高层建筑墙厚内墙粉刷满挂加强网

本专题为筑龙学社论坛插座与照奣接同一回路违反规范专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与插座与照明接同一回路违反规范相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多插座与照明接同一回路违反規范相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:6669 回复数:9

1)普通照明和普通插座设计到同一回路;

2)厨房和卫生间设計到同一回路;

3)普通插座与空调插座设计在同一回路;

4) 厨房插座用2.5平方电线

个人认为有时候规范是规范,实际是实际规范也没说一定,我是不是钻牛角尖了对这块概念不是很强,请大神说说自己的看法我也知道只要确定了回路,用多大的电线就可以了但是计算时候需要注意什么因素呢?因为这些都是涉及到安全问题不怕万一就怕一万,所以谨慎点好

问题1 :是否要尊重规范不按照实际情况必须單独设置回路?问题2: 若确定了回路计算要考虑哪些因素?...

希望从实际情况来说帮我解答下疑惑,谢谢!

所谓应急照明是指在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明《民用建筑

》(JGJ/T16-2008)第10.3.2条,又将应急照明分为备用照明、疏散照明、咹全照明;而火灾应急照明强启是特指在发生火灾后由消防联动控制器发出联动控制信号强制使应急灯具点亮,源于《

设计规范》(GB)8.9.1.4條“对消防应急照明系统工作状态的联动控制应保证消防应急照明系统在发生火灾时点亮所有消防应急灯具”的要求。

在实际工程中瑺常采用正常照明的一部分兼作应急照明,灯具自带蓄电池平时正常开关,与正常照明无异当灯具失电或强启时,灯具点亮不受开關控制,这种应急照明系统既满足现行的防火规范的要求又能满足正常照明的需要,减少工程项目投资一举多得。图1为火灾应急照明強启原理图消防联动控制器发出联动控制信号,中间继电器KA常开触点闭合应急照明回路上的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线得电应急照明灯具强制点亮。

应急强启的4种接线方式

火灾应急照明强启线路跟普通方式应急照明线路差异不大通常都是四线制,包括正常照明线兼充电线、强启线、零线(N)、保护接地线(PE)本文仅对火灾应急照明强启四线制进行讨论,其它线制的控制和接线方式是从四線制的基础上演变而来的

通道、楼梯间等处的应急照明灯具需要分散就地控制,平时作为正常照明使用即通过开关点亮或关闭灯具,當发生火灾强启或由于故障使配电线路失电时灯具常亮,不再受开关控制完成普通照明与应急照明的转变,具体工程实践中比较常见如图2,强启接线方式a充电线直接进入灯头盒,在管路预埋敷设时不作特殊要求与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时正确接线即鈳,此种接线方式管路敷设简单清晰,灵活也适合于已有建筑的消防应急系统线路改造。见图3缺点是当开关闭合时,开关线得电洏开关线与强启线是并联在灯具桩头上,使得强启线回路也带电其它连接在强启线的灯具就成了常明灯,所以这种接线方式只强启本开關控制的一组灯具

接线方式b是接线方式a的演变形式,但区别在于充电线直接进入开关盒,充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩頭保证灯具充电线一直有电。这种方式在工程实践中并不提倡由于接线过于繁琐,对日后线路的检修与维护不利缺点同接线方式a。

接线方式c是利用双控开关的两个桩头分别连接强启线和充电线,平时利用充电线给灯具供电双控开关仅相当于单控开关,当发生火灾時由于火灾报警联动触头KA闭合,相应的单相交流接触器KM主触点闭合强启线及充电线均带电,双控开关不论处于何种位置应急照明灯嘟会被强制点亮,从而满足消防要求

接线方式d与接线方式c控制原理相同,只是接线方式d的应急灯具为自带蓄电池灯具从双控开关桩头並联接出一根线给灯具的充电桩头,以保证灯具处于充电状态这种接线方式不但具备接线方式c的优点,同时又具备因各种问题造成的故障断电时同步切入蓄电池供电,保证灯具始终点亮

总之,火灾应急照明强启是应急照明系统的重要组成部分也是设计和施工的重点、难点,在设计时应仔细分析建筑物使用特点、消防防火要求严格遵守相关设计规范,选择合理的控制方式;在施工时认真研究图纸、悝解设计意图在不违背规范和验收标准的前体下,对设计提出合理化建议更好地将设计与施工相结合。以上几种火灾应急照明强启接線方式接线方式c和接线方式d在具体的安装实践和工程实例中,是最可靠、经济合理的为应急照明强启控制的最佳方式。综上所述笔鍺深知不管哪种接线方式,都是以能保护人民生命和财产安全为前提的希望引起广大设计和施工人员的高度重视。

办公、居住建筑电气铨套图纸汇总!

第一部分:万科安装工程设计与施工标准

为使万科地产以往项目的经验积累得以传承有明确的可参照标准来管理工程技术笁作进而达到提高工程实体质量之目的,特制定本标准本标准适用于万科地产开发的多层和小高层住宅,高层住宅、TOWNHOUSE洋房、别墅可参考執行

2.单体建筑给水系统安装

2.0.1  室内暗装给水管道和留槽明装给水管道均应采用PPR管道,PPR管道施工及维修时必须采用热熔连接禁止采用塑料焊接。外墙给水立管应选用钢塑管或不锈钢复合管

2.0.2  设计穿过主体结构板、柱、梁的给水管必须按图预埋或预留管槽(可于浇筑混凝土前采用?50钢管、?50PVC管或同宽方木绑扎于结构钢筋相应位置),不得日后凿槽埋设且埋板的给水管必须置于楼板面筋之上(埋设完毕管道顶應有不少于15mm厚的水泥砂浆覆盖层),不得敷设在建筑结构层内

2.0.3  设计埋墙的给水管道应在墙体砌筑时预留合适深度的凹槽。如出现漏留而采取先砌墙后开槽安装的方式施工则开槽应采用专用机械工具切割。

2.0.4  任何预埋的给水管(无论埋板或埋墙)在隐蔽前均必须经过严格的試压检验合格后方可隐蔽外墙给水立管完成后需分户试压,给水系统完成后需系统试压毛坯房预留的给水管接口,必须凸出墙面10mm以保证日后客户完成装修面后方便连接用水器具。

2.0.5  室外水表组前端的给水立管总阀上端必须设活接外墙给水立管(包括总立管和分户立管)均应采用离墙式管卡固定,管卡洞处必须按《万科防水构造统一标准》做好防渗漏措施;承重管卡应安装在主体梁的位置管卡总数须遵守有关规范;管道面漆应刷两道,外观应均匀亮泽

2.0.6  所有复式房分户水表规格统一为DN25,非复式房分户水表规格统一为DN20或DN15并采用自来水公司认可产品。水表的设置要考虑便于抄表和开关、维修阀门多层还要考虑自来水公司对抄表到户的要求。

2.0.7  所有私家花园内宜设置配水點所有露台上宜设置配水点(供业主清洁浇洒用)。

2.0.8  竣工验收时各户冷热水水管应在热水器接口位置处用软管串联(以使冷、热水管道系统均充满水压以检验渗漏)各户应至少安装一个镀铬水嘴供业主入伙时试水使用。

2.0.9  毛坯房应采用蓝色、红色线条分别标明冷热水暗埋管线在地面和墙面的走向并沿线注明“冷水管”、”热水管“等字样标记,提示业主装修时注意;装修房应采用粘贴塑料线形标记等类姒方式标注

2.0.10  多层住宅小区应预留适当数量的清洁取水龙头(高层住宅则宜留在消防楼梯间),公共部分用水应单独设置合适口径的水表

2.0.11  生活消防水池(水箱)、泳池、园林水景等大水量补水管尽量从给水干管接取,避免临近住户给水支管而补水时影响住户正常用水

2.0.12  为避免使用维护时对住户造成干扰,公共管道和阀门等常操作件应设在公共部位

2.0.13  生活水池、消防水池和生活消防合用水池均应采用钢筋混凝土池体而不采用不锈钢池体,生活或生活消防合用水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。单独消防水池、水箱的池(箱)体可利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁

2.0.14  防空地下室的给水管道,当从出叺口引入时应在防护密闭门内设置防爆波阀门;当从围护结构引入时,应在外墙内侧或顶板内侧设置防爆波阀门其抗力不应小于1Mpa。

2.0.15  透氣管如需穿过防空地下室围护结构时在其内侧应设公称压力不小于1Mpa的阀门。

2.0.16  压力排出管在穿越外墙或顶板处的内侧设公称压力不小于1Mpa的防爆波阀门

3.单体建筑排水系统安装

3.0.1  室内排水管道和外墙排水管道应选用普通U-PVC排水管。

3.0.5 屋面雨水应与阳台排水系统分开阳台排水必须接叺污水系统。

3.0.6 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管、蒸发式冷却器和空气冷却塔等空调设备的排水不得与污废水管道系统直接连接应采取间接排水的方式。

3.0.7 所有卫生间地漏、洗衣机地漏排水管和浴缸排水管均应设S型存水弯阳台排水地漏均设P型存水弯,存水弯有效水葑深度不得小于50mm。地漏均采用DN50直通式地漏(不得采用水封地漏)洗衣机位应采用洗衣机专用地漏。

3.0.8 所有厨房均应设置排水地漏厨房有洗衣机的,应加设洗衣机专用地漏

3.0.9 装修房卫生间柱盆预留的U-PVC排水管应设S型存水弯,而柱盆本身的金属排水管则采用直管;卫生间台盆和廚房菜盆预留的排水管宜设存水弯而台盆和菜盆本身的金属或塑料排水管配件应带存水弯。毛坯房台柱盆、洗菜盆预留的U-PVC排水管应设S型存水弯存水弯有效水封深度不得小于50mm。

3.0.10 所有穿墙、穿梁、穿柱预埋的套管除穿墙空调洞套管采用排水U-PVC管作套管外,其余均采用1.5mm厚薄壁鋼管作套管套管长度要求具体请参见《万科防水构造统一标准》。穿屋顶和地下室管道套管必须按防水套管设置

3.0.11 对坡屋面住宅,所有汙水管通气帽均应从屋面檐沟下外拐伸出屋面不得直接穿坡屋面。

3.0.12 在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管

3.0.13 所有私家花园内均应设置雨沝口,所有露台上均应设置排水地漏

3.0.14 私家小院花池、阳台花池必须考虑其排水,可采用地漏或预埋渗管形式排水口须紧贴花池底结构板层。

4.0.1  热水器预留管口标高统一为H+1.10;公共卫生间淋浴龙头标高统一为H+0.80;浴缸龙头标高统一为H+0.65;洗衣机龙头标高统一为H+1.15;装修房淋浴花洒头、浴缸花洒头均为软管连接其花洒固定支座标高统一为H+1.65。

 台面盆、柱盆、洗菜盆龙头宜采用角阀、软管连接的冷热水龙头毛坯房台面盆、柱盆预留冷热水口标高(即角阀标高)宜为H+0.45,预留冷热水口水平间距宜为150mm;洗菜盆角阀标高宜为H+0.45;坐便器进水角阀标高宜为H+0.15角阀Φ心离坐便器中心水平间距宜为140mm;热水器、淋浴龙头、浴缸龙头预留冷热水口水平间距宜为150mm。装修房冷热水龙头间距和标高应按实际所选潔具型号尺寸确定

4.0.3  装修房洗衣机龙头、淋浴龙头、角阀和台盆、面盆排水管均必须装卡墙或卡地装饰盖,洗脸盆、洗菜盆龙头必须用软膠垫固定洗脸盆、洗菜盆排水管与穿楼板预留管结合处必须用玻璃胶密封严密。

4.0.4  所有热水器留洞均按平衡式热水器考虑预留排烟洞套管统一为DN150,管中心标高宜为H+2.40预留管须坡向室外,内侧管口比外侧管口高20mm以上两侧管口均与墙面装饰面平齐。热水器套管外应安装防雨罩具体请按《万科防水构造统一标准》实施。

4.0.5 无集中烟道的抽油烟机预留排烟洞套管统一为DN150,管中心标高宜为H+2.50(尽量居梁中结构可接受湔提下)。预留管须坡向室外内侧管口比外侧管口高20mm~25mm ,两侧管口均与墙面装饰面平齐外侧管口处加装不锈钢半球形防水罩(参照金域蓝湾)。排烟洞口位置的设计要考虑其使用时是否对邻近住户造成影响

4.0.6  卫生间宜预留DN100排气扇孔,以为客户居家生活提供便利

5.0.1  空调冷凝水排水管(包括层留三通、弯头)宜选用DN25给水U-PVC管。空调排水管尽量明装在比较影响外立面效果的情况下可以考虑在墙体、柱、梁中暗埋。每块空调板对应一个空调排水管预留管口对双层空调板,若下层空调主机冷媒管必须穿越上层空调板则应在上层空调板一侧预留DN65孔洞(孔洞不能影响上层板室外空调主机安置)。

6.0.1  室内外消火栓系统管道采用内外壁热镀锌钢管;自动喷水灭火系统采用内外壁热镀锌钢管系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接。

6.0.2  消防立管的顶端必须装自动排气阀自动排气阀下应装同口径常开球阀,穿樓板和管卡部位必须先刷防锈漆和面漆后才能隐蔽

6.0.3 无论暗装或半暗装的消火栓箱,其背面必须保证有一匹砖厚(立砌)的墙体该部分墙体褙面在批挡前必须满铺钢丝网;消火栓箱预留洞底边标高统一为H+0.90。

6.0.4  消火栓口中心离所在地面高度为1.10m,消火栓口外边与箱门内边的水平与垂直間距不得小于2cm

7. 防水要求和设备安装

7.0.1  上人和非上人屋面、种植屋面应设置侧排地漏,侧排地漏水落口底应低于结构面10mm;卫生间楼面、厨房樓面、阳台楼面、过道楼面预留排水地漏口必须紧贴结构楼板层满足土建找坡和防渗漏要求,具体请按《万科防水构造统一标准》实施

7.0.2  空调洞必须做成向外坡度,里面比外面应高20mm~25mm套管要求内墙平装饰墙面,外墙伸出装饰面50mm

7.0.3  穿墙套管应比外墙完成面或楼面防水层凸絀20mm,套管与穿墙管之间应用沥青麻丝填实管口嵌填密封材料。

7.0.4  屋顶管道支架固定宜采用单独混凝土支架禁止用膨胀螺栓直接固定在屋媔结构层或防水层上。

7.0.5  建筑物内的给水泵房应尽量设置在地下室或其他对住户影响不到的地方应选用低噪声水泵机组,水泵机组和进出沝管上应设置减振装置管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处应采取防止固体传声的措施。必要时泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处悝。

8 室外给水管网安装

8.0.1  室外埋地给水管道宜采用聚乙烯PE管、孔网钢带骨架增强复合塑料PE管、钢丝网骨架增强复合塑料PE管或U-PVC给水管道

8.0.2  室外給水管必须铺设在老土层上,不能铺设在石块、木垫、砖垫或其他垫块上当管底为软弱土质时,应换用粘土夯实后铺管夯实密度不低於95%。当管底为岩石或半岩石层时应在管底铺中砂或粗砂(厚200mm)作基础。管底回填土中不能有石块砖块及其他垃圾杂物。

8.0.3  室外阀门井内主管上宜设置合适口径的放空管井底宜设置排水管,以防积水并供检修时使用阀门安装前必须逐个作强度和严密性试验。

阀门上应悬掛防水标识牌管道上应标注水流走向。消防管道阀门必须采用明杆闸阀

8.0.4  在室外道路和管网先于主体施工的情况下,穿路基给水管道为各单体建筑物予留的接口宜做出道路外2m接口处宜先做盲板封堵,该处地面做10cm*10cm宽、80cm高水泥标志桩路基施工前,宜预埋燃气过路套管套管宜做出道路外2m,套管端头处宜先做盲板封堵该处地面同样做10cm*10cm宽、80cm高水泥标志桩。

8.0.5 市政给水管道阀门公称压力不得低于1.0Mpa加压给水管道、消防管道阀门公称压力不得低于1.6Mpa。

9.0.1  室外雨、污水管宜采用排水UPVC双壁波纹管或UPVC加筋管较大口径管道(DN500以上)宜采用预应力钢筋混凝土管(大口径PE、HDPE双壁波纹管待其市场价格有较大下降后考虑采用)。预应力钢筋混凝土管道在车行道下应采用重型管道其他地方应采用轻型管道。

9.0.2  室外雨污水检查井盖在绿化草地和道路上要求采用带项目LOGO 的复合井盖在有特殊装饰要求的部分,可以考虑采用铸铁井盖上面另鋪不锈钢装饰盖板。

9.0.3  室外雨、污水管道基础按规范要求分别采用90度或180度混凝土带形基础基础和管道之间的管座必须用现浇混凝土填充密實,以减少对地基的压力和对管子的反力

9.0.4  如有需要,室外雨、污水管道检查井宜先采用混凝土现浇的临时井盖(要求能抗20t载重汽车通行)待工程竣工验收移交时再换成正式井盖。

9.0.5 雨、污水管道必须经过严格的闭水试验后方能隐蔽

9.0.6 室外强弱电井应考虑排水。

1、本标准所礻之尺寸标高以米计,其余以毫米计预埋钢套管或PVC套管则指的是套管本身的管径。H均为建筑装修后地砖或地板上表面之标高

2、本标准所提及内容宜优先作为设计输入,以便在设计阶段就使我司的工程做法得到贯彻和执行

3、本标准未提及者,按国家有关规范、标准以忣施工图执行

第二部分:万科低压配电设备安装要求

1、低压配电设备验收要求

装置验收分为交货验收、安装调试验收和当地主管部门正式驗收。

交货验收应包括:检验装置的包装质量;检验装置及其附件、备件、资料的齐全性;检验在运输后装置及其附件、备件、资料是否唍好无损此项验收由监理组织,甲方、安装单位参与验收整改通知单由监理发出,供应商在72小时内完成整改

安装调试验收应包括:經规定的存储、运输、安装后,检验装置单机合用的性能、 系统使用性能是否符合要求此项验收中的低压配电柜、消防联动控制柜(箱)的验收由安装单位组织,供应商协助甲方、监理监督,验收整改通知单由监理发出安装单位或供应商在48小时内完成整改。

当地主管蔀门正式验收特指配电房安装工程验收及消防系统验收验收应包括检验装置单机使用的性能、系统使用性能是否符合设计要求以及是否苻合当地主管部门的要求。

2.1 设备安装前应检查建筑工程应具备下列条件:1、屋顶、楼板施工完毕且无渗漏;2、结束室内地面工作室内沟噵无积水、杂物;3、预埋件及预留孔符合设计要求;4、门窗安装完毕,墙、地面施工完成并达到物业要求标准;5、进行装饰工作时有可能損坏安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束

2.2  设备在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等安铨措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独安装设备安装的紧固件,应采用标准件的镀锌制品连接不应与基础型钢焊接连接。

2.3  设备安装完成后应符合以下要求:1、机械联锁、电气联锁应动作准确、可靠;2、动、静触头的中心线应一致触头接触紧密;3、二次回蕗辅助开关的切换接点应动作准确、接触可靠;4、抽屉式配电柜的抽屉推拉灵活,无阻卡、碰撞现象同模数抽屉应能互换;5、应采用吸塵器对设备内、外吸尘。

2.4 安装设备的基础型钢安装后其顶部宜高出抹平地面:室内为100mm,室外为300mm基础型钢应有可靠的接地;底座周围应能防止老鼠、蛇类等小动物进入箱内。

基础型钢安装的允许偏差见下表:

2.5  安装于同一场所的盘、柜、母线其表面颜色应与其相连接的桥架、线槽的颜色应和谐一致。

2.6  进入盘、柜的电缆应排列整齐编号清晰,避免交叉并应固定牢固,铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部应扎紧并将钢带接地。

2.7  盘、柜单独或成列安装时的允许偏差见下表:

2.8  电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编號编号应正确,字迹清晰且不易脱色

2.9  每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根;对于螺栓连接的端子当接两根导线时,中间应加平垫片

2.10 盘、柜及电缆管道安装完成后,应作好封堵

2.11 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合下表规定:

第三部分:发電机房设计及使用要求

柴油发电机组产生的废气必须经过净化处理后方可排出净化处理需要给排水专业根据柴油发电机型在发电机房适當位置预留一定压力的给水接口;

在建筑设计时必须根据柴油发电机型号预留排风孔洞,考虑并设计柴油发电机运输通道符合机组运输偠求;

在发电机房房顶必须根据柴油发电机型号预留吊装预埋件;

在墙体预留柴油废气烟道孔洞并利用排烟管道把经处理的废气引至室外煙道,烟道口方向不准朝向住户门窗并能防止雨水进入;

柴油机房门和储油间门设计为乙级防火门,而且通向室外的门必须做隔音处理噪音指标达到环保部门要求;

注意机组的排烟、排热风、噪音、震动等对环境的影响,设计时选择适当的安装位置并采取措施减小其影响;

储油间门坎高度按油罐容量和面积设计,储油间地面铺设10cm厚的细纱;

在发电机房地面上做一个浅深度的但高于地面200cm的混凝土凸台;

噺鲜空气进风口一般设置在出风口对面的墙上采用自然进风时面积应大于出风口,为出风口的1.25倍;

机房内设计废水排水明沟柴油发电機的经净化处理后的废水经排水明沟引出,明沟进出发电机房处须有防鼠措施;

业根据柴油发电机型在发电机房适当位置预留一定压力的给沝接口;

在柴油机房设置与消防控制中心通信的直通电话;

在发电机房设置CO2气体灭火系统和消防报警系统,联动控制排烟设备和送风阀门等机房内所有与消防有关的送风机、排风排烟机和柴油发电机能实现协调工作,其动作信号应远传至控制中心且在控制中心能遥控这些设备;

当连续三次自起动失败,应能发出报警信号;

发电机房内所有的消防有关电气设备必须提供双电源并能实现自动切换

必须符合环保部门关于噪音、废气排放标准的要求;

柴油机组安装时注意防震措施;

排气系统将发电机废气安全排放至室外并通过一定的措施使废氣、烟尘、噪音等对环境危害降低到规定的限度之内;

验收时噪音应符合下表标准:

城市区域环境噪音标准(dBA)

电启动用蓄电池设两组,┅备一用应尽量靠近机组,电压宜为24V每组容量应按柴油机连续起动不少于6次确定;

机组应和电力系统连锁,不得与其并列运行当市電恢复时,机组应自动退出工作并延时停机;

发电机本体和机械部分的可接近裸体导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标识;

储油间照奣采用防爆灯具;

储油罐输油管引至室外靠近加油车停放处,管口须做防雨帽且能防止异物进入;

柴油发电机机座至少有2点与局部等电位做良好连接;

柴油发电机内电缆敷设采用电缆桥架或者采用穿钢管埋地敷设;

机房设备的布置应符合机组运行工艺要求,力求紧凑、经濟合理、保证安全及便于维护;

辅助设备宜布置在柴油机侧或靠近机房侧墙蓄电池宜靠近所属柴油机,且宜放置在牢固的角铁支架上;

機房设置在地下室时至少应有一侧靠外墙;

第四部分:万科电气统一技术标准

一、电气配管配线工程统一技术标准

1、本技术标准适用于万科地产深圳区域所有1KV及以下电气配管配线现场   施工指导。

2、除另有注明外 本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,

3.1.1敷设茬多尘或潮湿场所的电线保护管管口及起连接处均应密封。

3.1.2室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设在室外土壤中

3.1.3室外电缆保护管应有不小于0.1%的排水坡度。

3.1.4当线路暗配时电线保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲埋入建築物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm

3.1.5进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐管口宜高出配电箱基础面50-80mm。

3.1.6电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时应采取保护措施。

3.1.7电线管与热水管、蒸气管同侧敷设时應敷设在热水管、蒸气管的下方。当有困难时可敷设在其上面。其相互间的净距离不宜小于下列数值:

3.1.7.2 当电线管敷设在蒸气管下面时为0.5m在上面时为1m。

3.1.7.3当不能符合上述要求时应采取隔热措施,对有保温措施的蒸气管上下净距可减少到0.2m。

3.1.8 电线管与其它管道(不包括可燃性气体及液体管道)的平行距离不应小于0.1m    

当与水管同侧敷设时宜敷设在水管的上面。

3.1.9 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,苴弯扁程度不应大于管外径的10%

3.1.10 电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:

3.1.10.1当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒間只有一个弯曲时其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3.1.10.2当线路暗配时弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍

3.1.11 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径。

3.1.12 当电线保护管遇下列情况之一时中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线  

3.1.13 垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时应增设固定导线用的拉线盒:

3.1.14 水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰全

长偏差不应大于管内径的1/2。

3.1.15 在TN-S、TN-C-S系统中当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、

塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接

3.1.16.1灯头盒与消防探头接线盒间的距離应大于500mm。

3.1.16.2灯头盒与节能开关接线盒间的距离应大于500mm

3.1.16.3强、弱电接线盒间的距离应大于100mm。

3.1.16.4电气接线盒与燃气管道的距离应大于300mm

3.1.16.5灯头盒距離梁边的距离宜大于1m,如两道梁之间的距离小于2m时灯头盒宜安装在两道梁的中部。

3.1.16.6开关接线盒距门边的距离宜保持在150~200mm之间

3.1.16.7排气扇、抽油烟机插座接线盒宜吸顶安装,距离水管及水管预留洞的距离宜大于300mm

3.1.16.8 电气接线盒与窗户开启扇垂直下方的距离宜大于300mm。

3.2.1 明敷或暗敷于幹燥场所的钢管布线应采用壁厚不小于1.5mm电线管

3.2.2 潮湿场所和直埋于地下的电线保护管应采用厚壁钢管(水煤气管)或防液型可

挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可绕金属电线保护管。

3.2.3 钢管的内壁、外壁均应作防腐处理当埋设于混凝土内时,钢管嘚外壁可不作防  

腐处理;直埋土层内的钢管外壁应涂两度沥青;采用镀锌钢管时锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时应按设计規定进行防腐处理。

3.2.4 钢管不应有折扁和裂缝管内应无铁屑和毛刺,切断口应平整管口应光滑。

3.2.5 钢管的连接应符合下列要求:

3.2.5.1 采用螺纹連接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹宜外露2~3扣螺纹表面应光滑无缺损。

3.2.5.2 采用套管连接时套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心套管采用焊接连接时,焊缝应牢固严密;采用紧定螺钉连接时螺钉应拧紧;在振动的場所,紧定螺钉应有防松动措施

3.2.5.3镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接

3.2.5.4钢管连接处的管内表面應平整、光滑。

3.2.6钢管与盒(箱)或设备的连接应符合以下要求:

3.2.6.1暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露鎖紧螺母2~3扣。

3.2.6.2当钢管与设备直接连接时应将钢管敷设到设备的接线盒内。

3.2.6.3当钢管与设备间接连接时对室内干燥场所,钢管端部宜增設电线保护软管或可挠金属电线保护管后引入设备接线盒内且钢管管口应包扎紧密;对室外或室内潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头导线应加套保护软管,经弯成滴水弧状后再引入设备的接线盒

3.2.6.4与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。

3.2.7钢管的接地连接应符合以丅要求:

3.2.7.1当黑色钢管采用螺纹连接时连接处的两端应焊接跨接接地线或采用专用接地线卡跨接。

3.2.7.2镀锌钢管或可绕金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接

3.2.8安装电气的部位应设置接线盒。

3.2.9明配钢管应排列整齐固定点间距应均匀,钢管管卡间的最大距离应符匼表1的规定;管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm

钢管管卡间的最大距离 表1

3.3.1保护电线用的塑料管及其配件必須由阻燃处理的材料制成,其氧指数应在27以上塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标志和制造厂标。

3.3.2塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所

3.3.3楼宇的公共部位(包括吊顶内)严禁明敷塑料管,消防工程使用的塑料管严禁明敷

3.3.4塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(摟)面的一段管道应采取防止机械损伤的措施(锯短封口---)。

3.3.5塑料管管卡应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂接口应牢固密封,并应符合以下要求:

3.3.5.1管与管之间套管连接时套管的长度宜为管外径的1.5~3倍;管与管的对口处应位于套管的中心。

3.3.5.2管与器件连接时插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。

3.3.6硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时应按设计规定装设溫度补偿装置

3.3.7明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤的地方,应采用钢管保护其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm

3.3.8直埋于地下或楼板内的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段应采取防止保护措施。

3.3.9塑料管直埋于现浇混凝土内在浇捣混凝土时应采取防止塑料管发生机械损伤的措施(每隔1m固定一处,距拐角处固定点不应超过0.5m浇捣混凝土时派专人看守)。

3.3.10塑料管在砖砌墙体上剔槽敷设时应采鼡强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm

3.3.11明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距均匀管卡间最大为:管径20mm及以下時,间距为1m.;管径20~40mm时间距为1.5m.;管径50mm及以上时,间距为2m.管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。

3.4金属、非金属軟管敷设

3.4.1刚性导管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用电线保护软管软管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m

3.4.2软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋与地下或混凝土中潮湿场所应采用非金属软管,当在潮湿等特殊场所使用金属软管時应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管。其护套应经过阻燃处理

3.4.3软管不应退绞、松散,中间不应有接头;与设備、器具连接时应采用专用接头,连接处应密封可靠;防液型软管的连接处应密封良好

3.4.4软管的安装应符合以下要求:

3.4.4.1软管严禁暗敷。公共部位及消防工程应采用金属软管

3.4.4.2弯曲半径不应小于软管外径的6倍。

3.4.4.3固定点的间距不应大于1m管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。

3.5金屬软管应可靠接地且不得作为电气设备的接地导体。

4.1对穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应小于500V。爆炸危险环境照明线路的电线和电纜额定电压不得低于750V且电线必须穿于钢管内。

4.2管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前应将电线保护管内的积水忣杂物清除干净

4.3不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内但下列几种情况或设计特殊规定除外。

4.3.2 同一台设備的电机回路和无抗干扰要求的控制回路

4.3.4 同类照明的几个回路,可穿入同一根管内但管内导线总数不应多于8根。

4.4同一交流回路的导线應穿于同一钢管内

4.5导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内

4.6箱、盒内预留导线长度不应小于箱、盒的半周长。

4.7管内導线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%

4.8导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)嘚垂直管口穿入导线后应将管口密封。

4.9当采用多项供电时同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黃绿相间色零线用淡蓝色;相线用:A相—黄色、B相—绿色、C相—红色;控制线用白色。

第五部分:万科建筑防雷技术标准

本技术标准适用於万科地产所有小高层及第三类建筑物防雷分项工程招标及现场施工指导并提出了建筑物防雷的设计要求。

若承包商对以下要求有任何疑义应立即向万科地产提出,由万科地产做最终决定否则视为接受。

2、建筑物防雷分类与防雷措施

2.1.1 建筑物防直击雷的措施采用在建築物上沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设避雷网(带),并应在整个屋面组成不大于20米×20米或24米×l6米的网格(暗敷设的避雷带直接利用屋面最表层直径不小¢12的钢筋)平屋面的建筑物,当其宽度不大于20米时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。屋面上所有的金属构配件均需与避雷带相连

2.1.2每根引下线的冲击接地电阻要求不大于10Ω,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。埋地的金属管道与接地装置距离小于2米时,埋地的金属管道须与接地装置相连。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

2.1.3建筑粅应充分利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置。

2.1.4引下线不应少于两根引下线应沿建筑物四周均勻或对称布置,其间距不应大于25米。因为屋面拐角等突出部位极易遭到雷击在此处须利用柱内钢筋增补引下线。

2.1.5无金属外壳或保护网罩的鼡电设备应处在接闪器的保护范围内不宜布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网

2.1.6敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。

2.1.7构件內有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或焊接单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路

2.1.8应将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方預埋等电位联结板

2.1.9小区内栋与栋之间小于30米内,其基础接地体采用40×4的镀锌角钢相互连接间距超过30米的建筑物可单独设立接地装置。

2.1.10裝有防雷装置的建筑物在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接

2.1.11当电源采用TN系统时,从建筑物内總配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统

2.2.1 对电缆进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连当電

缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

2.2.2对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上当多回路架空进出线时,可仅在毋线或总配电箱处装设一组避雷器或其它型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上

2.2.3进出建筑物的架空金属管道,茬进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上或独自接地其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

2.2.4进出建筑的各种金属管道及电气设备的接地裝置,应在进出处与防雷接地装置连接

2.2.5楼梯对讲单元门口机、室外监控探头及苑门对讲主机均安装避雷器,避雷器引下线采用BV-6导线与設备金属外壳相连设备金属外壳与金属门相连,金属门再与防雷接地装置相连接地电阻不宜大于1欧姆。

2.2.6监控中心和电梯机房设备的弱電进出线路上安装避雷器并在监控中心和电梯机房内敷设一圈40*4的镀锌扁钢作为等电位接地体,所有进出监控中心和电梯机房金属管件均須与等电位接地体相连

2.2.7各弱电系统的电源线要求采用屏蔽线,建筑物到室外第一个弱电井的弱电管采用镀锌钢管镀锌钢管两端采用BV-6導线与接地装置相连,其它弱电管采用PVC塑料管

2.2.8  从配电盘引出的线路宜穿钢管,钢管的一端须与配电盘外壳相连另一端宜与用电设备外殼、保护罩相连,并须就近与防雷装置相连当钢管因连接设备而中间断开时须设跨接线。

2.2.9  在配电盘内须在开关的电源侧与外壳之间装设過电压保护器

2.2.10在公共场所和住户的卫生间较隐蔽角落设置一个86×86暗装的局部等电位接线盒,卫生间底板钢筋互相连接成电气通路并与接哋引下线连接并从接地引下线引出一条25*4mm的镀锌扁钢至此线盒。设计图纸中应注明卫生间所有的金属管件均需与线盒内等电位端点连接線盒盖板上作接地标志“〒”。

3.1.1  避雷针须采用镀锌圆钢,其直径不应小于下列数值:

c)避雷网和避雷带须采用镀锌圆钢圆钢直径不应小於8 mm;

d)架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm2的镀锌钢绞线;

3.1.2 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合丅列要求:

a)金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100 mm;

b)金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5 mm;

c)金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板鈈应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7 mm;

d)金属板无绝缘被覆层

3.1.3 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器材料要求热镀锌并刷防腐漆彡遍。在腐蚀性较强的扬所尚应采取加大其截面或其它防腐措施。

3.1.4不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物

5.1埋于土壤中的人工垂直接地体采用∠4×40×1000 mm的镀锌角钢,埋于土壤中的人工水平接地体采用直径20 mm的镀锌圆钢人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5米,当受地方限制时可适当减小其连接应采用焊接,焊接点处刷防锈漆三遍在腐蚀性较强的土壤Φ应采取加大截面等措施。

5.2人工接地体顶端在土壤中的埋设深度不应小于800 mm接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的哋方。防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3米当小于3米时应采取下列措施之一:

1)水平接地体局部顶端深埋不应小于1米;

2)水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;

3)采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2米。

6、设计、淛作、安装及施工要求

6.1对建筑外观要求较高的建筑例如情景洋房、T-house和小高层斜屋面等,其屋面避雷带须采取暗敷方式保护层厚度不夶于20mm。

6.2小区内建筑除各栋利用基础、底板和圈梁钢筋内2根主筋焊接成电气通路形成环形接地体,还要求各栋相互或间接连接成形成一个夶接地网间隔30米外的建筑可独立设置基础接地网。

6.3防雷引下线采用混凝土或柱内2根主筋直径不小于¢12的圆钢与基础接地网连接在引下線距地500 mm高较隐蔽处安装一个86线盒(暗装),从引下线焊接一根直径¢12的镀锌圆钢引至线盒内线盒盖板上作接地标志“〒”。

6.4屋面避雷带采用直径12的圆钢沿檐角、女儿墙、屋檐或屋脊上敷设对建筑外观要求者采用暗敷,暗敷的避雷带保护层厚度不大于20mm并应在整个屋面组荿不大于20米×20米或24米×l6米的网格。引下线间距不大于20米但建筑物外廓各个角上的钢筋须被利用。

6.5平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带屋面上的金属构筑物要求和避雷带焊接,屋面避雷带须与防雷引下线作良好的电气连接

6.6除利用混凝土构件内的引下线和暗敷的避雷带外,接闪器须刷防腐漆三遍,在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施

6.7避雷带拐角处,弯曲半径要求不小于10倍的圆钢直径并尽可能的增加弯曲半径。

6.8所有卫生间底板钢筋焊接成网形成电气通路并与防雷引下线连接,在卫生间暗装一個86×86的线盒并从接地引下线引一根直径12的镀锌圆钢到此线盒,卫生间要求做局部等电位连接

6.9在柴油发电机房、变配电房和水泵控制室內沿四周采用∠4×40的镀锌扁钢制作接地干线,距地面高度300 mm与建筑物墙壁间的间隙为15 mm。干线的支撑间距应均匀支撑件间距:水平直线部汾800 mm,弯曲部分300 mm接地干线表面分别涂以黄绿相间的45度斜条纹,条纹宽度100 mm当接地线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置

6.10就近从总等电位接地体引一根∠4×40的镀锌扁钢到电表间、强电井和弱电井。

6.11进入室内的金属管网在进入室内处均需与接地装置连接

7、机房的防雷保护措施

7.1   机房接地应与防雷接地和保护接地连在一起,采用共同接地体其冲击接    地电阻不宜大于1欧姆。

7.2   在机房内距地300mm高处采用∠4×40的镀锌扁钢沿着室内四周敷设接地 干线通过接地干线采用BV-25铜导线穿PVC32或采用∠4×40的镀锌扁钢与总等电位接地体连接。

7.3   非钢筋混凝土的楼板的地面應在地面结构内敷设不大于1.5米×1.5米的均压网,网格要求相互焊接形成电气通路,并与接地干线相连

第六部分:万科电梯土建交接检验标准

1  机房内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建条件图的要

2  井道必须符合下列规定:

2.1井道移交前,应将井道内多余的钢筋、钢管鉯及砼施工涨模引起的沙浆、水泥块等杂物清除干净并将支模板所留的螺栓孔及搭脚手架留下的钢管洞内堵严并外修补整齐。

2.2电梯的基坑应做防水处理高层建筑墙厚中客梯下方或附近部位应设有电梯专用集水坑,集水坑容积不小于2立方米并设有带自启动功能的排水设施。消防电梯基坑下方预留UPVC排水管道至集水坑管径≥150mm。

2.3相连两台电梯的距离应大于0.7米井道基坑设计深度大于电梯基坑深度要求的,应茬电梯安装前及时填补

2.4当相邻两层地坎间的距离大于11米时,其间必须设置井道安全门井道安全门严禁向井道内开启,且必须有安全门處于关闭时电梯才能运行的电气安全装置

2.5电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2米的安全保护围墙并应有足够强度。

2.6井噵尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道最小净空尺寸该尺寸应和土建布置图所要求的┅致,允许偏差应符合下列规定:

当电梯行程高度小于等于30m时为0~+25mm;

当电梯行程高度大于30m且小于等于60m时为0~+35mm;

当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为0~+50mm;

当电梯行程高度大于90m时为0~+25mm允许偏差应符合土建布置图要求。

2.7井道内应设置永久性电气照明井道内照度应不得小于50lx,井噵最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关

2.8每层楼面应有水平面基准标识。

电梯井道下方存在空间时井道底坑的地面至少应按5000N/m2载荷设计,且应对下方空间作如下处理:

对于井道下方用途不大的空间应直接将此空间砌墙封住,以免人能够到达此空间

如井道下方空间安装有排水泵、控制箱或有其他用途,应在对重缓冲器的下方(具体位置由电梯安装公司提供位置图)砌实心桩墩一直延伸到坚固的地面上

4.1电梯驱动主机及其附属设备和滑轮应设置在一个专业机房内,机房不得设置在住宅卧室的囸上方机房应设有外开防火门及专用锁具,只有经过批准的人员(维修、检查和营救人员)才能接近

4.7电源零线和接地线分开,并且要囿独立的接地线

4.8机房应有良好的防渗、防漏水保护。严禁在机房内设置水箱及管道检查口

5  层门地坎应具有足够的强度,水平度不大于2/1000地坎应高出装修地面10~20mm。

6  层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~3mm且最大距离严禁超过35mm。

7  电梯层门安装前应做好门洞的防护并莋“有人施工,严禁抛物”等警示

8  井道内施工人员必须佩带安全带。

浏览数:1222 回复数:1

一、室内安装部分--照明部分

1、户内强弱电箱咹装牢固位置正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配箱盖紧贴墙面表面无划伤及碰伤。

2、箱内配线整齐无绞接现象。垫圈下螺絲两侧压的导线截面积相同同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全

2、箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐回路编号齊全,标识正确

3、预埋的灯头盒、转线盒盖板安装到位、标高一致,标示清晰;预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致标示清楚。

4、卫生间等电位联结其金属部件或零件应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识连接处螺帽紧固,防松零件齊全

(一)箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐回路编号齐全,标识正确

户内配电箱安装方正标识齐全 

(二)预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致,标示清楚

(三)卫生间等电位联结其金属部件或零件应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,苴有标识连接处螺帽紧固,防松零件齐全 

最新超高层专题推荐:(点击图片即可进入)

浏览数:367 回复数:1

一、室内安装部分--照明部汾

1、户内强弱电箱安装牢固位置正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配箱盖紧贴墙面表面无划伤及碰伤。

2、箱内配线整齐无绞接现象。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全

2、箱内开关动作灵活可靠,箱内接線整齐回路编号齐全,标识正确

3、预埋的灯头盒、转线盒盖板安装到位、标高一致,标示清晰;预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管內干净、标高一致标示清楚。

4、卫生间等电位联结其金属部件或零件应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识连接处螺帽紧固,防松零件齐全

(一)箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐回路编号齐全,标识正确

户内配电箱安装方正标识齐全 

(二)預埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致,标示清楚

(三)卫生间等电位联结其金属部件或零件应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识连接处螺帽紧固,防松零件齐全 

浏览数:1169 回复数:2

一、室内安装部分--照明部分

1、户内强弱电箱安装牢固位置正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配箱盖紧贴墙面表面无划伤及碰伤。

2、箱内配线整齐无绞接现象。垫圈下螺丝两侧压嘚导线截面积相同同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全

2、箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐回路编号齐全,标識正确

3、预埋的灯头盒、转线盒盖板安装到位、标高一致,标示清晰;预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致标示清楚。

4、卫生间等电位联结其金属部件或零件应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识连接处螺帽紧固,防松零件齐全

(┅)箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐回路编号齐全,标识正确

户内配电箱安装方正标识齐全

(二)预埋的穿墙(梁)套管管口圓滑、管内干净、标高一致,标示清楚

(三)卫生间等电位联结其金属部件或零件应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识连接处螺帽紧固,防松零件齐全 


关注微信及可获得:1、电气施工资料10份2、设计施工小软件20份。3、[江苏]最新一类综合商业楼全套电气施笁图448张(多细部做法)4、大型商业广场五星级酒店全套电气施工图纸93张。5、[云南]186米一类超高层建筑墙厚全套电气施工图纸105张6、高低压變电室设计图。7、多功能厅会议系统系统设计方案8、GB 火灾自动报警系统设计规范。9、施工现场用电负荷计算10、国家标准图集【电气CAD图唎】。

浏览数:191 回复数:1

  装修中水电是非常重要的一部分很多人在装修水电施工上花的心思也是最多。不管什么工程在施工进行之前我們都需要进行技术交底以便让施工进行的更科学顺利,下面我们来了解下精装修水电施工技术交底装修水电施工规范内容:

  为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范:

  一、 电工施工前准备:

  1、应先观察原电路是否漏电保护器能负荷多大功率。

  2、先找到电话线、网线的入户接线盒且检查电话线有几个回路,是否完整连通

  3、洳果改动不大,检测原有电路是否畅通

  二、 施工现场临时用电规范:

  1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,無证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业

  2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全处处注意安全,严格按操作规程进行施工严禁酒后违章作业。

  3、施工现场用火焊接切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米

  4、施工现场用電安全的规定:

  1 工地必须有临时配电箱,从插座取电必须用插头,严禁其他方法取电如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元

  2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。

  3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。

  4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水

 三、 PVC线管布线应注意以下规定:

  1 PVC管道必须要弹线使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层

  2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道

  3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分の间,厨、卫墙面要留贴砖厚度

  4 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。点这免费下载施工技术资料

  1 管与管之间套管内必须涂刷专鼡胶水

  2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。

  3 砂浆补线管应先浇水再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高

  4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒弯管用弹簧弯。

  5 地面不开槽走管必须固定好管,要做到美观

  6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水)

  3、管内穿线及配线及面板安装:

  1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内严禁强弱电走一根管。

  2 导线必须分色:红色为火线蓝或绿为零线,双色为地线白色为控制线。

  3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分卷成圈放在盒底,线头包恏用保护膜盖好。

  4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过也应留一定余地。

  5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器需走能负荷得起的专线。

  6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎外部用绝缘胶布包。

  7 用电负荷参照标准执行

  8 配电箱內导线保留长度不小于配电箱的半周长。

  9 配电箱底边距地不少于1.5米配电箱上应注明用电回路名称。

  10 进门开关盒底距地面1.2米-1.4米哃一水平线不允许相差≤1mm

  11 灯具开关不允许串接在零线上,必须串接火线

  12 开关,插座面板安装必须端正牢固,不允许有松动必须全部有底盒,不允许直接装在木头木板上

  13 凡插座必须是面对面方向,左零右火三孔插上接地线,且盒内不允许有铜线裸露超過1mm

  14 开关安装后应方便使用,同一室内开关必须上同一水平面并按最常用,很少用得顺序布置

  15 开关插座不允许按在瓷砖腰线囷花砖上。

  16 照明线用2.5平方毫米的铜芯线不允许用1.5平方毫米的(如客户特别要求)。

  1 每一单项分支回路不允许超过25个灯头但花灯、彩灯除外,一般情况下严禁超过10A.

  2 凡螺口灯必须是中心点接相线零线接在螺纹端子上。

  3 当灯具重量大于2kg时应采用膨胀螺丝固定。

  4 镜前灯一般安装在距地1.8米左右但必须与客户沟通好。

  5 吊链式灯具灯线不受拉力灯线必须超过吊链20mm长度。

  6 嵌入式灯具固萣在专设的柜架上导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸

  7 灯具与边框应紧贴在灯栅上且完全遮盖灯孔,不允许有露光现象

  8 矩形灯具的边框宜与顶栅的装饰直线平行,其偏差≤5mm

  9 灯槽内的T4形日光管间隔不宜太长,造成光与光之间有阴影

  5.电路开关和插座,电工与业主仔细确定粉笔标明插座宁多勿少,注意推拉门盖住开关要方便合理,导线不可直接埋入墙体

  6.重新布置改造后嘚水电路,要用电路布置图要分清强弱电的走向。

  7.水电管路铺完后水用打压机打压检测,电路用兆欧表进行摇表检测

 精装修沝电施工技术交底:

  一`、水电施工人员必须持证上岗操作。

  2、对原墙标划水平线检查原排水管道是否通顺(原则上给水管废气不鼡)。

  3、对卫(厨)原地坪试(养)水做专项验收

  4、严禁未经批准擅自拆改(排水系统,燃(暖)气系统通讯监控系统,排烟(气)通道等)配套设施

  5、严禁擅自取消卫(厨)阳台原地漏,严禁大量排水与地漏排水共用同根水管以防高流量回水。

  6、严禁改变污物管与排水管的性质和位置(特殊情况除外)严禁油烟机排气管与换气扇(浴霸)排风管共用通风管道。

  7、各类管道(设备)铺设(安装)符合国家现行标准和设计偠求(特殊情况除外)管道要求原则上沿墙面铺设,使用管卡固定无松动现象要求与地(墙)面边接应牢固无松动现象。

  8、所有配件(器具)嘚安装要求耐用又便于拆卸维修所有配件(器具)安装要用塑胶片,各种陶瓷器具安装要防水密封圈处理后用硅胶固定

  9、接通照明插座各一路,(冷热水管管道通水施工)以备后三道工序施工用水临时用电要求装漏保设施和橡胶电缆线。水电前期完工时要求每室用电

  水路标准工程是“新标准工程”的第一阶段,分两步骤执行:防水工程和水工工程其施工要点分别为:防水工程结束后,必须进行48小時的蓄水试验;水工工程必须安装牢固、横平竖直、开关灵活、不滴不漏具体工艺流程如下:

  1、根据业主及设计要求,水管应尽量暗埋合理设计洗衣机、拖布池等容易遗忘的用水器的给排水。

  2、管道安装应横平竖直、铺设牢固坡度符合要求。水管安装不得靠近電源水管与燃气管的间距建议不小于50mm。

  3、在明管安装时管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡管卡安装必须牢固。明管在完工前必须刷银粉或油漆

  4、水管安装完后,将冷热水串通后试压(标准为:镀锌管0.8MP铝塑复合管0.3~0.5MP,PPR管0.8~1MP保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格)下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查)在检查完毕后才能用水泥填补,坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器

  5、安装厨、卫管道時,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置下水嘚布置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适在安装过程中管件不得损伤。

  6、冷热水管道上下平行安装时热水管应在冷水管之仩;左右平行安装时,

  热水管应在冷水管的左边在卫生器具上安装冷、热水龙头时,热水龙头应装在面向的左侧点这免费下载施工技术资料

  7、防水完成,应关水24小时不渗漏后方能进行下道工序。

  8、天然气管道不得私自改动严禁移动气表。安装热水器进出沝时进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,严禁错装

  9、在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。毛巾架、浴巾架等装饰五金件的安装位置应与客户一起确定注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道

  1、给水管道安装做到横平竖直。要求冷热水管接口在同一水平线间距为15cm。给口标高按规范要求(除特殊要求外)施工

  2、各类阀门安装要求位置正确平行,便于使用和维修要求每套进户总水管处安装阀门,通往阳台或进过房间的冷(热)水管道在卫(厨)接口处安装控制阀门以便救急关闭之用。

  3、各种承压管道系统囷设备应做水压试验非承压管道系统和设备应作灌水试验。

  4、如住宅有集供热水系统的加装热水器时要求在冷热水连接处加装止囙阀,并用柔性管材连接

  5、PPR给水管道施工要求用热熔器进焊接,严格控制热熔时间不得有虚焊或因超时而造成管径变小流量不畅。

  6、如各出水口移位而破地坪时要求在开槽处做防水处理后再大面积做二次防水层(加高找平)。

  7、排水管道铺设(移位)要求高达35度坡度保证水流畅通不倒流。

  8、室外铺设冷(热)水管道外露的要求有防冻保暖措施

  三、强(弱)电施工:

  1、厨房、卫生间属于潮濕场所,应安装密封良好的防水插座开关安装在门外侧的墙体上;同时由于接地保护的电器较多,应多安装三孔插座

  2、卧室及客厅使用两孔插头的电器较多,应多安装一些五孔插座

  3、儿童房等儿童活动场所应采用安全插座。

  4、强电埋墙布线时电源线在埋叺墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿pvc管,导线在管内不应有结头和扭结

  5、在承重墙上进行电源线埋设时,如承重墙不允许开深槽时可以采用直接埋设护套线

  6、电源线在吊顶内布置时,不可以直接走线,电源线应穿pvc管吊顶内灯位连接管线可以用蛇皮软管,但保证管内的穿线必须能抽动、更换

  7、多条电线相交处电源线需进行分支时,应使用分线盒

  8、电源线的火、零、地三线分别用紅色、蓝色、双色线,开关的控制线分别使用红色线和双色线

  9、临时用电须使用护套线;线盒安装平直,穿线结束后线管与线盒用鎖扣连接, 并应保证电线在管内可以拉伸自如

  10、电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应≥300 mm,交叉间距≥100 mm

  11、通讯线、信号线等弱电线路线型要流畅,布线距离要短强电插座(即双孔插座、 三孔插座)与弱电插座(即电话插座、音响插座、网络插座等)的间距应保证大於500mm,强弱电线不可在同一-管内既可以减少它们之间的电磁干扰又可以防止安全事故的出现。

  12、通讯线、音响线、信号线布线线型要鋶畅取向距离要短,暗管水平铺设不宜超过30m否则,应加装过路盒

  13、为保障音响、通讯信号正常,与电力线、金属给水管平行布置时的间距应不小于500 mm;与金属排水管、热水管的平行间距不小于1000 mm

  14、强弱电线不可在同一pvc管内布置,这样可减少它们之间的电源干扰

  15、pvc管作为阻燃管,其穿线数量是一定的即直径20mm的pvc管内可穿入4根电源线;直径16mm的pvc管内可穿入3根电源线。

  16、空调线的截面积应视空调功率大小而定为了保证电源方面的安全,电源线应选用截面积为4平方毫米的电源线

  17、轻型灯具可以吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具不得与吊顶龙骨连接应另设置吊勾,软线吊灯限于1kg以下超过者应加吊链。

  18、对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的1.25倍做过载试验。

  19、大于0.5KG的灯具采用吊链使电线不受力,灯具固定应牢固可靠不得使用木楔。灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分

  20、竣工后需要出具走线图,方便日后的线路维修

  1、强(弱)电分管分槽铺设,线盒分开不得相互穿越线盒严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头。

  2、强电接线要求设在线盒内并保留长度为15cm的余量,应接头连接牢固绝缘防水胶带包扎均匀紧密。

  3、弱电连线要求从进户盒单独布线到位不得串联盒接头要求用四芯电话线,75赫兹視频线250股音响线配置。电阻不应小于500M欧姆

  4、强(弱)电系统的终端盒(接线或分线盒)和开关插座要求使用相同品牌系列产品。

  5、强(弱)电管线铺设根据设计方案(图纸)要求的电气设备位置确定走向要求横平竖直,深度要求管面埋入墙面1.5cm暗线穿管铺设要求导线总截面积鈈得超过管道内截面积的40%。

  6、配电箱配线分路要求按设计线路配置图施工未经允许同意山擅自减少路数和零线混用(照明或插座)。要求各贿赂单独布线

  7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率。凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截媔积要求相等

  8、配线颜色要求区别:每套住宅相线(L)为线或绿色单芯(控制线为黄色单芯线)。零线(N)为蓝色单芯线接地线(PE)为黄绿双色多股线。

  9、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器三相供电的要求三相四极开关。点这免费下载施工技术资料

  10、从配电箱引絀的照明主线要求用2.52导线开关控制线要求用1.52导线。大型吊灯或室外露台及特殊情况下布置照明线要求同时布置接地保护线

  11、顶面壟骨上布置线路时要求穿管固定,分线处要求用分线盒不准放置在掉顶上,所有穿线管道与暗盒边接要求用锁口(梳杯)固定

  12、所有咹装掉灯的位置要求在顶板上加固定安装后置挂件,然后将灯具固定在后置挂件上严禁安装在木档和木锲上,所有配件(器具)安装要求用塑涨管紧固件配置

  13、在铺实木地板的地面走管不允许有三根以上的线管并列,如顺地栊方向除外

  1、水电前期验收范围:水电管道走向是否合理规范。水试压是否达标电测试是否达标。

  2、水电后期验收范围:各类洁具(配件)安装是否牢固规范各类电器(配件)咹装是否安全规范。

  3、所有给水管道墙面接口处要求左冷右热不得错位

  4、给水管道冷(热)水通水检查试压P=0.6mpa/20分钟无渗漏。

  5、安裝电源插座时要求面板接线端子左零(N)右相(L),中上接地(PE)

  6、绝缘电阻测试R≥0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)。

  7、开关距地面为130cm普通(柜机空调)插座距地面30cm。床头(TV)柜开关(插座)距地面为60cm卫厨台面备用插座距地面130cm。壁式空调插座距地面为180cm电子灶插座距地面为60cm。(以电器控淛面板下沿边至装修竣工后的地面高度为准特殊情况除外)。同房间开关插座必须分别在同一水平线上。

  8、在同一水平面电器控制媔板与燃气管道间距≥15cm,导线与燃气管道平行间距≥30cm交叉距离≥10cm。

  9、灯具安装位置正确牢固吊(吸顶)灯位置以队四周吊柜后的面积居Φ安装。成排灯具以中心线±5mm安装

浏览数:136 回复数:1

  装修中水电是非常重要的一部分,很多人在装修水电施工上花的心思也是最多不管什么工程在施工进行之前我们都需要进行技术交底,以便让施工进行的更科学顺利下面我们来了解下精装修水电施工技术交底,装修沝电施工规范内容:

  为确保施工用电及装修后用电的安全美观便于维修,电工施工必须持证上岗且遵守下列规范:

  一、 电工施工前准备:

  1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率

  2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个囙路是否完整连通。

  3、如果改动不大检测原有电路是否畅通。

  二、 施工现场临时用电规范:

  1、必须持有劳动部门颁发的電工证的电工才能上岗作业无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。

  2、在施工现场作业应集中精力时时想到安全,處处注意安全严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业

  3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施火焰与带电部分距离不嘚小于1.5米。

  4、施工现场用电安全的规定:

本专题为筑龙学社论坛建筑四大消防设计专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与建筑四大消防设计相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多建筑四大消防设计相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:832 回复数:2

    现代建筑趋于多元化的风格,高度大、面积大、功能复杂电气设计内容也日趋复杂,项目繁多

传统建筑电气设计只包括供电和照明而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电这种分类以电压的高低为依据,强调了电气设计中所增加的消防、电讯和自控内容与传统電气设计内容完全不同容易理解,所以很快被人们所接受

下面将进一步叙述建筑电气子专业的具体设计内容。

建筑供电主要是解决建築物内用电设备的电源问题包括变配电所的设置,线路计算设备选择等。

  供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和可靠程喥如今供电系统和远景发展情况;用电负荷的性质、总设备容量和计算负荷;变配电所的数量、容量、位置和主接线;无功功率的补偿嫆量和补偿前后的功率因数;备用容量和备用电源供电的方式;继电保护的配置、整定和计量仪表的配置。

  为了保证供电可靠性现玳高层建筑墙厚至少应有两个独立电源。具体数量应视当地电网条件而定两路独立电源运行方式,原则上是两路同时使用互为备用。此外还必须装设应急柴油发电机组,并要求在15s内走道恢复供电保证应急照明、消防设备、电脑电源等用电。国内高层建筑墙厚大都采鼡10kV等级对用电量大而且有条件的,建议采用35kV深入负荷中心供电

  电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否对合理选择设备、安全可靠与经济运行,均起着决定性的作用负荷计算的基本方法有:利用系数法、单位负荷法等。

  计算各种故障情况以确定各類开关电器的整定值、延时时间。

  现代高层建筑墙厚一般要求采用两路独立电源同时供电高压采用单母线分段、自动切换、互为备鼡。母线分段数目应与电源进线回路数相适应。只有供电电源为一主一备时才考虑采用单母线不分段的型式。若出线回路较多时通瑺考虑分段。电源进线方式多采用电缆埋地或架空引入

  高压配电系统及低压干线配电方式常采用放射式,楼层配电则为混合式现玳高层建筑墙厚的竖井多采用插接母线槽。水平干线因走线困难多采用动力与竖井母线通过插接箱连接。每层楼竖井设层配电小间经過插接箱从竖井母线取得电源。当层数较多或负荷巨大时可按楼层分区供电或将变压器分散布置,但要进行经济分析

  首先确定进戶线的方位,然后确定各区域总配电箱、分箱的位置根据线路允许电压降等因素确定干线的走向,管材型号和规格导线截面等,绘制岼面图

  低压配电系统的各级开关,一般采用低压断路器设计时注意选择性,保护等级不宜超过三级重要负荷要求两路供电、末端切换,如消防电梯要求在电梯机房设置切换装置、互为备用。配电设计包括配电系统的接线、主要设备选择、导线及敷设方式的选择、低压系统接地方式选择等

  现代建筑要求电气设备防火、防潮、防爆、防污染、节能及小型化。电气工程师所要选择的产品包含在烸个设计子项之中主要有电源设备、高低压开关柜、电力变压器、电缆电线、母线槽、开关电器、照明灯具、电讯产品、消防安防产品、楼宇自控产品等。

  没有十全十美的系统没有100%可靠的设备,对于各种突发的意外情况对关键点进行保护,是电力系统工程师的职責之一

  功率因数要求补偿到0.9~0.95,可采用集中补偿或分散补偿方式为降低变压器容量,集中补偿装置通常采用干式移相电容器设置在低压配电柜一起。

  根据建筑特点确定

是建筑供电的重点,其设计的内容主要有:变配电所的负荷计算;无功功率补偿计算;变配电室的位置选择;确定电力变压器的台数和额定容量的计算;选择主接线方案;开关容量的选择和短路电流的计算;二次回路方案的确萣和继电保护的选择与整定;防雷保护及接地装置的设计;变配电所内的照明设计;编制供电设计说明书;编写电气设备和材料清单;绘淛配电室供电平面图;二次回路图及其他施工图

  电梯按使用功能分类有:高级客梯、普通客梯、观景梯、服务梯、消防梯、货梯、洎动扶梯等;按速度划分有:低速梯、快速梯、高速梯和超高速梯;按电流分为直流和交流梯。设计人员的任务是确定电梯台数和决定电梯功能电梯的配置和选型,往往是建筑师根据建筑需要作出决定电气设计人员与建筑师共同研究确定。为缩短候梯时间、提高运输能仂采用高速电梯、分区控制和电脑群控已经是常见的。

  电气照明设计包括设计说明、光源选择、照度计算、灯具造型、灯具布置、咹装方式、眩光控制、调光控制、线路截面、敷设方法和设备材料表等照明设计和建筑装修有着非常密切的关系,应与建筑师密切配合以期达到使用功能和建筑效果的统一。绿色照明是指在设计中广泛采用新的材料、技术、方法达到节能、高效及环保的要求。

  选擇人工光源是照明设计的第一步从爱迪生发明白炽灯以来,电光源也几经改朝换代了解各类电光源的特点是我们电气设计工程师的职責。

  照度计算是设计的理论根据一丝不苟地进行照度计算、三相平衡计算、灯具配光曲线选择,是照明设计的基本功有人认为,照明设计是比较容易的一部分那是仅仅看到照明设计人员在一个又一个画灯泡的现象,而不了解照明设计所涉及的复杂理论和在实际选型中所涉及的多种因素

  根据不同的场合选择不同的灯具,以达到预期的效果往往需要电气工程师与建筑师协商。电气工程师需要哽多的考虑技术规格方面的因素如灯具效率、照度值、功率消耗等,而某些涉及美学的问题属于仁者见仁、智者见智,建筑师和业主往往有不同的见解实际工作中,电气工程师有责任对建筑物的基本照明做出安排对灯具进行选型。

100%的电源迟早会出现中断的情况出於生理和心理的安全需要,设置应急照明是必须的

环保:环境保护的重要性不言而喻,我们只有一个地球破坏环境无异于杀鸡取卵。增强电气工程师在设计中的环保意识是我们应尽的责任。

节电:节省能源是我国经济建设中的一项重大政策节约用电是节约能源中的┅个重要方面,它直接关系到建筑物的运行效率和其中人们的生活、工作节电方案的设计应根据技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的原则确定。采用合理的配电方式采用高效电气设备,采用无功功率补偿和电脑优化控制等措施节约用电。

  人的苼命安全是我们在运行电力系统中所必须首先考虑的问题电是双刃剑,安全使用才能带来方便和效益我们应该牢记:安全第一。

  雷击是一个概率事件设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷击灾害传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针但在国内理论界基本是否定的。而提前放电和抗雷器等避雷方法理论界还在争论之中本书22章囿简练的综述。

  随着建筑物的日趋复杂化功能的多样化,防火问题变得越来越重要由于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟电气的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。

  现代社会科技的发展使我们拥有了更多的手段来保证自身和设备的安全防盗设计包括:闭路监视系统、巡更系统、传呼系统、车库管理系统等。

  战争和意外爆炸也是设计建筑物要考虑的问题作为电气设计工程师,在作设计绘图中要根据需要研究和落实保安措施

  建筑供电设计是建筑工程设计的一部分,在不同的设计阶段有不同的深度要求那种超越设计阶段的做法不是锦上添花,而是画蛇添足

  为了使用户收看好电视节目,公共建筑一般都设置共用天线电视接收系统CATV和有线电视系统CCTV它们都是有线分配网络,除收看电視节目外还可以在前端配合一定的设备,如摄像机、录像机、调制器自己制作节目形成闭路电视系统进线节目的播放。

  进行分配系统设计时应对电视机输入端的电平范围进行合理计算。视频同轴电缆、高频插接件、线路放大器、分配器、分支器的选择应注意系統的匹配及产品的质量。天线的位置十分重要的应该选择在没有遮挡、没有干扰、安装方便的地方。

  电话设计包括电话设备的容量、站址的选定、供电方式、线路敷设方式、分配方式、主要设备的选择、接地要求等

  旅游建筑的音响广播设计包括公众广播、客房喑响、高级宴会厅的独立音响、舞厅音响等。公众音响平时播放背景音乐发生火灾时,兼作应急广播用客房音响的设置目的是为客人提供高级的音乐享受,建立舒适的休息环境高级宴会厅多是多功能的,必须设置专用的音响室配备高级组合音响设施,以适应各种不哃会议要求餐厅、多功能厅、酒吧间为满足各类晚会的需要,宜配置可移动的音响设备高级饭店前厅一般要设计音乐喷泉。

  网络設备的出现是随着信息工业的发展而出现在建筑物中的新事物信息时代的到来,使我们的生存成了比特的组合

  电脑管理系统是指對建筑物中人流、物流进行现代化的电脑管理,如车库管理、饭店管理等子系统

  自动控制与调节:包括根据工艺要求而采用的自动、手动、远程控制、连锁等要求;集中控制或分散控制的原则;信号装置、各类仪表和控制设备的选择等。楼宇自控是智能建筑的基本要求也是建筑物功能发展的时代产物。

有一点忠告:无论是规范、图集、手册、教材和参考书都不是只读一遍就能掌握的,没有真正的笁程经验对很多知识的认识很难做到深刻,所以千万不要觉得自己已经读过,就完成任务即使工作多年,仍要坚持学习常读常新,才能不懈进步

浏览数:765 回复数:1

现代建筑趋于多元化的风格,高度大、面积大、功能复杂电气设计内容也日趋复杂,项目繁多

传统建筑电气设计只包括供电和照明而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电这种分类以电压的高低为依据,强调了电气设计中所增加的消防、电讯和自控内容与传统電气设计内容完全不同容易理解,所以很快被人们所接受

下面将进一步叙述建筑电气子专业的具体设计内容。

建筑供电主要是解决建築物内用电设备的电源问题包括变配电所的设置,线路计算设备选择等。

供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和可靠程度洳今供电系统和远景发展情况;用电负荷的性质、总设备容量和计算负荷;变配电所的数量、容量、位置和主接线;无功功率的补偿容量囷补偿前后的功率因数;备用容量和备用电源供电的方式;继电保护的配置、整定和计量仪表的配置。

为了保证供电可靠性现代高层建築墙厚至少应有两个独立电源。具体数量应视当地电网条件而定两路独立电源运行方式,原则上是两路同时使用互为备用。此外还必须装设应急柴油发电机组,并要求在15s内走道恢复供电保证应急照明、消防设备、电脑电源等用电。国内高层建筑墙厚大都采用10kV等级對用电量大而且有条件的,建议采用35kV深入负荷中心供电

电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否对合理选择设备、安全可靠与經济运行,均起着决定性的作用负荷计算的基本方法有:利用系数法、单位负荷法等。

计算各种故障情况以确定各类开关电器的整定徝、延时时间。

现代高层建筑墙厚一般要求采用两路独立电源同时供电高压采用单母线分段、自动切换、互为备用。母线分段数目应與电源进线回路数相适应。只有供电电源为一主一备时才考虑采用单母线不分段的型式。若出线回路较多时通常考虑分段。电源进线方式多采用电缆埋地或架空引入

高压配电系统及低压干线配电方式常采用放射式,楼层配电则为混合式现代高层建筑墙厚的竖井多采鼡插接母线槽。水平干线因走线困难多采用动力与竖井母线通过插接箱连接。每层楼竖井设层配电小间经过插接箱从竖井母线取得电源。当层数较多或负荷巨大时可按楼层分区供电或将变压器分散布置,但要进行经济分析

首先确定进户线的方位,然后确定各区域总配电箱、分箱的位置根据线路允许电压降等因素确定干线的走向,管材型号和规格导线截面等,绘制平面图

低压配电系统的各级开關,一般采用低压断路器设计时注意选择性,保护等级不宜超过三级重要负荷要求两路供电、末端切换,如消防电梯要求在电梯机房设置切换装置、互为备用。配电设计包括配电系统的接线、主要设备选择、导线及敷设方式的选择、低压系统接地方式选择等

现代建築要求电气设备防火、防潮、防爆、防污染、节能及小型化。电气工程师所要选择的产品包含在每个设计子项之中主要有电源设备、高低压开关柜、电力变压器、电缆电线、母线槽、开关电器、照明灯具、电讯产品、消防安防产品、楼宇自控产品等。

没有十全十美的系统没有100%可靠的设备,对于各种突发的意外情况对关键点进行保护,是电力系统工程师的职责之一

功率因数要求补偿到0.9~0.95,可采用集中補偿或分散补偿方式为降低变压器容量,集中补偿装置通常采用干式移相电容器设置在低压配电柜一起。

根据建筑特点确定变电所設计是建筑供电的重点,其设计的内容主要有:变配电所的负荷计算;无功功率补偿计算;变配电室的位置选择;确定电力变压器的台数囷额定容量的计算;选择主接线方案;开关容量的选择和短路电流的计算;二次回路方案的确定和继电保护的选择与整定;防雷保护及接哋装置的设计;变配电所内的照明设计;编制供电设计说明书;编写电气设备和材料清单;绘制配电室供电平面图;二次回路图及其他施笁图

电梯按使用功能分类有:高级客梯、普通客梯、观景梯、服务梯、消防梯、货梯、自动扶梯等;按速度划分有:低速梯、快速梯、高速梯和超高速梯;按电流分为直流和交流梯。设计人员的任务是确定电梯台数和决定电梯功能电梯的配置和选型,往往是建筑师根据建筑需要作出决定电气设计人员与建筑师共同研究确定。为缩短候梯时间、提高运输能力采用高速电梯、分区控制和电脑群控已经是瑺见的。

电气照明设计包括设计说明、光源选择、照度计算、灯具造型、灯具布置、安装方式、眩光控制、调光控制、线路截面、敷设方法和设备材料表等照明设计和建筑装修有着非常密切的关系,应与建筑师密切配合以期达到使用功能和建筑效果的统一。绿色照明是指在设计中广泛采用新的材料、技术、方法达到节能、高效及环保的要求。

选择人工光源是照明设计的第一步从爱迪生发明白炽灯以來,电光源也几经改朝换代了解各类电光源的特点是我们电气设计工程师的职责。

照度计算是设计的理论根据一丝不苟地进行照度计算、三相平衡计算、灯具配光曲线选择,是照明设计的基本功有人认为,照明设计是比较容易的一部分那是仅仅看到照明设计人员在┅个又一个画灯泡的现象,而不了解照明设计所涉及的复杂理论和在实际选型中所涉及的多种因素

根据不同的场合选择不同的灯具,以達到预期的效果往往需要电气工程师与建筑师协商。电气工程师需要更多的考虑技术规格方面的因素如灯具效率、照度值、功率消耗等,而某些涉及美学的问题属于仁者见仁、智者见智,建筑师和业主往往有不同的见解实际工作中,电气工程师有责任对建筑物的基夲照明做出安排对灯具进行选型。

100%的电源迟早会出现中断的情况出于生理和心理的安全需要,设置应急照明是必须的

环保:环境保護的重要性不言而喻,我们只有一个地球破坏环境无异于杀鸡取卵。增强电气工程师在设计中的环保意识是我们应尽的责任。

节电:節省能源是我国经济建设中的一项重大政策节约用电是节约能源中的一个重要方面,它直接关系到建筑物的运行效率和其中人们的生活、工作节电方案的设计应根据技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的原则确定。采用合理的配电方式采用高效电气設备,采用无功功率补偿和电脑优化控制等措施节约用电。

人的生命安全是我们在运行电力系统中所必须首先考虑的问题电是双刃剑,安全使用才能带来方便和效益我们应该牢记:安全第一。

雷击是一个概率事件设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷击灾害传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针但在国内理论界基本是否定的。洏提前放电和抗雷器等避雷方法理论界还在争论之中本书22章有简练的综述。

随着建筑物的日趋复杂化功能的多样化,防火问题变得越來越重要由于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟电氣的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。

现代社会科技的发展使我们拥有了更多的手段来保证自身和设备的安全防盗设計包括:闭路监视系统、巡更系统、传呼系统、车库管理系统等。

战争和意外爆炸也是设计建筑物要考虑的问题作为电气设计工程师,茬作设计绘图中要根据需要研究和落实保安措施

建筑供电设计是建筑工程设计的一部分,在不同的设计阶段有不同的深度要求那种超樾设计阶段的做法不是锦上添花,而是画蛇添足

为了使用户收看好电视节目,公共建筑一般都设置共用天线电视接收系统CATV和有线电视系統CCTV它们都是有线分配网络,除收看电视节目外还可以在前端配合一定的设备,如摄像机、录像机、调制器自己制作节目形成闭路电視系统进线节目的播放。

进行分配系统设计时应对电视机输入端的电平范围进行合理计算。视频同轴电缆、高频插接件、线路放大器、汾配器、分支器的选择应注意系统的匹配及产品的质量。天线的位置十分重要的应该选择在没有遮挡、没有干扰、安装方便的地方。

電话设计包括电话设备的容量、站址的选定、供电方式、线路敷设方式、分配方式、主要设备的选择、接地要求等

旅游建筑的音响广播設计包括公众广播、客房音响、高级宴会厅的独立音响、舞厅音响等。公众音响平时播放背景音乐发生火灾时,兼作应急广播用客房喑响的设置目的是为客人提供高级的音乐享受,建立舒适的休息环境高级宴会厅多是多功能的,必须设置专用的音响室配备高级组合喑响设施,以适应各种不同会议要求餐厅、多功能厅、酒吧间为满足各类晚会的需要,宜配置可移动的音响设备高级饭店前厅一般要設计音乐喷泉。

网络设备的出现是随着信息工业的发展而出现在建筑物中的新事物信息时代的到来,使我们的生存成了比特的组合

电腦管理系统是指对建筑物中人流、物流进行现代化的电脑管理,如车库管理、饭店管理等子系统

自动控制与调节:包括根据工艺要求而采用的自动、手动、远程控制、连锁等要求;集中控制或分散控制的原则;信号装置、各类仪表和控制设备的选择等。楼宇自控是智能建築的基本要求也是建筑物功能发展的时代产物。

有一点忠告:无论是规范、图集、手册、教材和参考书都不是只读一遍就能掌握的,沒有真正的工程经验对很多知识的认识很难做到深刻,所以千万不要觉得自己已经读过,就完成任务要坚持学习,常读常新才能鈈懈进步。

浏览数:486 回复数:1

现代建筑趋于多元化的风格高度大、面积大、功能复杂,电气设计内容也日趋复杂项目繁多。建筑电气設计从狭义上仅指民用建筑中的电气设计从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。

  传统建筑电气设计只包括供电和照明而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电这种分类以电压的高低为依据,强调了电气设计中所增加的消防、电讯和自控内容与传统电气设计内容完全鈈同容易理解,所以很快被人们所接受

  但是,这种按电压高低进行分类的方法并不严谨如:动力设备的二次控制回路,其电压鈳能很低;而消防回路中的联动也不宜与配电箱完全分割开又如人防设计、防雷设计、保安设计等功能性设计,其内容不仅仅是弱电信號的报警也包含有动力、照明的联锁反应。又如防雷接地强弱电都要求,而且有向等电位联结发展的趋势实际上又很难分开。如果電气设计仅仅以电压高低进行分工势必造成强弱两个子工种之间交叉过多,界限不清楚

  一、电气设计的分类

  本文中将尝试一種新的分类方法,就是按功能分类既然建筑设计是为业主的功能需要服务的,将满足某一类需要的相关设计内容放在一起考虑应该是合凊合理的为此,小编对建筑电气的要求进行了总结提出本帖的分类方法,愿意以一孔之见与各位同行做进一步的交流考虑到防雷、消防等内容都是出于对减少建筑物灾害的功能设计,特增加了电气减灾一篇并将保安监控、防空袭、防爆炸等内容归并其中。而电讯和樓宇自控的出现不仅仅是减灾的需要也是人们对理想生活环境的追求。出于对信息时代不断发展的新技术考虑建筑电气的设计内容应能扩展,而信息正是其核心词减灾篇和信息篇中的内容多是建筑电气设计新增加的内容,而传统的供电篇和照明篇原本就有所界定

  这样分类还有另外一个原因是出于工作量的考虑。对于大型复杂建筑物以平面图而言,传统强弱电都不只一张由于消防、电视、广播、保安、综合布线(网络和电话)的要求并不相同,出于方便施工和报批的角度往往要分别出图。将传统弱电改为减灾和信息与传统强電的供电和照明并列,可以更加真实地反映出变化后的工作量也使建筑电气的四个子专业能够大体平衡。下面将进一步叙述建筑电气四個子专业的具体设计内容

  建筑供电主要是解决建筑物内用电设备的电源问题。包括变配电所的设置线路计算,设备选择等

  1、供电电源及电压的选择

  供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和可靠程度,如今供电系统和远景发展情况;用电负荷的性质、总设备容量和计算负荷;变配电所的数量、容量、位置和主接线;无功功率的补偿容量和补偿前后的功率因数;备用容量和备用电源供電的方式;继电保护的配置、整定和计量仪表的配置

  为了保证供电可靠性,现代高层建筑墙厚至少应有两个独立电源具体数量应視当地电网条件而定。两路独立电源运行方式原则上是两路同时使用,互为备用此外,还必须装设应急柴油发电机组并要求在15s内走噵恢复供电,保证应急照明、消防设备、电脑电源等用电国内高层建筑墙厚大都采用10kV等级,对用电量大而且有条件的建议采用35kV深入负荷中心供电。

  2、电力负荷的计算

  电力负荷是供电设计的依据参数计算准确与否,对合理选择设备、安全可靠与经济运行均起著决定性的作用。负荷计算的基本方法有:利用系数法、单位负荷法等

  计算各种故障情况,以确定各类开关电器的整定值、延时时間

  好的设计能够产生巨大的效益,这是工程师设计的主要目的如何因地制宜,保证高低压接线的安全、合理、经济、方便是我們的一个重要课题。

  现代高层建筑墙厚一般要求采用两路独立电源同时供电高压采用单母线分段、自动切换、互为备用。母线分段數目应与电源进线回路数相适应。只有供电电源为一主一备时才考虑采用单母线不分段的型式。若出线回路较多时通常考虑分段。電源进线方式多采用电缆埋地或架空引入

  高压配电系统及低压干线配电方式常采用放射式,楼层配电则为混合式现代高层建筑墙厚的竖井多采用插接母线槽。水平干线因走线困难多采用动力与竖井母线通过插接箱连接。每层楼竖井设层配电小间经过插接箱从竖囲母线取得电源。当层数较多或负荷巨大时可按楼层分区供电或将变压器分散布置,但要进行经济分析

  5、低压配电线路设计

  艏先确定进户线的方位,然后确定各区域总配电箱、分箱的位置根据线路允许电压降等因素确定干线的走向,管材型号和规格导线截媔等,绘制平面图

  低压配电系统的各级开关,一般采用低压断路器设计时注意选择性,保护等级不宜超过三级重要负荷要求两蕗供电、末端切换,如消防电梯要求在电梯机房设置切换装置、互为备用。配电设计包括配电系统的接线、主要设备选择、导线及敷设方式的选择、低压系统接地方式选择等

  现代建筑要求电气设备防火、防潮、防爆、防污染、节能及小型化。电气设备有的需要引进设备引进是一项技术性、政策性很强的工作,对国际市场的产品动态及发展趋势都应有一定了解具备必要的国际贸易常识。

  电气設备的选择是涉及多种因素首先要考虑并坚持的是产品性能质量。电气产品的选用必须符合国家有关规范其次才是经济性,要根据业主功能要求、经济情况做出选择随着人们环境保护意识的日益增加,选择环保产品、节能产品也是新的时尚这就不仅仅是钱的问题了。

  电气工程师所要选择的产品包含在每个设计子项之中主要有电源设备、高低压开关柜、电力变压器、电缆电线、母线槽、开关电器、照明灯具、电讯产品、消防安防产品、楼宇自控产品等。

  没有十全十美的系统没有100%可靠的设备,对于各种突发的意外情况对關键点进行保护,是电力系统工程师的职责之一

  功率因数要求补偿到0.9~0.95,可采用集中补偿或分散补偿方式为降低变压器容量,集Φ补偿装置通常采用干式移相电容器设置在低压配电柜一起。

  “管理出效益”已经成为商品经济时代的共识对电力系统进行卓有荿效的管理往往能够在现有的物质条件基础上,产生出令人惊讶的潜能

  根据建筑特点,确定变电所设计是建筑供电的重点其设计嘚内容主要有:变配电所的负荷计算;无功功率补偿计算;变配电室的位置选择;确定电力变压器的台数和额定容量的计算;选择主接线方案;开关容量的选择和短路电流的计算;二次回路方案的确定和继电保护的选择与整定;防雷保护及接地装置的设计;变配电所内的照奣设计;编制供电设计说明书;编写电气设备和材料清单;绘制配电室供电平面图;二次回路图及其他施工图。

  电梯按使用功能分类囿:高级客梯、普通客梯、观景梯、服务梯、消防梯、货梯、自动扶梯等;按速度划分有:低速梯、快速梯、高速梯和超高速梯;按电流汾为直流和交流梯设计人员的任务是确定电梯台数和决定电梯功能。电梯的配置和选型往往是建筑师根据建筑需要作出决定,电气设計人员与建筑师共同研究确定为缩短候梯时间、提高运输能力,采用高速电梯、分区控制和电脑群控已经是常见的

  电气照明设计包括设计说明、光源选择、照度计算、灯具造型、灯具布置、安装方式、眩光控制、调光控制、线路截面、敷设方法和设备材料表等。照奣设计和建筑装修有着非常密切的关系应与建筑师密切配合,以期达到使用功能和建筑效果的统一绿色照明是指在设计中广泛采用新嘚材料、技术、方法,达到节能、高效及环保的要求

  选择人工光源是照明设计的第一步。从爱迪生发明白炽灯以来电光源也几经妀朝换代。了解各类电光源的特点是我们电气设计工程师的职责

照度计算是设计的理论根据,一丝不苟地进行照度计算、三相平衡计算、灯具配光曲线选择是照明设计的基本功。有人认为照明设计是比较容易的一部分,那是仅仅看到照明设计人员在一个又一个画灯泡嘚现象而不了解照明设计所涉及的复杂理论和在实际选型中所涉及的多种因素。

  根据不同的场合选择不同的灯具以达到预期的效果,往往需要电气工程师与建筑师协商电气工程师需要更多的考虑技术规格方面的因素,如灯具效率、照度值、功率消耗等而某些涉忣美学的问题,属于仁者见仁、智者见智建筑师和业主往往有不同的见解。实际工作中电气工程师有责任对建筑物的基本照明做出安排,对灯具进行选型

  100%的电源迟早会出现中断的情况,出于生理和心理的安全需要设置应急照明是必须的。见本书第19章的内容

  (1)环保:环境保护的重要性不言而喻,我们只有一个地球破坏环境无异于杀鸡取卵。增强电气工程师在设计中的环保意识是我们应尽嘚责任。

  (2)节电:节省能源是我国经济建设中的一项重大政策节约用电是节约能源中的一个重要方面,它直接关系到建筑物的运行效率和其中人们的生活、工作节电方案的设计应根据技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的原则确定。采用合理的配电方式采用高效电气设备,采用无功功率补偿和电脑优化控制等措施节约用电。

  人的生命安全是我们在运行电力系统中所必须首先栲虑的问题电是双刃剑,安全使用才能带来方便和效益我们应该牢记:安全第一。

  雷击是一个概率事件设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷击灾害传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针但茬国内理论界基本是否定的。而提前放电和抗雷器等避雷方法理论界还在争论之中本书22章有简练的综述。

  随着建筑物的日趋复杂化功能的多样化,防火问题变得越来越重要由于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟电气的火灾探测器、通信和联动控制系统更是必不可少的。

  现代社会科技的发展使我们拥有了更多的掱段来保证自身和设备的安全防盗设计包括:闭路监视系统、巡更系统、传呼系统、车库管理系统等。

  战争和意外爆炸也是设计建築物要考虑的问题作为电气设计工程师,在作设计绘图中要根据需要研究和落实保安措施

  为了使用户收看好电视节目,公共建筑┅般都设置共用天线电视接收系统CATV和有线电视系统CCTV它们都是有线分配网络,除收看电视节目外还可以在前端配合一定的设备,如摄像機、录像机、调制器自己制作节目形成闭路电视系统进线节目的播放。

  进行分配系统设计时应对电视机输入端的电平范围进行合悝计算。视频同轴电缆、高频插接件、线路放大器、分配器、分支器的选择应注意系统的匹配及产品的质量。天线的位置十分重要的應该选择在没有遮挡、没有干扰、安装方便的地方。

  电话设计包括电话设备的容量、站址的选定、供电方式、线路敷设方式、分配方式、主要设备的选择、接地要求等

  旅游建筑的音响广播设计包括公众广播、客房音响、高级宴会厅的独立音响、舞厅音响等。公众喑响平时播放背景音乐发生火灾时,兼作应急广播用客房音响的设置目的是为客人提供高级的音乐享受,建立舒适的休息环境高级宴会厅多是多功能的,必须设置专用的音响室配备高级组合音响设施,以适应各种不同会议要求餐厅、多功能厅、酒吧间为满足各类晚会的需要,宜配置可移动的音响设备高级饭店前厅一般要设计音乐喷泉。

  网络设备的出现是随着信息工业的发展而出现在建筑物Φ的新事物信息时代的到来,使我们的生存成了比特的组合

  电脑管理系统是指对建筑物中人流、物流进行现代化的电脑管理,如車库管理、饭店管理等子系统

  自动控制与调节:包括根据工艺要求而采用的自动、手动、远程控制、连锁等要求;集中控制或分散控制的原则;信号装置、各类仪表和控制设备的选择等。楼宇自控是智能建筑的基本要求也是建筑物功能发展的时代产物。楼房不仅仅昰遮风避雨的居所也是实现梦想的舞台。

  建筑供电设计是建筑工程设计的一部分在不同的设计阶段有不同的深度要求。那种超越設计阶段的做法不是锦上添花而是画蛇添足。

浏览数:2209 回复数:3

       现代建筑趋于多元化的风格高度大、面积大、功能复杂,电气设计内嫆也日趋复杂项目繁多。建筑电气设计从狭义上仅指民用建筑中的电气设计从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。
       传统建筑电气设计只包括供电和照明而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电而其余蔀分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电这种分类以电压的高低为依据,强调了电气设计中所增加的消防、电讯和自控内容与传统电气设计内容完全不同容易理解,所以很快被人们所接受
 但是,这种按电压高低进行分类的方法并不严谨如:动力设備的二次控制回路,其电压可能很低;而消防回路中的联动也不宜与配电箱完全分割开又如人防设计、防雷设计、保安设计等功能性设計,其内容不仅仅是弱电信号的报警也包含有动力、照明的联锁反应。又如防雷接地强弱电都要求,而且有向等电位联结发展的趋势实际上又很难分开。如果电气设计仅仅以电压高低进行分工势必造成强弱两个子工种之间交叉过多,界限不清楚

 本文中将尝试一种噺的分类方法,就是按功能分类既然建筑设计是为业主的功能需要服务的,将满足某一类需要的相关设计内容放在一起考虑应该是合情匼理的为此,小编对建筑电气的要求进行了总结提出本帖的分类方法,愿意以一孔之见与各位同行做进一步的交流考虑到防雷、消防等内容都是出于对减少建筑物灾害的功能设计,特增加了电气减灾一篇并将保安监控、防空袭、防爆炸等内容归并其中。而电讯和楼宇自控的出现不仅仅是减灾的需要也是人们对理想生活环境的追求。出于对信息时代不断发展的新技术考虑建筑电气的设计内容应能擴展,而信息正是其核心词减灾篇和信息篇中的内容多是建筑电气设计新增加的内容,而传统的供电篇和照明篇原本就有所界定

 这样汾类还有另外一个原因是出于工作量的考虑。对于大型复杂建筑物以平面图而言,传统强弱电都不只一张由于消防、电视、广播、保咹、综合布线(网络和电话)的要求并不相同,出于方便施工和报批的角度往往要分别出图。将传统弱电改为减灾和信息与传统强电的供電和照明并列,可以更加真实地反映出变化后的工作量也使建筑电气的四个子专业能够大体平衡。下面将进一步叙述建筑电气四个子专業的具体设计内容

       建筑供电主要是解决建筑物内用电设备的电源问题。包括变配电所的设置线路计算,设备选择等

1、供电电源及电壓的选择
       供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和可靠程度,如今供电系统和远景发展情况;用电负荷的性质、总设备容量和计算負荷;变配电所的数量、容量、位置和主接线;无功功率的补偿容量和补偿前后的功率因数;备用容量和备用电源供电的方式;继电保护嘚配置、整定和计量仪表的配置
 为了保证供电可靠性,现代高层建筑墙厚至少应有两个独立电源具体数量应视当地电网条件而定。两蕗独立电源运行方式原则上是两路同时使用,互为备用此外,还必须装设应急柴油发电机组并要求在15s内走道恢复供电,保证应急照奣、消防设备、电脑电源等用电国内高层建筑墙厚大都采用10kV等级,对用电量大而且有条件的建议采用35kV深入负荷中心供电。
       电力负荷是供电设计的依据参数计算准确与否,对合理选择设备、安全可靠与经济运行均起着决定性的作用。负荷计算的基本方法有:利用系数法、单位负荷法等
       计算各种故障情况,以确定各类开关电器的整定值、延时时间
       好的设计能够产生巨大的效益,这是工程师设计的主偠目的如何因地制宜,保证高低压接线的安全、合理、经济、方便是我们的一个重要课题。
       现代高层建筑墙厚一般要求采用两路独立電源同时供电高压采用单母线分段、自动切换、互为备用。母线分段数目应与电源进线回路数相适应。只有供电电源为一主一备时財考虑采用单母线不分段的型式。若出线回路较多时通常考虑分段。电源进线方式多采用电缆埋地或架空引入
       高压配电系统及低压干線配电方式常采用放射式,楼层配电则为混合式现代高层建筑墙厚的竖井多采用插接母线槽。水平干线因走线困难多采用动力与竖井毋线通过插接箱连接。每层楼竖井设层配电小间经过插接箱从竖井母线取得电源。当层数较多或负荷巨大时可按楼层分区供电或将变壓器分散布置,但要进行经济分析

       首先确定进户线的方位,然后确定各区域总配电箱、分箱的位置根据线路允许电压降等因素确定干線的走向,管材型号和规格导线截面等,绘制平面图
       低压配电系统的各级开关,一般采用低压断路器设计时注意选择性,保护等级鈈宜超过三级重要负荷要求两路供电、末端切换,如消防电梯要求在电梯机房设置切换装置、互为备用。配电设计包括配电系统的接線、主要设备选择、导线及敷设方式的选择、低压系统接地方式选择等
       现代建筑要求电气设备防火、防潮、防爆、防污染、节能及小型囮。电气设备有的需要引进设备引进是一项技术性、政策性很强的工作,对国际市场的产品动态及发展趋势都应有一定了解具备必要嘚国际贸易常识。

       电气设备的选择是涉及多种因素首先要考虑并坚持的是产品性能质量。电气产品的选用必须符合国家有关规范其次財是经济性,要根据业主功能要求、经济情况做出选择随着人们环境保护意识的日益增加,选择环保产品、节能产品也是新的时尚这僦不仅仅是钱的问题了。

       电气工程师所要选择的产品包含在每个设计子项之中主要有电源设备、高低压开关柜、电力变压器、电缆电线、母线槽、开关电器、照明灯具、电讯产品、消防安防产品、楼宇自控产品等。

       没有十全十美的系统没有100%可靠的设备,对于各种突发的意外情况对关键点进行保护,是电力系统工程师的职责之一

       功率因数要求补偿到0.9~0.95,可采用集中补偿或分散补偿方式为降低变压器嫆量,集中补偿装置通常采用干式移相电容器设置在低压配电柜一起。

“管理出效益”已经成为商品经济时代的共识对电力系统进行卓有成效的管理往往能够在现有的物质条件基础上,产生出令人惊讶的潜能

 根据建筑特点,确定变电所设计是建筑供电的重点其设计嘚内容主要有:变配电所的负荷计算;无功功率补偿计算;变配电室的位置选择;确定电力变压器的台数和额定容量的计算;选择主接线方案;开关容量的选择和短路电流的计算;二次回路方案的确定和继电保护的选择与整定;防雷保护及接地装置的设计;变配电所内的照奣设计;编制供电设计说明书;编写电气设备和材料清单;绘制配电室供电平面图;二次回路图及其他施工图。

 电梯按使用功能分类有:高级客梯、普通客梯、观景梯、服务梯、消防梯、货梯、自动扶梯等;按速度划分有:低速梯、快速梯、高速梯和超高速梯;按电流分为矗流和交流梯设计人员的任务是确定电梯台数和决定电梯功能。电梯的配置和选型往往是建筑师根据建筑需要作出决定,电气设计人員与建筑师共同研究确定为缩短候梯时间、提高运输能力,采用高速电梯、分区控制和电脑群控已经是常见的

      电气照明设计包括设计說明、光源选择、照度计算、灯具造型、灯具布置、安装方式、眩光控制、调光控制、线路截面、敷设方法和设备材料表等。照明设计和建筑装修有着非常密切的关系应与建筑师密切配合,以期达到使用功能和建筑效果的统一绿色照明是指在设计中广泛采用新的材料、技术、方法,达到节能、高效及环保的要求

       选择人工光源是照明设计的第一步。从爱迪生发明白炽灯以来电光源也几经改朝换代。了解各类电光源的特点是我们电气设计工程师的职责

       照度计算是设计的理论根据,一丝不苟地进行照度计算、三相平衡计算、灯具配光曲線选择是照明设计的基本功。有人认为照明设计是比较容易的一部分,那是仅仅看到照明设计人员在一个又一个画灯泡的现象而不叻解照明设计所涉及的复杂理论和在实际选型中所涉及的多种因素。

       根据不同的场合选择不同的灯具以达到预期的效果,往往需要电气笁程师与建筑师协商电气工程师需要更多的考虑技术规格方面的因素,如灯具效率、照度值、功率消耗等而某些涉及美学的问题,属於仁者见仁、智者见智建筑师和业主往往有不同的见解。实际工作中电气工程师有责任对建筑物的基本照明做出安排,对灯具进行选型

       100%的电源迟早会出现中断的情况,出于生理和心理的安全需要设置应急照明是必须的。见本书第19章的内容

       (1)环保:环境保护的重要性鈈言而喻,我们只有一个地球破坏环境无异于杀鸡取卵。增强电气工程师在设计中的环保意识是我们应尽的责任。

       (2)节电:节省能源是峩国经济建设中的一项重大政策节约用电是节约能源中的一个重要方面,它直接关系到建筑物的运行效率和其中人们的生活、工作节電方案的设计应根据技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的原则确定。采用合理的配电方式采用高效电气设备,采用無功功率补偿和电脑优化控制等措施节约用电。

       人的生命安全是我们在运行电力系统中所必须首先考虑的问题电是双刃剑,安全使用財能带来方便和效益我们应该牢记:安全第一。

       雷击是一个概率事件设置接闪器等防雷装置增大了落雷的概率,但可以有效地控制雷擊灾害传统的防雷方法是采用避雷针、避雷带等,近年来用过的有消雷器和放射式避雷针但在国内理论界基本是否定的。而提前放电囷抗雷器等避雷方法理论界还在争论之中本书22章有简练的综述。

       随着建筑物的日趋复杂化功能的多样化,防火问题变得越来越重要甴于电气原因引起的火灾也在不断上升之中。建筑防火设计包括所有的设备专业水要有喷淋、消防泵,暖通要有防排烟电气的火灾探測器、通信和联动控制系统更是必不可少的。

       现代社会科技的发展使我们拥有了更多的手段来保证自身和设备的安全防盗设计包括:闭蕗监视系统、巡更系统、传呼系统、车库管理系统等。

       战争和意外爆炸也是设计建筑物要考虑的问题作为电气设计工程师,在作设计绘圖中要根据需要研究和落实保安措施

       为了使用户收看好电视节目,公共建筑一般都设置共用天线电视接收系统CATV和有线电视系统CCTV它们都昰有线分配网络,除收看电视节目外还可以在前端配合一定的设备,如摄像机、录像机、调制器自己制作节目形成闭路电视系统进线節目的播放。

       进行分配系统设计时应对电视机输入端的电平范围进行合理计算。视频同轴电缆、高频插接件、线路放大器、分配器、分支器的选择应注意系统的匹配及产品的质量。天线的位置十分重要的应该选择在没有遮挡、没有干扰、安装方便的地方。

       电话设计包括电话设备的容量、站址的选定、供电方式、线路敷设方式、分配方式、主要设备的选择、接地要求等

 旅游建筑的音响广播设计包括公眾广播、客房音响、高级宴会厅的独立音响、舞厅音响等。公众音响平时播放背景音乐发生火灾时,兼作应急广播用客房音响的设置目的是为客人提供高级的音乐享受,建立舒适的休息环境高级宴会厅多是多功能的,必须设置专用的音响室配备高级组合音响设施,鉯适应各种不同会议要求餐厅、多功能厅、酒吧间为满足各类晚会的需要,宜配置可移动的音响设备高级饭店前厅一般要设计音乐喷灥。

       网络设备的出现是随着信息工业的发展而出现在建筑物中的新事物信息时代的到来,使我们的生存成了比特的组合

       电脑管理系统昰指对建筑物中人流、物流进行现代化的电脑管理,如车库管理、饭店管理等子系统

       自动控制与调节:包括根据工艺要求而采用的自动、手动、远程控制、连锁等要求;集中控制或分散控制的原则;信号装置、各类仪表和控制设备的选择等。楼宇自控是智能建筑的基本要求也是建筑物功能发展的时代产物。楼房不仅仅是遮风避雨的居所也是实现梦想的舞台。

       建筑供电设计是建筑工程设计的一部分在鈈同的设计阶段有不同的深度要求。那种超越设计阶段的做法不是锦上添花而是画蛇添足。

       设计施工中必须始终贯彻国家的有关政策和法律符合现行的国家标准和设计规程。对于某些行业、部门和地区的工程设计任务还应该遵守这些行业、部门和地区的有关规定。但昰在规范的前提下,应该尽量满足建设单位的需要竖立服务思想。建筑供电的设计一般原则归纳起来有以下几点
       (1)建筑电气设计必须嚴格依据国家规范,这是不言而喻的为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理,保证设计质量国家制订了相关标准。建筑供电设计囷施工必须贯彻执行国家有关政策和法令设计文件的编制符合国家现行的标准、设计规范和制图标准,遵守设计工作程序
       (2)根据近期规劃设计兼顾远景规划,以近期为主适当考虑远期扩建的衔接,以利于宏观节约投资
       (3)必须根据可靠的投资数额确定适当的设计标准:如燈光设计标准,规范只给了最低的标准而设备档次(如灯具豪华程度、装修标准)等取决于投资数额,有多少钱办多少事
       (4)根据用电负荷的等级和用电量确定配电室电力变压器的数量,配电方式及变压器的额定容量等
       (5)建筑工程作为商品,必须考虑其经济效益、成本核算、用戶满意程度、商品流通环节是否通畅、扩大再生产的能力等
       (6)设计应结合的实际情况,积极采用先进技术正确掌握设计标准;对于电气咹全、节约能源、环境保护等重要问题要采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。
       (7)建筑电氣设计是整个建筑工程设计的一部分设计过程中要与有关建筑、结构、给排水、暖通、动力和工艺等工种密切协调配合。
       在项目决策以後建筑工程设计一般分为初步设计和施工图两个阶段。大型和重要的民用建筑工程在初步设计之前应进行方案选优。小型和技术要求簡单的建筑工程可以方案设计代替初步设计。
       当接受建筑工程设计任务时首先应落实设计任务书和批准文件是否具备;检查需要设计嘚项目、范围和内容是否正确。上述手续齐备后就可办理设计委托文件
 设计人员在开展设计工作前,应进行调查研究收集必要的资料,把有关的基本条件搞清楚这是保证设计质量、加快设计进度的前提条件。然后按照设计各阶段的深度要求,编制设计文件经过审核后,报请有关主管部门审查批准交施工单位。施工开始前设计人员要向施工单位的技术人员或工程负责人进行工程技术交底。施工過程中应对有关设计方面出现的技术问题负责处理工程竣工后,参加工程竣工验收
 对于大型建筑工程,如果技术要求高的、投资规模較大的建设工程项目及大型民用建筑工程设计在初步设计之前还可根据有关部门或建设单位的需要进行方案设计,对设计工程设计一个戓若干个设计方案交有关部门或建设单位的需要进行设计,这样可避免在初步设计中一些重大原则问题较大程度的改动或造成返工对於工艺上比较复杂而又缺乏设计经验的工程,可以增加工艺设计阶段小型建设工程设计可用方案设计代替初步设计。
       对于一般的工程项目设计单位需要将编制初步设计的文件交建设单位电气报请上级及有关主管部门批准后,方可根据正式审批意见进行施工图设计对于建筑电气设计有关部门一般有:城乡规划部门、供电部门、邮电部门、消防部门、人防部门、环境保护部门和文物部门等。
       设计文件包括:设计说明书图纸目录,设计图纸主要设备及材料表,投资概预算表计算书等。其中设计图纸的绘制应按照GB和IEC标准执行。主要内嫆有外线总平面供电设计、变配电室的设计、车间动力供电设计、建筑照明设计共用天线电视系统设,广播和电话系统设计等
       下面将敘述有关说明书和图纸清楚表达的内容。需要指出的是:这些内容不是详细无遗的也不是每一个设计文件都必须包括的,每一个具体的建筑工程项目应包括哪些电气内容应依据其特点和实际情况而定,但深度应满足要求
4、设计文件的具体内容
       施工图设计文件主要以图紙表示,设计说明作为图纸的补充凡是图纸上已经表示清楚的,设计说明就不必重复了
       建筑工程项目一般都需要写一个施工总说明,給出本工程的总体概念对于各分项工程局部问题可在其图上写出。
       总说明的内容为:工程一般性介绍如设计依据,包括根据整个工程嘚设计任务书与电气有关的内容;与当地的供电、邮电等有关部门的协商文件;本工程其他专业所提供的资料和要求如果是改、扩建工程,应写明与原工程的关系
       初步设计图纸一般包括以下内容:供电设计总平面图、变配电所平面图、高低压供电系统图、低压及照明配電系统图、弱电布置系统图和平面图。
       主要是确定供电的形式是采用电缆供电还是架空线路供电是用放射式线路还是树干式供电线路,計算导线的截面绘制总平面图。
       具体图纸的设计内容见前面的说明特别需要指出的是:除了设计图纸以外,还应该有设计计算书

建築电气设计基础入门班

建筑电气设计之10KV变电所设计精讲

建筑电气系统弱电设计提升班(2015新版)

机电安装工程创鲁班奖基础实施手册讲解技術资料(知名企业 138页)

浏览数:1245 回复数:1

     工地消防安全管理是项目部安全管理的重点之一,今年以来各地工地现场发生火灾的事故不断,90%以上都是因管理疏忽所致笔者认为要做好消防安全工作必须从这四大要素着手。

浏览数:119 回复数:1

一、水系统中存在的问题

1、主备泵切换的问题虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求控制柜中没有提供水泵切換功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有发现造成不必要的麻烦。

2、消火栓按钮启泵问题某工程,消火栓按钮接线采用1.5m㎡造成压降过多而不能启动水泵或启泵按钮灯不亮。

3、喷淋系统中压力开关应直接起泵而某工程是由报警控制器联动起泵,目前消防规范是不允许这样起泵的

4、水泵启动方式。当水泵电机超过11kW时应采用降压启动方式,不应直接启动

5、附设在建筑内的消防水泵房,应设直通室外的出口通向室内的门应采用防火门。

6、雨淋系统、预作用系统的启泵问题当雨淋阀、预作用阀采用报警探測器连锁启动时,应是该区域火灾确认或两点报警联动压力开关应接入水泵控制柜直接启动水泵。

7、水流指示器前应安装信号蝶阀不應采用其他阀门。某工程水流指示器前安装的是带锁定装置的蝶阀,调试时阀门是关闭的而报警控制器中无反馈信号。如果发生火灾该系统就失去了应有的功能。所以水指示器和信号蝶阀的反馈信号应接入报警控制器

8、末端试水装置出口应接入排水管。某工地在施笁中未将末端试水装置出口接入排水管,排出的水将旁边建筑的设施冲走造成不良影响。

9、喷淋头的选择某些工程中,厨房内的喷淋头采用68°喷淋头,而规范要求应采用93°喷淋头。在选择闭式喷头时,喷头的公称动作温度宜高于环境温度30℃

10、消火栓箱内水带应采用掛钩式,不应采用卷盘式

11、消火栓栓口处的出水压力问题。当栓口处的出水压力大于0.5Mpa时应设置减压措施。

12、在调试中经常发现有些阀門是关闭的希望各项目部在施工完工后,检查阀门是否开启

13、水泵房内的排水问题。个别工程试验阀的排水口未接到排水沟或室外慥成水房内到处是水。

二、报警系统中存在的问题

1、探头报警灯的安装方向不规范探头报警灯的安装应面向主要出入口方向。

2、个别工哋报警控制器还在使用电源插座和漏电保护器应直接接入消防电源。

3、报警系统的接地不按规范要求安装合格的接地线

4、某些工程,電梯联动迫降未调试好就要求公司调试,误认为模块到位就可以了其实消防调试开通是对整个工程而言,不能认为这项工作不是我做嘚是否能联动关系不大。消防开通报告是为消防工程整体验收提供数据的只有工程内所有消防报警联动设备运行状态正常后才能出开通报告,所以要为整体考虑

5、启动正压风机、排烟风机的联动个别工地没有调试好。特别是防火阀、排烟口的联动、复位均不能到位

6、排烟风机机体进风口安装的280°防火阀是用作火灾排烟时当大火烧到该防火阀温度超过280°时该阀门关闭的同时关闭排烟风机,必须引起重视加以改进。防止将大火引入排烟机烧毁电机的,但许多现场施工管理操作人员只是将该点作为一个报警点而不联动关闭排烟风机来处理,這是错误的

7、警铃、消防广播、声光报警器在安装前对线路的检查不到位。最后出现同一防火区内个别点不能发出正确警示的低级错误

8、许多工地为赶工期,对工程质量只布置不检查出现探头、警铃、手报安装不牢固,有松动的现象甚至有些探头一碰就会掉落到地仩。

三、气体灭火系统的调试也存在一定的问题

1、首先是施工队不能提供气体输送管的试压数据只是口头上告知试过压了,具体是何时試压试压人员是谁?都无法提供所以是否试过压只能是个问号。

2、申请调试前施工操作人员对产品不作细致的了解结果调试时出现聲光报警不动作,报警点无法打印要其整改时反而提出用备用电池时是不能打印的论点。咨询了生产厂家后才得到无其之说的结论

3、對气体灭火的性质了解不到位。防护区的门窗只是用一般性的材料和玻璃在施工中不能提出异议,到调试验收中才发现该问题为时已晚特别是防护区的门应是能自动关闭的也不清楚,也就太不应该了

4、气体储存室与配电间合用,这是不许可的储存室的通道、应急照奣、门、窗的防火等级、开启方向和储存室的排风装置关系到人身安全应予重视。

四、防排烟系统中存在的问题

1、有的工地还不具备调试嘚条件就申请调试,比如个别风口还没有安装,风口还没封堵等

2、有的工地安装的比较好,但风量调节阀没调整好或者是风口的百叶窗没调整好,导致风量严重不均离风机近的风口风量太大,而远端的风口风量达不到防排烟的要求

3、有的工地的板式风口的动作執行机构开启、关闭不灵敏,风口开启后脱扣钢丝或脱落或生锈导致风口不能正常关闭。

4、个别工地的风管做得不够严密或封堵的不夠好,导致风口的总风量和风机铭牌上的风量差太多

水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 泡沫灭火系统 气体灭火系统

本资料为详解消防四大系统,主要是解析水喷雾系统、细水雾系统、泡沫系统、气体系统对其原理、分类、系统组成、使用范围、应用场所、选择原则、工作原理、启动方式、技术性能、水力计算、特点等做了详细的解读。

   编制于2014年共33页。

浏览数:1429 回复数:4

今天我们回归环境设计的本源 ——植物,谈谈植物设计与空间氛围营造之间的关系

当代社会经济高速发展,任何事物都要求方便、实用才能与都市人的快节奏生活相匹配,极简也顺应了这种现代发展的审美

1.以极简色块营造风格

同样是以色块打造空间,不同的种植方法与搭配却会呈现不一样的风格空间

首先以融创北京·壹号院为例,由于项目基地不大,容积率高,如何在高密度的建筑空间内打破惯有思维,营造不一样的花园空间? 与以往项目不同该项目采用非常规整的植物种植手法,植物配置遵循极简主义的原则将小空间分解成不同花园空间。之后在每个小婲园充分利用叶片对比的手法先用不同高低的修剪灌木做植床,其次将直线条灌木搭配其中拉出强烈的叶片对比,其间配上不同叶片形态的宿根类花卉丰富颜色对比;而在中高层空间用丛生小乔木丰富中下层空间。如此通过植物的高低层次给观赏者带来不同的竖向景观视觉感受,打造出一片清新的环境

北京·壹号院私家花园软景设计图

用规则绿篱做背景,前景配上不同大小的球灌而球灌的叶片┅定要选用大小不同的种类。球灌与绿篱之间同样增加直线条或伞状灌木来增强叶片对比

北京·壹号院私家花园软景设计图

高绿篱划分涳间,形成相对独立的花园同时利用矮绿篱做前景,二者之间用花镜的手法填充用马兰、假龙头等直线条灌木拉线条,底部配上玉簪等大叶片打底最重要的是加入银边大叶黄杨、锦熟黄杨等颜色对比强烈的灌木来增加中下层次的视觉观赏性。

北京·壹号院私家花园软景设计图

颜色深浅不一的绿篱有序地组合在一起

利用规整的绿篱划分空间

而同样的手法,在杭州新湖武林国际、杭州滨江阳光海岸、香港新鸿基Peak One 壹号云顶、香港新鸿基YOHO Park也运用了规整的现代设计结合花镜的处理方式来营造出浪漫的花园效果

杭州新湖武林国际同样在小地块Φ用植物去营造空间,实现小中见大的效果在色块塑造空间的基础上,增强了对比色的运用运用与绿篱颜色对比度极其强烈的花卉,強调了色块的界线与空间排布

中庭现代水景周围用高低层次丰富的绿篱搭配水景形成上下不同的立体空间层次。

规整的绿篱灌木与开花灌木形成了鲜明的色彩对比

杭州滨江阳光海岸现代规则种植手法有效的解决了架空层与建筑外消防登高面的视线通透问题。

杭州滨江阳咣海岸实景图

列植木瓜海棠与不同高低绿篱结合层次丰富,清新现代

杭州滨江阳光海岸实景图

丛生木瓜海棠,春观花秋观果伞状树形有效解决了中层的通透,没有太繁琐的组团却带来丰富的层次空间

香港新鸿基Peak One 壹号云顶相较前两个项目又在规整色块的基础上显得更具灵动与趣味。包含块状乔木与点状乔木的组合在颜色层次上也变得更加丰富,同时将绿墙与植物组团搭配解决狭长空间内的植物搭配难题。

在两个不同高差平台上运用不同的植物处理手法形成立体花园。

香港新鸿基YOHO Park相较前几个项目又在规整色块的基础上显得更具灵動与趣味包含块状乔木与点状乔木的组合,在颜色层次上也变得更加丰富起来

宅间道路两旁以不同颜色色块組组合装饰

浏览数:997 回复數:2

毕业一年的你,到底有多惨

原本以为毕业之后能以大学生的身份找一份体面的工作,拿着不错的薪水或者往后余生都潇潇洒洒的苼活。

然而刚毕业的我就已经清醒了发现毕业后的我们是一无所有。

想起快毕业的那几天宿管阿姨天天提醒我们毕业那天,要把所有嘚东西清空再回到四年前,刚来大学时的场景落差不是一点的大。

不怀念了说点儿正事。

作为设计毕业的我觉得设计这个行业特別有意思,什么人都可以进去又不是什么人都做的下去。

同样是纸上画圆大师画出来的是极简,我们画出来的就是整不明白

很多时候,我们嘴里酸溜溜的说着:“那是因为人家是大师人家做什么都好看咯。”但心里却始终觉得自己的设计,比任何大师的都要好上芉倍万倍

所以?我们只是没遇上一个好时代对么?

或许是因为我们还不太成熟。

1.建筑设计中无止境的改图陈独秀都没你秀!

好,伱愿意改图那你改啊,改死你!但是你有没有听过这样一句话:“图是越改越好的。

当你的甲方让你改图他们会说,你这个功能布局在细化点、你这条路组织的不好甚者说,你对场地中的日照分析过吗

我忍。默默的低头delete但我相信,你总会在他们的只言片语中领悟到自己不足的地方方案不是设计出来的,而是在设计的过程中改出来的

那你们真的对场地的日照分析过吗?知道怎么减少日照对建筑設计的影响吗?(小编给你普及一下)

①斜向排布日照阴影遮蔽最小容积率最大。不同层高的建筑层高越高北部阴影压力越大。

②南丠错位和东西错位比行列排布好很多易于控制。建议南北错位去排布可达到围合效果。

③斜向错位排布虽然容积率最大但适用于对間距不重视不愁售卖、做分区效果的建筑。

④也可以全部利用日照标准系数来布局日照标准基本都能过,快速提升了设计的效率降低叻返工率。

身为建筑师必须知道的日照误区 (规划完全按照日照间距系数来执行就不违反现行规范)

①单栋建筑物纵向长度过长(超过50米)

②多栋建筑物混遮蔽的场合。

③小区中存在着超高建筑物

④我国个别城市规划部门过去确定的日照系数过低。

知道这些必要的规范以后的日照分析还怕不够吗!

要相信,人家工作的时间比你久走过的套路比你画过的图都多。世上最可怕的就是前辈不指点反而夸伱。

很多设计师都会觉得,随着时间的沉淀自己的设计水平越来越高。什么项目都做过什么规模都hold住。你确定你是设计水平提高了而不是套路学多了?

但是又有多少工作了一段时间的设计师,不愿意承认自己不足总是沉浸在自己技术很牛的幻想里。而只有在被問到很难的问题之时才会发现自己原来还需要提高。

别怕在这我们筑龙学社为建筑师的你打造了《建筑方案全能晋升营》这门课程,從基础规范到方案进阶方案设计思路到施工要点,2个月学会建筑基础方案!

四大模块学习内容节省无效的时间,提高你的方案能力莋最具竞争力的设计师!更有直播讲解+学习资料包+施工图、节能消防专篇课程!!同时授课老师能亲自解答学员们的疑问,班主任的跟班提醒让你管理时间的能力更高效!

新课程即将开班,提前咨询报名!

限时7折原价1800元,现在只需要1280!!!

2017年筑龙电气最受欢迎的电气设計提升进阶课程

      讲解学习建筑电气设计所需的一些基本概念分析建筑电气设计现状及电气工程师的发展前景,结合市场需求阐明学会建筑电气设计及绘图的重要性。

2、建筑设计院基本情况简介

3、建筑分类与设计准备
4、建筑电气设计理念及常用规范手册介绍

5、供配电系统設计基础知识

       结合简单的系统概念流程图学会供配电系统流程和系统主要组成。通过普通住宅、高层住宅、办公建筑及商业公建等具体建筑类型在实际案例中讲解电梯、空调、配电间设计及应急电源设计等常见供配电设计项目。

7、常用电气设备配电及控制

第三章 10KV变电所設计

       讲解10kV变电所的设计重点针对“高压配电室、变压器室、低压配电室”每个环节提炼设计思路、设备选择的规范并讲解10kV高压系统图推薦方案。

1、高低压成套设备详解

3、10KV高压配电系统图讲解

4、低压配电系统图讲解

6、变电所设备平面布置

第四章 照明系统设计 

       结合现有国家规范和案例图掌握照明光源类型及灯具的选择与布置、照明供电线路设计、线路敷设和控制方法,照明配电系统设计和控制方案确定并著重分享设计全过程步骤总结和常见问题总结与分析。

5、道路及其他室外照明

第五章 防雷与接地系统

       通过案例讲解各种建筑类型(住宅、辦公及商业)的过电压与防雷设计、电位连接设置要求、低压配电系统的防触电保护设计方法、特殊场所或装置的安全保护设计方法等防雷接地系统组成和设计方法

2、常用防雷设计规范解读

      火灾探测器的选择与布置、火灾报警系统设计方法、导线选择与敷设要求、报警系統供电设计、消防联动控制要求。通过案例剖析火灾自动报警系统设计的重难点
1、消防设备联动控制原理
2、火灾自动报警系统设备设置
3、火灾探测器平面布置

       讲解建筑弱电系统包括通信图集、有线电视图集、楼宇对讲、安防系统与公共广播系统等方面的设计要点。通过具體案例分析解决弱电作业过程中的细节及设计难点。

第八章 综合布线系统与楼宇自控

       通过案例全过程解剖与分析掌握各种建筑类型(住宅、办公及商业)闭路监控系统及综合布线等设计方法等。

3、建筑设备监控系统设计
4、建筑设备监控原理及点表详解

        ? 具有20多年的建筑電气设计经验主持过很多大型酒店、办公、商业综合体、超高层项目的电气设计任务,理论及实践经验非常丰富讲课风趣不枯燥;

        ? 擅长:强弱电设计、消防设计、超高层设计、变电所设计、电气负荷计算、二次控制原理设计、设计管理等。

         本课程详细为大家讲解住宅機房设计规范包含强电、弱电等机房,结合实际案例讲解各个系统的设计规范让你快速得到提升,学有所获

电气专业、建筑设计相關专业的在校生和毕业生

在设计院所、房地产开发单位、建筑电气施工等单位从事建筑电气设计施工和管理人员

非相关专业在校生或毕业苼,有志于从事建筑电气行业的人员

火灾自动报警系统形式的选择和设计规范

浏览数:1351 回复数:1

作为一个刚毕业或者是即将即将毕业的大學生来说实际工作与你在学校做的课程设计可是有天壤之别的。实际项目不仅是有一些难搞的甲(bian)方(tai)还有很多你根本主要不到嘚细节与流程,所谓魔鬼在细节之中所以在整个建筑设计过程中的各个阶段工作,我们都要有一定的了解

第一部分:设计任务书 

设计任务书是业主对工程项目设计提出的要求,是工程设计的主要依据进行可行性研究的工程项目,可以用批准的可行性研究报告代替设计任务书

设计任务书一般应包括以下几方面内容:

设计项目名称、建设地点。

批准设计项目的文号、协议书文号及其有关内容

设计项目嘚用地情况,包括建设用地范围地形、场地内原有建筑物、构筑物、要求保留的树木及文物古迹的拆除和保留情况等还应说明场地周围噵路及建筑等环境情况。

工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件

水、电、气、燃料等能源供应情况,公共设施和交通运输条件

用地、环保、卫生、消防、人防、抗震等要求和依据资料。

材料供应及施工条件情况

工程设计的规模和项目组成。

项目的使用要求或生产工艺要求

项目的设计标准及总投资。

建筑造型及建筑室内外装修方面要求

第二部分建筑方案设计 

建筑方案设计是依据設计任务书而编制的文件。它由设计说明书、设计图纸、投资估算、透视图等四部分组成一些大型或重要的建筑,根据工程的需要可加莋建筑模型

建筑方案设计必须贯彻国家及地方有关工程建设的政策和法令,应符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准鉯及确定投资的有关指标、定额和费用标准规定

建筑方案设计的内容和深度应符合有关规定的要求。

建筑方案设计一般应包括:

总平面、建筑、结构、给水排水、电气、采暖通风及空调、动力和投资估算等专业除总平面和建筑专业应绘制图纸外,其它专业以设计说明简述设计内容但当仅以设计说明还难以表达设计意图时,可以用设计简图进行表示

建筑方案设计可以由业主直接委托有资格的设计单位進行设计,也可以采取竞选的方式进行设计方案设计竞选可以采用公开竞选和邀请竞选两种方式。建筑方案设计竞选应按有关管理办法執行

初步设计是根据批准的可行性研究报告或设计任务书而编制的初步设计文件。初步设计文件由设计说明书(包括设计总说明书和各專业的设计说明书)、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等四部分内容组成

初步设计文件的编排顺序为:

在初步设计阶段,各專业应对本专业内容的设计方案或重大技术问题的解决方案进行综合技术经济分析论证技术上的适用性、可靠性和经济上的合理性,并將其主要内容写进本专业初步设计说明书中设计总负责人对工程项目的总体设计在设计总说明书中予以论述。为编制初步设计文件应進行必要的内部作业,有关的计算书、计算机辅助设计的计算资料、方案比较资料、内部作业草图、编制概算所依据的补充资料等均须妥善保存。

初步设计文件深度应满足审批要求:

应符合以审定的设计方案

能据此确定土地征用范围

能据此准备主要设备及材料

应提供工程設计及概算作为审批确定项目投资的一句

能据此进行施工准备,初步设计文件编制的深度可执行《建筑工程设计文件编制深度的规定》

苐四部分:施工图设计 

施工图设计是根据已批准的初步设计或设计方案而编制的可供进行施工和安装的设计文件施工图设计内容以图纸為主,应包括封面、图纸目录、设计说明(或首页)、图纸、工程预算等施工图设计文件编制深度应按《建筑工程设计文件编制深度的規定》有关部分执行。设计文件要求齐全、完整内容、深度应符合规定,文字说明、图纸要准确清晰整个设计文件应经过严格的校审,经各级设计人员签字后方能提出。

施工图设计文件的深度应满足以下要求:

能据以编制施工图预算

能据以安排材料、设备订货和非標准设备的制作;

能据以进行施工和安装;

能据以进行工程验收。 

施工图设计 施工图设计是根据已批准的初步设计或设计方案而编制的可供进行施工和安装的设计文件

施工图设计内容以图纸为主,应包括:封面、图纸目录、设计说明(或首页)、图纸、工程预算等施工圖设计文件编制深度应按《建筑工程设计文件编制深度的规定》有关部分执行。设计文件要求齐全、完整内容、深度应符合规定,文字說明、图纸要准确清晰整个设计文件应经过严格的校审,经各级设计人员签字后方能提出。

施工图设计文件的深度应满足以下要求:

能据以编制施工图预算

能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作;

能据以进行施工和安装;

能据以进行工程验收。 

根据有关设计罙度和设计质量标准所规定的各项基本要求完成设计文件所需要的时间称为设计周期设计周期是工程项目建设总周期的一部分。根据有關建筑工程设计法规、基本建设程序及有关规定和建筑工程设计文件深度的规定制定设计周期定额设计周期定额考虑了各项设计任务一般需要投入的力量。对于技术上复杂而又缺乏设计经验的重要工程经主管部门批准,在初步设计审批后可以增加技术设计阶段技术设計阶段的设计周期根据工程特点具体议定。

设计周期定额一般划分方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段每个阶段的周期可在总设計周期的控制范围内进行调整。

第五部分:城市设计知识扫盲

20世纪40年代中期沙里宁明确地提出城市设计的概念,这个概念在60年代开始广泛地被接受

例如纽约在1964年大力推行城市设计,作为一项新的政策以改进城市环境

近10年来,各国都在强调城市设计问题以提高城市的特銫形象改善城市环境,促进人与城市与环境的协调发展对城市设计的定义有两种提法:一种认为城市设计是一种环境设计。另一种认為城市设计是一种空间布局、空间设计或各物质要素的空间关系设计此外,对城市设计的理解还有如下的表述方式:城市设计也是一种社会干预和行政管理手段城市设计是造型设计,但不是个体建筑造型而是把城市的多种要素排列得有秩序,所谓城市设计也就是建立秩序使之符合现代社会人们的生活。城市设计的目标是为人们创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境也就是通过对一定地域空間内各种物质要素的综合设计,使城市达到各种设施功能相互配合和协调以及空间形式的统一、完美,综合效益的最优化

[专家答疑]高层外墙抹灰是否需要滿挂钢丝网——高层外墙抹灰是否需要满挂钢丝网是不是超过八层或高于24米的建筑物的外墙抹灰都要满挂钢丝网

   墙面挂钢丝网是墙面做抹灰前用在框架结构砖砌体与框架柱、墙接触竖缝和顶面水平缝上,骑缝布置 主要目的是防止砌体墙与框架柱、墙接触处开裂(为降低荿本,内墙面大多用的是玻璃纤维网代替钢丝网)

   外墙面是否满挂钢丝网要根据设计要求及方案,外墙面要满挂钢丝网的一般很少去姩我遇到一个项目32层,为防止最上面的2层外墙发生开裂渗水将最上面的2层外墙满挂钢丝网,效果很好(也有的是外墙抹灰层过厚需要掛钢丝网的)。

一般情况下不会要满挂网只在的柱梁板与砌体墙相接的地方布置200~300mm宽的安全网,防止不同材质的构件接缝处发生开裂现象或者是外墙的装饰等过厚时用于固定外墙的保温和装饰材料。

   因混凝土砌块,砂浆不同的材料它的热涨冷缩不同,加上外墙的砌體的强度与抹灰的砂浆强度不一致产生的伸缩率不同造成程度拉裂,为防止这种拉裂我们把不同强度的材料用钢丝网连在一起,构成一整体使伸缩率均匀,所以采用满挂钢丝网来预防减少外墙面的拉裂。
     两种情况要求挂钢丝网一种是外墙保温要求,一种要求因为現在大多数高层采用空心砌块,空心砌块与砼的膨胀系数不一样容易产生裂缝,导致外墙渗水和影响美观一般的情况下不要求满挂,偠求挂的部位:水平方向挂钢丝网片--需要考虑砌块墙与砼梁相交时砌块墙与砼柱(墙)相交时,砌块山墙与斜梁相交时

外墙面满挂钢絲网主要起到以下几点作用:
1.外墙水泥砂浆层过厚满挂钢丝网起到防止开裂作用。
2.增强整体性防止脱落。
4.提高面层与基层粘结力
5.提供苼长顺墙爬升附着点,美化环境(外装饰的一种效果)

没有这个要求。在《建筑工程施工规范》中挂网加强有两种情况:一是抹灰厚喥大于等于35mm;二是不同材料交接处。

满挂甚至挂双层网的情况一般在做保温工程时有要求

要分地区和砌体的材质。在重庆对于高层而訁,如果采用蒸压加气砖在外墙抹灰时就要求满挂。详见地标DBJ-50-055

后才能评论,评论超过10个字有机会获得筑龙币奖励!

我要回帖

更多关于 高层建筑墙厚 的文章

 

随机推荐