如题,诚心请教市政工程中(管道)“埋深”与“覆土深度”的区别。“覆土深度”这个概念我是知道的(地面到管道顶外壁的深度),“埋深”是否指设计地坪面至管道底外壁的深度呢?
还是该说,市政工程中没有“埋深”一词的说法呢?
本人学艺未精,如有错误说法,请轻拍哦...
覆土深度----埋设管道顶表面到需要埋设标高的距离
埋深-----开挖管沟底表面到需要埋设标高的距离
不知这样解释怎样,请学友论证
zikaodaodi 发表于
覆土深度----埋设管道顶表面到需要埋设标高的距离
埋深-----开挖管沟底表面到需要埋设标高的距离
不知这样 ...
我也是这么理解地
我和2楼理解的相同
来自大家论坛手机网页版
tgy19 发表于
以前我看帖很傻,只看帖不回帖,看到论坛里好多比我后注册的人都成研究生了,我才后悔莫及,
于是我编辑了 ...
学习,简单明了
2010年过了3科 2011年忙的错过了报名时间
2012年还得从头来
给自己加下油,坚持。坚持。。。。
楼主和2楼的意思一样的,我觉得也就是这个解释。但我觉得在实际工程中,有时候这两个概念就混淆了,还是要看标高施工。
Powered by Discuz!
& Comsenz Inc.菜鸟求助:有关室外给排水管道的埋深_百度知道
菜鸟求助:有关室外给排水管道的埋深
菜鸟求助各位大神:现在已知该地区冻土深度为1.2m,室内外的高差为0.6m,室外给水管和排水管(都是入户管,不牵扯行车道)的埋深应该是多少?如何计算啊?在线等!拜托各位了!
我有更好的答案
设计规范规定管顶覆土:人行道下0.6米,车行道下0.7米,还要在冰冻线以下。至于实际操作雨水起头最浅处控制0.7米,污水深于雨水,保证交叉位置不撞。另外小区内各种管线较多,热力给水燃气电力都应在雨污水上层走管,所以,实际雨水覆土应控制在1.2米左右,污水还要在其下侧。
规范规定:排水管道覆土厚度可在当地冰冻线200mm,给水管在冰冻线以下150mm
采纳率:66%
室外给排水管道埋身深度一般的 是有室外路面的标高决定的,管道一般都埋在地下50公分。你看图纸。那上面管道的标高都有标注
4.3.2 小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。楼主不考虑车行道的话按上面的标高只考虑满足冰冻线要求就可以了。。冰冻线为1.2m,埋深最少为0.7m(塑料管),如果是110的管子,则管内底为0.81m,室内外高差0.6m,如果按室内标高0.000计算则出户管标高为0.81+0.6=1.41m
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
给排水的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。PE水管敷设及施工覆土要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PE水管敷设及施工覆土要求
&&在PE水管的施工中,管沟内管道的敷设是很重要的一步,接下来我们就来认识一下PE水管管沟内管道的敷设方法,不妨一起来学习下吧:
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢给水管道平均埋深是管顶埋深还是管底埋深??_百度知道
给水管道平均埋深是管顶埋深还是管底埋深??
我有更好的答案
给水管的埋深应该是指管顶至地表的距离。解读《室外给水设计规范》(GB 5)有关条文的规定,对给水管而言,我们可理解为埋深的意义应该是要应付覆土面上的荷载、防冻、抗浮等问题。 第7.3.1条规定: 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。 第7.3.1条条文说明: 关于管道埋设深度及有关规定。 管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
采纳率:89%
来自团队:
给水管的埋深一般是指管顶至路面的距离。 《建筑给水排水设计规范》3.5.3:室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道的管线覆土深度不宜小于0.70m。