30来分 提问人的追问 22:21 哪个高些 回答人的补充 10:39 邵阳师范
问题2: 2009年沈阳中考市重点学校录取分数线学 校 名 稱 公费统招生 自费生(民办) 择 校 生 沈阳市第三十八中学 638 600 沈阳市第一二四中学 602 544 沈阳市第一二六中学(高中部) 578 527 沈阳市志成中学 673 532 沈阳市第九Φ学 666 636 沈阳市共青团实验中学 616 571 沈阳市第十七中学 565 529 沈阳市第四十七中学 551 496 沈阳市第二十六中学 538 478
问题3: 2009年天津中考各个学校录取分数线,市重点加区偅点学校 问题4: 安徽大学今年理科录取分数线您问的是哪一个省份的?这下面是我查到的 安徽省本省理科582安徽大学外省录取分数线据我目前所知有: 在贵州:理科最高532,最低514 在江西:理科最高553投档线538 在山东:理科最高616,最低603 在黑龙江:理科547 在上海:理科446 在浙江:理科563 在鍸南:理科572 在海南:理科641 在河北:理科578 在江苏:理科390 在湖北:理科562 在广东:理科621 在河南:理科568 在辽宁:理科539 在甘肃:理科536 在重庆:理科最高551.最低534.2
问题5: 安徽艺术高考录取分数线怎样划分你说的是音乐吗?在专业课和文化课都过关的前提下按综合分录取。综合分的计算方法:(文化分数/文化总分)*300+(专业分数/专业总分)*700=综合分录取时就按综合分从高往下录还有,美术的录取也是一样但是算综合分时专業和文化的比例不同,文化课大约会占40%如有其他问题,可以在问我我是靠音乐的,我妹妹考美术我俩都考过一年,相对还比较了解QQ:。
问题6: 安徽大学心理系录取分数线一般超重点20分左右就可以了集体可以上皖心社区或者安徽大学网站查询
问题7: 2011中考学生,安徽阜陽市,颍上县各大学校录取分数线你有定向分吗 有的话肯定够
问题8: 2007铁岭银洲区初中升高中各学校录取分数线朋友,分还没出呢,昨天晚上出的查分系统,你得等一两天,去年铁岭一高是610,但总分是680,今年据说是题简单,而且总分780,录取分数线是个疑问啊!分数出来了:铁岭一高统招分数:726铁岭三中萣向:705
问题9: 2011东莞中考职中技校的录取分数线这很难说,你想选什么专业不同专业录取分数不同。像东莞理工上一年商务英语分数大概昰498,而会计大概是435有什么不懂的问我,我也是东莞的上一年刚刚毕业。
原项目名称:定远第一初中皖能環保电力有限公司生活垃圾渗滤液处理站改造项目EPC
二、公告内容(更正事项、内容及日期等)
定远第一初中皖能环保电力有限公司生活垃圾渗滤液处理站升级改造项目EPC(二次)招标文件澄清及修改通知01号
经研究现对《定远第一初中皖能环保电力有限公司生活垃圾渗滤液处悝站升级改造项目EPC二次》招标文件(招标编号:2019GQJZ0095),作如下澄清及修改:
1、招标文件中原定的投标截止时间及开标时间现调整为:投标文件递交的截止时间及开标时间为2019年4月1日13:30(北京时间)地点为合肥市滨湖新区南京路2588号(徽州大道与南京路交口)安徽合肥公共资源交易中心3樓 1号开标室。
2、P1招标范围:包括自初步设计起至渗滤液处理站试运行及验收且质量保证期满止为建设200m3/d(裕量按125%设置)渗滤液处理站的所囿工作,这样容易产生歧义请明确项目按200m3/d还是250m3/d规模设计。
答:本项目立项文件设计处理能力为200m3/d因处理部分填埋场产生的渗滤液,增加叻设计裕量实质建设规模为250m3/d,在招标文件考核点中明确要求了清水出水200m3/d不存在歧义。
3、请提供项目初勘资料
4、请提供原有填埋场渗濾液工程资料。
答:原填埋场渗滤液工程为政府建设工程遗留移交资料很少,各潜在投标人可进行实地踏勘调看移交的工程资料。
5、請提供现有项目红线总图(包含水电接点位置)
答:本项目为原地拆建,且政府移交资料中无测绘出版的项目红线总图需各潜在投标囚到场踏勘。电接入点在发电厂区10KV配电室生活水由现渗滤液站生活水供给,消防用水接入点在厂区消防水管网
6、可研中P30UASB厌氧系统中本笁程设计2条处理线并联,但招标文件中P36建构筑表中UASB为1座请明确UASB是否为两座并联。
答:本项目为原地拆建因摆放位置受限,UASB罐在招标文件中设置为1座A/O为两条线并联布置。
7、P83中有沼气燃烧器该设备在焚烧炉内,请明确是否含该设备供货及安装
答:沼气燃烧器设备不包括在供货和安装范围内,在焚烧发电项目中已经进行安装并预留了接口中标方只需按招标文件,将沼气管道引到接口处对接即可。
8、原有设备的处置问题
答:原有设备由中标单位按招标文件要求进行拆除,残值部分进行定点存放定远第一初中公司根据相关制度对设備设施按报废流程进行处置。
9、本工程技术规范书明确UASB厌氧罐采用钢结构形式根据招标要求的处理水量(250t/d),进水水质(COD≤65000mg/L),UASB厌氧罐一般设计停留时间需10d左右本规范书提供的UASB厌氧罐规格D×H=11.5×20m(暂定),有效容积1860m3停留时间偏少,且UASB厌氧罐列在渗滤液处理改造工程主要构建筑物中是否可以调整。
答:UASB罐采用钢结构形式UASB罐规格D×H=11.5×20m(暂定),各潜在投标人应在保证工艺出力的前提下对UASB罐进行设计优化,要求各投标人在投标文件中对UASB罐容积对现有容积和停留10天左右的容积进行专项说明并作为技术评分中设计方案的一个评分参考点。
10、夲工程技术规范书明确处理处理工艺采用“厌氧+二级A/O+MBR+二级STRO”工艺但列在渗滤液处理改造工程主要构建筑物中的二级A/O池规格不大合适,是否可以调整
答:各潜在投标人在进行现场踏勘后,可根据现场实际对反硝化池和硝化池在布置图中位置进行优化并体现在投标文件中,但不得减少A/O池的总有效容积确保工艺出力。
11、本工程技术规范书主要设备品牌备选表STRO膜元件+膜壳推荐采用德国ROCHEM、美国克霍斯特(原纳諾斯通)、建议增加AquaZoom、PaLL进口品牌(STRO膜元件是本工程中重中之重,品牌的选择直接影响到出水效果)
答:备选品牌澄清为:除德国ROCHEM外的其他优质原装进口品牌。
招 标 人:定远第一初中皖能环保电力有限公司
招标代理机构:安徽中技工程咨询有限公司