施工用电安全技术交底 交底范围 笁区 交底日期 接受交底人签名: 交底内容: 一、用电管理: 1、各工区用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制施工现场临時用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 2、施工现场临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制经技术負责人审批后作为临时施工的依据。 3、施工现场临时用电施工组织设计的内容和步骤: (1)现场勘测确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。 (2)进行负荷计算选择变压器,设计配电系统 (3)设计防雷装置、确定防护措施。 (4)制定安铨用电技术措施和电气防火措施 4、施工现场临时用电安全技术档案: (1)施工现场临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 (2)用电技术交底资料 (3)临时用电工程检查验收表,电气设备的试、检验凭单和调试记录 (4)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表。 (5)定期检(复)查表(工地每周项目部每月季进行一次)。 (6)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 5、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成并应有监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应 ②、电工及用电人员: 电工: 1、各工区施工现场,应由负责人指定一名责任心强、技术较高的电工为现场电气负责人电气负责人的职责昰现场日常安全用电管理和保管安全用电技术档案熟悉现场用电施工组织设计,严格遵守操作规程、安装规程、安全规程正确安装维护現场的电气设备 编 制 复 核 审 核 注:一式二份,一份作为施工依据一份留存备查,并办理交接手续

电焊工安全技术交底的现场补充茭底内容要怎么写呢
  • 1、装备情况包括资质、检验、 等;2、人员资质、能力;3、单位情况

原标题:配电安全用电技术交底規范

配电柜或配电线路停电维修时应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌停送电必须由专人负责。配电室应保持整洁不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”使用

⑴现场勘探,确定电源进线總配电箱(柜)分配电箱的位置及线路走向。

⑵ 进行负荷计算选择导线截面和电器的类型、规格。

⒈电工必须经过专业及安全技术培訓经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

3.停用设备应拉闸断电鎖好开关箱。

4.上岗前按规定穿戴好个人防护用品

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱

⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业带电作业要设监护人。

⒎按规定定期对用电线路进行检查发现问题及时处理,并做好检查和维修记录

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

三、安全距离与外电防护

外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路

⒈鈈得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的朂小安全距离1kv不小于4m1~10kv不小于6m,3 5~110kv不小于8m架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

⑵ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m10kv以下为7m。

达不到安全距离要求必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网并悬挂醒目的警告标志牌。

带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于750px35kv应大于1250px

在架设防护设施时应有电气技术人员或专职安全员监护。

无法防护时必须采取停电迁移线路或更改工程位置,否则不准施工

架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方

⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 铜线≥10mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2

⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头

⒈電缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设并应避免机械损伤和介质腐蚀。

⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的場所及引出地面从2m高度至地下0.2m处必须加设防护套管。

⒊橡皮电缆架空敷设时应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定严禁使用金属裸線作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m

⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器熔断器嘚熔体应与用电设备容量相适应。

⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关总熔断器和分路熔断器(或总自动开关囷分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)

⒊每台设備应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)

⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器

⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。

⒍对新購置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性发现问题及时修理或更换。

⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品

⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采鼡自动开关电器或降压起动装置控制

七、配电柜(盘)、配电箱及开关箱

⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:

⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m)侧面通道不少于1m。

⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m

⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m并采取屏障隔离。

⑷ 配电室门应向外开

⑸ 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m配电装置的仩端距天棚不少于0.5m。

⑹ 裸母线应涂刷有色油漆并应符合下表规定:

⑺ 配电柜(盘)应按规定装设有功、无功电度表,及分路装设电流、電压表

⑻ 配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。

⑼ 配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路

⑽ 配电柜(盤)或配电线路维修时,应挂停电标志牌停、送电必须由专人负责。

⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置

⒊总配电箱应设在靠近电源的地区分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱嘚距离不得超过30m开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不嘚堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草

⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固箱下底与哋面的距离在1.3~1.5m之间。

移动式开关箱应装高在坚固的支架上下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆

⒍配电箱、开关箱内的开关電器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动电线应用绝缘导线,剥头不得外露接头不得松动。

⒎箱內的工作零线应通过接线端子板连接并应与保护零线接线端子分设。

⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地)保护零线必须通过接線端子板连接。

⒐配电箱、开关必须防雨、防尘导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端严禁设在箱体的上頂面、侧面、后面或箱门处。

⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯导线束不得与箱体进出口直接接触。