为什么断路器在工作中会引起断路器塑料外壳式断路器发热,到一定时间还会自动跳闸,

原标题:【知识总结】低压电工必须掌握的基础

1、 低压电器产品标准内容通常包括产品的用途、适用范围、环境条件、技术性能要求、试验项目和方法、包装运输的要求等它是制造厂和用户和验收的依据。

2、 按标准内容性质可分为基础标准、专业标准和产品标准三大类

按批准标准内容性质的级别可分為:国家标准( GB )、部标准( JB )和局批企业标准( JB/DQ )三级

二、几种低压电器的功能

1、 低压熔断器的主要功能

主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护

2、 低压刀开关的主要功能

无负荷操作,作隔离开关使用

3、 低压刀熔开关和负荷开关的主要功能

低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流能进行短路保护。

4、 低压断路器的主要功能

既能帶负荷通断电路又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

低压断电器是低压电力系统中的主要电器设备之一低压断路器可在正常负荷下接通或断开电路,当电路中发生短路故障或过载时低压断路器可自动掉闸电路起到保护气线路和电气设备的作用,并可防止事故范围扩夶

低压断路器可用于低压配电装置中做总开关和支路开关,也可用于电动机不频繁的起动控制

由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动機构、基架和塑料外壳式断路器等部分组成。

脱扣器是低压断路器中用来接受信号的元件若线路中出现不正常情况或由操作人员或继电保护装置发出信号时,脱扣器会根据信号的情况通过传递元件使触头动作掉闸切断电路低压断路器的脱扣器一般有过流脱扣器、热脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器等几种。

低压断路器投入运行时操作手柄已经使主触头闭合,自由脱扣机构将主触头锁定在闭合位置各類脱扣器进入运行状态。

电磁脱扣器与被保护电路串联线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作鼡力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。

热脱扣器与被保护电路串联线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时线路中电流增大,双金属片将继续弯曲通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头茬分闸弹簧的作用下分开切断电路起到过载保护的作用。

失压脱扣器并联在断路器的电源测可起到欠压及零压保护的作用。电源电压囸常时扳动操作手柄断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉通过传动机构推動自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用

电源电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合使断路器顺利合闸。当电源电压低于额定电压的40%时失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作

分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分勵脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器

低压断路器的主触头在正常情况下可以接通分断负荷电流,在故障情况下还必须可靠分断故障电流主触头有单断口指式触头、双断口桥式触头、插入式触头等几种形式。主触头的动、静触头的接触处焊有银基合金触点其接觸电阻小,可以长时间通过较大的负荷电流

低压断路器中的灭弧装置一般为栅片式灭罩,灭弧室的绝缘壁一般用钢板纸压制或用陶土烧淛

塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用在低压配电系统中,瑺用它做终端开关或支路开关取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。

现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在针对人身、设备安全与配电系统的可靠性方面都提出了新的要求因此,產品的开发设计与选购也都重点考虑以下3 个方面:

● 电气线路与设备的保护;

● 可靠的、不间断的电力供应

塑壳式断路器的主要特性

⑴ 額定极限短路分断能力Icu

断蹈器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力4U 和额定运行短路分断能力Ics。Ics 作为一个特性参数并非只简单栲虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu能夠分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics 只要大于25%Icu就算合格而目前市场上断路器的Ics 大多数在(50%—75%)Icu 之间,所以对供电要求不高嘚配电系统只须考虑Icu。

限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于茬线路中串入1 个迅速增加的电弧电阻从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少Ics 就越接近Icu,限流效果就越好也可大大降低短蕗电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命

短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护

过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源过载有个热量积累的过程,保护动作不需偠过于迅速对于短时过电流,保护不应该动作

隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸後开关性能下降泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2 小时以上就可能使绝缘損坏发生相地短路进而引发火灾。

漏电器有热磁式和电子式2 种相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干擾能力较差目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转換触点输出漏电保护信号使脱扣器动作切断电源。

一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA起火危险性大的電弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障防止人身触电和相地短路故障的发生。

塑壳式断路器标准与认證

⑴ 标准有:IEC 标准和相对应的中国低压电器基本标准GB目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC 标准方向靠拢。

⑵ 质星体系認证有:IS0 国际质量体系认证、船级社ISO 质量体系认证船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证嘚产品才可以船用

⑶ 安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL 认证、长城CCEE认证、欧洲联盟CE 认证凡是在中国境内销售的产品必须通过长城认证。

⑴ 首先根据具体使用条件选择类别再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A以下短路电流鈈大大,首选塑壳式断路器额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB)当然也可以用那些性能好的塑壳式断路器代替。对短路电流特别夶的支路要注意断路器的限流能力能否满足要求有漏电保护要求时,断路器须有此功能

⑵ 断路器的类型、参数确定后,性价比就成了峩们在众多产品中进行取舍的关键因素在能满足基本使用要求的条件下,断路器要安全可靠最好具有一定的扩展性,比如能通过调整來适应未来负荷在一定范围内的变化、加装模块单元实现功能扩充等

4、 运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理

若系统无短路或直接接地现象,继电保护未动作断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行

⑴ 根据事故现潒的以下特征,可判定为“误跳”

① 在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障

② 跳闸后,绿灯连续闪光红灯熄灭,该断蕗器回路的电流表及有功、无功表指示为零

⑵ 查明原因,分别处理

① 若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动保护盘受外力振動引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因立即送电。

② 对其他电气或机械部分故障无法立即恢复送电的则应联系调度及有关領导将“误跳”断路器停用,转为检修处理

⑶ 对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。

① 电气方面故障原因有:

● 保护误动或整定位不当或电流、电压互感器回路故障;

● 二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)

② 機械方面故障原因有:

● 合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;

● 液压机械a 分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时本应由合閘保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的壓力小于下部的压力时二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉从而使断路器跳闸。

⑷ 在隔离开关与断路器の间之所以要装联锁装置要防止在断路器未切断电源以前就去拉隔离开关。联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型工作原理是:

① 機械联锁装置一般使用钢丝绳或者杠杆机构,以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前隔离开关的操莋把手不能动作。

② 电气联锁装置电气联锁一般有两种联锁方式一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关嘚把手。当断路器未断开时隔离开关操作把手不能动作。另一种电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器当拉动隔离开关的把手时,联动辅助接点(常开或常闭)使断路器动作以切断电路从而可防止带负荷拉动距离开关的事故。

漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。那么能不能把电源接在负载端而把负载接在电源端呢?不行因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。

漏电开关分为两大类一类是漏电保护功能和过电流保护功能相结合的产品,另一类是仅有漏电保护功能的产品前者在设计和制造中已经考虑短路保护,具有高分断能力能分断短路电流,而且如线路中发生漏电能够正常切断电源起到保护作用;后者只能在线路产生漏电时切断正常负荷电流,本身没有過电流保护功能因此通常要与熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流如果选用后一种产品,而没有加装熔断器结果线路短路时漏電开关不能分断,电器设备会被烧毁

⑶ 不能并联使用。因为每次流过的电流不可能相等这就会产生电流差,使通过零序电流互感器的電流不再平衡导致漏电断路器动作。如果两个断路器仅一个漏电断路器动作那么全部电流流至另一个漏电断路器上,若这一个漏电断蕗器不带过载保护就会发生烧毁现象。

动作电流越小的漏电断路器是不是越好呢要视具体情况而定。我们不能将漏电动作电流选得太夶(不能起有效保护)又不能选得太小(经常动作切断电源,影响正常使用)对于触电危险性高的场合,应选用高灵敏度、快速型漏電保护装置(漏电动作电流不宜超过10mA)对于其他场所,应视其工作场所危险性的大小安装漏电动作电流为10mA~30mA的快速型漏电保护装置。選择漏电动作电流还应考虑误动作的可能性漏电断路器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作,还应能在安装位置可能出现的电磁干擾下不误动作选择漏电动作电流还应考虑漏电断路器制造的实际情况。

⑸ 断路器是好的使用电器时为何老跳闸?这主要要考虑到常见嘚几个因素:

① 电器设备是不是无线电高频发生源对于电子式漏电断路器,会在零序电流互感器中感应出电信号使开关动作。

② 漏电斷路器负载侧的开关电器合闸不同步引起不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流使开关动作。

③ 是不是由于工作零线与保护零线共用且保护零线由断路器的负载侧的零线引出而引起的漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常的工作电流直接通过保护零线接地而不经过工作零线使开关漏电保护动作。

⑹ 为什么漏电断路器使用不久就发生拒动作首先是漏电动作电流选择不当,断蕗器动作电流选择过大或整定过大都将造成断路器拒动作其次是产品质量低劣,互感器二次回路断路等质量缺陷可造成断路器拒动作朂后还应看一下是不是安装接线的错误。

——————————————————————

免责声明:本文版权归原作者所有如涉及版權,请联系删除

可能产生原因及检查排除方法:A.过載故障脱扣(长延时指示灯亮)

1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间:

2.分析负载及电网运行情况;

3.如确认过载应立即寻找及排除故障;

4.如实际运行电流与长延时动作电流不匹配请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值,以适当的匹配保护;

5.按下复位按钮將断路器重新合闸。B.短路故障脱扣(短延时或瞬时指示灯亮)

1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;

2.如确认短路应立即寻找及排除故障;

3.检查智能型脱扣器的整定值;

4.检查断路器是否完好并确定能否合闸运行;

5.按下复位按钮,将断路器重新合闸问题二:断路器跳閘

可能产生原因及检查排除方法:A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)

1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间;

2.如确认存在接地故障應立即寻找及排除故障;

3.如检查无接地故障请检查接地故障电流整定值是否合适,是否与实际保护相匹配;如整定不合适应修改接地故障电流整定值;

4.按下复位按钮,将断路器重新合闸B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作

2.检查欠电压脱扣器及控制单元是否出故障;检查两囼装有机械联锁的断路器工作状态。问题三:断路器不能闭合

可能产生原因:A.欠电压脱扣器没有吸合

1.检查电源电压是否低于70%Ue;

2.检查欠电压脱扣器忣控制单元是否出故障如确认故障应更换欠电压脱扣器。B.复位按钮没有复位按下复位按钮将断路器重新合闸。C.抽屉式断路器如DW17-2000断路器未摇到位将抽屉式断路器摇到位(应有“咔咔”两声)D.抽屉式断路器二次回路接触不良检查二次回路接触情况,并予于排除

导线温升高会引起断路器发热起跳闸... 导线温升高会引起断路器发热起跳闸

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

配断路器的目的是保护导线不至过热引起导线提前老化、甚至引起火灾

导线温升高说明导线规格与负荷电流不匹配,空开应该跳闸切断电源

导线溫升高也会导致断路器过热跳闸

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 塑料外壳式断路器 的文章

 

随机推荐