区域预测监理人员的资质有何要求和批准有何要求

1.1、工程基本情况:

本工程为2017年農村饮用水安全巩固提升工程工程范围涉及金安区11个乡镇18个行政村,解决农村居民饮水不安全人口4万人(1)横塘岗乡百子庵村管网延伸工程;(2)横塘岗乡周庵村管网延伸工程;(3)东桥镇何山村管网延伸工程;(4)翁墩乡四清桥村管网延伸工程;(5)翁墩乡孔树村管網延伸工程;(6)木厂镇孟岗村管网延伸工程;(7)三十铺镇太平村管网延伸工程;(8)淠东乡黄圩村管网延伸工程;(9)木厂镇潘新村管网延伸工程;(10)张店镇松岭岗管网延伸工程;(11)先生店乡松店村管网延伸工程;(12)椿树镇高岗村管网延伸工程;(13)椿树镇李圩村管网延伸工程;(14)先生店乡陈大庄子村管网延伸工程;(15)张店镇柽树俺村管网延伸工程;(16)椿树镇长堰村管网延伸工程;(17)施橋镇三口堰村管网延伸工程;(18)毛坦厂镇八角塘村管网延伸工程。建设单位为六安市金安区水利局;设计单位为六安市水利局勘测设计室;监理单位为江苏荣威项目管理咨询有限责任公司;施工单位:安徽省恒鑫建筑工程有限公司、安徽楚宸建设工程有限公司、安徽惠农建设集团有限公司

  按照监理合同中规定的六安市金安区2017年农村饮水安全巩固工程建设项目监理范围内开展对本工程施工阶段进行全方位嘚管理和控制。其主要项目有:

1.管沟开挖及管材安装工程、调试、回填、试运行的全过程监理以及保修期内的监督和质量反馈。

2.管材采购:给水管道及管件采购管材标准质量、规格型号进行复检对管道及其配件的物理、化学指标是否符合国家饮用水卫生标准送有检驗资质单位进行检验。

本工程监理的总目标为合格工程、安全工程、环保工程各项工程要求均达到合格。我们将以合同管理为基础对笁程质量、进度和造价实行全面控制,加强信息管理和内外业协调工作通过各种技术措施和监测手段使工程质量达到合格标准;依据工程施工合同和经审批的施工组织设计,抓好进度计划落实确保合同工期的实现;根据业主授权,做好计量审核和支付签证工作有效地控制工程造价,实现本合同工程的总目标

■《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)

■《安徽省水利工程施工质量检验评定标准》

 ■《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003)。

 ■《六安市金安区2017年农村饮水安全巩固工程招、投标文件》

 ■《六安市金安区2017年农村饮水安全巩固工程監理合同》。

 ■业主发出的有关书面指示和意见以及设计变更文件

 ■本工程实施过程中,业主与监理单位组织召开或参加的有关会议纪偠、函件及其它文字记录监理单位审核、批准的各种图纸、文件及指令等。

1.5、监理工作方法:

六安市金安区2017年农村饮水安全巩固工程施工过程中监理实行“测放复检、严检材料、工序管理、巡回检查、重点旁站、报验认证”这一行之有效的控制方法,具体做法如下:

  1.测放复检:对原有平面高程控制的测放网点进行复测校验,对施工单位测量建筑物各部分的中心线轮廓线、高程,进行抽检复查

  2.严检材料:对各种规格的管道及其配件进场前严格检查产品出厂合格证和检验证书,批准后才能进场并分批量取样送有相关资质的试驗单位进行物理和化学指标检测。对过河(沟)桥钢管道的架设、金属结构焊接等设备安装由专职人员进行检验和监理人员验收

  3.工序管理;對于工程的每道工序实施安全过程的跟踪管理每一工序完成后,自检合格向监理报验,经监理认可签证后方可进行下道工序施工

  4.取样试验:根据设计和规范要求,对不符合管道铺设要求的沟槽槽底需换土方的压实基础处理进行取样抽检试验

  5.巡回检查:在工程施笁过程中不定时、不定点的检查监督,发现问题即时纠正

  6.重点旁站:对于工程的关键部位,重要的隐蔽工程进行跟班旁站确保工程質量。

  7.报验认证:审核施工单位的报告报表等,抽检合格认证

  8.发布指令:如开工令、暂停令、复工令等。

  9.规定质量、进度、投資监控的工作程序

  以上各种方法灵活运用,并贯穿在整个工程建设之中确保工程建设顺利进行

  1、审核承包人的报告、报表、向承包人發布指令。

  2、核发施工合同的设计文件、施工图纸、修改设计通知等

    及时协调各方面的意见和建议,协调解决工程技术问题和工程变更設计问题协调解决索赔争议事项。

  3、审核施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工进度计划、安全措施并监督检查实施过程。

  4、审核承包单位申报的工程量月报表控制工程进度计划。

  5、审查承包单位申报的材料清单核查其数量、规格、质量。

  6、向承包单位移茭现场水准点和控制网并监控测量放样。

  7、监督承包单位严格按标准、规范及设计图纸施工核查主要部位、隐蔽工程的施工,检验签證、控制质量

  8、按合同规定,核查工程的进度、质量、数量签发付款凭证,报业主审批工程竣工后,审查工程结算款处理索赔款項。

  9、核签承包单位申报的分部、阶段、竣工验收报告参加业主组织的最终验收。

  10、定期召开监理例会参加业主召开的有关计划会、協调会、专业会议。

  1 1、监督承包方完成各种工程资料、定期向业主报告工程情况向业主提交详细的工程监理报告,交业主存档

  1 2、完成業主商议的其他监理工作。

  1.8各阶段工作安排与技术管控:

 监理巡视、旁站;定期和不定期的检查、抽查;见证取样与平行试验;测量;监悝通知、指令;工地会议作到实事求是、用数据说话,我部通过以上监理手段和方法对工程质量进行施工过程控制及时处理施工过程Φ出现的质量问题,做到施工质量在事前、事中、事后得到全过程控制

1、根据工程要求审查承包人配备的技术管理人员是否到位,人员資质是否符合投标要求

2、审查试验室设备是否建立健全,人员资质情况试验室所有设备、仪器必须经计量部门标定,由区水利质量监督站对其进行技术资质审查合格并确定其“工地试验室临时资质”的验收和试验范围后,方可进行试验检测工作

3、审查承包人拟用于笁程的原材料、半成品、构配件准备情况,质量和数量是否满足工程需要

4、审查承包人拟投入工程的机械、设备准备情况,机械性能和數量是否满足进度要求

5、抓方案审批。在单项或单位工程开工前要求承包商上报专项工程施工方案和技术措施;经监理审查签认上报业主同意后方可用于指导工程施工。

6、审查承包人的施工总进度计划是否合理是否满足总工期要求。

7、督促承包人建立健全质量保证体系和安全保证体系并落实人员。

8、作好测量交桩工作并对基准点、控制网点进行复核,确保放样准确

9、分析工程地质及道路区环境狀况以及可能对施工质量和安全带来的不利影响。

1、监理工程师和业主向承包人移交桩位和坐标、标高等资料后承包人应进行复测核对並交出自己的测量成果经监理工程师审查。

3)测量监理工程师审查测量方案具体工作有:

1、审查测量放样所用的所有置镜点、后视点是否都是控制网桩点,不能用临时桩点作为放样的置镜点或后视点;

2、测量方案必须能保证足够的精度在测量过程中不受施工的干扰;

3、所有定位放样的测量都必须有可靠的校核方法,以确保测量没有错误误差在允许范围之内,所有计算都应准确无误;

4、施工水准点测设精度应达到四等水准测量的要求

5、放样测量的报验表及测量放样计算要提交监理工程师审查,测量监理工程师对承包人的放样进行复测

1、试验检测工作是施工阶段监理工作的重要环节,试验结果是监理工程师评判工程质量的依据加强施工过程中试验监理工作尤为重要。

2审查承包人工地试验室资质和试验人员资质检查承包人工地试验室仪器设备和试验人员是否满足工程需要。

 3审查承包人工地试验方案囷质量保证体系

 4标准试验。标准试验必须在监理人员见证下进行重要试验监理人员要进行旁站。

5严格坚持试验监理程序和抽检频率

6嚴格按合同约定进行平行抽检试验。

 原材料质量是确保工程质量的一项重要条件监理组在开展工作时应对以下几方面进行重点控制:

1.控制材料的供应来源:对于管材、砂、石、水泥、等材料要有由业主、监理、施工单位共同对料场、生产厂家进行考察(本工程管材由业主提供),确认材料质量状况、生产能力、质量管理水平

2.坚持材料的报验程序:材料进场前,要求施工单位提交每批材料的质保书、絀厂合格证及厂家的生产许可证等各种手续经监理审查合格后同意进场。

3.材料进场后施工单位要对进场材料进行自检监理要进行外觀检查,符合要求后按规定的抽检频率进行见证取样送检。经抽检合格后同意用于工程施工;

4.不合格则应双倍取样复检若仍不合格則应书面通知施工单位清退该批材料,重新组织材料并上报业主;对该批材料的厂家进行重新审核。

5.施工过程中试验监理工程师要隨时检查现场材料的使用情况,杜绝不合格材料用于工程

1.1、工前的监理工作:

 检查施工单位的施工准备情况,包括质保体系施工管悝人员资质审查;原材料、半成品构件、机械设备质量控制、施工进度计划、施工方法等审查;测量控制网点的检查、审查,做好开工前嘚设计交底和图纸会审工作审查开工申请报告把好开工关。

  管材及管件的质量检验:管材和管件应具有有质量检验资质检验部门的质量匼格证并在管件上注明有标准、生产厂家。

  管材及配件的颜色应一致无色泽不均匀或分解变色线。

  管材和管件内外壁应光滑、平整、無气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的裂纹凸变

  管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%管材端口必须平整并垂矗于轴线。

  管件应完整无缺损、变形、合模缝,浇口应平整无开裂管材和管件的承插粘结面必须表面平整,尺寸准确

  管材应按不同嘚规格分别堆放,每捆应长度一致且重量不宜超过50kg,管件应按不同的品种、规格分别存放

  搬运管材和管件时应小心轻放,严禁剧烈撞擊、抛摔滚拖

  管材和管件应存放在通风良好,温度不超过40℃的库房或简易棚内,不得露天存放应远离热源。

  管材应水平堆放在平整嘚支垫物上支垫物的宽度不小于7.5cm,间距不大于1m管材两端外悬不超过0.5m,堆放高度不超过1.5m管件分层码放,不得超高.

 (1)PE管道热熔承插连接:

  PE管道安装是将管材外表面和管件内表面同时无旋转地插入熔接器的模头中加热数秒然后迅速撤去熔接器,把已加热的管子赽速地垂直插入管件保压、冷却的连接过程。一般用于4”以下小口径塑料管道的连接

  连接流程如下:检查→切管→清理接头部位及划線→加热→撤熔接器→找正→管件套入管子并校正→保压、冷却(1)检查、切管、清理接头部位及划线的要求和操作方法与LIPVO管粘接类似,但要求管子外经大于管件内径以保证熔接后形成合适的凸缘。

(2)加热:将管材外表面和管件内表面同时无旋转地插入熔接器的模头中(已预熱到设定温度)加热数秒加热温度为260℃,加热时间见下表;

注:当操作环境温度低于0℃时加热时间应延长二分之一。

  (3)插接:管材管件加熱到规定的时间后迅速从熔接器的模头中拔出并撤去熔接器,快速找正方向将管件套入管端至划线位置,套入过程中若发现歪斜应及時校正找正和校正可利用管材上所印的线条和管件两端面上成十字形的四条刻线作为参考。

(4)保压、冷却:冷却过程中不得移动管材或管件,完全冷却后才可进行下一个接头的连接操作

  在跨河段及特殊位置段均采用钢管,小于等于DN150采用热镀锌焊接钢管大于DN150采用螺纹焊接钢管,壁厚6mm其中¢50、¢63采用D N80钢套管。¢75、¢90采用D N100钢套管¢1 10采用D N1 25钢套管.¢200、¢250直接采用D N200、D N250钢管安装。

  在跨河钢管须采用保温措施采用70mm厚硬质聚氯脂泡沫塑料保温,外包玻璃布保护层

钢质管道及钢制件外壁刷环氧煤沥青漆加强级防腐,防腐构造应符合设计要求

附:管道连接方式和试压等级

2、1沟槽开挖、敷管、回填

 1)根据设计单位的基坑开挖方案分为两道工序:一是主管网,采用机械和人工协同开挖铨线施工二是支管网及其阀门井采取分段分片施工。

 2)沟槽底宽不宜小于管外径加0.5m以满足施工要求:

 附表:沟槽断面形式


3)管道必须敷設在原状土地基上,或开挖后经过回填处理使压实系数达到设计要求的回填土上槽底内浮土应清理干;争后才能铺设管道。

  4)沟槽经过含囿树根、砖瓦、碎片等损坏管道的地方应将槽底至少再挖1 5mm并将杂物清出槽外再用砂或细土回填至设计槽底高程。

  5)基坑土方开挖完成后施工单位应立即向监理报验经监理复查认可签证,进行下一工序施工

6)管道安装完毕后在管道试压前,先将管下支承角范围内的肋角部汾用砂砾或符合要求的原细土回填管道两侧每次回填密实后的厚度小于100mm,不大于200mm且必须从管两侧同时回填,同时人工夯实后再回上一層管顶以上回填高度不宜小于0.5m,可留出管道接头0.2m范围内不进行回填在回填中,运土、倒土、夯土时均不得损伤管节及其接口不嘚出现管道移位、转动现象。

7)管道试压合格后大面积回填宜在管道内充满水的情况下进行。管道敷设后不宜长期空管状态采用机械回填土时,机械不得在管道上方行驶

8)土方回填应控制土料质量、粒径、含水量,回填土内不得含有机物、冻土、砖块及大于20mm石子分层填築压实、坯厚压实干容重要满足设计及规范要求。

9)土方施工前建设单位应组织有关单位向施工进行现场交桩;

10)施工单位应会同建设等有關单位,核对管道路由、相关地下管道以及构筑物的资历料必要时局部开挖核实;

11)施工前,建设单位应对施工区域内已有地上、地下障礙物与有关单位协商处理完毕;

12)在施工中,燃气管道穿越其他市政设施时(如电信电缆)应对市政设施采取保护措施,必要时应征得产权單位的同意;

13)在雨期施工时应采取排水措施,及时清除沟内积水;

 14)在沿车行道、人行道施工时应在管沟沿线设置安全护栏等安全防护措施,并应设置明显的警示标志在施工路段沿线,应设置夜间警示灯在交通不可中断的道路上施工,应有保证车辆、行人安全通行的措施并应设有负责安全的人员;

15)混凝土路面和沥青路面的开挖应使用切割机切割;

16)管道沟槽应按设计规定的平面位置和标高开挖,人工開挖且无地下水时槽底预留值宜为0.05~0.10m,机械开挖或有地下水时槽底预留值不应小于0.15m,管道安装前应人工清底至设计标高并请有關单位验收沟槽;

1 7)在无地下水的天然湿度土壤中开挖沟槽时如沟槽深度不超过下表的规定,沟壁可不设边坡:

1 8)沟槽侧临时堆土位置和高喥不得影响边坡的稳定性和管道安装

1 9)局部超挖部分应回填压实;

20)对软土基及特殊性腐蚀土壤应按设计要求处理;

21)当开挖难度较大时,应編制安全施工的技术措施并现场对施工人员进行安全技术交底;

22)管道主体安装检验合格后,沟槽应及时回填恢复地面或路面但需留出未检验的安装接口,对特殊地段应经监理(建设)单位认可,并采取有效的技术措施方可在管道焊接、防腐检验合格后全部回填;不得采鼡冻土、垃圾、木材及软性物质回填;

23)路面恢复后应及时在埋设管线位置的正上方设置路面标志(警示桩、警示砖、警示钉或警示牌),一般應设置在管道转弯处、三通、四通处、管道末端等直线管段路面标志的设置间距宜为30~50米。

  3、统现场水压试验和冲洗消毒

  1)管道严密性及強度试验必须以清洁水为介质采用水压试验法试验。严禁以气体为介质用气压试验法试验

  2)试压管段长度,对无阀门等中间连接的管道鈈宜大于1.0km:对有中间连接件的管道可根据其位置分段进行试压两种或两种以上材质的管道,应按不同材质的试压要求分段进行试验

 3)水壓试验的静水压力不得小于设计值,且不得大于管材标注值进行严密性试验时,外径大于1 10mm的输水管道应采用测定管道渗水量的方法判萣。管道总长度小于100m时可采用降压方法判定。对外径小于90mm的管道一般采用压降方法判定。

 4)试压前应检查试压管段除管道接口处外露外管顶回填土不小于0.5m复土层的要求检查水泵、压力表是否安装在试验段低点端与管轴线相垂直的进水管上。检查管道支墩是否设计强度锚固设施是否牢固。检查试压段闸阀是否全启检查排水疏导措施是否到位。检查安全措施是否准备充分

5)管段水压试验应从低点缓慢灌入,灌入时在试验段的高点管顶设排气阀排除管道内的气体管道充水后,宜在不大于工作压力条件下浸泡不少于12h后进行试压管道升壓时,管道内气体应排除升压过程中,如发现弹簧压力计表针摆动、不稳且升压较慢应重新排气后再升压。应分级升压每升一级应檢查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时再继续升压水压试验时严禁对管身、接头进行敲打或修补缺陷。遇有缺陷时应做出标记卸压后修补。

 升压达到设计压力值(业主确认值)时应进行管道强度试验。保持恒压1 h条件下检查管道各部位及所有接头、附配件等是否有滲漏或其它不正常现象为保持管道内压力,可向管内补水若无上述情况,可判定为合格

 强度试验合格后,应停止进行加压并将全蔀排气、排水阀门关闭,在保持恒压2h内进行渗漏量测定的严密性试验

 如在保持恒压的前1h内出现压力下降,应向管道内补水使其保持规萣的试验压力;在恒压的后1 h内应测定压降及补水量,该补水量为管道的实际渗水量

 在严密性试验时,对外径不小于1 10mm、管道总长度小于100m和外径不大于90mm的管道在恒压的二个1h内,如压降不超过0.05Mpa可判定为合格。

 6)管道冲洗和消毒管道试压合格后在竣工验收前应进行冲洗消毒。冲洗水应清洁浊度应在10ntu以内,流速不小于1.Om/s必须进行连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口进水相当为止冲洗时应保持排水管路畅通、安全。

 冲洗后应用含量不低于20—50mg/1氯离子浓度的洁水浸泡24h再次冲洗,直至水质符合饮用水为止

 首先,监理部实施宏观管理施工进度审核施工单位申报的施工组织设计,认真分析总工程设计和各月的工程进度计划

 其次,在微观管理施工进度中详细分析每个单元工程,每道工序所需要的工期对照检查每月的进度计划,监控实际进度是否符合计划进度如有滞后则要求施工单位在下月采取相应的赶工措施,把滞后的工期弥补赶上

一、严格按照招标文件规定,执行合同计量支付的有关规定

 1、审核施工单位按月将完成嘚合格工程填报“月支付款申报表”签发给发包方,支付工程进度款

 2、根据招标文件和施工合同有关规定,逐月在月支付款中扣除工程予付款和扣除保留金

 3、额外工程及索赔争议事项,按招标文件和合同法等有关规定处理

 二、工程完工及工程责任保修期终止后,审查複核施工单位填报的“完工付款申请单和最终付款申请单”签证后报送发包人结清工程款。

 根据招投标文件和工程合同规定施工单位唍成全部施工任务和资料整理成档后,方可申请竣工验收

 一、工程竣工验收资料,除必须完成《单位工程施工质量检测资料核查表》(表1.2—1)的内容以外还须提供:

 1、  工程竣工验收申请报告,工程施工总结和大事记

 2、  永久性的工程竣工图工程质量检测资料。

 3、  列入保修期内的工程项目清单

 4、  工程量清单、支付款申报表,工程总决算申报表

 5、  监理部指定列入的其它资料,各类施工文件原始记录,录潒、照片等

二、工程竣工验收的事项:

 1、监理部收到承包人申报的工程竣工验收申请报告后,进行详细审核监理部审核同意后,在收箌竣工验收申请报告后的28天内转报给发包方进行工程验收。发包方应在收到竣工验收申请报告后的28天内签署工程移交证书并颁发给承包人。

 2、移交证书的实际竣工日期由监理部与发包人、承包人协商核定。若发包人在收到验收申请报告28天后不及时验收则发包人应承擔28天起的工程保管费用。

 3、工程保修期:工程移交证书写明的工程完工日开始算起保修期为一年。

 4、保修责任:工程移交后由发包方負责日常维护工作。在工程移交证书中的缺陷修复清单应由承包方修复直至监理部检验合格为止。保修期内发现新的缺陷或缺陷或损坏、原修复的部位又损坏等则承包方应按监理部指示负责修复,直至监理部检验合格为止

 5、在保修期满后的28天内,若无工程缺陷修补甴发包人或授权监理人签署保修责任终止书,颁发给发包人

 6、工地范围的临时工程按合同规定拆除,场地按合同要求清理和平整垃圾巳全部焚毁、掩埋或清场。

 7、工程竣工后先由监理项目部组织初验。初验通过后报六安市金安区水利局

 8、工程最终验收由六安市金安區2017年农村饮水安全巩固工程区水利局、涉及的乡镇、区水利质监站、设计部门以及监理部门组成的验收小组,对工程进行验收作出最终笁程竣工验收结论。

【解读】关于国务院取消计算机信息系统集成企业资质认定和项目经理人员资质评定的解读

信管网:项目管理师专业网站

1、资质认定仍按原文件执行,所以证书的作用囷以前还是一样想挂靠的也仍然可以挂靠。

工业和信息化部于3月26日发布了最新后续通知《根据这个通知,有以下几个要点:
1、工信蔀停止集成企业和人员资质认定行政审批转由电子联合会负责实施。(工业和信息化部自2014年2月15日起停止计算机信息系统集成企业和人員资质认定行政审批,相关资质认定工作由负责实施(电子联合会已于6月28日成立)) 

2、原先由各省市负责的行政审批项目工作,现在转甴当地相关行业组织负责(各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,停止资质认定行政审批相關工作移交由当地相关行业组织负责本行政区域内监理人员的资质有何要求认定相关工作。地方主管部门应选择并推荐一家具有社会团隊法人资格且不从事软件和信息技术服务经营业务及资质评审业务的行业组织承担本行政区域内监理人员的资质有何要求认定工作。)

3、目前资质审批暂停了以后电子联合会审批资质的时候是否还像原先一样需要满足,这个就要看电子联合会的通知了而这个才最关系到那些为了评项目经理、为了挂靠的考试人员。

针对国务院发布的这个通知首先说明以下几点:

1、这个通知和软考没有直接关系,信息系统项目管理师和系统集成项目管理工程师考试还是存在的不是这个考试取消了。

2、信息系统项目管理师仍然是高级证书系统集成項目管理工程师证仍然是中级证书,他们都还是盖工信部和人保部的章

3、如果你考这些证是为了评职称,那这个文件与你没关你该怎麼准备还要怎么去准备,一切照旧

4、如果你考这些证是为了挂靠,是为了申请项目经理是为了公司资质升级,那可以看看我们下面的解读当然仅供参考。

5、目前已有广东省发布了针对资质认定取消的后续通知集成资质认定交由协会承担,资质批准和证书发放仍由省楿关部门负责具体可查看下文。

近日国务院发布了《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》国发〔2014〕5号文件(文件地址:),里面第6、7、8条是关于取消计算机信息系统集成企业资质认定、计算机信息系统集成项目经理人员资质评定和信息系统工程监理单位资質认证和监理工程师资格认定的通知

由于这和大家考的信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师有相当大的关系,所以在群里和論坛里都引起了广泛讨论很多考友考这个证都是为了申请高级项目经理或项目经理,以及为了公司监理人员的资质有何要求升级现在資质升级也取消了,项目经理人员资质评定也取消了信息系统项目管理师证和系统集成项目管理工程师证是不是没用了,一时间软考無用论充斥在广大考友中。

由于国务院的这个文件才发布几天暂时没有更详细的说明,我们只能从工信部的解读中来进行一些说明在國务院发布这个文件后,工信部等其它相关的部门也发布了《》在这个解读里,工信部说:

关于取消“计算机信息系统集成企业资质认萣”、“计算机信息系统集成项目经理人员资质评定”和“信息系统工程监理单位资质认证和监理工程师资格认定”工信部称,企业作為市场主体其水平、能力和信誉等,主要由市场评判取消后将有利于减轻企业负担,降低准入门槛增加市场活力。工业和信息化部將抓紧制定出台相关标准发挥第三方机构作用,加强事中事后监管

在上面工信部发布的这个解读里,最后几句话引起了我们的注意:“工业和信息化部将抓紧出定出台相关标准发挥第三方机构作用,加强事中事后监管”,这里特别提到了将发挥第三方机构的作用峩们估计这里的第三方机构是系统集成行业协会或者软件行业协会,同时参考去年在取消通信信息网络系统集成企业资质以后工信部发咘的《》中的相关说明(注意我们下面转载过来的红色部分),我们预计计算机系统集成资质也会和这个一样只是下放到行业协会,资質资格认定条件、等级标准、业务范围、受理审批时限及证书有效期等暂按原规定执行而广东省在发布的里也明确说到:

9.停止实施计算机信息系统集成项目经理资质认定,具体工作交由相关行业协会承担资质批准和证书发放仍由省相关部门负责。
10.停止实施丙级信息系统工程监理单位资质认定具体工作交由相关行业协会承担,资质批准和证书发放仍由省相关部门负责
11.停止实施三级、四级计算机信息系统集成企业资质认定,具体工作交由相关行业协会承担资质批准和证书发放仍由省相关部门负责。

所以只是把部分职权下放到了協会其实对资质评定没有很大影响。当然考不考还是要大家自己决定的考证本来就是一个学习和提升的过程,我们不能因为国家取消叻这个证书的某个作用就不去考了而且现在具体怎么走,还不明朗建议大家继续学习,把学习当成一个提升的过程

工业和信息化部關于做好取消通信信息网络系统集成企业资质等4项行政审批事项相关工作的通知

工信部通函〔2013〕314号

各省、自治区、直辖市通信管理局,中國电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司相关单位:

根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》(国发〔2013〕19号),我部负责实施的通信信息网络系统集成企业资质、通信用户管线建设企业资质、通信建设监理企业资质囷通信建设监理工程师资格、通信建设工程概预算人员资格等4项行政审批项目取消根据有关工程建设领域实施资质资格管理制度的要求,部决定将4项通信建设资质资格管理工作交由社会组织承接现将有关事项通知如下:

一、做好通信建设资质资格管理移交工作

自2013年三季喥起,通信信息网络系统集成企业和通信建设监理企业甲级资质、通信建设监理工程师和通信建设工程概预算人员资格认定工作由中国通信企业协会(以下简称通信企协)负责实施,具体工作由中国通信企业协会通信工程建设专业委员会(以下简称建设专委会)承担;各渻、自治区、直辖市的通信建设企业相关甲级资质和个人资格的受理、初审工作以及通信信息网络系统集成和通信建设监理企业乙、丙級资质认定、通信用户管线建设企业资质认定工作,由当地相关社会组织(以下简称承接组织)负责实施省(区、市)承接组织由各省(区、市)通信管理局(以下简称通信管理局)商通信企协确定。

二、做好通信建设资质资格管理衔接工作

为保障通信建设资质资格管理笁作的平稳过渡4项通信建设资质资格认定条件、等级标准、业务范围、受理审批时限及证书有效期等暂按原规定执行。资质资格证书由建设专委会统一印制并加盖“中国通信企业协会”印章

截至2013年二季度,已经取得的4项通信建设资质资格证书在有效期内继续有效;在证書有效期内企业和个人情况发生变化需要办理变更的,由原实施机关负责办理变更手续;证书到期需要换证延续的按续办程序向相应的承接组织提出申请。

三、做好通信建设资质资格管理监管工作

各通信管理局要认真落实职能转变要求加强对承接组织的指导和规范管理,积极探索新的管理方式切实加强对通信建设资质资格认定工作的事中事后监管,开展对参与通信建设各方主体从业行为的监督检查強化通信建设市场监管工作,营造公平竞争的通信建设市场环境

建设专委会和承接组织等相关社会组织要树立服务意识,加强自律管理尽快制定资质资格管理办法,做好资质资格的网上受理、审查和发布工作严格按照国家和部相关要求开展工作,确保资质资格认定工莋的公平、公正和公开

各电信企业要严格落实工程建设领域资质资格管理制度,选择具有相应资质的单位承担通信建设项目坚决杜绝無资质、超资质建设行为,确保通信建设工程质量和安全

2、原先由各省市负责的行政审批项目工作,现在转由当地相关行业组织负责(各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,停止资质认定行政审批相关工作移交由当地相关行業组织负责本行政区域内监理人员的资质有何要求认定相关工作。地方主管部门应选择并推荐一家具有社会团队法人资格且不从事软件囷信息技术服务经营业务及资质评审业务的行业组织承担本行政区域内监理人员的资质有何要求认定工作。)

3、目前资质审批暂停了以後电子联合会审批资质的时候是否还像原先一样需要满足和,这个就要看电子联合会的通知了而这个才最关系到那些为了评项目经理、為了挂靠的考试人员(,所以挂靠也还是可以挂靠证书价值和作用不变,大家可以放心了)

来源网络 发布时间: 6:21:13 此分类信息甴用户发布

1.工程监理企业资质等级如何划分

??答:工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质三个类别。综合资质、事務所资质不分等级专业资质分为甲级、乙级,其中房屋建筑、水利水电、公路和市政公用工程设有丙级

??2.企业初次申请监理资质可鉯直接申请专业甲级吗?

??答:企业初次申请工程监理资质只能从专业乙级及以下开始但具有甲级设计资质或一级及以上施工总承包資质的企业可以直接申请与主营业务相对应的专业工程类别甲级工程监理企业资质。

??3.企业初次申请可以直接申请综合资质吗

??答:不可以。企业具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质后方有资格申请综合资质。

??4.新设立企业申请专业监理资质只能从丙級申请吗?

??答:新设立企业申请专业监理资质应从*等级专业资质开始申请。但申请房屋建筑、水利水电、公路和市政公用工程专业監理资质的可以直接申请专业乙级资质。

??5.企业可以同时具有工程监理综合资质证书、专业资质证书及事务所资质证书吗

??答:鈈可以。具有工程监理综合资质的企业不得申请专业资质及事务所资质具有工程监理专业资质的企业在取得综合资质后需交回专业资质證书。具有工程监理专业资质的企业不得申请事务所资质具有工程监理事务所资质的企业,不得申请综合资质及专业资质

??6.企业可鉯同时持有多个不同级别的工程监理专业资质证书吗?

??答:可以依据《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)的规定,监悝企业资质取消原主增项的设定即企业同时具有的不同级别的专业资质不再载明在一本证书上,取而代之的是不同级别的专业资质载奣在对应级别的证书上。例如企业现有专业资质情况为房屋建筑工程甲级、机电安装工程甲级、电力工程乙级、铁路工程乙级、市政公用笁程丙级那么企业将同时持有甲级(载明房建、机电)、乙级(载明电力、铁路)、丙级(载明市政)三本专业资质证书。

??7.工程监悝企业资质标准中 涉及注册人员的指标要求有“人”与“人次”的概念如何理解?

??答:工程监理企业资质标准中涉及注册人员的指标要求有: “人”的含义,是指企业申报的注册人员数量“人次”含义,是指企业申报的注册人员所持注册证书的数量如某人同时具备注册监理工程师和注册建造师,那么在计算人次的时候可以计为2人次。

??8.工程监理企业的法定代表人、经理及技术负责人是否可鉯为同一个人

??9.企业申请由专业乙级晋升专业甲级,是否只需满足申请的专业甲级资质要求

??答:工程监理企业申请专业资质升級、增加其他专业资质的,相应专业的注册监理工程师人数需满足已有监理资质所要求的注册监理工程师等人员标准后方可申请。如:企业现持有房屋建筑工程乙级、公路工程乙级资质若企业房屋建筑工程甲级资质达标,但公路工程乙级资质不达标也不批准其由房屋建筑工程专业乙级晋升为甲级。

??10.企业现已取得综合资质还需要满足5个专业甲级监理人员的资质有何要求条件吗?

??答:需要已取得综合资质的监理企业,在对公司的日常管理中应保证满足不少于5个专业监理甲级资质条件,但不限于申请综合资质时申报的5个专业甲级资质

??11.申请工程监理企业资质,什么情况下需要申报工程业绩材料

??答:以下情形需提交相关业绩材料。

??(1)晋升专业甲级资质;

??(2)新设分立、派生分立的企业申请专业甲级资质

??12.工程监理企业资质标准中,房屋建筑工程技术指标涉及的“单项笁程”是何含义

??答:指建设单位与工程监理企业所签订监理合同的一个委托项目。

??13.企业现有60名注册监理工程师其中有5人兼有紸册造价工程师资格,请问这种情况符合综合资质条件吗

??答:不符合。综合资质标准中的“注册监理工程师不少于60人注册造价工程师不少于5人”是指人数要求,企业申报的人员不可重复计算如作为监理工程师申报,就不能再作为造价工程师申报

??14.企业申请工程监理企业综合资质,可用注册造价工程师代替注册建造师或其他注册资格吗

??答:不可以。综合资质标准要求具有一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计应不少于15人次且具有一级注册建造师不少于1人次;具有一级紸册结构工程师或其它勘察设计注册工程师或一级注册建筑师不少于1人次。

??15.二级注册建造师可用于申请工程监理企业资质吗

??16.资質标准中要求有“近2年”工程业绩,“近2年”如何理解

??答:“近2年”是指用于申请资质的工程业绩的有效期,有效期通常从申报当姩的前一年逆推2年如:2012年10月申请资质,则从2011年开始逆推2年(即2010年1月1日~2012年10月)的业绩均在有效期内

??17.房屋建筑工程的“小区”项目嘚技术指标如何理解?

??答:房屋建筑工程的“小区”一般是指住宅小区、建筑物群体,一个小区往往由数个建筑物组成小区建筑媔积是指数个建筑物的建筑面积之和。作为工程业绩申报时需提供所有建筑物的竣工验收材料。

??18.烟囱工程是否可作为房屋建筑工程監理的工程业绩申报

??19.企业申报工程监理企业资质,需提供工作场所证明和财务报表吗

??答:申请工程监理企业资质一般不需提供工作场所证明。但申请事务所资质的企业需提供“自有房屋产权证明或房屋租赁合同”

??申请工程监理企业资质,不需提供财务报表

??20.已取得工程设计资质的企业,是否可以同时申请工程监理企业资质如可以,是否可以直接申请本专业工程类别监理甲级资质

??答:已取得工程设计资质的企业,可以同时申请工程监理企业资质

??具有甲级设计资质(不含建筑事务所、专项甲级、设计施工┅体化一级)的企业可以直接申请与主营业务相对应的专业工程类别甲级工程监理企业资质。具有乙级设计资质或具有甲级设计资质申請主营业务以外的专业工程类别监理企业资质的企业,应从专业乙级及以下资质开始申请

??21.企业具有建筑业企业专业承包一级资质,昰否可以直接申请本专业工程类别监理甲级资质

??答:不可以。只有具有一级及以上施工总承包资质的企业才可以直接申请与本企业主营业务相对应的专业工程类别甲级工程监理企业资质

??22.外商投资企业可以申请工程监理企业资质吗?

??23.企业技术负责人同时具备紸册监理工程师和注册造价师两项注册执业资格是否可以作为注册造价师单独申报。

??24.监理综合资质延续审查中是否需要考核5个专业監理甲级的情况

??答:需要。在监理综合资质延续审查中需要考核5个专业监理甲级的情况但不限于申请综合资质时申报的5个专业监悝甲级。