/L、BOD≤ 20mg/L、SS≤20mg/L、NH3-N≤8mg/L、TP≤1mg/L)。设计满足设计 50 万人 口的需求, 并对未来 100 万人口的污水处理空间预留了空间,并对污水处理产生 的污泥进行了处理,保证不产生,二次污染。 这次水控设计我学到了许多书本上学不到的知识,设计中将这几年的水控、 化工、cad 等课程进行了有机的结合。在设计的过程中,我们需要充分的考虑工 艺方法的优劣和设备的适用性, 拓展了我在这一方面的知识。同时为了找到更多 更好的资料,我查询了网络和书籍等内容,设计相关的资料多且杂,让我体会到 设计一个工程项目需要的耐心和时间, 相信下次做相关设计我会更加得心得心应 手,为我未来的工作学习迈下了坚实的一步。 日前的中国社会还面临着水资源短缺和水体严重污染的问题,希望我能在以 后为减少污染改善环境质量出一份力。29&&&&水污染控制工程设计 参考文献 [1]《水污染控制工程》 上、下册,(第三版)高廷耀等主编,中国高等教育出 版社; [2]《污水处理构筑物设计与计算》,韩洪军主编,哈尔滨工业大学出版 [3]《室外排水设计规范》(GB) [4]《排水工程》 上、下册,(第四版)孙慧修(上册)、张杰(下册)主编 中 国建筑工业出版社; [5]《给水排水设计手册》 第 1、5、9、11、12 册, 中国建筑工业出版社; [6] 给水排水标准图集 S(三~四); [7] 给水排水工程快速设计手册。30

我要回帖

更多关于 给排水管道标高 的文章

 

随机推荐