管道材料的选用应符合下列要求:1、压力大于1.0MPa表压和温度大于200℃的蒸汽管道、压力大于1.6MPa(表压)和温度小于等于180℃的热水管道,应采用蒸汽用无缝钢管材质压力小于1,6MPa(表压)和温度小于200℃的蒸汽管道、热水和凝结水管道可采用蒸汽用无缝钢管材质或焊接钢管;2、热力管道当采用不通行地沟或直接埋地敷设时,应采用蒸汽用无缝钢管材质当采用架空、半通行或通行地沟敷设时,可采用蒸汽用无缝钢管材质或焊接钢管并应符合本条第1款的规定。依据:锅炉房设计规范GB50041—200818.4管道和附件18.4.1管道材料的选用应符合下列要求:1压力大于1.0MPa表压和温度大于200℃的蒸汽管道、压仂大于1.6MPa(表压)和温度小于等于180℃的热水管道,应采用蒸汽用无缝钢管材质压力小于1,6MPa(表压)和温度小于200℃的蒸汽管道、热水和凝结水管道可采用蒸汽用无缝钢管材质或焊接钢管;2热力管道当采用不通行地沟或直接埋地敷设时,应采用蒸汽用无缝钢管材质当采用架空、半通行或通行地沟敷设时,可采用蒸汽用无缝钢管材质或焊接钢管并应符合本条第1款的规定。18.4.2室外热力管道的公称直径不应小于25mm18.4.3热水、蒸汽和凝结水管道通向每一用户的支管上均应装设阀门。当支管的长度小于20m时可不装设18.4.4热水、蒸汽和凝结水管道的高点和低点,应分别装设放气阀和放水阀18.4.5蒸汽管道的直线管段,顺坡时每隔400—500m、逆坡时每隔200~300m均应设启动疏水装置。在蒸汽管道的低点囷垂直升高之前应设置经常疏水装置。18.4.6蒸汽管道的经常疏水在有条件时,应排入凝结水管道18.4.7装设疏水阀处应装有检查疏水閥用的检查阀,或其他检查附件在不带过滤器装置的疏水阀前应设置过滤器。18.4.8室外采暖计算温度小于-5℃的地区架空敷设的不连续運行的管道上,以及室外采暖计算温度小于-1O℃的地区架空敷设的管道上,均不应装设灰铸铁的设备和附件室外采暖计算温度小于等于-30℃的地区,架空敷设的管道上装没的阀门和附件应为钢制。