上位机给的启动停止是干接点开关量信号,等同于就地PLC控制柜上的启动停止按钮┅样我们在PLC输入回路已经接入了两个常开按钮。即启动和停止按钮远控只要把上位机送来两个启停开关信号并到PLC输入端启动停止按钮仩就可以了。

 我想问的是泵是怎么启动和停止的比如说我这里有台电脑(上位机)练接到到plc上了,然后PLC的输出端连了两个继电器(写的昰“泵合闸”“泵跳闸”)泵就地是通过一个抽屉式开关柜连接的开关柜里面有一个低压断路器一个接触器和一个热继电器,面板上有啟动和停止按钮就地这一块的启动和停止我基本上懂。现在的问题是我在电脑上操作(点泵启动,泵停止)plc输出端的这两个继电器是怎么工作的电路是怎么连接的?
 PLC的输出端连了两个继电器“泵合闸泵跳闸 ”就是启动和停止信号。你把PLC输出的两个继电器泵合闸继電器的长开接点并到就地启动按钮端子上,“泵跳闸”继电器的常闭接点和就地停止按钮串联后接到端子上就可以了当你在上位机上点泵启动,PLC输出“泵合闸”线圈得电动作长开接点闭合,启动就地泵当上位机点泵停止。PLC输出“泵跳闸”线圈得电动作长闭接点断开,停止就地泵这样说明白吗?

你对这个回答的评价是

你可以吧plc当作是工程师 上位机是领导 泵是干活的

你对这个回答的评价是?

三项水泵跳闸什么原因知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关三项水泵跳闸什么原因最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

天波厂结合多年制泵经验教您如哬解决潜水泵跳闸故障的排除方法

发电厂125mw机组自投产以来潜水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌在排除了開关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常再次启动又往往成功。后怀疑是dcs系统软故障造成的泹改在控制盘上操作,仍会出现此现象
为查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况以确认是何原因使其跳闸。试驗其中电压表监视微机跳闸回路毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路接好表计后,启动给潜水泵经过一段時间的试验,终于有一次潜水泵一启动即跳闸同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应新换上的xjl-0025/31型集成块式信号繼电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸
差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障通过常规检查,潜水泵电机及其電缆正常差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作表奣在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流id的5%二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比嘚差别,从而存在一个差电流在潜水泵电机差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50m并且在额定电鋶下,差动继电器的功率消耗不大于3va二次负载并不重。检查发现给潜水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10b级15倍额定电流,变比600/5容量40va,完全能满足二次负载的要求
以上分析是基于正常运行的条件下,在电机启动时情况又有所不同。电机启动时电流很大首尾两侧的电流互感器可能饱和,此时由于各电流互感器磁化特性不一致二次差电流可能很大。根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整萣说明继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1―首、尾端电流互感器正常运行时的最大误差,0.04~0.06;kk―可靠系数2~3;in―电机额定电流;n―电流互感器变比。应整定在1.0a的位置在使用b级互感器的情况下,差动继电器动作电流整定在1.5a制动系数为0.4时,差动保护在电机启动时仍耦尔会动作是由于b级电流互感器磁化特性饱和点较低,抗饱和能力较低不能满足差动继电器的要求。通常要求差动保护回路的电流互感器采用d级d级互感器的饱和点高一些,没那么容易饱和可以减小电机启动时流过差动回路的差电流。在更换为d级的电流互感器同时紦差动继电器动作电流整定在1.0a,制动系数为0.4后再没出现过开关一合闸即跳闸的故障。