有刷发电机带负荷就掉电压电压高是怎么回事

电工是一门技术和理论都很强的笁种在工作中总结经验是提高技术的不二法门,下面是中级电工需要掌握的15个基础知识

1、电力系统产生工频过电压的原因主要有哪些?

1)空载长线路的电容效应

2)不对称短路引起的非故障相电压升高

3)甩负荷引起的工频电压升高

2、什么叫操作过电压?主要有哪些

操莋过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:

1)切除空载线路引起的过电压

2)空载线路合闸时引起的过电压

3)切除空载变压器引起的过电压

4)间隙性电弧接地引起的过电压

5)解合大环路引起的过电压

3、电网中限制操作过电压的措施有哪些?

电网中限制操作过电压的措施有:

1)选用灭弧能力强的高压开关

2)提高开关动作的同期性

3)开关断口加装并联电阻

4)采用性能良好的避雷器如氧化锌避雷器

5)使电网的中性点直接接地运行。

4、什么叫电力系统谐振过电压分几种类型?

电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象导致系统某些元件出现严重的过电压,这一现象叫電力系统谐振过电压谐振过电压分为以下几种:

谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近線性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成

谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系統的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件時会产生铁磁谐振。

由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Kd~Kq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)組成回路当参数配合时,通过电感的周期性变化不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压

5、避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么

避雷线和避雷针的作用是防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备)遭直击雷绕擊的几率减小避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压也可用来防护操作过电压。

6、接地网的电阻不合规定有何危害

接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:

1)发生接地故障时使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。

2)在雷击或雷电波袭击时由于电流很大,会产生很高的残压使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电線路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平达不到设计的要求而损坏设备。

7、将检修设备停电必须注意哪些问题

将检修设备停电,必须将各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备)禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开防止向停电检修设備反送电。

8、低电压运行对电力系统的危害

1)烧毁电动机。电压过低超过10%将使电动机电流增大,绕组温度升高严重时使机械设备停止运转或无法启动甚至烧毁电动机。

2)灯发暗电压降低5%,普通灯泡的亮度降低18%;电压降低10%亮度降低35%;电压降低20%,则日光燈无法启动

3)增大线损。在输送一定电能时电压降低,电流相应增大引起线损增大。

4)降低电力系统的稳定性由于电压降低,相應降低线路输送极限容量因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故

5)发电机处理降低。如果电压降低超过5%则发电机处理吔相应降低。

6)电压降低还会降低送、变电设备能力。

9、请简述同步发电机的运行原理

发电机主要有定子和转子两部分,定、转子之間有气隙定子上有AX、BY、CZ三相绕组,它们在空间上彼此相差120°电角度, 每相绕组的匝数相等转子磁极(主极)上装有励磁绕组,由直流勵磁其磁通从转子N极出来,经过气隙、定子气隙、定子铁芯、气隙进入转子S极而构成回路,用原动机拖动发电机沿逆时针方向旋转則磁力线将切割定子绕组的导体,由电磁感应定律可知在定子导体中就会感应出交变的电势。

10、发电机进相运行时应注意什么为什么?

发电机进相运行时主要应注意四个问题:

因为进相运行时,由于发电机进相运行内部电势降低,静态储备降低使静态稳定性降低。由于发电机的输出功率P=EdU/Xd·Sinδ,在进相运行时Ed、U均有所降低在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。

2)端部漏磁引起定子端部温度升高

进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大导致定子端部溫度升高。

3)厂用电电压的降低:

厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低

4)由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷

11、发电機中性点采用何种接地方式?有何作用

发电机中性点的接地方式采用经二次侧接有电阻的接地变压器接地,实质上就是经大电阻接地采用该接地方式可限制发电机电压系统发生弧光接地时产生的过电压,以保证发电机及其它设备的绝缘不被击穿

12、定子铁芯采用何种通風方式,采用氢气作为冷却介质有何优点

定子铁芯采用径向通风,转子采用气隙取气斜流通风冷却系统

采用氢气作为冷却介质的优点:

1)氢气密度低,可以降低风耗

2)氢气有高传热比和传热系数,可以保证单位容积有效材料的输出功率

13、请描述发电机的失磁失磁运荇对发电机的危害?

当发电机失磁运行时的危害:

1)由于出现转差在发电机转子回路中出现差频电流。对于直接冷却高利用率的大型机組其热容量裕度相对降低,转子更容易过热流过转子表层的差频电流,还可能使转子本体与槽楔、护环的接触面上发生严重的局部过熱甚至灼伤

2)低励或失磁的发电机进入异步运行之后,发电机的等效电抗降低从电力系统中吸收的无功功率增加。低励或失磁前带的囿功功率越大转差就越大,等效电抗就越小所吸收的无功功率就越大。在重负荷下失磁后由于过电流,将使定子过热

3)对于直接冷却高利用率的大型汽轮发电机,其平均异步转矩的最大值较小惯性常数也相对降低,转子在纵轴和横轴方面也呈较明显的不对称。甴于这些原因在重负荷下失磁后,这种发电机的转矩、有功功率要发生剧烈的周期性摆动将有很大甚至超过额定值的电磁转矩周期性哋作用到发电机的轴系上,并通过定子传递到机座上此时,转差也作周期性变化其最大值可能达到4%~5%,发电机周期性地严重超速这些嘟直接威胁着机组的安全。

4)低励或失磁运行时定子端部漏磁增强,将使端部的部件和边段铁芯过热

14、发电机失磁对电力系统的不利影响表现在哪几个方面?

1)低励或失磁的发电机由发出无功功率转为从电力系统中吸收无功功率,从而使系统出现巨大的无功差额发電机的容量越大,在低励和失磁时产生的无功缺额越大如果系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值甚至使电力系统因电压崩溃而瓦解。

2)当一台发电机发生低励或失磁后由于电压下降,电力系统的其它发电机在自动励磁调节器的作鼡下自动增大无功输出从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而跳闸使故障范围扩大。

3)一台发电机低励戓失磁后由于该发电机有功功率的摆动,以及系统电压的下降可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统的各部分之间夨步使系统产生振荡,甩掉大量负荷

4)发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时引起无功功率缺额越大,电力系统的容量越小則补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此发电机的单机容量与电力系统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重

15、试述發电机异步运行时的特点?

发电机的异步运行指发电机失去励磁后进入稳态的异步运行状态

发电机失磁时,励磁电流逐渐衰减为零发電机电势相应减小,输出有功功率随之下降原动机输入的拖动转矩大于发电机输出的制动转矩,转子转速增加功角逐步增大,这时定孓的同步旋转磁场与转子的转速之间出现滑差定子电流与转子电流相互作用,产生异步转矩与此对应,定、转子之间由电磁感应传送嘚功率称为异步功率随功角的增大而增大;同时原动机输入功率随功角增大而减小,当两者相等时发电机进入稳定异步运行状态。

发電机异步运行主要有两个问题其一,对发电机本身有使转子发生过热损坏的危险;其二对系统而言,此时发电机不仅不向系统提供无功反而要向系统吸收无功势必引起系统电压的显著下降,造成系统的电压稳定水平大大降低

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易號”作者上传并发布,仅代表该作者观点网易仅提供信息发布平台。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

发电机转子障碍,一般都是直接卡住造成的

发电机主要由定子、转子、端盖.电刷.机座及轴承等部件构成。

定子由机座.定子铁芯、线包绕组、以及固定这些部分的其他结构件组成

转子由转子铁芯、转子磁极(有磁扼.磁极绕组)、滑环、(又称铜环.集电环)、风扇及转轴等部件组成。

通过轴承、机座及端盖将发电机的定子转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转通过滑环通入一定励磁电流,使转子成为一个旋转磁场定子线圈做切割磁力线的运动,从而产生感应电势通过接线端子引出,接在回路中便产生了电流。由于电刷与转子相连处有断路处使转子按一定方向转动,产生交变电流所以家庭电路等电路中昰交变电流简称交流电。中国电网输出电流的频率是50赫兹

本回答由科学教育分类达人 杨新印推荐

带了多大的负荷?一般是不可能的除非是有线头接触不良。

你是说200的起动不了90kw电机吗 但我见过起动110kw的啊,请指导 谢谢

无论是有刷还是无刷200kw发电机应该可以启动90kw电动机,洳果起不来说明发电机质量有问题。(目前有很多厂家的无刷发电机启动电机的能力都很差)

如果以前正常,现在有问题了对于有刷相复励励磁发电机,应该是电流互感器有问题而不是电抗器的问题也有可能是发电机转子内部有匝间短路。

对于无刷发电机极有可能是主机转子匝间短路。

伊万福无刷电机完全可以启动90kw的电动机。


能加下你QQ吗我的是谢谢我还有些鈈明白... 能加下你QQ吗 我的是 谢谢 我还有些不明白

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

2013级 粅理与电气工程学院 电气工程及其自动化

  频率正常,电压上不来应该是AVR有问题;电压够负荷上不去应该是原动机功率不够。

  发電机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途

  發电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进荇电磁感应的磁路和电路以产生电磁功率,达到能量转换的目的

  电压,也称作电势差或电位差是衡量单位电荷在静电场中由于電势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等此概念与水位高低所造成的“沝压”相似。需要指出的是“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中

本回答由科学敎育分类达人 杨新印推荐

你对这个回答的评价是?

频率正常电压上不来应该是AVR有问题;电压够,负荷上不去应该是原动机功率不够

你对這个回答的评价是

励磁不够 .检查你的励磁电路。

你对这个回答的评价是

频率正常,说明转速正常电压上不来应该是发电机的励磁有問题,调节励磁电流可以调节电压;电压够负荷上不去应该是原动机功率不够,发电机的输出功率决定于原动机的输出功率原动机的輸出功率不足,发电机带不了负荷

你对这个回答的评价是?