35kv电缆需要直流35kv电缆耐压试验规程吗

35kV电力电缆耐压试验方案
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
一、&&&&&&&&&& 组织措施
一)施工组织:
试验负责人:XX
试验班组:XX
现场安全监护人:XX
二)工程概况及工作任务:
工程概况:XXX
工作任务:对XX线35kV电力电缆进行交流耐压试验
三)责任分工:
1、试验负责人:负责组织、指挥工作班人员安全开展工作,对整个作业过程的安全、工作质量进行监督,并结合实际进行安全思想教育,同时整个过程进行指导并负责,完成本工程项目。检查工作是否安全、工作票上所填安全措施是否正确完备、各工作面负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
2、试验操作人:负责整个耐压试验的试验前检查、试验加压及相关被试验设备拆、接线等工作。
3、现场安全负责人:为本次工作提供安全监督,对工作全过程、全方位进行动态安全检查,纠正违章行为检查安全隐患,监督《安全生产法》、《安规》、《两票实施细则》、《防止人身伤亡事故十项重点措施》的执行、对违章人员批评教育等。
四)工作时间:施工时间:2011年X月X日至试验完毕
二、技术措施:
一)、标准技术规范的选取
1 《电力设备交接和预防性试验规程》(广西电网公司企业标准2009版)、
2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB)
3 《高压电气设备试验方法》;
4 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;
5 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;
二)试验步骤和计划安排
1.试验前的准备工作:
(1)、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查
(2)、办理好施工工作票,做好安全技术交底
(3)、当天参加施工的所有人员和有关负责人应提前到现场做好准备工作
(4)、施工电源
施工用电源箱内的开关要接成三相五线制,从施工用电源箱接电源使用前,必须用万用表测量电源,确保开关下端没有电时才能接上电源线。所有用电器具要求有良好接地。
2.试验步骤:
&&&&& (1)、检查电缆线路的相位
&&&&&&&&&&& 电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。
(1)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)
&&&&&&&&&&&&&& 应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下新电缆阻值均在10000M&O以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。
&&&&&&&& (3)、交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。
3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。
3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。
三)质量保证措施
1、严格按照规程规范及设计要求进行施工;各施工点按照相应规程列出质量标准。
2、加压前认真检查试验接线、表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态均正确无误。
三、安全措施
一)、危险点分析及控制措施
主要控制措施
特殊危险作业未办理安全施工作业票或操作票就施工及无监护
人员伤害或设备损坏
凡《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》所列的危险作业项目必须办理作业票,并设监护人。
人员违章操作失误
施工人员未正确使用劳动防护用品或防护用品缺陷
试验人员应充分了解被试设备和所用设备、仪器的性能,严禁使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。试验前,应全面了解系统设备状态。对与运行设备有联系的系统进行调试应办理工作票,同时采取隔离措施,必要的地方应设专人监护。
高压试验仪器外壳未接地
触电、损坏设备
高压试验区未设安全围栏
耐压完成后未断电、未放电
施工人员未正确使用劳动防护用品或防护用品缺陷
电源接线端子裸露
二)现场安全措施
1、参加高压试验的人员必须具有高压试验专业知识,熟识试验设备和试品,熟悉并遵守《电业安全工作规程》。
2、在进行高压试验时,应在试验区周围设置遮拦,向外悬挂适当数量的警告标示牌,并设专人监视.
3、所有试验设备及试品外壳必须可靠接地。
4、试验开始前,试验负责人应对所有试验人员详细布置试验任务和交代安全措施。
5、试验装置的电源开关应有明显的断开点。
6、高压试验加压前,试验负责人必须检查接线是否正确,调压器应在零位。
7、试验结束或试验过程中需更改接线,必须降压至零并断开电源,对高压设备和试品充分放电并可靠接地。
8、试验人员在高空作业时,必须遵守有关高空作业的规定,戴好安全帽扎好安全带。
9、所有试验人员必须同时遵守工地的其他安全规定。
10、加压前认证检查试验接线、表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。
11、高压试验工作人员在全部加压工程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,操作人员应站在绝缘垫子上。
12、变更结线或试验结束时,应先断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分短路接地。
13、高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。
14、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试验设备进行检查和清理现场。
1、在施工过程中随时注意有可能发生的一切不安全事故,开工前进行应急准备和响应预案设想,针对施工过程中可能发生的触电、高空坠落、火灾、交通事故等情况进行分析,一旦发生事故应将事故损失降低到最低限度。应急准备与响应联系电话:
、发生事故时的应急措施:
A、当意外事故或紧急情况发生时,采取应急措施,实行就地、就近开展自救、互救和突击重点的原则,对现场实施警戒,及时做好现场保护和救援工作。并及时与当地的公安(110)、消防(119)、医院(120)取得联系,争取人力、物力上的支持。
B、保护现场:注意保护现场,因抢救伤者必须移动时应当标明位置。
四、环境保护措施
一)工作前:
1、开展该项工作要求工作围栏牢固、安全可靠、警示标志醒目符合要求;
2、施工场所每天应清理干净,工作间断屏柜前后门应关闭,试验设备及仪器堆放整齐,保持现场的整洁。
二)工作时:
1、严格按照《电业安全工作规程》进行施工作业。
2、加强宣传教育,增强每一个人的环保意识,自觉保护环境。
3、工具摆放要求定位管理,设备、材料在现场一定要摆放整齐成形。
4、工作中的废旧物资、废弃物、垃圾需要及时集中回收集中处理,不得乱
5、丢乱扔,防止污染环境。
6、禁止在设备区内用餐,剩菜剩饭要自觉放入指定的垃圾桶内。
7、自觉保护设备、构件、地面、墙面的清洁卫生和表面完好,防止&二次污染&和设备损伤。
8、现场工作人员必须穿着整洁的工作服,个人的安全防护用品按工作要求,正确佩戴。
9、现场卫生设施、保健设施、饮水设施要自觉保持清洁和卫生。
三)工作结束后:
1、撤出所有拆卸下来设备和剩余的材料,收拾所有工器具,清理工作现场。
2、检查工作现场,对损坏或污染的设备、构架、地面、墙面进行修补和清理。
3、对不达到电力安全生产场所要求和安健环标准的进行整改。
4、拆除所有工作围栏、构架,清扫干净工作现场后方可离场。
Tag:.相关内容
施工方案热点内容
5024333353283772650019224188661696015984
施工方案推荐内容
03-2903-2903-2903-2903-2903-2903-2903-21
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 电缆耐压试验选用直流好还是交流_百度知道
电缆耐压试验选用直流好还是交流
我有更好的答案
  应当选择交流耐压试验。  直流耐压试验的目的是测试电气设备运作所能承受的最高电压峰值;  交流耐压试验的目的是测试电力设备的绝缘强度;  对于电缆来讲,它只是个输电设备,电阻极低,测试它能承受多大的电压不过热烧毁毫无意义;而电缆要求相对于周围环境绝缘以避免损失电力资源或造成危险,所以应该选择交流耐压试验。
采纳率:77%
来自团队:
引用lzx的回答:  应当选择交流耐压试验。  直流耐压试验的目的是测试电气设备运作所能承受的最高电压峰值;  交流耐压试验的目的是测试电力设备的绝缘强度;  对于电缆来讲,它只是个输电设备,电阻极低,测试它能承受多大的电压不过热烧毁毫无意义;而电缆要求相对于周围环境绝缘以避免损失电力资源或造成危险,所以应该选择交流耐压试验。
电容较大的设备,如电缆,电容器,用直流耐压实验代替交流耐压实验。高电压技术中有
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆耐压试验的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 2883|回复: 8
求教电力电缆YJV-10-3*400 电缆做试验是直流耐压试验还是交流耐压试验?
上海公路中管线搬迁工程中 ,施工方上报06版定额 20个回路交流耐压试验,此定额直接费就50+万
问题1:电力电缆YJV-10-3*400 电缆做试验:做直流耐压试验还是交流耐压试验?
如果套2013版定额直流耐压试验造价每组多少?
身边只有09版20KV及以下配电网工程预算定额execl版,搜索后:
PL8-2& & & & 10KV电缆试验 直流耐压试验& & & & 回路& & & & 776.25
PL8-3& & & & 10KV电缆试验 交流耐压试验& & & & 回路& & & & 4037.72
06版电力预算定额excel版,搜索后
YX7-157& & & & 电缆主绝缘 直流耐压试验 35kV以下& & & & 组/3相& & & & 288.19
YX7-159& & & & 电缆主绝缘 交流耐压试验 35kV以下& & & & 组/3相& & & & 25293.47
问题二:06版09版20KV及以下配电网的交流直流试验为何差距那么大?
YX7-159& & & & 电缆主绝缘 交流耐压试验 35kV以下& & & & 组/3相& & & & 25293.47 此定额是否适用电力电缆YJV-10-3*400 的试验?
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
本帖最后由 SnonoW 于
15:37 编辑
10kV电缆,如果工程主体也是10kV线路的话应该是套用09版20kV及以下配电网工程预算定额,按交流耐压计算。& &&&没搞清楚为什么施工方会按06定额编制?&&06定额的交流耐压为什么那么贵,因为他每回路试验长度按11km来计算的。
工程主体都是10KV电缆搬迁
施工方未按现行定额,20KV配网定额上交预算,是因为以前做此类甲方的搬迁工程也是套用了06版定额,延续下去了。
另问,如果套用09定额的话,是否仅套用
PL8-3 10KV电缆试验 交流耐压试验&
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
SnonoW 发表于
10kV电缆,如果工程主体也是10kV线路的话应该是套用09版20kV及以下配电网工程预算定额,按交流耐压计算。& &...
工程主体都是10KV电缆搬迁
施工方未按现行定额,20KV配网定额上交预算,是因为以前做此类甲方的搬迁工程也是套用了06版定额,延续下去了。
另问,如果套用09定额的话,是否仅套用&&PL8-3& & & & 10KV电缆试验 交流耐压试验& & & & 回路& & & & 4037.72 ,无需再套用PL8-2& & & & 10KV电缆试验 直流耐压试验??
交流耐压试验的回路数=1+(n-1)*0.6
同一地点做试验
一般做这三个试验:绝缘摇测、交流耐压、电阻比,局放试验一般不计。&
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
stellasdf 发表于
工程主体都是10KV电缆搬迁
施工方未按现行定额,20KV配网定额上交预算,是因为以前做此类甲方的搬迁工程 ...
交流耐压试验的回路数=1+(n-1)*0.6&&同一地点做试验& & n为电缆回路数
一般做这三个试验:绝缘摇测、交流耐压、电阻比,局放试验一般不计。
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
YX根本就是输电线路定额,输电和配电是两回事,按电压等级划界就是35kV上下
这个工程就是低压配网工程,适用配网或地方定额
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
电力系统:发电、输电(线路)、变电、配电
撇开发电不说,按交流电压等级划分:输变电35kV及以上至1000kV(也就是常说的电网或主网),配电35kV以下
电网又分35~220kV高压、330~750kV超高压,1000kV特高压
电网用电网的定额,配电用配网或地方定额,所以搞清楚工程的建设性质和适用预规定额很重要,不是想套什么就套什么
是上海 地区 建造高架 碰到的电力管线搬迁,20+多根10KV电缆搬迁+排管工程+线路搬迁工程
应是 套09版20KV配电定额吧,不应是06版定额?&
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
cruiser008 发表于
电力系统:发电、输电(线路)、变电、配电
撇开发电不说,按交流电压等级划分:输变电35kV及以上至1000 ...
是上海 地区 建造高架 碰到的电力管线搬迁,20+多根10KV电缆搬迁+排管工程+线路搬迁工程
应是 套09版20KV配电定额吧,不应是06版定额?
06版/13版电力建设定额适用于电网工程,而且YX定额是06版/13版第四册 输电线路定额(看上帖的解释)这个工程应为配网,适用配网&
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
stellasdf 发表于
是上海 地区 建造高架 碰到的电力管线搬迁,20+多根10KV电缆搬迁+排管工程+线路搬迁工程
应是 套09版20K ...
06版/13版电力建设定额适用于电网工程,而且YX定额是06版/13版第四册 输电线路定额(看上帖的解释)这个工程应为配网,适用配网定额
谢谢,懂啦!&
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
cruiser008 发表于
06版/13版电力建设定额适用于电网工程,而且YX定额是06版/13版第四册 输电线路定额(看上帖的解释)这个工 ...
谢谢,懂啦!
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
Powered by关于电缆直流耐压的优劣问题,请指教!
小弟,今天想查询为什么电力电缆一般是做直流耐压,不做交流耐压,在网上搜索一番,结果有两个帖子,意见完全相反,不知各位大侠意见如何,请多多指教,谢谢!现将帖子粘贴过来:
1,电缆为什么一般采用直流耐压试验? 电缆为什么一般采用直流耐压试验?对35KV及以下油纸绝缘电缆的耐压试验有何规定?答:为了减少事故,预防事故发生,运行中的电缆应定期进行预防性耐压试验。耐压试验一般采用直流电压,因为直流耐压试验没有容性电流,使试验设备容量小,另外直流耐压试验不易损伤电缆绝缘。对35KV级电压以下油浸绝缘电力电缆的直流耐压试验规定如下:  (1)1KV及以下电缆可不做耐压试验,用1000V摇表进行测量绝缘电阻试验,如能持续1min,即认为耐压合格;  (2)1~10kV电缆应用5~6倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5~10min;  (3)20~30kV电缆应用4~5倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5~10min。  更高电压等级的电缆直流耐压试验标准可参照有关电缆的运行规程,直流耐压试验周期原则上是每年进行一次,新敷设的电缆,投入运行后三个月应进行一次试验。以上红色部门是在雅虎知识堂找到的答案,
2,为什么橡塑绝缘电力电缆不宜做直流耐压试验?聚合物绝缘介质中存在着大量的电荷陷阱(导带窄,禁带宽),在直流电场的作用下,电荷的注人或添加剂的电离化,在绝缘中形成了严重的空间电荷效应。聚合物中的空间电荷是非常稳固的,要消除它,除非加以高温、或高能辐射,使电荷增加性,从陷阱中挣脱出来,而这两个办法对电缆绝缘来说都是不可能的。 空间电荷主要分布在正负电极附近的绝缘中,它对电场的影响主要发生在电极附近的介质中,可使电极附近的介质中最大电场强度比平均电场强度高5?6倍。有时,交联聚乙烯电缆绝缘虽然通过了直流耐压试验而没有击穿,但重新投人运行后,工频电压的正极性将与绝缘内部空间电荷形成的电场叠加,从而达到绝缘的击穿场强,于是电缆被击穿。 实际上,交联聚乙烯电缆绝缘在直流耐压试验下,绝缘都会受到不可逆转的严重损伤。这种损伤将逐次累加,直至彻底损坏电缆绝缘而击穿
而我查询了最新的电气设备交接试验标准 GB,关于橡塑电缆,标准中只有交流耐压试验的标准数据,直流的根本就没有,是不是说标准也倾向于后面一种说法呢?请各位大侠指教!