20线管一把有多少根

做弱电用的JDG 20管或JDG 25管能穿几根线?有什么依据吗?_百度知道
做弱电用的JDG 20管或JDG 25管能穿几根线?有什么依据吗?
我有更好的答案
//h.baidu,给你看个图就很明白了:<img class="ikqb_img" src="http,弱电管一般用20mm,25mm的,网线一般为8mm://h.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=b025eca243a7d933bffdec77987bfd25/564e2dce328fb2de9c82d0584fd9.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=6b91d67ce7cd7b89ee9f/564e2dce328fb2de9c82d0584fd9
采纳率:37%
应一孔一管。如果接线盒两端的管做跨接,而接线盒没有。管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧,管径与盒(箱)敲落孔应吻合,不是接线盒两端的管跨接。”如果你们管和过线盒用的是爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧,那么就不用跨接。不然就要做。而且是要管与接线盒做跨接《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2000第四条规定:“套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2000第四条规定:“套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一管,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。”如果你们管和过线盒用的是爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧,那么就不用跨接。不然就要做。而且是要管与接线盒做跨接,不是接线盒两端的管跨接。如果接线盒两端的管做跨接,而接线盒没有,那么接线盒就没有稳定连接在整个回路里,是不符合规范的。这是完全从规范角度来讲。
建筑电气常用数据04DX101
里有说明,JDG明敷,SC暗敷。
一般来说20管可以穿2根网线,25管穿3跟。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
jdg的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电线管穿线最多穿几根?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
电线管穿线最多穿几根?
提问者:姜博丽|
3937次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有5条回答
回答数:10611
| 被采纳数:22
根据我国的有关设计规范,一根穿线管只能穿一根电缆,不仅不同回路的电缆不能穿在一根线管内,就是同一个回路的两根电缆也应当穿两根线管。
这里说讲的线管是正规的电缆管,如果电缆需要穿过一堵隔断墙,可以在墙里埋设一根大管道,可以允许较多电缆在很短的距离里集结穿越此管道。
至于几根电线可以穿在一根线管内,没有具体规定。
回答数:11501
| 被采纳数:48
装修的穿线管里一般穿3根电线 零线、火线、地线。 空开用梅兰日兰的就行,有带漏电保护和不带漏电保护的区别。 一般用双联开关就行。
回答数:1295
| 被采纳数:8
这个需要看截面积,一般的线都是站百分之50
回答数:52154
| 被采纳数:274
您好,据我所知一般穿线管里一般穿3根电线
零线、火线、地线。 其他的也没有了啊。
回答数:22382
| 被采纳数:25
根据截面积来,一般线只占50%左右。16管,1.5不要超过五棵,也就是说,不管是16管还是20管,不要超过管子内径的一半,留一半是因为电线在导电的时候会有热量,留一半是为了散热的效果。20的线管穿4根4平方的线可以吗?_百度知道
20的线管穿4根4平方的线可以吗?
我有更好的答案
可以,,,,,,可以把联接的地方脱开分段穿线
4条单股线芯会不会穿不了线,有两个直角弯
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。pvc管20的电线管能穿Bv2.5电线几根_百度知道
pvc管20的电线管能穿Bv2.5电线几根
pvc管20的电线管能穿Bv2.5电线几根
我有更好的答案
不拧花、不交叉顺顺的,同时最大努力能穿6根,如果吃力,可以用抹手油捋一下电线。注意根数多了电线相对散热较差。
采纳率:75%
最多穿6根,一般情况下穿4~5根
也就是管径的三分之一一定要是空着的。
为您推荐:
您可能关注的内容
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。20线管穿3根4平方单芯铜线过三个直角弯拉不动的原因分析
查看: 2657|
摘要: 朋友自己做家装,穿卫生间电线的时候使用20的线管穿3根4平方的单股铜线。先拉主线,线头从热水器插座的地方穿进线管,到要经过3个直角弯拉到镜前灯上方的分线盒。先试了一下3根一起拉,一下一下地拽,拉过两个弯后没多长就拉不动了。没办法就只有拆了重新一根一根的拉,第一根比较顺利地过了三个弯,但到第三根线却在第三个弯的地方把拉线器 ...
朋友自己做家装,穿卫生间电线的时候使用20的线管穿3根4平方的单股铜线。先拉主线,线头从热水器插座的地方穿进线管,到要经过3个直角弯拉到镜前灯上方的分线盒。先试了一下3根一起拉,一下一下地拽,拉过两个弯后没多长就拉不动了。没办法就只有拆了重新一根一根的拉,第一根比较顺利地过了三个弯,但到第三根线却在第三个弯的地方把拉线器的接头都拉断了也没拉过去,最后只有在中间的一个分线盒先把它拉线盒出来(经过两个弯),然后再拉过最后一个弯。我们来看看现场图示:
现场图片朋友所用拉线器与线头的连接如下
现场图片按绝缘导线穿电线管的标称直径来说,20的线管穿3根4平方的线完全符合要求,如下表:
绝缘导线穿电线管的标称直径选择表拉不动或者改进的地方有以下几点:1、4平方的线太硬,三根一起肯定不好拉,本案例中,热水器地线用双色2.5平方足够,能节省线管空间。2、直角弯数量太多。管路无弯时30米加过线盒,有一个弯时20米加过线盒,有两个弯时15米过线盒,管路有三个弯时8米过线盒;如无法加装接线盒需加大一号管径。3、线管的直角拐弯半径太小,造成穿线难的问题。具体解决办法:一是增大直角拐弯的半径,二是直接取消直角拐弯,改用立体多段曲线布管法。4、穿线必须两个人配合,一个人推线,一个人拉线。推线的那头,在一边推的时候,要随时把线的顺序理好,就是说三根线进管的时候是怎么样的顺序,推的时候一直要同样的顺序,线跟线之间要平行进管,千万不能缠绕了。5、此案例中拉线器跟电线头之间可用小铁丝连接起来,这样线头不会太硬,容易过弯,小铁丝可以多绕几圈,增加强度,又不会占体积。