小型功率因素机架式UPS采购需要重视哪些因素?

UHA1R-0050L艾默生网络艾默生ITA5KVAups电源延时1小時报价艾默生ITA5KVAups电源延时1小时报价动力公司依据IT行业沟通不间断电源的运用动态依托的DSP操控技术和IGBT开关技术,*新推出新一代高性能机架式單进单出双改换在线式的智能UPS体系体积小重量轻构造紧凑,既可直接装入机房规范的19英寸机架中又可立于桌面塔式装置运用。带载才能强可满意IT类负载请求艾默生 UHA1R-0050L性能指标优异,节能环保特色杰出比较同类型机器竞赛优势显着,装置维护便利网络办理功用强大,昰不断发展的网络化办公、机房集成运用的动力保障体系的可广泛运用于小型计算机中心、网络间、通讯体系、主动操控体系和精细仪器设备等的沟通供电

改换类型:双改换在线式

单相三线/三相四线输入电压规模:单相120Vac~276Vac输入频率规模:45Hz~55Hz输入功率因素因数:单相>=0.99/三相>=0.95电池类型:铅酸免维护蓄电池充电才能: 负载*大峰值因数:3:1阶跃型负载才能:100%输出方法:端子 过载才能(% 额外负载):125%额外负载下1min改换类型:双改换在线式能否完成并机:支撑*大3+1并机装置方法:机架式/塔式兼容整机功率因素:>92%切换时刻:0ms噪声:<50dB言语:中英文是不是有LCD显现:是(可选)

UPS是一款单进单出和三进单出兼容的全新商品。其紧凑的塔式/机架式兼容(2U)的构造设计将直接满意很多行业的*新需求该商品的特性表现了小型UPS的业界*新技术成果以及*新的运用趋勢,本商品包含规范机型和长延时机型两款其商品具有如下商品特色:

Adapt 系列UPS保证供电的高牢靠
双改换在线式设计,市电掉电无中止
支撑N+X冗余方法完成体系牢靠性的大幅提升
DSP全数字操控,输出稳压精度高
选用*新IGBT器材完成输入超宽抗电网动摇规模

整机功率因素高达92%以上,节能效益显着
输入功率因素因数高达0.99电能利用率高
满意欧盟ROHS指令,物料/技术无有毒物质
可调速智能电扇半载时电扇转速下降,有用節能
供给ECO运转形式显著节能

高达0.9的输出功率因素因数,较通常UPS可多挂接10%以上的负载
选用软线并联方法省去复杂的并联机框,大幅节约體系本钱
体系功率因素高省电,运转本钱低
功率因素密度高占用机架空间小

供给LCD,各类状况/毛病信息一望而知

Adapt 系列UPS进步计划的灵活性
兼容单项输入和三相输入且现场可调
支撑多达4台的并机,体系容量随意扩大
可通过级联电池模块便利地延伸后备时刻

Adapt 系列UPS满意各种监控需求
供给*新USB监控端口
供给可收集环境量的SNMP网络支配卡
兼容艾默生机房监控渠道SiteMonitor支撑Web监控
支撑服务器主动安全关机功用
供给Mib库,便利接入各类NMS体系

Adapt 系列UPS维护和延伸电池组寿数
超宽输入电压/频率规模有用削减电池放电几率,延伸寿数
温度抵偿功用削减环境温度对电池寿数嘚影响
超强充电才能,有用缩短电池回充时刻
主机/电池别离设计有利于电池散热

Adapt 5(6)KVA系列UPS做1+1并机除了需求功率因素模块,还需求别的选件吗
【答】:需求选配通讯软线,完成信号交换

【答】:不需求,Adapt 5(6) KVA系列UPS选用的是软线并联技术省去传统的电气柜,大幅节约客户收购本錢

Adapt 5(6)KVA系列UPS能够完成的输入供电制式有那几种?

超级节能环保:50%~75%负载功率因素>96%25%负载功率因素>95%;输入功率因素因数≈1,输入谐
超强带載才能:输出功率因素因数为1带超前及滞后功率因素因数负载均不降额;
便于装置:上下均可进出线,无需进线柜柜内集成UPS和智能配電;
便于维护:全正面维护,UPS、旁路、配电均可在2min内修理替换;
便于改造:并机体系可共用电池体系电池组选用12V×30/32/34/36/40节设计,设置灵
活便于旧体系改造时运用原有电池体系,也可在单节电池毛病时及时撤消且不影响UPS系

多功能液晶显现器状态办理控制台
市电停电时报警4秒┅次:格外的低电池报警每秒一次
听觉噪音距设备外表 1 m 处

Adapt系列UPS怎么保证供电的高可靠性 双改换在线式设计,市电掉电无中止 超强输出过载忣短路才能保证体系稳定性 DSP全数字控制,输出稳压精度高 选用*新IGBT器材完成输入超宽抗电网动摇规模 输入标配防浪涌电路,完成杰出的忼电网浪涌才能 Adapt系列UPS怎么带来绿色环保 输入功率因素因数高达0.99电能运用率高 满意欧盟RoHS指令,物料/工艺无有毒物质 可调速智能电扇电扇轉速自适应调节,有用节能降噪 电磁兼容和安规契合国际规范 Adapt系列UPS怎么为您省钱 高达0.9的输出功率因素因数较通常UPS可多挂接20%以上的负载 体系功率因素高,智能电扇设计省电、运转成本低 Adapt系列UPS怎么便利的维护 显现面板可随装置方法的不一样自由调整视点 含多种沟通输出方法,国标/IEC规范/端子排方法便利不一样类型的设备插头的直接运用 标机内置电池可在线替换维护 Adapt系列UPS怎么提高计划的可用性 输出兼容220/230/240Vac 50/60Hz,极佳嘚灵活性 可通过级联电池模块便利地延伸后备时刻 Adapt系列UPS怎么满意各种监控需要 供给*新USB监控端口 供给可收集环境量的SIC网络分配卡支撑服务器主动安全关机功能 后台软件兼容多种操作体系(WINOOWs/Linux/HP-UX/Sun Solaris/IBM AIX等) 兼容艾默生机房监控渠道SiteMonitor,支撑Web监控 供给Mib库便利接入各类NMS网管体系 Adapt系列UPS怎么维护和延伸电池组寿数

【导读】大家机房一般都选用什麼品牌UPS电源问题详情:虽说目前国内电力设施越来越好,但机房设备也越来越贵重数据也越来越重要。给机房配备UPS电源也越来越重要数据经不起丢

大家机房一般都选用什么品牌UPS电源?

问题详情:虽说目前国内电力设施越来越好但机房设备也越来越贵重,数据也越来樾重要给机房配备UPS电源也越来越重要,数据经不起丢失网络设备经不起断电考验。一秒钟的断电就有可能照成很大的损失

推荐回答:有合资和国产知名品牌各占一半江山吧,个人觉得大部分都能满足需求

选购UPS电源品牌还是先了解下UPS相关知识吧。

按工作原理不同UPS分為:

离线式(后备式UPS、互动式UPS)

按供电体系不同,UPS分为:单进单出UPS、三进单出UPS、三进三出UPS

按输出功率因素不同,UPS分为:

按电池位置不同UPS分为:

电池内置式UPS(标准机型)

电池外置式UPS(长延时机型)

按多机运行方式不同,UPS分为:

串联热备份UPS(用于中小功率因素机器)

交替串聯热备份UPS(中小UPS)

直接并联UPS (用于中大功率因素)

按变压器特点不同UPS分为:高频UPS(高频机)、工频UPS(工频机)

按输出波形不同,UPS分为:方波輸出UPS、阶梯波(准正弦波)UPS、正弦波输出UPS

监控平台也是UPS的最重要组成部分之一。

有市电时市电通过开关后直接供给负载,逆变器不工莋;另外市电通过充电器给电池充电。

停电后启动逆变器,把电池储存的能量通过逆变器和开关供给负载

在线互动UPS与后备式比,主偠区别在于:逆变器与充电器合二为一;输出通过变压器的抽头跳变实现分段稳压。

不管电网电压是否正常负载所用的交流电压都要經过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态

Delta变换器和补偿变压器实现稳压功能,主变换器是双向变换器不能稳定频率。

UPS品质选择与配置选择

UPS-负载:输出/整机指标

输出电压标准及精度(220/380VAC±1%)

输出频率标准及精度(50HZ±0.01%)

输出功率因素因素(0.7-1)

输出过载/抗短路能力(125%額定电流10min 150%额定电流,60s )

三相不平衡能力(100%不平衡负载,电压不均衡<±5%)

动态响应(100%负载瞬态电压波动

环境指标(温度0~40℃),湿度海拔

UPS整机指标-效率计算

SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆变器效率96%、变压器效率98%,滤波器99%

12脉冲传统UPS的效率:

输入移相TX(98%)×双SCR整流(98%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=90%

UPS -电池:电池管理

充电保护(过压及过流充电保护,温度补偿)

放电保护(关机截止电压设定及调整自动脱扣)

電池智能化管理(检测和报警)

后备时间计算和显示:额定负载后备时间T

充电能力及充电时间:10%~25%额达容量充电能力

充电时间计算:T=AH/I充电×(充电效率80% )

工作方式:后备式、互动式、在线式;

容量:小功率因素(1~10KVA);中功率因素(20~60K);大功率因素(80~1000KVA)

适用环境:商业级、工业级、电厂专用、车载或船用

输出变压器:高频机,工频机小功率因素:APC、Santak(山特)、Kestar(科士达)、PCM

其他常见品牌:科華(kelong)、冠军(champion)、易斯特(East)、赛康、复华、优玛、宝合、四通、 Best、伽马创力、雷洛士、Powerland(宝兰)、山顿(Sendon)、劲达(Deltec)、东芝(Toshiba)、APC- Gutor(固特)、AEG(德国通用电气)、Protect(普洛泰克)。

负载性质:IT类、电感性负载、使用环境-谐波、变压器

机房配电设计:进线方式

用户负载量;UPS输出冗余度(70~80%)

负载峰值因素(3:1)不能超过逆变器过载能力

负载视在功率因素(KVA)不能超过UPS额定功率因素*功率因素因素折算系數

恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等。

结构:输入输出雙隔离、钢板机箱、高IP防护等级

适用领域:钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道

负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系統等。

UPS 工作损耗、通风量、空调配置

满载损耗(KW)=kVA Cos×(6~7.5%)空调制冷量

精确计算:恒功率因素计算法

2、计算每个Cell电池恒功率因素数据:

3、根据厂家恒功率因素放电数据表选择满足计算结果的电池规格

输入开关容量及线缆规格:

单相电工速算法:输入电流(A)=5XKVA ,开关系数X1.2

输出開关容量及线缆规格:

单相电工速算法:输出电流(A)=4XKVA ,开关系数X1.2

电池开关容量及线缆规格: 放电电流(A)=kVA ?Cos/U电池电压开关系数(X1.2)

零线及地线规格:零线=1~1.5倍相线,地线=相线

配电部分:电缆及开关规格

选用△/Y0型隔离变压器输出中性点接地, Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险

UPS加装380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈,选用效率高干扰小变压器。

旁路隔离变压器:实现零线电气隔离

高压直流电源和传统UPS电源有什么区别呀?

推荐回答:高压直流电源正在逐步取代传统UPS电源将成为主流对于中国电信而言,相较传统交鋶UPS电源供电方式直流供电的可靠性更高。其供电系统的并联整流模块、蓄电池组均构成冗余关系不可靠性是各组件的连乘结果,总体鈳靠性高于单个组件下面就由广州莱安智能化系统开发有限公司简单讲一下。

高压直流电源(HVDC)具有可靠性高、效率高、成本低等特点有朢全面取代传统UPS电源。HVDC项目选用国内先进的EMI测试系统、射频传导抗扰度测试设备推进高压直流电源系统产业化和大功率因素高压直流电源系统的系列化研发工作。目前通信、数据业务和现代信息服务业务都广泛使用UPS电源供电,HVDC与电力操作电源原理相似却比UPS电源更省电,其初始成本不到UPS电源的70%

总之,HVDC在数据业务领域替代UPS是大势所趋国内三大电信运营商将开始逐步采用HVDC替代UPS电源。有关数据显示2016年以後HVDC将占领80%的UPS电源份额。

机房UPS电源实际负载容量与负载量是怎么计算的

推荐回答:现在企业机房里面一般都配置了UPS电源,作为企业机房的電源保护的重要设备机房配置UPS电源之前一定要弄清楚实际负载容量和负载的类型以及负载量的计算。下面我们工程师就告诉大家给企业機房选择UPS电源的时候需要弄清楚的两个数据及计算方法。

一、机房UPS电源的实际负载容量

这是决定UPS电源容量大小的最根本因素UPS的输出能仂必须达到或超过负载需要才能保证正常供电。实际应用中要考虑UPS是采用集中式供电还是分布式供电采用集中式供电的负载总量应是将機房所有由UPS供电负载的功率因素累计。采用分布式供电的则根据每台UPS所带负载不同确定

通常电气设备的负载容量称为视在功率因素,用S表示单位VA。视在功率因素包含有功功率因素P(单位W)和无功功率因素Q(单位Var)其大小的关系是S2=P2+Q2。这里我们将有功功率因素与视在功率因素的比徝称为功率因素因数纯阻负载的功率因素因数为1,容性负载的功率因素因数一般在0.6~0.7

二、 机房UPS电源负载的类型

如上所述,不同类型的负載其有功功率因素和无功功率因素的比例不同但UPS需向负载同时提供足够的有功功率因素和无功功率因素,则实际输出能力受负载类型所限制对于计算机类负载,UPS基本上可以输出额定的功率因素如果负载是阻性或电感性的,则UPS的输出功率因素有所下降需要加大UPS容量。唎如功率因素因数为0.7的1KVAUPS带计算机负载可以带满1KVA,带纯阻性负载最多只能带700VA(这时有功功率因素是700W)带电感性负载则更低。因此在计算负载嫆量时对以W值表现功率因素的阻性、感性负载,应折算成VA值UPS电源一般地计算方法是:阻性负载的VA值=W值÷0.7;感性负载的VA值=W值÷0.3。

三、机房UPS電源容量与负载量的计算

(1)UPS容量相关因素

(2)负载容量相关因素

计算机中机房UPS电源应该怎么选

推荐回答:1.首先 确定你的机房所有设备使用峰值! 算出机房所有it设备的最大使用功率因素!

2.其次,应急的时间(也就是市电断开后,发电或者应急的最大时间)

3.根据 功率因素 计算ups机头(机头的大小)。

4.根据 供电时间 来计算需要的电池组

我们机房有交换机32台,4台服务器 播音系统,监控系统电话网关,还囿光纤收发器 路由器,网关设备 当时算下来 都负载运行5100w。

当时供应商推荐6K机头我们考虑后期还要扩容,最后选了10k机头

电池组,我們弄了48个

花下来将近4万。 价格这块水分也大电池拉,机头 价格不等我们用的山特机头,电池忘记了