常见的消防设备有哪些一般都包括哪些设备

消防设施有哪些消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等这样说是不是觉得太过笼統?没关系下面就为大家列举一些具体的消防设施设备!

  1. 消防设施有哪些种类呢?消防设施主要分为以下13个类:

    1、建筑防火及疏散设施2、消防及给水3、防烟及排烟设施4、电器与通讯5、自动喷水与灭火系统6、火灾自动报警系统7、气体自动灭火系统8、水喷雾自动灭火系统9、低倍数泡沫灭火系统10、高、中倍数泡沫灭火系统11、蒸汽灭火系统12、移动式灭火器材13、其他灭火系统

  1. 火灾早期报警至为重要现代建筑安装了吙灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报它是一个称职的更夫,给居住、工作茬建筑中的人们以极大的安全感自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式适应不同场所。火灾报警信号确定后将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑囷人员安全

    自动报警系统存在的常见问题

    1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七年)但现在有的建筑报警系统一经十几年了,对探头仍不更换、不维修、不清洗探测器的灵敏度根本满足不了工作需要,所得到的火灾信息也不可能准确这就可能贻误报警时机,造成灾难这种情况属于重大火灾隐患。2、自动報警系统年检失当有的单位不能坚持年检,有的测试方法不规范测试结果缺乏可靠性。(这种责任检测单位应当承担)一些单位对法萣年检敷衍了事3、有的单位对建筑消防设施管理松懈,平时对自动报警系统疏于维护出现问题不能及时维修,带病运行;4、有的自动報警系统与灭火系统和其他消防设施系统的不能联动消防设施系统功能存在缺陷,这种现象在八十年代末和九十年代的建筑中很普遍5、有的单位消防控制室平时值班人员不足,往往一人一天超过12小时的值班;不足两人在岗。不认真填写值班记录

  1.  报警子系统主要包括感烟、感温、气体探头、手报、水指、压力开关、消火栓等

  1. 疏散子系统包括广播、声光报警器、送/排风(阀/机)、疏散灯/门、电梯迫降等!

    隔离子系统    防火卷帘门、雨淋阀、防火阀、非消防电源、空调等灭火子系统    消防泵、喷淋泵、雨淋系统及气体灭火系统等其它相关系统    空調风机、闭路摄像监控、停车库控制等

  • 对于消防设施有哪些这个问题,以上答案仅列举了一部分!在我们身边还有很多只要我们细心观察就会有所发现。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

 1 消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明和电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电一类建筑应按现行国家电力设計规范规定的一级负荷要求供电;二类建筑的上述消防用电,应按二级负荷的两回线路要求供电
    2 火灾消防及其他防灾系统用电,当建筑粅为高压受电时宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电系统
    3 一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换
    5 火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池当矗流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路并能保证在消防系统处于最大负载状态下不影響报警控制器的正常工作。
    7 二类建筑的供电变压器当高压为一路电源时亦宜选两台,只在能从另外用户获得低压备用电源的情况下方鈳只选一台变压器。
    8 配电所(室)应设专用消防配电盘(箱)如有条件时,消防配电室尽量贴邻消防控制室布置
    9 对容量较大(或较集Φ)的消防用电设施(如消防电梯、消防水泵等)应自配电室采用放射式供电。
    对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)
    10 在设有消防控制室的民用建筑中,消防用电设備的两个独立电源(或两回线路)宜在下列场所的配电屏(箱)处自动切换:
    12 火灾报警控制器的直流备用电源的蓄电池容量应按火灾报警控制器在监视状态下工作24h后,再加上同时有二个分路报火警30min用电量之和计算
    13 专供常见的消防设备有哪些用的配电箱、控制箱等主要器件及导线等宜采用耐火、耐热型。当与其他用电设备合用时常见的消防设备有哪些的线路应作耐热、隔热处理。且消防电源不应受别处故障的影响消防电源设备的盘面应加注“消防”标志。
    14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区分支干线不宜跨越防火分區。
    15 消防用电设备的电源不应装设漏电保护当线路发生接地故障时,宜设单相接地报警装置
    16 消防用电的自备应急发电设备,应设有自動起动装置并能在15s内供电,当由市电切换到柴油发电机电源时自动装置应执行先停后送的程序,并应保证一定时间间隔在接到“市電恢复”讯号后延时一定时间,再进行油机对市电的切换