PSD电力系统潮流计算课程设计算

4 潮流计算注意事项 潮流调试技巧 增加无功补偿容量电压却降低,此时潮流解为病态潮流主要原因是无功补偿容量过大,解决方法减小系统无功补偿容量,重新调试 数据中有区域功率控制卡,需注意区域间功率传输与各区域功率平衡相协调送端发电功率冗余与受端发电功率缺额匹配 无功补偿容量應考虑到变压器第三绕组容量的限制,不能随意增加 4 潮流计算注意事项 潮流调试技巧 平衡节点有功和无功功率应小于发电机的功率限制 数據中有PZ卡需考虑各区域发电功率和负荷改变后系统的功率平衡 阻抗为0.0001的线路为开关设备,用以描述两个母线之间是通过开关相连的开關线路对系统的收敛性有不利影响,应尽量少用 4 潮流计算注意事项 断面功率极限计算 通过调整断面两侧发电功率和负荷的平衡关系增加断媔传输功率 选择功率调节方式各区域负荷电源调节方式,以满足断面功率需求送端:增加发电机出力,或者减小负荷;受端:增加负荷或者减小发电机出力 4 潮流计算注意事项 断面功率极限计算 调节方式:调节主要节点发电机出力和负荷,或者调节PZ卡参数 逐渐增加断面功率避免功率增加过大引起潮流计算不收敛 运行方式须合理,平衡节点功率应小于发电机最大功率电压运行在合理范围内 2 基础应用 发電机2和母线2之间的变压器是有载调压变压器,通过调节该变压器的分接头位置来控制母线2的电压最大分接头位置为242.,最小分接头位置为218.分接头位置共有12个。 2 基础应用 网络数据—变压器阻抗的计算 一般给定的变压器参数为阻抗电压百分值UK%则变压器阻抗标幺值为: 其中SB为基准容量,SN为变压器额定容量 2 基础应用 网络数据—三绕组变压器 2 基础应用 按照分区输出发电、负荷、损耗等数据表 电压越限数据表 过载变壓器数据表 过载线路数据表 过激变压器数据表 输电系统损耗数据表 2 基础应用 结果输出—文本输出 直流系统分析数据表 并联无功补偿数据表 LTC數据表 LTC无功利用情况数据表 移相器数据表 无功受